Атмосферный котёл с болером , 32 Квт , немец - Виалант. Работает 2 сезон . 1й сезон - без проблем , но начиная с начала октября 2-3 раза в неделю начала гаснуть горелка ( после нажатия кнопки "поджег" - сразу включается и работает) . Из закономерностей заметил - это происходит только днём . На что грешить - а) перепады давления газа или - б) скачки в электросети .? Дёргаться в сервис пока не хочу .
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 16:32   #2
Hans
Старожил форума
 
Регистрация: 06.07.2007
Адрес: Киев, Подгорцы
Пол: Мужской
Сообщений: 2,700
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Оптимист Посмотреть сообщение
Атмосферный котёл с болером , 32 Квт , немец - Виалант. Работает 2 сезон . 1й сезон - без проблем , но начиная с начала октября 2-3 раза в неделю начала гаснуть горелка ( после нажатия кнопки "поджег" - сразу включается и работает) . Из закономерностей заметил - это происходит только днём . На что грешить - а) перепады давления газа или - б) скачки в электросети .? Дёргаться в сервис пока не хочу .
А с чего Вы решили, что у Вас проблема?
Насколько я знаю у Ваиланта не осталось котлов с фителем. Сейчас не холодно и котел, наверное, работает в режиме тактования. Т.е. погреет воду, отключится, снова погреет, снова отключится.
Hans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 18:21   #3
Оптимист
Форумчанин
 
Регистрация: 12.12.2006
Сообщений: 281
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
А с чего Вы решили, что у Вас проблема?
Насколько я знаю у Ваиланта не осталось котлов с фителем. Сейчас не холодно и котел, наверное, работает в режиме тактования. Т.е. погреет воду, отключится, снова погреет, снова отключится.
В прошлом году котёл действительно сам включался и выключался по мере нагрева. Но сейчас он выключается .Батареи остывают полностью . К вечеру в комнатах довольно холодно . Самопроизвольного включения я не заметил. На табло выскакивает : "ошибка F28 " В инструкции написано что если при єтой ошибке горелка не разжигается НА 3-й РАЗ ( после 3-х нажатий на кнопку розжега) - обратиться в сервис . Но горелка у меня включается всегда с 1 раза .
Термодатчики - только для тёпл. полов . Они сейчас отключены .
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 21:33   #4
Кочегар
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Львів
Пол: Мужской
Сообщений: 78
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию

ТО Оптимист
А когда последний раз проводили Т.О. котла? Нодобы раз в год пыль погонять . Причин некоректного розжига может быть насколько.
1. низкое давление газа.
2. пыль в горелке и на ионизацтонном электроде.
3. блуждающие токи и высокий потенциал нуля.

Исходя из того что проблема повторяется в одно и тоже время, я думаю что скорее всего пункт № 3
Хотя при запыленной горелке неисключаю и №1

Небуду углублятся в подробности но если котел подключон в розетку с заземлением попробуйте отключить заземляющий провод. (ненада меня сразу хаить, знаю что нельзя. а в стране нашей жить можно? когда соседи отматывают щотчик используя вместо нулевого провода газовую трубу. использовать для этих целей водяную трубу им неполучается. Там уже другие отматывают. ) по идее котел заземлен по газовой трубе и водопроводу. Да на входе газа в дом установлена диелектрическая муфта, но практика говорит о обратном. И почистить горелку нуна!
Проверте правильность фазировки на клемах L и N.

P.S. Кнопка которую Вы нажимаете для пуска котла называется "сброс блокировки"


Уже нераз получал по шее за граматику, так что сори

Последний раз редактировалось Кочегар; 30.10.2008 в 21:37.
Кочегар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 09:46   #5
Оптимист
Форумчанин
 
Регистрация: 12.12.2006
Сообщений: 281
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Кочегар Посмотреть сообщение
ТО Оптимист
А когда последний раз проводили Т.О. котла? Нодобы раз в год пыль погонять .
:
Т.О. ещё не проводил ,в сентябре в смежных с котельной помещениях велись пыльные ( в том чиcле и древеснопыльные ) работы . В ближайшее время организую Т.О. Спасибо.
Цитата:
Сообщение от Кочегар Посмотреть сообщение
3. блуждающие токи и высокий потенциал нуля.
Исходя из того что проблема повторяется в одно и тоже время, я думаю что скорее всего пункт № 3
:
Этот пункт тоже возможен - во первых не исключаю , что соседи могут как-то чудить с сетью , во вторых не уверен , что отделочники ничего не повредили ,- весной гипсокартонщики умудрились перебить заштукатуренную проводку и по ближайшим стенам ( кстати, недалеко от котельной) гуляли не только блуждающие - самые реальные токи, Сегодня подключу котёл без земли , посмотрим . Да и нормальный стаб тоже пора подобрать,
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 17:56   #6
kunar
Старожил форума
 
