  1. Правильнее представляется — заряжать и отключать. Я передам это ребятам из LVT, на раздумья. Если захотят — сделают легко, у них же программно все управляется.

    И я так понимаю, что eaton — редкий пример, не считая СинПро, когда отключают. Основная масса держат под стендбаем все же. Но раз есть аккумуляторы, что на них гарантируют срок службы и 5 и чуть не 10 лет (по ценам золотые, да) — то они все же этот режим как-то выдерживают и не деградируют, не выкипают и не разлагаются электролизом. В литературе упоминаются добавки серебра, кальция конечно и разное другое. Хотелось бы, конечно, применять просто классику (если она еще останется из-за этой моды на кальций), и иметь срок службы при редких циклах хотя бы лет 5.

     

    LVT бесперебойник переделали.

    Теперь напряжение включения зарядки регулируется в пределах от 12.5 до 13,0В.

    Есть возможность выбора режима зарядки - капельный или обычный стендбай.

    При установленном напряжении включения зарядного 12,9В, зарядка включается один раз в пару-тройку суток на непродолжительное время.

    Пока доволен, как слон. Ребята молодцы - все сделали, как положено.

  2. Передал, они оказались в курсе этого периодического (капельного) метода. Обещали уточнить на завтра, что в новой модели есть, я тогда отпишусь. И они знают, что он продлевает в разы срок службы, логично ожидать, что уже и применен. Но дождемся ответа.

     

    Спасибо за информацию.

    Попробую завтра с ними связаться.

  3. Правильнее представляется — заряжать и отключать. Я передам это ребятам из LVT, на раздумья. Если захотят — сделают легко, у них же программно все управляется.

     

    Обязательно передайте.

    Очень контактные ребята били года три назад.

    Я тогда брал их онлайн бесперебойник, но с онлайн у них не пошло и поменял на их Оптимус-250 (у меня был бесперебойник под номером 005). Допиливали ПО можно сказать вместе. Тогда они сделали индикацию напряжения и тока зарядки/разрядки, выбор максимального напряжения зарядки и еще несколько функций.

    Может получится уболтать их отправить свой Оптимус на доработку.

  4. Я пытался ограничивать не выше 13,4-13,5, вроде как получше — но есть мнение (не мое, правда) — что вовсе нет такого напряжения, в которое можно «попасть» и получить долгий срок службы, причем, товарищ утверждал, что даже если попадаешь в точку точной компенсации саморазряда (это минимум, иначе ж все одно разрядится) — то и тогда деградация будет, из-за перераспределения каких-то потенциалов в каких-то там барьерных слоях (не ручаюсь за точность передачи, бо не мое).

     

    Когда не было продвинутых зарядок — отключали по достижению напряжения просто при помощи реле. Дедовские такие зарядки были.

    Как бы эта старина ещё и не лучше оказалась в работе. Хотя, допускаю, что тогда и аккумуляторы служили дольше.

     

    Обратил внимание, что SinPro зарядил немного разряженную батарею (при этом максимальный ток зарядки не превысил 14,3 В) и отключил зарядку. Напряжение на батарее постепенно опустилось до 12,82, после чего опять включилась зарядка (как заряжалась не знаю, поскольку обратил внимание, когда напряжение на батарее было 12,95)

    ИБП от LVT - максимальное напряжение зарядки батареи любой степени заряженности 14,6-14,7, напряжение стендбая - стабильно 13,6В.

    Так какой бесперебойник более правильно работает с батареей?

    Хотелось бы услышать ваше мнение.

     

    Добавлено через 17 минут

    Это оно?

     

    Кот в мешке.

    У знакомых точно такая же сдохла через год.

  5. При этих напряжениях уже и кипятит, и разлагает пластины.

    Производители аккумуляторов не против, конечно.

    Но пользователям не очень нравится.

    Типичный срок службы в ИБП акк 12в 9а*ч при таких условиях — около года на стендбае, бывает без единого разряда. Съедает обычно перемычку между рядами банок, но по-разному бывает. Естественно, он уже и сухой к этому времени (если уметь заливать, всосет до стакана и более дистиллята, но из-за съеденных пластин смысла в этом мало)

     

    Если по каким-то причинам нужно быть готовым к отключению (исправный акк) —

    для этого есть другие методы поддержания акка заряженным, без деградации или с малой деградацией.

    Напряжением стенбая можно только гуляться от сульфатации к разложению воды или разложению электродов.

    Выбирать то или это...

     

    Тогда подскажите, какое должно быть напряжение стендбая.

    Имею два ИБП - Оптимус-250 от ЛВТ и SinPro 250-S510.

    Так вот у них абсолютно разный режим стендбая, да и методы зарядки похоже отличаются.

    Я так понимаю, что вы знакомы с обоими устройствами. Хотелось бы услышать ваше мнение касательно работы этих бесперебойников с батареями.

    Хорошая сотка стоит почти в два раза дороже любого из этих бесперебойников, но может быть угроблена неправильной зарядкой буквально за год.

  6. а я считаю по другому. Нужно работать так чтобы покупателю было приятно заплатить деньги продавцу.

     

    Точно! Это и есть борьба за потребителя.

    Радость от потраченных средств - что может быть лучше и для покупателя, и для продавца?!

    • Лайк 1
  7.  

    Хотя я вполне могу сделать систему с гарантией на комплекс 10 лет, причем это не сложно.

     

    Было бы интересно узнать возможности и стоимость подобной системы.

    Очень удобно иметь комплекс в который не нужно заглядывать достаточно продолжительное время и который для длительной гарантии не требует ежегодной замены одного из компонентом, например, батареи. Естественно при нормальных условиях эксплуатации.

     

    Или Вы не в курсе что продавец ИБП не паяет и АКБ не делает? Но при этом он отвечает на 100% чека.

     

    Я с удовольствием покупал бы у производителя напрямую, дабы избежать лишних звеньев в цепи "производитель-потребитель".

    Кстати, нынешний ИБП по такому принципу и приобретен - очень удобно.

    Была проблема - завод починил без проблем, причем еще и доработал под мои пожелания, а на время ремонта выслали подменный.

     

    Ваше видение розничной цены на ИБП и акк

    с ТТХ и гарантией что вы озвучили.

    PS

    Пойду за попкорном, чую веселье впереди

     

    Сэкономлю вам средства - нет ни времени, ни желания метать бисер перед продавцами.

    Считаю, что продавец должен бороться за покупателя, а не покупатель заглядывать в рот продавцу.

  8. Даёшь 30% скидки, пожизненно гарантию, и в рабы продавца.:lol:

     

    Почему только 30% ? У тебя ж 500% накрутка.

    Дай 300% скидки

     

     

    Перефразирую.

    Даешь клиента, не спрашивающего сколько стоит, а спрашивающего куда перечислить, а еще лучше дающего карточку с пином и говорящего "сними сколько тебе нужно, я себе еще украду".

    Даешь клиента настолько дубового, что о гарантии не спрашивает в принципе, а при поломке просит установить еще две таких же системы, чтобы если одна сломается, её выкинуть и подключить другую.

     

    Давайте не будем передергивать.

    Рынок - это всегда компромисс между продавцом и покупателем.

    И за 2% рентабельности у нас никто не работает.

  9. Железный, не открываемый ящик , без какой либо индикации-самое надежное решение ! :good:

    Все остальное от лукавого эЛЛектрика :lol:

    Все настройки только с ноута и под паролем сервиса!!!! и никак по другому. (проходили ...и не раз "очумелые ручки" они везде! ).

     

    100 % согласен. Только с индикацией оставшегося времени работы при текущей нагрузке.

    И естественно с гарантией не менее 5-7 лет на связку ИБП-АКБ - ведь теперь у продавца не будет аргумента в виде "это вы поставили неправильную батарею или подключили неправильный ИБП, что-то накрутили, неправильно выставили зарядный ток, емкость батареи и т.д. и т.п."

    • Лайк 1
  10. Какой тогда ИБП стоит брать, чтобы умно и бережно заряжал батарею?

    По стоимости батарея от 100 Ач как правило стоит дороже ИБП.

    По идее и срок службы ее должен быть больше ИБП, но по факту имеем другую ситуацию.

  11. А что настраивать нужно?

    Ток заряда? Напряжение ?

     

    Ток заряда, напряжение, напряжение на клеммах батареи при котором происходит отключение и включение ИБП.

    Мониторинг тока заряда/разряда, текущего напряжения, потребляемой мощности.

  12. Советую посмотреть Phantom UPS-0512- тихо, очень надежно, и с вариантами выбора параметров зарядки, ёмкости батареи. У нас, за несколько лет, только 1 был в ремонте, да и то, брак изначально был.

     

    voltmarket.ua/istochniki-bespereboinogo-pitaniya/phantom/ups0512

     

     

    Очень интересный вариант.

    Вопрос в том, как у него будет с обслуживанием с учетом места производства. Сколько времени может занимать ремонт?

  13. с 7 числа тестирую COMPUTHERM Q7 RF из тестов понял что нужно было брать Zoom WT 100RF потому что 6 программ на день мало на данный момент, ну может еще по другому перенастрою посмотрим

     

    ходили гулять вернулись в комнате 21.5грд как-то свежо показалось и я включил в ручную на 22грд(нижняя стояла 21грд) котел работал 15минут и перешел в обычный режим работы как без программатора, на этот момент температура поднялась всего до 21.8грд и только после того как поднялась до 22.2грд программатор вырубил котел

     

    так и должно быть? я думал он должен был без прерывно греть до 22

     

    Пользуюсь программатором Zoom WT 100RF.

