1 час назад, sanyas15 сказал:
Таке враження, що наяву дистанційне шкільне навчання...
Якбиж )))
При навчанні треба теорію вивчати
А мені треба швидше😀
Під'єднав, включив - всі розетки працюють.
-
В 07.03.2023 в 12:07, m2v сказал:
Від'єднайте після другої розетки провід до третьої та прокиньте на третю розетку від автомата тимчасовий провід, отримаєте відповідь на своє запитання.
Від'єднав та виявилось, що перші 2 розетки насправді не перші, а останні в лінії.(перестали робити)
Прокинув тимчасовий провід - всі точкі окрім від'єднаних працюють.
Тепер питання:
Якщо я з'єднаю знову провід, який від'єднав
(поверну як було), і при цьому залишу тимчасово під'єднаний провід і включу автомат - погана ідея чи можна спробувати?
-
Усім дякую, тоді так і зроблю.
-
Всім доброго дня.
Порадьте, що можна зробити.
Є лінія від автомату на світло та розетки.
При цьому дві перші розетки(1,2) працюють, а далі три розетки (3,4,5) та світло(6) не працюють.
Чи є дози, та де вони - дізнатись поки що немає можливості.
При цьому спробував мультиметром такі дії:
На неробочих розетках(3,4,5) (заміряв струм - біля 5V.
Робив прозвон між робочими розетками (1,2) та неробочими (3,4,5,6)
При ввімкненому 2х полюсному автоматі:
L(1,2) прозвон з L(3-6) та N(3-6) (???)
N(1,2) прозвон з N(3-6)
Коли автомат вимикаю то:
L(1,2) не прозвонюється з неробоч. L та N
N(1,2) прозвон з N(3-6)
Між собою розетки та світло (3-6) прозвонюютьсятая як треба.
L між L, та N між N, незалежно від включення автомата.
Чи вірно я розумію, що десь між 2 та 3ю розетками пішло замикання?
І якщо так, то чи буде працювати якщо:
Перші 2 робочі розетки залишу, кабель, що іде від другої розетки на третю - я його обрізаю, а на третю проведу від щитка новий кабель.
?
Прошу поради.
(Вибачте, якщо незрозуміло описав ситуацію)
Питання з електрики, які не потребують окремої теми
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Я так і не зрозумів. 😀
Самий незрозумілий факт - це прозвон від L однієї розетки до L та N другої при ввімкн. автоматі. Але при цьому між L та N другої розетки прозвону нема. І напругу мультиметр показував 5V в усіх непрацюючих розетках.
Дізнатися точно - це треба в теорії розбиратись, чи довбати та витягувати кабелі (бо я навіть не знаю в якій послідовності йдуть точкі, та чи є розподільчі коробки)