Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

СУЧКОГРЫЗ

Пользователи
  • Публікації

    25
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем СУЧКОГРЫЗ

  1. Скажіть будь ласка, я так зрозумів, що потрібно в гідробар"єрі зверху зробити прорізь по всій довжині?

    Совершенно верно.Но не только в гидробаръере,но и в самой крыше.А сверху смонтировать вентиляционный конек.

  2. Доброго вечора й дякую всім за підтримку.

    На вихідних зробив отвір в чердачний простір. Там розміщу ревізійний люк. Прийшлось розміряти весь мансардний поверх по кімнатам.

    Як показала розвідка підкровельного простору коньковий брус відсутній.

    Покрівля виконана бітумкой. Обришотка 30х50. Контробришотка доскою 20х200 з кроком 50 см. Далі ОСБ-3 10 мм. Кількість стропіл -14 шт. Середній крок між стропілами 81,5 см.

    Є велике бажання поставити дві металеві опори з квадратної труби 10х10 см, додати якимось чином коньковий брус, й поставти додаткві розпорки. Що можете порекомендувати виходячи з останніх даних?

    Зазделегідь дякую.

    Думаю ход мыслей правильный.Болтами стягиваете стропильные ноги в коньке(думаю те 6 гвоздиков там до лампочки), закрепляете коньковый брус (250*80 ?)под коньком и на фронтонах,поддомкрачиваете и ставите опоры.Я бы в процессе подъема (не перед подъемом,а то разъедется крыша),разобрал потолок.Это снимет чуть чуть вес и позволит восстановить геометрию конструкции.И САМОЕ ГЛАВНОЕ! ГДЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ??? Осенью по грибы приезжать?:crazy: коллеги,поправьте если че не так ляпнул.

    • Лайк 2
  3. Конечно,если ТС будет делить мансарду на комнаты то опоры под коньковый брус будет самое то.Хотя я мыслил в сторону изготовления фермы в чердачном пространстве с опорой на фронтоны(хорошо если коньковый брус там уже есть).Но ТС никак на чердак не залезет что бы сфоткать:pardon:
  4. Тогда специально для happym я за 10 мин провёл расчет его стропилки методом КЭ. Это по идее должны бать висячие стропила с приподнятой затажкой - один из вариантов трёхшарнирных арок. Сколько я прикинул из фото длина пролёта около 8 м, угол наклона 35грд, затяжка поднята метра на полтора.

    Собираем нагрузки по 1-й группе: для Киева и 35грд макс снег нагр - 130 кг/кв.м. Не знаю что у вас лежит - возьмём наилегший - (МЧ + утеплитель + строп) /cos 35 = порядка 20 кг/кв. Т.е по вертикали предельный случай - 150 кг на квадрат

    Посчитаем стропилку с жестким креплением к мауэрлату:

    [ATTACH]115825[/ATTACH][ATTACH]115826[/ATTACH][ATTACH]115827[/ATTACH]

    На левом рис в местах крепления концов ног - усилие в горизонтальном напрвлении передаваемое на стены - 823кг/на метр стены! Однако. На втором рапределение момента сил по ноге в кг*см - как видно максимальный момент 8400 кг*см - это выдержит даже брус 100х50. На третем рис так выглядят деформации стропил 150х50 увеличеные в 50 раз. Цифра на горизонт брусе - продольная сила в кгс. Знак "-" означает что она сжимается - это уже не затяжка (ригель просто. который уменьшает момент сил в ноге)

    Убираем одно из креплений

    [ATTACH]115828[/ATTACH][ATTACH]115829[/ATTACH][ATTACH]115833[/ATTACH]

    На левом рис тоже самое - горизонтальная сила на стены - 0! Где подвох - а вот он. На правом всё теже моменты - 115000кг*см не выдержит даже 150х150, только 200х150 или 250х100 (первого сорта)

    На третем рис деформация сропил 150х50 без увеличения (конечно они сломаются раньше). Цифра - смещение в см низа строп. ноги - они таки разъезжаются.

    Всё бы хорошо в 1-м случае, да вот тока нужно обеспечить незыблемость стен при нагрузке в 823 кг/м. Вот и делают армопояса.

