Суть проблемы:
стоит котел на 27Квт, электрический, 380в
тачасть системы которая сверху на рисунке греется хорошо, а та которая в низу, намного холоднее, примерно 20гр. разбег.
система смонтированна пластиковыми паяными трубами, на каждую батарею(алюминий, межосевое 50)стоит кран на подаче и обратке.
соединение подачи и обратки с ветками системы четез обычный тройник.
Подскажите пожалуйста что нужно сделать , чтобы система работала равномерно.
Котел одноконтурный, отапливается производственное помещение.
Изображения
Тип файла: jpg Схема отопления.jpg (6.8 Кб, 110 просмотров)
Игорь83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 16:08   #2
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,066
Вы сказали Спасибо: 4,914
Поблагодарили 11,423 раз(а) в 6,333 сообщениях
По умолчанию

Тачасть системы которая сверху на рисунке. На первый и последний радиатор, на обратки балансировочные краны и прикрутить их. Тем самым уровнять давление по веткам.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 16:12   #3
vovova
Старожил форума
Аватар для vovova
 
Регистрация: 27.05.2008
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 1,818
Вы сказали Спасибо: 1,449
Поблагодарили 4,157 раз(а) в 978 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
По умолчанию

Причина неравномерного прогрева - большая разница сопротивления в двух ветвях. Если это техническая разница (длина ветви, диаметр труб и т.д.), то на подачу на ветвь, которая горячее, прикрывают кран. Как бы уравнивают сопротивления.
Если расчетные сопротивления равны, то искать причину увеличения сопротивления в плохой пайке (с наплывом), пережатии трубы и т.д.
Я не много подкорректировал, показано стрелками. Начните с корректировки.
Миниатюры
%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg  
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 07:25   #4
Игорь83
Новичок
 
Регистрация: 27.10.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 26
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Отправить сообщение для Игорь83 с помощью AIM
По умолчанию

Огромное спасибо за советы, сегодня будем переделывать
Игорь83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 22:28   #5
Kimura
Старожил форума
Аватар для Kimura
 
Регистрация: 17.02.2009
Адрес: Бориспольское княжество
Пол: Мужской
Сообщений: 2,309
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 910 раз(а) в 504 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Игорь83 Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за советы, сегодня будем переделывать
Самое технологичное решение - - трехходовой кран в двумя термодатчиками на ветках - температуру регулирует кран и уравновешивает прокачку через каждую ветвь. Краном - -запаритесь регулировать...
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании