Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Shap

Пользователи
  • Публікації

    4
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Shap

  1. А я бы таким советчикам - поднимателям плит перекрытия в многоэтажках :evil: ручонки бы того...

    Уважаемый, а где вы видели многоэтажки (жилье) с плитами 7,2?

    Возможно автор поста просто говорит о каком-то эксклюзиве.

  2. Advisor

    Вы хотите, чтобы я в одном абзаце коротенько осветил курс механики грунтов, оснований и фундаментов зданий и сооружений, строительной механики, а также ж.б. конструкций плюс попутно сделал экскурс по действующи СНиПам? Это просто смешно.

    Вы хотели получить совет - Вы его получили, в конце концов это Ваша стройка, Ваши финансы и Ваш разум, Вы сэкономили копейки на нормальном проекте и нормальном расчете, а сейчас пытаетесь начхать на элементарные правила конструирования.

    Больше дискутировать на эту тему не вижу смысла.

  3. без малюнка не обойтись ;)

     

    итак, на изображении показаны :

    1. Синим : фундамент (стены) подвала, глубиной 2750

    2. Зеленым : неглубокий фундамент первого этажа, глубина 1200. именно его залили на неутрамбованный грунт. повторюсь : пока что залили лишь 15 см. подушки.

    3. Красным : неутрамбованный грунт после обратной засыпки, линией показан край котлована, который засыпали.

     

    вопрос остается актуальным : что делать ? рушить или как-то укрепить сделанное.

     

    спасибо

    Алексей

     

    Я тебе один умный вещь скажу - только не обижайся: в твоей ситуации подошвы фундаментов должны быть на одной отметке, а все остальное от лукавого :)

  4. Учитывая наличие глинистой фракции в основании вы получите постоянную осадку здания в течение очень дительного времени, есть случаи, когда она длится и 100 лет (например в Киеве возле театра им. Франка есть такой дом). Учитывая ширину подушки вероятно, что вы строите что-то 2х этажное с серьезными нагрузками и в таком случае намного страшнее неравномерная осадка - остальные фундаменты будут-то стоять на нормальном грунте.

     

    По пунктам:

    1. А чего грунту оседать? Масса вынутого грунта наверняка больше чем масса подушки. Так что проливай - не проливай, а эффекта 0.0

     

    2. 10 ФБС не помогут -слишком мала нагрузка на такую ленту. Да и 100 тоже - грунты консолидируются десятилетиями.

     

    3. Разрушить то, что сделали, но не трамбовать, а докопаться до целинного грунта!

     

    4. Но червь сомнения будет вас постоянно грызть

     

    Не экономьте на фундаментах и делайте их грамотно по чертежам КЖ после расчета конструктора!

×
×