    Вар 2 - не требует армопояса - на стены давит тока верт сила, но расплата - мощная стропилка.

    Дальше выбирайте сами

    PS- все расчеты проведены при шаге стропил 1 м. При 0,9м все моменты умножте на 0,9

    Браво.А слабо обойтись всего несколькими брусами не очень мощьного сечения и просто доделать эту конструкцию и оставить в покое калькулятор?

  5. Вы все даёте советы по армопоясу, забывая, что он должен быть кольцевой, а это значит разбирать фронтоны. А там уже окна, значит надо пускать ниже подоконника - вот это авнтюра.

    За армопояс я даже и не заикался:) прекрасно представляю какой он должен быть,и понимаю объем работ в связи с этим.

  6. OLEGG,я не в коем случае не сомневаюсь в вашей компетенции.Но способ восстановления крыши топикстартера предложеный Вами (усиление стропил) вряд ли приведет его в восторг когда он узнает количество материала и объем работы для этой авантюры,на которую даже гарантию никто не даст.Ирония в том,что в нашем случае конструкция стропильной системы не является висячей,''строители'' чуть-чуть не доделали ее до висячей.Благо еще можно все исправить малой кровью.
  7. Доброго дня. На днях поїду зніму розміри. Єдине що прийдеться знімати утеплювач з паробар'єром щоб попасти в міжчардачний простір.

    З повагою, Happym.

    ГДЕ ФОТО???:unknown: или Вы ждете когда стены начнут наружу вываливаться?

    P.S. OLEGG,букаф много и "ковзати" никто никуда не должен,не вводите людей в заблуждение.

  8. "ВДРУГ" не получится.Вы пытаетесь ликвидировать последствия,а при таком весе(битумка по конструкции не из легких) надо устранять причину.В данном случае крыша опускается и стропильные ноги расползаются.Надо вернуть крышу на место и прекратить процесс опускания.Нагрузка должна быть ТОЛЬКО вертикальной.
  9. Кровельные работы любой сложности.Строительство мансард,каркасных домов,гостевых домиков.Монтаж гипсокартонных конструкций,вагонки,блокхауса.Общестроительные работы. т.0934067197 www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1740
  10. не надо заполнять швы, это для температурного расширения...

    Вот как раз по этой причине герметик используется эластичный(к примеру обычный санитарный силикон,но я предпочитаю полиуретановый).Незаполненные швы в будущем могут показать себя в виде "рисунка" на битумке.

  11. Капельник не установлен, так как во время монтажа OSB и подкладочного ковра я не определился с битумной черепицей (производитель, серия, цвет). Поэтому подкладочный ковёр на карнизных свесах не доходил на 2-3 см до края OSB и на 10 см не был проклеен вглубь к OSB. Рассчёт был на то, что после покупки капельников они будут заведены под ковёр, прибиты к OSB, а сверху к ним будет приклеен ковёр. Но через некоторое время край OSB набух да и по обрешётке под OSB пошли комментарии - монтаж пришлось приостановить до прояснения ситуации. Если Вы торгуете OSB, дайте пояснение по такому вопросу. В инструкции для OSB (например, Kronospan) и для битумной черепицы Технониколя сказано, что как один из вариантов OSB можно стелить на стропила без обрешётки. При шаге стропил 90 см достаточно OSB 18 мм. Я так и сделал, но у меня шаг стропил меньше (40-80 см) при OSB 18 мм. А сейчас почти все мастера в один голос утверждают, что со временем у меня будут "амурские волны" (прогиб OSB). Ваше мнение?

    При таком шаге стропил и толщине OSB "амурские волны" появятся только если Вы уложили листы OSB без зазоров(которые в свою очередь герметизируются эластичным герметиком).

  12. Вы писали о битумном герметике,я же говорю о КАУЧУКОВОМ. 2 года назад мною была загерметезирована точно такая же крыша.Полет был нормальный.Герметик от цинка невозможно было оторвать.К своему большому стыду фото не могу выложить,неделю назад все это дело я накрыл металлочерепицей.
×
×
  • Створити...