cross89 Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Добрый день. Тема далеко не нова и даже на моей памяти обсуждалась на форуме не раз. Схему прикладывать не буду, все банально, ТТ котел , трехходовик на обратке, ГС. Интересна реализация на диаметрах более 50 мм. Возможно есть тонкости которые необходимо обязательно учесть и интересно мнение Гуру по поводу двух схем, которые привожу ниже. По схеме изображенной на втором рисунке думаю все будет понятно. По первой схеме - это схема с электронным регулятором ECL Comfort 110, с программной работы 116 , система ГВС с обеспечением постоянной температуры, то есть управление электроприводом регулирующего клапана, насосом и контроль параметров с помощью электронного регулятора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 ГС. (ГС) это че такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Вторая схема нерабочая в реалиях: сервопривод просто задрачивает клапан из крайнего в крайнее положение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Вторая схема нерабочая в реалиях: сервопривод просто задрачивает клапан из крайнего в крайнее положение. Да, но ATF подключается к приводу через доп. переключатель. Скорее будет промежуточное положение регулирующего клапана. Схема с электронным регулятором возможна, но решение не бюджетно и не всегда целесообразно. (ГС) это че такое? Гидрострелка. P.S. Тема ТТ несколько новая для меня. Похожу схему как я имел ввиду оставлю ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Да, но ATF подключается к приводу через доп. переключатель. Скорее будет промежуточное положение регулирующего клапана. Схема с электронным регулятором возможна, но решение не бюджетно и не всегда целесообразно. Помилуйте, контроллер, который обеспечивает работу в таком алгоритме+ еще кучу мелких функций стоит втрое дешевле, чем спарка клапана хре+амб привода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 трехходовик на обратке, ГС. Гидрострелка. Я так и думал. Т.Т. на гидрострелку с трехходовиком не работает. ТОЧКА. Есть варианты но не изучив их не рискуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Помилуйте, контроллер, который обеспечивает работу в таком алгоритме+ еще кучу мелких функций стоит втрое дешевле, чем спарка клапана хре+амб привода В данном случае речь идет о электронном регуляторе Danfoss, а это все тот же трехходовой клапан, электропривод, датчик температуры и сам регулятор. Но в данном случае мне интересно лишь правильное работоспособное решение. Схему которую я показывал выше позиционировали как наиболее дешевое решение HRE3+ATF+AMB162, но в моем видении схема должна быть в первую очередь рабочей. Мне еще понравилась ваша фраза в одном из постов: Смиритесь, Вы купили ТТ котел А это всегда своя незабываемая атмосфера и свой вид теплотехнического секса. Со временем Вы втянетесь и оно Вам обязательно понравится. Я конечно не счастливый обладатель ТТ котла, но смысл я начал понимать, так что пожалуй запомню это высказывание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...