Публікації
3 204 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем МАМАЙ
-
-
Сориентируйте....50.141897, 30.641535
Бучак до 93м, нижче канівські глини.
Вода не питна: залізо 0,6 - 0,7, жорсткість 7,5 - 8,5
-
1
-
-
но не хочется, чтобы потом жалели
У Вашому селі є полтава з дебітом до 1,5 куб/год, але враховуючи розташування Вашої ділянки над урвищем, полтава практично суха.
Свердловина в 100 м у Ваших умовах - перший стабільний водонос.
-
1
-
-
Добрый день,
Сориентируйте пожалуйста по двум вариантам скважины (под ключ с ценой, бюджетно) в c. Гребени (Киевская обл, между Стайками и Рщищевом 50°01'30.9"N+30°58'33.6"E )
- для использования без доочистки
- для полива
Води питної якості на розумних глибинах у Вас немає.
Розрахунку конструкції свердловини передує розрахунок відбору води: або є цифра в проекті в розділі водопостачання, або потрібно деталізувати особливості майбутньої системи водопостачання.
-
Цікава порада, але насосні станції працюють дуже добре від 50л у побутових умовах. Потужність помпи, ІМХО, там не перевищує потреби промислової потреби.
Ви ще забули про ручний насос та гвинт Архімеда з віслюком. Там взагалі ГА не потрібний.
-
по скважині в Хотові, maps.google.com/?q=50.320831,30.488743
З 62 м у Вас починається бучак, з 75 - водоносний . Для побутової свердловини з дебітом в межах 3 кубічних метрів на годину 90 метрів буде достатньо.
-
1
-
-
Легше всьго дати пораду заміняти обладнання. А перевірити те, що є і трохи підправити, це не царська порада
Легше всьго дати пораду не знаючи як влаштована система.
Необхідність заміни ГА на більший ми з ТС обговорювали ще 6 років тому.
Сервіс існуючого ГА це боротьба з наслідком, а не з причиною.
Ви, безумовно, маєте досвід, але Ваша упередженність щодо мене робить таку пораду шкідливою.
-
Прочитал еще раз
Знову за рибу гроші. Не прокурорствуйте та прочитайте ще раз.
Вам була запропонована або самоосвіта, або консультація в офісі.
1) на консультацію витрачається в середньому приблизно 1 година;
2) макети, стенди, зразки матеріалів, довідники дають можливість повноцінніше пояснити тему, яка обговорюється;
3) приїдуть тільки ті, кому консультація дійсно потрібна
До чого тут пиха. От якби я назвав Вас земляним хробаком або жовтою рибою - інша справа.
-
Свердловину пробили в 14 році.
здається на 43 метри. Насос Водолій БЦПЭ 0,5-63У. Бак гідроакумулятор V=50 л.
- Чи правда, що шахіст Петросян виграв в лотерею тисячу рублів?
- Правда, тільки не шахіст Петросян, а футболіст Акопян, і не тисячу, а десять тисяч, і не рублів, а доларів, і не в лотерею, а в карти, і не виграв, а програв.
Не в 14 році, а в 13
Не 43 метра, а 42
Замініть ГА на 150 л
-
1
-
-
я з вами на "ти" не переходив.
Дієслова наказового способу змінюються в однині та в множині. Ви ж не множина.
-
хотел подковаться
Хто ж проти. Куй (це дієслово, а не іменник)
... роторні управляємі компоновки ..., .. мензурка з кислотою.Погоджуюся з Шукшиним: Якби я не випивав, я нічого в цьому житті не зрозумів би. )))
-
1
-
-
Напыщенность Мамая, уже всем давно известна, никогда нет четкого ответа, вокруг да около с под.....ми.
Повіяло могильним холодком дохлого совка: "Ми бурільщікі, ми доільщікі; не чітал, но счітаю; прогрєсівноє чєловєчество..."
Кому "всем давно известна"? На мій хлопський розум відповідати потрібно тільки за себе, за всіх відповідалки не вистачить.
І без ярликів - людям це не цікаво.
поясніть, Мамай, як це можливо?То як бути з вашим твердженням?
Якщо цікаво почитайте "Справочник по бурению скважин на воду" под ред. Д.Н.Башкатова М., Недра, 1979 г, стр. 418-419; або детальніше "Бурение скважин" С.М.Башлык, Г.Т. Загибайло М., Недра, 1990 г, глава 19 Искривление скважин, стр.287 -297
Якщо бракує часу на читання, приїжджайте до нас в гості. Тільки попередьте: два роки поспіль не було груздів. Їх збір зараз моє основне заняття. )))
-
с/т в Гвоздове
З 45 м у Вас починається водоносний бучак. Стат рівень - 40 м
60-65 метрів побутової свердловини буде достатньо.
-
1
-
-
Категорически не соглашусь!
Мне бурили вторую скважину малогабариткой с маслонасосом, а соседу зилом с вышкой.
Втомився зауважувати, що не можна радити щось на підставі обмеженого досвіду. Схоже на думку сліпих мудреців про слона.
Маслонасос МГБУ на кривизну свердловини не впливає. Інша справа, що шмаркачі з ЗіЛа можуть кошти на оснащення УРБ центраторами і калібрами вкласти їх в мішки під очима.
Ще раз. Щогла УРБ має 9 метрів висоти та може застосовувати центратори та калібри до 168 м при бурінні 125 мм труби.
Малогабаритка має 3 - 3,5 метрів висоти та в якості центратора застосовувує буровий інструмент до 50 мм. Це дає кривизну, що унеможливлює якісну обсипку та тампонаж свердловини.
Якщо бурите на грунтові води - клас установки не важливий. Якщо бурите на підземні води, то МГБУ в більшості випадків - гроб з музикою.
-
1
-
-
але хлопці приїхали що юридично є згодой з попередними умовами.
вони могли заблукати, коли шукали воєнторг
-
Читала, что по сути
У Вас є ще четветинний водонос ~ 10 метрів
-
если компания берется в текущих и заранее оговоренных условиях
Це було порушення умов підписанного договору, чи була усна домовленність сторін з довільним її трактуванням сторонами?
-
а другие: каневский, сеноманский?
по ним нет инфы?
Сеноман є
Про бучак. На 70 метрах у Вас тільки закінчуються глини київської свити та починаються бучакські піски. Розраховуйте на ~ 85 м
-
1
-
-
значительно удешевить вряд ли получится?
В цих місцях Григорівки Канівського р-ну є непоганої якості водоносний бучак (невеликою, правда, потужністю - 10-13 метрів) з бюджетом свердловини ~ 70000 грн
-
1
-
-
Вопрос: строительство скважины начинается с кнопки приямка?
Свердловина починається з розрахунку її конструкції та визначення її місця в загальному проекті зовнішніх інженерних мереж об`єкта.
Розподільчий водопровідний колодязь будують, коли свердловина завершена.
-
искал
вот по запросу какой-то гидролог
звоню, спрашиваю, есть 3М?
... а это рынок юность
Це як "...отправиться в полярную экспедицию в деревню за свиньей"
Гідролог - спец з поверхневих вод (річки, озера т п) Землі, їх розповсюдження, властивостей та процесів, які в них відбуваються
-
купив таки трос за 900грн проти 3000 у нержі, не жлоблюсь, просто рахую.
капрон хай залишиться на мотузки для білизни. )
Ну, хоч мотузку відвоював )))
Поцинковану недовговічну китайозу ми не ставимо ні за яких умов тому, що переважно його зустрічаємо на обірваних насосах ремонтуємих свердловин. Будьте обережні: це важливий елемент, обрив якого може наробити великої шкоди.
Саме той випадок коли за перебірки дають витрішки.
-
якщо термін насоса 5-6 років?
Купуйте насос з більшим ресурсом іншого виробника, наприклад:
Grundfos SQ в мене працює для водопостачання будинку, невеликого автополиву та теплиці без малого 15 років (ще без жодного! сервісу);
Водолій в іншій свердловині для поливу городу та садочка - 12 років (правда декілька місяців на рік, але досить інтенсивно та теж без жодного сервісу)
-
на что повесить насос
Неіржавіючий трос хоча б плетінням 7х7, із сталі А2 (AISI 304)
-
простояв 1рік
Як на мене адаптер можна ставити , коли не має іншого виходу. Я прихильник того , щоб усі зєднання були доступні для ремонту.
Дешева рибка - смердюча юшка.
За вичерпанням обмеженого терміна гарантії ущільнень (до 5 років), через вікно адаптера на обсадній трубі потечуть, забруднюючи питний водонос, або грунтові, або паводкові води.
Якщо ж з`єднання водогону втратять герметичність, то насос почне працювати сам на себе, збільшуючи експлуатаційні витрати та вкорочуючи свій ресурс.
Ви праві, доступ до з`єднань повинен бути обов`язково.
-
2
-
Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Опубліковано:
Ви розташовані над урвищем глибиною 70 м, полтава у Вас на глибині 25 - 40 м, тобто суха. Бучак перший від поверхні вашої ділянки водоносний шар. Вище немає чого "відсікати".
Без результатів буріння у anabioz`а передчасно робити висновки, хто правий. Схоже на міряння піськами не знімаючи ватних брук.