Отравились угарным газом.

Старый 10.01.2010, 17:18   #1
Sladik
Новичок
 
Регистрация: 10.01.2010
Пол: Женский
Сообщений: 3
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Отравились угарным газом.

Форумчане, подскажите, пожалуйста!
До Нового года моя семья отравилась угарным газом. Есть подозрения, что в этом "виновато" автономное отопление соседней снизу. Постоянно жёлтый дым валит из их вентиляционного отверстия в стене ( может, я неправильно что-то обозначаю, но думаю, вы меня поняли).
Вызвала газовщиков - причину они найти не могут........ Наоборот, нашли несколько "недоработок" у меня - медную газовую трубку нужно поменять на стальную; расстояние от колонки до варочной плиты у нас менее чем 70 см ( а у соседей вообще 32!!!!) и т. д. Это они уже второй акт написали - во главе со своим начальником. А в первом было всё в порядке и с трубками и с вентиляционной гофрой и пр.
Словом, напрягаться данная служба не хочет, показать акт об установлении автономки соседей отказались, ссылаясь только на депутатский запрос.
КУДА МНЕ ОБРАЩАТЬСЯ? Хочу, чтобы была выяснена причина возникновения угарного газа в моей квартире. В санэпидемстанцию? Куда ещё можно?
Помогите, пожалуйста!%)
Sladik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 17:28   #2
CAA
Новичок
 
Регистрация: 10.01.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 6
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Сигнализатор загазованости в квартире установлен? Если колонка есть, то по идее должен быть. Установите и будете знать ответ на Ваш вопрос.
CAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 17:30   #3
Sladik
Новичок
 
Регистрация: 10.01.2010
Пол: Женский
Сообщений: 3
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

сигнализатора нету.
Колонка у нас советская, автономки нету.
Sladik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 18:42   #4
Kimura
Старожил форума
Аватар для Kimura
 
Регистрация: 17.02.2009
Адрес: Бориспольское княжество
Пол: Мужской
Сообщений: 2,309
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 908 раз(а) в 503 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sladik Посмотреть сообщение
сигнализатора нету.
Колонка у нас советская, автономки нету.
Знаете - -врядли это соседи, тем более если у них коаксиал на улицу, максимум запах, но я не уверен даж в запахе.
После слова СОВЕТСКАЯ колонка - даже и другое ничего не лезет в голову как порекомендовать поменять котел и побыстрее. Турбокотел вместо колонки и датчик угарного газа на кухню с сиреной -что бы не проспать когда вдруг душить начнет.Скорее всего все что можно в Вашей колонке давно уже перешло предел работоспособности, начиная от законопаченного жиром дымохода, до клапана отключения, регулировки и закалицированных трубок. (Ну 30 лет уже прошло - пора и честь знать).
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 21:04   #5
Sladik
Новичок
 
Регистрация: 10.01.2010
Пол: Женский
Сообщений: 3
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Знаете - -врядли это соседи, тем более если у них коаксиал на улицу, максимум запах, но я не уверен даж в запахе.
После слова СОВЕТСКАЯ колонка - даже и другое ничего не лезет в голову как порекомендовать поменять котел и побыстрее. Турбокотел вместо колонки и датчик угарного газа на кухню с сиреной -что бы не проспать когда вдруг душить начнет.Скорее всего все что можно в Вашей колонке давно уже перешло предел работоспособности, начиная от законопаченного жиром дымохода, до клапана отключения, регулировки и закалицированных трубок. (Ну 30 лет уже прошло - пора и честь знать).
АААААААААА!!!!
Простите, загналась, не советская - BERETTA, ей 5 лет всего
Sladik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 11:25   #6
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 440 36 72
Пол: Мужской
Сообщений: 3,359
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sladik Посмотреть сообщение
АААААААААА!!!!
Простите, загналась, не советская - BERETTA, ей 5 лет всего
Датчик уходящих газов у вас не отключен?...
Кто обслуживает?
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 12:12   #7
RMP3000
Форумчанин
Аватар для RMP3000
 
Регистрация: 21.10.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 445
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию

ошибочное мнение если есть колонка то можно и автономное. на эти вещи нужен проект. так как дымоход бод колонки не рассчитан на котлы . и я уже писал на форуме .разрешено только последний и предпоследний этаж. а на установку котла нужна куча документов и разрешений и проект и газ счетчик. ради интереса а если у них счетчик. если нет то наверно это самовольство.
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 13:52   #8
inspektor
Опытный форумчанин
Аватар для inspektor
 
Регистрация: 28.02.2008
Адрес: Тернопіль
Пол: Женский
Сообщений: 986
Вы сказали Спасибо: 2,717
Поблагодарили 1,236 раз(а) в 336 сообщениях
Отправить сообщение для inspektor с помощью AIM
По умолчанию

У соседей до автономного отопления в тот-же канал выходила и колонка (это если у них не турбо-котел).
Мы когда делали себе отопление согласовывали с пожаркой - от них пришел дядя, перерисовал по стояку все каналы и выдал справку.
inspektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2010, 16:30   #9
Maestro Kiev
Старожил форума
Аватар для Maestro Kiev
 
Регистрация: 18.07.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,605
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 513 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Maestro Kiev с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sladik Посмотреть сообщение
Есть подозрения, что в этом "виновато" автономное отопление соседней снизу. Постоянно жёлтый дым валит из их вентиляционного отверстия в стене ( может, я неправильно что-то обозначаю, но думаю, вы меня поняли).
Часто валит из вентканала когда соседи ставят себе вытяжной вентилятор с выбросом в каналы, а он значит общий у Вас, да и сама система естественной вентиляции не предназначена для установки вентиляторов.
Соседям запрещено даже вентилятор вытяжной ставить в канал естественной вентиляции, а не то что использовать общий канал как дымоход. Общие дымоходы, в типовых случаях не допустимы.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2010, 09:23   #10
RMP3000
Форумчанин
Аватар для RMP3000
 
Регистрация: 21.10.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 445
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию

справки еще выписывают газовщики по вентиляций
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.