    Из плюсов - наглядность, т.е. видно когда какой режим будет работать, удобство настройки.

    Из минусов - программирование с шагом в 1 час, что не совсем удобно, через три года эксплуатации начались непонятки с колесиком настройки - срабатывает через раз или перескакивает через нужный режим.

  14. Похоже на светодиодную матрицу.Сегмент жрет 20-30мА

    Даже посчитать 50 сегментов ,что овермного то будет 1.5Вт

    Но даже 1 к 10 соотношение , выигрыш будет 10% в лучшем случае.

    А так конечно даташит на индикатор надо смотреть.

     

    Попробую спросить на заводе, если не секрет думаю, что скажут.

    Но мне все-таки наглядность индикации и возможность контролировать мощность подключенной нагрузки важнее экономии 2-3 Вт.

  15. Спасибо всем за отзывы.

    Думаю, что если бы вместо немаленького табло с цифровой индикацией были просто светодиоды, то ток ХХ был бы меньше.

    Но это табло очень удобный прибамбас - во всяком случае для меня.

     

    Хочется верить, что у LVT получился действительно качественный продукт.

  16. И замерьте ток Холостого Хода на АКБ (работа без внешней сети, и нагрузки).

     

    Пока нет времени, но обязательно проверю - самому интересно.

     

    Если большой и тяжёлый, то скорее имеет место быть НЧ преобразование.

     

    Тогда наверное НЧ - весит 6,5 кг., да и по габаритам не малыш - 330 х 85 х 230 мм.

     

    Добавлено через 34 секунды

    НЧ это.....

     

    Я так и думал, что это именно то.

     

    Добавлено через 57 минут

    Кстати не плохая статья invertor.ru/obzor.html.

     

    Действительно неплохая статья.

    Уже нет сомнений, что в моем ИБП НЧ-преобразователь.

  17. Видно 4 ступени стабилизации, если не ошибаюсь. Скорее НЧ преобразование, или поправьте.

    По возможности, распишите алгоритм заряда батареи.

     

    Релюшки щелкают где-то через 13В.

    Выходное напряжение как в инструкции не опускается ниже 211В и не поднимается выше 230В.

    В ИБП есть выбор емкости подключенного АКБ - 4 варианта.

    У меня АКБ на 100 Ач.

    Как-то подключал через амперметр - максимальный ток зарядки был порядка 8 А.

    Алгоритм зарядки аналогичный зарядному АктиON от SinPro.

    Напряжение хранения 13,3-13,6 В.

    АКБ после приличной разрядки заряжается довольно долго.

     

    По поводу НЧ преобразования не скажу. Просветите, как отличить НЧ преобразование от ВЧ.

    Высокочастотного писка от него нет, да и звука от транса тоже нет.

    • Лайк 1
  18. Выкладываю, когда-то давно обещанные фото бесперебойника от Львовского LVT и краткий отчет о его работе.

     

    У меня холодильник уже почти пять лет подключен через релейник LVT на 600 Вт (живу в частном секторе и напруга бывает от 160 до 250) - пока не подводил (тьфу-тьфу-тьфу), поэтому и остановил свой выбор на их бесперебойнике, да и отечественного производителя хотелось поддержать, а SinPro не тянул. Пока не пожалел - деньги меньшие, а функционал не хуже, плюс цифровая индикация напряжения и потребляемой мощности, что лично мне очень нравится.

     

    Теперь собственно о самом продукте.

    Бесперебойник релейный с правильной синусоидой.

    В условиях наших постоянных скачков напряжения немного напрягают постоянные щелчки релюшек - надеюсь со временем разработают симисторный, тогда будет вообще бомба.

    Но щелчки не громкие - просто есть сам факт чего-то клацающего на кухне.

    К бесперебойнику подключен турбированный двухконтурник и видеонаблюдение - в итоге почти 250 Вт нагрузки (очень удобный режим индикации нагрузки - индикация как я понял в вольт-амперах). Нагрузку держит без проблем в том числе и при работе от АКБ, правда когда долго работает от АКБ задний радиатор становится прилично горячим - охлаждение пассивное, что скорее отношу к плюсу - нет шума от вентилятора.

    Ну и наверное самый большой плюс - это ребята, которые адекватно и оперативно реагируют на вопросы по работе устройства.

    1.thumb.jpg.f2105e20221e50b3f397385ebef023d6.jpg

    2.thumb.jpg.4f7d5010c60cf0a626ea589130cd203f.jpg

    3.thumb.jpg.0dba000f7db968a85c681861b93739b1.jpg

    4.thumb.jpg.b28c5dd748fdf86c6cfc2f89c521bd89.jpg

    5.thumb.jpg.b366d27953efb4f8f9c3cb19b7dbc1b8.jpg

    • Лайк 2
×
×
  • Створити...