Регистрация: 13.04.2006
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,333
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 52 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию

кочегар правду говорит, и пальцы не гнет как другие проффи
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2008, 10:39   #7
Кочегар
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Львів
Пол: Мужской
Сообщений: 78
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию

Ну и что с котлом? Молчите Вы както странно
Кочегар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2008, 10:51   #8
Bozman
Форумчанин
 
Регистрация: 20.06.2007
Адрес: Киев-Ст. Петровцы
Пол: Мужской
Сообщений: 173
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 57 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Bozman с помощью AIM
По умолчанию

Тоже была такая фигня с Вайлантом, пару раз в сентябре. Котлу меньше года. Електрику отметаю, так-как 2 стабилизатора (на входе и перед котлом). Думаю, шо давление газа было отстойное.

Кстати, а сколько ТО стоит, если не гарантия?
Bozman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 10:41   #9
Оптимист
Форумчанин
 
Регистрация: 12.12.2006
Сообщений: 281
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Кочегар Посмотреть сообщение
Ну и что с котлом? Молчите Вы както странно
Подключение без заземления - ничего не дало - отключался.
Заказал на завтра ТО.Про результат отвишусь.
Для Боцмана -негарантийное ТО стоит 350 грн , + 2,50 за 1 км .Заказівал по телефону - прилепленому к котлу
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 14:01   #10
Оптимист
Форумчанин
 
Регистрация: 12.12.2006
Сообщений: 281
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию

Сервис неделю "прокормил завтраками", сегодня наконец-то приехал . Отчитытываюсь, - был закопчен электрод сигнализирующий про состояние пламени ( типа газконтроля в кухонных плитах) .Причина - пыльные работы в смежных помещениях .
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 15:26   #11
IesuiT
Супер старожил форума
 
Регистрация: 29.01.2008
Адрес: Киев. "Чайка"
Пол: Мужской
Сообщений: 11,097
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,667 раз(а) в 2,182 сообщениях
Отправить сообщение для IesuiT с помощью ICQ Отправить сообщение для IesuiT с помощью AIM
Нарушение: Бан
По умолчанию

поздравляю с тем, что сравнительно легко получилось разобраться.
IesuiT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 23:24   #12
Кочегар
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Львів
Пол: Мужской
Сообщений: 78
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Горелка котла , регулярно отключается,

Мои поздравления, что отделались малой кровю!!
Правда тутже соболезнования по ричине необходимости общения с "крупными" спецами Vaillant serwis
Но с такой задачей они практически все уже могут справится.
Кстати а "почом опиум для народа" в исполнении водителя зеленого кадика, Вам обошолся?
Кочегар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2008, 07:14   #13
Оптимист
Форумчанин
 
Регистрация: 12.12.2006
Сообщений: 281
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Кочегар Посмотреть сообщение
Мои поздравления, что отделались малой кровю!!
Правда тутже соболезнования по ричине необходимости общения с "крупными" спецами Vaillant serwis
Но с такой задачей они практически все уже могут справится.
Кстати а "почом опиум для народа" в исполнении водителя зеленого кадика, Вам обошолся?
Кадик был белый - надпись зелёная. Ну по таким пустякам я вызывать больше их не намерен -это первый раз котёл вскрывать было стрёмно , потом буду чистить сам. По телефону была озвучена сумма 350 грн ТО + 2,5 грн 1 км . По приезду оказалось - диспечер типа напутал- это расценки для навесного котла . Для напольника + 200 грн . Даже был предьявлен прейскурант.Реально потратил дядька 2 минуты на решение проблемы. Потом час 15 раз подряд всё протирал , протирал.............
Кочегар - у меня к Вам просьба - в теме про " подключение 2-х котлов к 1 дымоходу " прокомментируйте мою ситуацию .
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2008, 15:44   #14
K_Serega
Опытный форумчанин
Аватар для K_Serega
 
Регистрация: 11.11.2008
Адрес: Луганск
Пол: Мужской
Сообщений: 992
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Оптимист Посмотреть сообщение
Атмосферный котёл с болером , 32 Квт , немец - Виалант. Работает 2 сезон . 1й сезон - без проблем , но начиная с начала октября 2-3 раза в неделю начала гаснуть горелка ( после нажатия кнопки "поджег" - сразу включается и работает) . Из закономерностей заметил - это происходит только днём . На что грешить - а) перепады давления газа или - б) скачки в электросети .? Дёргаться в сервис пока не хочу .
Обращайтесь в Сервис, нужно почистить и возможно отрегулировать электрод розжига.
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании