підведення газу та питання по термінології

Старый 23.05.2016, 20:58   #1
HumanKM
Старожил форума
Аватар для HumanKM
 
Регистрация: 20.06.2008
Адрес: Ukraine
Пол: Мужской
Сообщений: 2,701
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 2,463 раз(а) в 981 сообщениях
Отправить сообщение для HumanKM с помощью AIM
По умолчанию підведення газу та питання по термінології

Перед початком будівництва вилизую проект, щоб потім не наступити на граблі. Сьогодні був в газконторі і вирішував питання, яким чином можна буде підвести газ до майбутнього будинку, щоб врахувани всі норми і немати проблем з газифікацією після зведення коробки.




Ось схема, на ній будинок, сусідський гараж з літньою кухнею, межі ділянки, жовта лінія - газова труба. На схемі будинку Ви бачите в"їзд в підвал (гараж) будинку. Працівники нашої газконтори неможуть правильно класифікувати цей в"їзд. І не знають чи потрібно від нього дотримуватися певних норм відступу. Знають це лише проектанти в києві в київоблгазі. І відмовлять вони мені в приєднанні яке я запланував чи ні - невідомо. Отримати від них консультацію зараз неможливо, кажуть будуйте, подавайте документи, потім розберемося. Мене це не влаштовує. Тому я підняв всі необхідні ДБНи і почав їх вивчати.
Згідно ДБН-360 додаток 8.1, відстань газової труби середнього тиску до фундаментів будинків і споруд 4 м. В місцевій газконторі вважають що мій в"їзд в гараж є фундаментом і тому прокласти таким чином газ неможливо. Тепер я читаю ДБН В.2.1-10-2009 - визначення - Фундамент - частина будівлі чи споруди, переважно підземна, яка сприймає навантаження від споруди і передає їх на основу, складену ґрунтами (природну) чи штучну. В"їзд в гараж несприймає ніяких навантажень, він просто має бокові стінки. Хто може грамотно проконсультувати мене - я правий чи помиляюся?
HumanKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 21:13   #2
abelor
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.09.2013
Пол: Женский
Сообщений: 749
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 304 раз(а) в 223 сообщениях
Отправить сообщение для abelor с помощью AIM Отправить сообщение для abelor с помощью Yahoo
По умолчанию

У Вас нет пожарного разрыва от соседского гаража. По пожарным нормам - 8 м. Если Ваш гараж и дом и соседский гараж относятся ко второй степени огнестойкости(железобетонные перекрытия и каменные стены), то расстояние можно сократить до 6,4м между строениями. Сначала получите стройпаспорт, а потом проводкой газа будете заниматься.
Цитата:
Сообщение от HumanKM Посмотреть сообщение
Перед початком будівництва вилизую проект, щоб потім не наступити на граблі. Сьогодні був в газконторі і вирішував питання, яким чином можна буде підвести газ до майбутнього будинку, щоб врахувани всі норми і немати проблем з газифікацією після зведення коробки.




Ось схема, на ній будинок, сусідський гараж з літньою кухнею, межі ділянки, жовта лінія - газова труба. На схемі будинку Ви бачите в"їзд в підвал (гараж) будинку. Працівники нашої газконтори неможуть правильно класифікувати цей в"їзд. І не знають чи потрібно від нього дотримуватися певних норм відступу. Знають це лише проектанти в києві в київоблгазі. І відмовлять вони мені в приєднанні яке я запланував чи ні - невідомо. Отримати від них консультацію зараз неможливо, кажуть будуйте, подавайте документи, потім розберемося. Мене це не влаштовує. Тому я підняв всі необхідні ДБНи і почав їх вивчати.
Згідно ДБН-360 додаток 8.1, відстань газової труби середнього тиску до фундаментів будинків і споруд 4 м. В місцевій газконторі вважають що мій в"їзд в гараж є фундаментом і тому прокласти таким чином газ неможливо. Тепер я читаю ДБН В.2.1-10-2009 - визначення - Фундамент - частина будівлі чи споруди, переважно підземна, яка сприймає навантаження від споруди і передає їх на основу, складену ґрунтами (природну) чи штучну. В"їзд в гараж несприймає ніяких навантажень, він просто має бокові стінки. Хто може грамотно проконсультувати мене - я правий чи помиляюся?
abelor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 22:18   #3
HumanKM
Старожил форума
Аватар для HumanKM
 
Регистрация: 20.06.2008
Адрес: Ukraine
Пол: Мужской
Сообщений: 2,701
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 2,463 раз(а) в 981 сообщениях
Отправить сообщение для HumanKM с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от abelor Посмотреть сообщение
У Вас нет пожарного разрыва от соседского гаража. По пожарным нормам - 8 м. Если Ваш гараж и дом и соседский гараж относятся ко второй степени огнестойкости(железобетонные перекрытия и каменные стены), то расстояние можно сократить до 6,4м между строениями. Сначала получите стройпаспорт, а потом проводкой газа будете заниматься.
у нас пожежна норма 4 метри
це 100% бо далеко не перший будинок будуємо
тому всі відступають 2 м від межі, на буд паспорт документи готові і попередньо ухвалені - неподаю в роботу, бо маю ще пару невирішених питань - непов"язаних з газом

Добавлено через 1 минуту
головне питання - чи відносяться стінки в"їзду в підвальний гараж до фунтаменту - чи ні

Добавлено через 59 минут
трохи розібрався
при подачі на буд паспорт всі будинки ставлять під правий забор на відстані 2м
пожежні норми ви навели правильні
я от тіки не зрозумів - там сказано між житловими будинками, а в сусіда буде не житловий будинок, а гараж.
Завтра поїду в архітектуру розбиратися і мабуть подаватиму документи на буд паспорт - щоб застовбити місце поки сусід ніякої забудови не зробив, бо тоді і від нього доведеться відштовхуватися

дякую за напутствіє
HumanKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании