Повідомлення, опубліковані користувачем vfsdf v
-
-
09.01.2024 в 22:11, vfsdf v сказав:
Всім Доброго вечора. Хотів поспілкуватись щодо віддачі енергії в мережу тобто так званий Нет білінг або нет метерінг в зв'язці з POW-HVM Pro 6.2M або POW-HVM6.2M-48V-N так як в них є така можливість і з 1 січня вже прийнятий закон наскільки відомо, надіюся можна буде підключити цей тариф без бюрократії.
Просто дивні речі відбуваються в режимі SUB(Підмішування), панелі видають образно 3 kW, навантаження будинку скажімо 1kw, заряд батареї 2 kW, з мережі відбирає 100-200W. Але чомусь виробітка на панелях падає конжі 15-20 секунд до скажімо 1800-2000, потім через 3-5 секунд знову повертається до 3 kW, в той самий час від мережі вже бере 1000-1200 W замість 100-200. Причому в режимі SBU, навантаження з панелей стабільно тримає 3kw, без таких стрибків періодичних. Теж саме відбувається в режимі SUB якщо пробувати віддавати в мережу, періодичні стрибки кожні приблизно 15-20 сек як на панелях так і в мережі на віддачу.
Хтось пробував цими девайсами віддавати в мережу, можливо є якийсь досвід чи думки?
На фото якраз процес віддачі в мережу зображений
Буду вдячний за розумну дискусію)
Дякую
Якщо хтось має таку саму проблему, я перевірив залежність фотоелектричної потужності та напруги фотоелектричної системи, коли відбуваються значні падіння, і ви можете чітко перевірити на скріншотах, що падіння потужності відбуваються в той самий час, коли напруга фотоелектричної мережі стає меншою за 240 В, у моєму випадку це 237,5. Отже, якщо ми перевіримо етикетку інвертора, там чітко вказано, що «діапазон MPPT повного навантаження становить 240-450 В». Отже, головна проблема, ймовірно, полягає в тому, що контролер MPPT не може впоратися з такими навантаженнями, коли діапазон повного навантаження MPPT падає нижче 240 В.
Пізніше я спробую додати ще 2 панелі 545 Вт, і я вважаю, що це вирішить часті падіння фото електричної енергії.
Наразі використовую 6х545 ватт панелі.
-
49 хвилин тому, shusta сказав:
Не користувався sbu, тільки sub, важко сказати. В люкспавера нема проблем із mppt при слабкій освітлювангсті це основний плюс для мене, ну і явних косяків чи проблем із ним поки не було. Суб'єктивні враження як просунутого користувача він краще технологічно в плані налаштувань і підключення. З powmr були нюанси, описував в цій темі, але завдяки ньому всю минулу зиму був зі світлом.
Зрозуміло, дякую за розгорнуту відповідь.
- 1
-
18 хвилин тому, volomoto сказав:
В режимі SBU неможлива віддача в мережу, тому таке порівняння недоречне.
так, вірно. Але можливе порівняння роботи MPPT контроллера при однакових навантаженнях. В режимі SBU навантаження з панелей відбувається без стрибків.
-
14 хвилин тому, shusta сказав:
провали на графіку були подібні, як я розумію це mppt так працює на ньому
як так розумію різниця не критична в порівнянні наприклад з SBU?
А як себе веде Luxpower, є якісь косяки або навпаки можливо багато плюсів?
Цікава ваша думка
-
Тільки що, Dalet сказав:
ну це звісно цікаво поівняти Чері із хуньяньдонгхуань з чимось Мерсом з Європи, це я про Віктрон. По Дейе, ну так на момент, вони ж різні, ну зовсім різні
малося на увазі, не бюджетні моделі.
-
16 хвилин тому, Dalet сказав:
ну так реальний досвід, зміна ситуації в мережі призводить до зриву синхронізації інвертора що в свою чергу до зниження генерації в мережу чи взагалі зрив роботи сонця паралельно мережі.
таке трапляється, залежить як від проблем з мережею так і від якості інвертора, від його ПО, від його заліза. З практики. В повермер не зроблений щоб працювати, з ньго викинуто все що можна викинути, а сама комплектуха найдешевша, ну і базу, як майже всі в китаю, сперли у вольтронікаЗгідний з вами що це бюджетний варіант клон Voltronica, але бачив одну і ту ж модель з різними марками транзисторів силових і тд., тобто як повезе. В моєму випадку з травня жодних нарікань в роботі, часом є навантаження і по 4-5 кВатт довготривалі. Тай впринципі і ціна в рази 3-4 дешевша відносно того ж Deye чи Victorn. Якщо прослужить хоч з 5 років то це вже прекрасний результат за ту ціну.
-
2 хвилини тому, Dalet сказав:
то ви так собі маєте на увазі, а мені зручно застосунком називати інвертора, вибачте, маю право
Було б цікаво почути реальний досвід. Дякую
-
2 хвилини тому, Dalet сказав:
ну по перше, інвертор не є прецензійним вимірювальним пристроєм, а по друге, за 3 сек рівень напруги в мережі може змінитися 300раз
Якщо бути точним то 50 +-1 раз))Гадаю, якщо відхилення в межах встановленого діапазону, то відбувається примітивна синхронізація інвертора з мережею і з цим проблем не повинно бути.
-
20 хвилин тому, Dalet сказав:
мається на увазі - застосунок не ПО, а виріб, він же інвертор, він же прибор, він же ХЗ, як ще то назвати.
Застосунок, мається на увазі аплікація, програма на телефоні.
-
19 хвилин тому, Dalet сказав:
Читаєте кожні 10мс?
1 годину тому, vfsdf v сказав:зчитую данні напряму кожні 3 секунди.
-
39 хвилин тому, Dalet сказав:
А ви звідки? Країна яка?
Не дуже розумію зв'язок "з якої я країни та закон прийнятий з 1 січня в Україні"?
-
28 хвилин тому, Dalet сказав:
зверніть увагу на стабільність напруги в мережі, це має вплив, хоча звісно після того як в принципі прийдете до думки що Повервмер якісний застосунок, що навряд.
Я не використовую Powmr через застосунок так як там велика затримка в отриманні даних 5 хв новолення з сервера, зчитую данні напряму кожні 3 секунди. З напругою все гаразд вона коливається +- 5Вольт. Десь читав на англомовних ресурсах про подібні проблеми з Growwatt, але ніби питання вирішувалося прошивкою якось. А тут не зрозуміло тому і питання.
-
Всім Доброго вечора. Хотів поспілкуватись щодо віддачі енергії в мережу тобто так званий Нет білінг або нет метерінг в зв'язці з POW-HVM Pro 6.2M або POW-HVM6.2M-48V-N так як в них є така можливість і з 1 січня вже прийнятий закон наскільки відомо, надіюся можна буде підключити цей тариф без бюрократії.
Просто дивні речі відбуваються в режимі SUB(Підмішування), панелі видають образно 3 kW, навантаження будинку скажімо 1kw, заряд батареї 2 kW, з мережі відбирає 100-200W. Але чомусь виробітка на панелях падає конжі 15-20 секунд до скажімо 1800-2000, потім через 3-5 секунд знову повертається до 3 kW, в той самий час від мережі вже бере 1000-1200 W замість 100-200. Причому в режимі SBU, навантаження з панелей стабільно тримає 3kw, без таких стрибків періодичних. Теж саме відбувається в режимі SUB якщо пробувати віддавати в мережу, періодичні стрибки кожні приблизно 15-20 сек як на панелях так і в мережі на віддачу.
Хтось пробував цими девайсами віддавати в мережу, можливо є якийсь досвід чи думки?
На фото якраз процес віддачі в мережу зображений
Буду вдячний за розумну дискусію)
Дякую
-
01.10.2023 в 19:23, Alexandr Sulimov сказав:
Підкажіть, будь ласка, перевірений кабель (або кабелі) для підключення PowMr PRO 6200W 48V rj45 до ПК через USB
WatchPower стоїть
Привіт. Якщо в тебе POW-HVM Pro 6.2M. То Watchpower працювати не буде. Але можна підєднатися по modbus та зчитувати дані та передавати в розумний будинок.
Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано: · Змінено користувачем vfsdf v
Ну, якщо ви уважно глянете на графік згенерованої потужності за 1 годину то чітко видно, що далеко не "один фіг", а різниця буде щонайменше 20-30%. Тобто 20-30% не генерованої потужності воно добирає з мережі, тобто якщо скажімо поле генерує 15 кВатт за день, то добиратеме 3-4.5 кВатт в день, або якщо повертати в мережу то не додаватиме стільки ж.
На цьому графіку, віддача в мережу(лічильник двонаправлений Eastron sdm220)