Всем привет.
А у кого есть скидка на ETI ?
-
Так вот, хватит ли для этих нужд 5 кВт или уже суетиться по поводу поисков большей мощности?
Надо суетиться сразу.
Т.к Вы сейчас пройдете весь круг испытаний, потратите деньги и время (не меньше 2-3х месяцев).
Оформите договор.
Проходить еще раз Вам не захочется - 100%.
Так и останетесь с 5-ю кВт
Поэтому лучше сразу сразу подумать о большей мощности.
-
Да, может это и так.
Но если поставщик боиться потерять солидного постоянного покупателя в виде серьезной строительно-монтажной организации, то мелочиться из-за пару тысяч гривен не станут.
Дистрибюторов сейчас очень много а живые объекты с живыми заказами на вес золото.
-
Видать у постовщика работают полные . Не вижу оснований возврата товара
Основание - заключение акредитованой лаборатории.
Что из N-го кол-ва автоматов рабочие столько-то, не рабочие столько-то.
Пускай проверят, удостоверяться, оспорят, кто мешает?
-
т.е. в первом пункте источник включет на-половину, а во втором - полностью.
Я правильно понял, что:
- я иду по коридору, свет яркостью 50%
- я захожу в с/у там яркость 100%
?
Если так, то тогда:
- в коридоре бра, у которого поставить лампу накаливания, к примеру на 30Вт
- в с/у полноценную лампу 100Вт
То что получиться - смотри схему во вложении
-
Кстати, совсем забыл, что на датчике движенья еще есть люксометр.
Т.е и таймер можно не ставить.
Правда если в коридоре и днем темно, тогда нужен будет таймер.
-
датчик присутствия в санузел.
Я имею ввиду, что датчик движения, который стоит в коридоре включает сразу:
- бра в коридоре
- бра в с/у
Зачем в с/у еще датчик присутствия?
Насчет времени выключения, то есть до 30мин.
В принципе, за 30 мин можно вложиться, если даже учесть тяжелые случаи..))
-
А что если сделать так:
1) Выходишь в коридор - тебя ловит датчик движения и включает легких свет (допустим бра на стене) в коридоре + бра в с/у.
Причем если его с таймером завязать, то эта схема будет рабочей только ночью.
2) Ты заходишь в с/у горит бра, но если тебе кажеться что темно - включаешь обычный выключатель с обычным ярким светом.
Это похоже?
Кстати, датчик движенья с задержкой на выключение (чтоб свет не погас пока ты в с/у будешь)
-
Вот этого на 100% не знаю, т.к тогда был занят чисто стройкой.
-
Если мне не изменяет память 1,13 - 1,3 и 1,3 - 1,45In
Наверное нам обоим изменяет )
Но ты был ближе
IEC 60898 (требования к автоматам бытового назначения)
Ir=1,05-1,3In
IEC 60947-2 (требования к автоматам пром.применения)
Ir=1,13-1,45In
А прибочик как мега-калорифер.
Т.е чисто активная нагрузка, киловат около 10 (можно регулировать ступенчато).
Вот он к автомату цепляется и прогружает его до тех пор пока не сработает тепловой расцепитель.
-
Проверка была нагрузочником.
Т.е проверяли тепловой расцепитель.
Понятно что у теплового расцепителя диапазон работы 1,25-1,4In но там с запасом давали нагрузку.
Странно конечно, - это же биметалическая пластина, которая должна была изогнуться и дернуть за рычажек - что там могло быть не рабочим??
Но факт есть факт.
-
Два года назад, строили один крупный офис, вся начинка щитов была АВВ.
Когда пришла фирма и прогрузила автоматы, 10% (около 100шт) не сработало и пошло возвратом поставщику.
Но это 2 года назад.
-
- 1
-
А еще лучше не мудрить с этими проходными и перекрестными выключателями, а использовать импульсное (двупозиционное реле)
Нажал кнопку (без фиксации) - релюха включила свет
Нажал кнопку в другом месте - выключил.
Ставить можно таких кнопок не три как в схеме с проходным и перекрестным выключателем, а хоть 100 )
Вот схема работы:
-
Увы, обычные энергосберегающие лампы с электроникой в цоколе вообще не диммируются.
Пару лет назад на Элкоме презентовали регулируемую "энергсберегайку", но в серии их не видел.
Если нужно диммировать, применяют КЛЛ (компактные люминесцентные лампы) с внешним управляемым ЭПРА.
Кстати, недавно в серии Celiane (Legrand) появился универсальный свторегулятор для:
-КЛЛ (с возм.диммирования)
- светодиодов
- накаливания
- галогенки
- галогенки и люм.лампы с ферромагн.и электронным тр-ром
В самом начале, и в инструкции и реально регулировали обычные КЛЛ (без диммирования).
Прошел год, уже с инструкции пропала функция КЛЛ (без димиров.)
Что в механизме - не знаю, можт эта функция пропала.
-
Да, я почему-то подумал что нужно на улицу ставить )
Есть второй вариант.
Серия Suno.
Коробка с закрытой задней стенкой (смотри рисунок).
Механизм розетки монтируется на коробку, сверху рамочка.
Что механизм, что рамка - отличные по качеству.
Лицевая панель и рамка из дюропласта.
Не царапаются, стойкие к хим.воздействиям и не плохой дизайн.
Со скидкой будет 65грн.
-
-
Из механизмов, которых нет в Valena: термостаты с ЖК-дисплеем, диммеры для люминесцентных ламп.
Да, ЖК-дисплей - это в серии Celiane.
Но я не думаю, что человек покупающий розетки Valena (в среднем за 40-50грн) захочет термостат с ЖК-дисплеем за 2900грн ))
А где можно в квартире поставить люминисцентные лампы?
По моему это сугубо офисное решение, которое решается диммером на дин-рейку и кнопками управления по месту..
-
Всем привет. Интересное описание, хочу присоединиться )
У Basic55 пластик прочнее - такой же термопласт, как на Busch Duro. Чтобы поцарапать, надо крепко постараться.
Термопласты вообще по определению царапающиеся. Дюропласты не поцарапаешь.
Еще один плюс Basic55 - под него подходят любые механизмы BJ - все диммеры, акустика, регуляторы пола, включатели жалюзи и пр.
У Valena такой свободы выбора нет.
Как нет, - открываю каталог и читаю:
- датчики движения;
- управление рольставнями;
- светорегуляторы для любых типов ламп;
- термостаты
- ТВ, интернет розетки
- акустика
- звуковая трансляция
- влагозащищенные механизмы
-и др...