ССТ
-
Публікації
254 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем ССТ
-
-
Не лучше ли заняться расчетом вентиляции и балансом притока-расхода?
На этот вопрос продавцы утеплителя будут советовать утеплитель, а продавцы вентиляции, соответственно - вентиляцию.
А вообще паропроницаемый утеплитель не решит вопроса притока воздуха в помещения.
- 2
-
Доброго времени суток, уважаемые.
необходимы пара инверторов с гарантией.
Мечталось о Fujitsu/Sharp/Hitachi или C&H/Midea при бюджете в 7000грн за 14/18 и 5000 за 9ку. Это без стоимости установки.
На инверторы от Hitachi такого бюджета всё равно не хватит.
RAS-10EH2 - 6842грн.
RAS-14EH2 - 7650грн.
За 14000грн. можно сделать Hitachi Dualzone - мультисплит на 2 внутренних блока 8-ка и 14-ка.
Это в Киеве уже с учётом скидки. Поставить можно и в Луганске, но вот с гарантийным обслуживанием в Луганске...
- 1
-
Канал может быть и один, но квартиры к нему подключаются через каналы "спутники" (своего рода сифон), иначе "парфюм" обеспечен :D
Вопрос в другом, чтоб выдуть 700 кубов нужно их подать в квартиру, дальше возникает вопрос чем их нагреть...
Тут вопрос состоит в том, что если такой воздухообмен не сделать, то запахи будут оставаться в комнате. Пусть не все, но всё же. Если там один канал на все этажи, то такой объём воздуха выдуть будет сложно, потребителей многовато. А вот где взять приток - это вопрос легче. Тут нужно оперировать исключительно своим помещением, где хозяин - барин. Хочешь комнату-студию, то придётся обыграть подвесным потолком воздуховод. Нету же необходимости опускать ВЕСЬ потолок, достаточно повести воздуховод вдоль стены и опустить только там.
Что-бы сказать где брать приток, нужно увидеть где там наружные стены. А там забор воздуха, подогрев его же, фильтр и т.д.
Вот В3, по-моему лучше поставить над рабочей поверхностью, какой смысл, в том, чтобы пар и запахи от готовки оседал на стенах и мебели кухонной части?
И ещё, какое сечение ВК?
- 1
-
На схеме ВК - основной канал в доме, один на 16 этажей.
Вы точно уверены что один на 16 этажей? На каждую квартиру должен быть отдельный вентканал.
Производительность должна покрывать 10-ти кратный воздухообмен, иметь несколько скоростей (чтобы не гонять его при простом проветривании в полную силу).
-
В этом случае говорят: а шо вы хотите за такие деньги?
Восьмое сообщение ни о чем. Да и ТС исчез.
А обо шо можно говорить (писать) без нормального, грубо говоря, техзадания? Так треплемся по-тихоньку, мозги разминаем...
-
И "маленький" нюанс.
Если кондей НЕ совсем КАЧЕСТВЕННЫЙ, то проблема с одной наружкой грозит отсутствием кондиционирования во всех помещениях.
Но запрашивают-то НОРМАЛЬНЫЙ кондей.
-
считать теплопотери
Скорей теплопритоки. ;)
А вообще если идёт речь о КАЧЕСТВЕННЫХ кондеях, то скорей всего они будут, в том числе, инверторные. А если ставить инверторы, то система будет дороже на 3-4 сотни долларов , чем отдельные сплиты. На 4х внутренних блоках стоимость уже примерно одинаковая. При этом фасад не обвешан наружками.
Да и в принципе без планировки точно не скажешь, может там расположение такое, что хватит метров 15-20 магистрали, так стоимость вообще мало будет отличаться.
-
Посоветуйте кондиционер
1 наружный на 3 внутренних это свободно. Скиньте планировку - посчитаем. Могу предложить Hitachi, LG.
-
По параметрам энергосбережения мультик не может быть лучше.
Обоснуйте пожалуйста.
В мультике один (или два) компрессора работают на 6 внутренних блоков и выдают необходимое количество холода (пардон за непрофессиональное выражение). В отдельных сплитах будут работать 6 компрессоров и в любом случае будут потреблять больше электроэнергии. Как не крути а непрямые затраты эл./эн будут.
-
А можно по-конкретней - по каким именно параметрам одиночные выигрывают у мультисплитов? Чтоб знать что сравнивать. Я так понимаю это относится не только к торговой марке Gree?
Единственный плюс одиночных машин - то, если выходит из строя наружный блок, то вырубаются все кондиционеры. Но при этом в мульти-сплитах стоят более надёжные и долговечные компрессоры, чем в одиночных.
Насчёт компрессоров Дайкин установленных в кондиционерах Gree и C&H. На том же заводе Gree производятся кондиционеры Дайкин и на инверторы под лейблом Гри и Купер ставятся компрессоры слизаные с Дайкина. Я не говорю, что это плохо или компрессоры плохие, нормальные компрессоры, нормальные кондёры, просто как факт.
- 1
-
В Запорожье? Без денег?
М-да... не доглядел...
Ну... Тогда железо могу посчитать точно и монтаж ориентировочно.
-
По вентиляции.
Подать воздух на 1й этаж, по-моему, всё таки желательно. Опустить 1 воздуховод по цене будет не так уж дорого. По оборудованию могу предложить Rosenberg (Германия). По цене сопоставимо с Системэир.
По кондиционированию.
1. Зачем Вам 9ки? В Ваших спальниях 7к более чем достаточно.
2. Если Вы ориентируетесь на отдельные инверторы инверторы Gree, то по цене не так уж сильно будет отличаться инверторный мульти-сплит Hitachi, на 1 наружный блок. У Вас я насчитал 6 внутренних блоков, 4 на 2м этаже и 2 на 1м. И все их можно завязать на 1 наружный блок.
Для составления стоимости нужно смотреть объект. Перезвоните, съездим посмотрим и посчитаем.
-
Если расчетные данные (объем помещения и кол-во человек) (до 15% максимум)
Извините, но до 30%.
-
Вы имеете ввиду подмес?
да, подмес
-
Есть необходимость организовать в квартире вентиляцию и кондиционирование.
Всю эту систему можно сделать на базе мульти-сплита с внутренними блоками канального типа. На них подать наружный воздух. По Вашему плану не понятно где можно повесить наружный блок.
Нужно всё смотреть на месте.
-
Смотрели на Воздухообрабатывающие установки типа cерия VENTS VUT V mini / ВЕНТС ВУТ В мини
Могу предложить аналогичную установку C&H, но не забывайте, что по-мимо этой железяки ещё нужно забортный воздух подготавливать. Т.е. летом охладить, зимой нагреть, иначе Вы получаете поток холодного воздуха зимой и горячего - летом.
Стоимость подобной штуки 955USD + монтажные работы и материалы, производительность 300-500 кубов в час. Окончательная стоимость сложится, только после осмотра на месте.
Но мысль правильная. Без притока воздуха не будет работать ни вытяжка на кухне, ни камин, если он есть. Даже банальная вентиляция в сан. узлах может дать обратную тягу.
-
Здравствуйте, камрады.
Хочу покупать кондюк LG S12AF.
В продаже есть и LG S12AFT. Разница, брат, в чем ?
Покритикуйте выбор, что-ли...
Цена 5000 грн. за инвертор не самой последней марки вроде заманчиво...
Сборка Турция. Не Китай, вроде и хорошо...
Может кто дешевле предложит ?
В малую комнату думаю поставить Hitachi Luxury UV gold RAS-08LH1.
Заодно, предложения в личку по монтажу принимаются.;)
А Вы не подскажите где такую цену сладкую предложили...
Это первый момент.
Второе - Вы запрашиваете инвертор и неинвертор, это чем обусловлено.
И последнее - скиньте планировку помещения для кондиционирования, может там можно поставить мульти-сплит на два внутренних блока.
Могу предложить тот же Hitachi. Один наружный и два внутренних 8 и 14. Цена комплекта 1655USD + монтаж. Железо в наличии. Полностью инверторная модель. Малайзия, 3 года гарантии. www.hitachiaircon.ru/cat/household_systems/Dualzone
-
Завозит СТЕП.
Производство разное, конкретная модель производится в малайзии. А вообще есть модели из китая и оччень дорогие из японии.
Там есть так называемая серия "Бизнес" - это Китай, но завод хитачевский.
Есть по безумной цене японцы, но их всего пара моделей, всё остальное включая мультисплиты и мультизон - Малайзия.
-
Уж лучше бы Китай :D
Вот это точно.
-
Я бы посоветовал в гостинной над телевизором, в остальных комнатах над дверями (площадь этих комнат не большая, поэтому где бы не повесить внутренний блок поток воздуха будет везде, но над дверью этот блок точно не будет никому и ничему мешать).
Разводить фреоновые магистрали лучше до электрики, чтобы потом провода не резать.
Стоимость монтажа можно определить только после осмотра объекта.
С 1м канальником не связывайтесь, чтобы эта система полноценно работала нужны не маленькие капиталовложения и всё равно будут сложности.
Сплит/мультисплит это определять Вам, скорей всего по конечной стоимости, моё мнение хороший мультисплит будет лучше. Можно поставить 2 двойных мультисплита, если один выйдет со строя, то в двух комнатах всё равно будет прохладно.
Звоните или пишите, подъедем. посмотрим, посчитаем.
-
Уважаемые форумчане,кто эксплуатирует в своём жилище приточно-вытяжное устройство ПРАНА?Стоит ли его устанавливать в доме площадью 60м.кв первый этаж и столько мансарда,или лучше смотреть в сторону стационарного рекуператора?
Я его не пользую, но выскажусь.
Основная проблема подобных девайсов - это обмерзание рекуператора зимой.
-
Увеличеные я заказывал в Борисполе, там сделают под любой размер. КК-3 под НБ в 13кВт с удленённой полкой (из-за утеплителя на стене) мне обходился 250грн.
Контакты гляну завтра.
-
интересует монтаж системы отопления: котел 51 кВт, два тепровентилятора по 25 кВт, обвязка, разводка и т.д.
У Вас уже есть всё оборудование? Надо увидеть планировку с размещением техники и желательно посмотреть на месте.
-
Добрый день. Выкладывайте планировки и обозначте место для установки оборудования (чтобы знать имеющиеся габариты).
Да и посмотреть объект на месте нужно бы.
В принцыпе нет ничего сложного. Как вариант вент установка со встроеными блоками нагрева и охлаждения. Но надо видеть объёмы помещений, чтобы оценить рентабельность этого варианта.
Заморачиваться ли с паропропусканием стен, если внутри виниловые обои и керамика?
в Вентиляція та кондиціонування
Опубліковано:
Вообще-то, чем сильнее мороз, тем ниже влажность...