36 хвилин тому, DimaF сказав:
С таким графиком отопления он и будет по 40 кубов жрать.
37 хвилин тому, DimaF сказав:ТС поставьте на 30 градусов котел и не выключайте, и замерьте расход за 2 недели например.
та я розумію,що графік не ахті) просто там ще не живу,в тому й причина, можливо спробую виставити на 35° на кілька днів..
-
3 хвилини тому, normal сказав:
що краще поставити той термостат
ну ок,уговорили)) спробую поставити той девайс)
-
21 хвилину тому, volomoto сказав:
Ляпухи на теплоізоляцію не впливають, а товщина — так. 10 см — це було утеплення 10 років тому, а зараз треба 20 на стіни і 40 на стелю. В мене так і є, а ще утеплений цоколь і відмостка, тому і такі низькі показники тепловтрат.
у вас хата з чого мурована? яка товщина стіни? штукатурена? 10 см - це стандартне утеплення,зараз напевно сама ходова товщина,принаймні на Івано-Франківщині! 15-20 см у нас дуже рідко застосовують,хіба що як в поляків,коли хата в одну цеглу мурована.Треба було вам 40см робити тоді б газу взагал не треба було)
-
2 години тому, normal сказав:
Та хіба 10 ППС і 20 вати це утеплення?
так,це утеплення! якщо все грамотно зроблено звичайно) а не по 5 ляпухів на лист й на цеглу)на кутах колони в мене,загалом 14см,цоколь утеплений теж,ми так скоро з вами дійдем,що ППС буде більша товщина ніж цегли)) з ким з сантехніків,з майстрів по ремонту котлів спілкувався то казали,що конденсаційний+тепла підлога=десь 30% економії,у вас якась інша цифра) теплі підлоги не хотів робити повсюду бо не люблю коли все з плитки,якийсь офіс то для мене асоціюється) в мене все паркет,тому й радіатори..короче,це вже якийсь холівар почався,якщо у вас такий розхід то супер.
-
1 годину тому, tayatlas сказав:
Вы видимо невнимательно следите за форумом. В противном случае вы бы не удивлялись расходу в 6-6,5 кубов газа на 100 м2 при уличной температура от 0 до минус 5...... И это вполне нормальная величина для грамотно сделанного и утепленного дома.
я Вас прошу)) давайте тільки не про тему утеплення)) я на цьому всі зуби з"ів й частинку здоров"я лишив на об"єктах((коло 15 років займався утепленням,так що в цьому я точно петраю) я такого розходу,6 кубів на добу,ніде й нівкого не зустрічав,в мене навіть в літній кухні маленькій більший розхід! В мене в комерційному приміщенн 80 кв м ,старий фонд,стіна 60см+утеплення йде більше в день..у нас,що різний газ)?!
-
5 годин тому, мастерок сказав:
Щось тут не сходиться,можливо Ваші батькі на півночі росії живуть,та тримають в будинку завжди +25,бо 19-20 кубів на добу це дуже дохера.В мене будинок 200 м2,опалюється 120,бо в цоколі не палю,10 кубів в день було тількі пару раз при сильних морозах,300 кубів в місяць не було жодного разу.Я усі платежі дублюю на бумазі,на фото платежи за зиму того року.Будинок утеплений 15 см пенопласту,на чердаку насипано метр обрізків сінтіпону з швейної фабрики.В будинку тримаю +20.
рабзії для мене не існує,є племена кацапстану! ця тема переходить в розділ "моя машина бере 10л/на 100,ахах,а моя така сама 7/100км)) як у вас може брати 10 кубів за ДОБУ якщо будинок 200 й опалюється 120, я уяви не маю)) може у вас є ще щось допоміжне..камін..електрика..
- 1
-
1 годину тому, мастерок сказав:
До речі,з рік побавився з термостатом і зрозумів що то тількі забавка,потрібна хіба що дома постійно не живеш,тому зараз просто регулюю котлом а термостат стоїть як простий термометр.
аналогічно мені сказали хлопці які робили опалення)
- 1
-
27 хвилин тому, normal сказав:
Та чим ви тоді незадоволені?
та я ніби ок) довольний як слон)) дякую за комунікацію)
-
25 хвилин тому, normal сказав:
Щоб зараз в такому будинку підтримувати 22 потрібно десь 15м3 на добу
де ви такі дані берете))? я писав,що десь 40 кубів в добу взяло,яких там 15 кубів)) в батьків будинок десь 110 квадратів,утеплений якісно,йде 19-20 кубів в добу! от такі пироги)
-
6 хвилин тому, volomoto сказав:
але оскільки у вас тепла підлога, то вона відбирає все, що дає котел. 20 кубів за добу — це грубо 200 кВт•год тепла, що дає 8 кВт постійної потужності, тобто котел працює на мінімалках, якщо він не конденсаційний.
тепла підлога тільки в коридорі,кухні й 2х санвузлах,решта стальні радіатори,котел двоконтурний турбований Italtherm CITY CLASS 30 F
-
3 хвилини тому, gendruk сказав:
Того і не тактує, він ща дві доби мабуть просто не може прогріти в 220 м.кв.
та я теж так думав,але сантехнік казав,що наче дивно..мав би десь вже за пів доби тактувати)
-
11 хвилин тому, tayatlas сказав:
Также в настройках котла попробуйте установить мощность приблизительно в 10-12 кВт
котел новий,налаштування заводські,як змінити налаштування я й не знаю) це можна зробити самостійно? термоголовки я не поставив..прості крутілки)зараз трохи про це шкодую,але то поправимо,можна в деяких кімнатах й поміняти..
-
3 хвилини тому, normal сказав:
Звісно нормальна, тактування це вимикання котла, а без термостату він вимкнеться тільки по одній причині - коли нагріє воду до 40°, без насосів це зробить швидко, але будинок ніколи не нагріє, з насосами колись нагріє (але то неточно)
ok) ну і в чому тоді проблема по вашому)?! щось погано змонтовано по опаленню? щось не так з новим котлом? справа в тому,що я ще не живу в цьому будинку й вмикаю котел,щоб прогрівати десь 2 доби на тиждень,раз в 2\3 дні.
- 1
-
32 хвилини тому, normal сказав:
З ваших слів у будинку звісно, що тепло! Значить термостат би вже вимкнув котел, а час простою вашого котла, це вже економія 1.66м3 газу
ну блін))) якийсь спорчений телефон)) я ніколи не казав/писав про зовнішній, в хаті є градусник в якого на табло 17°. Питання зовсім в іншому,можливо це нормальна робота котла,що він не тактує,при тактовці ж теж витрачає більше,щоб нагріти після простою,а тут як авто їде постійно на 6 передачі по автобану) Питання було до спеців,якщо такі є на форумі,а не до таких чайників як я) питання в тактовці котла і в насосах які наче перешкоджають роботі автоматики котла!
-
6 хвилин тому, DimaF сказав:
Как он выглядит, и где стоит?
так я ж писав навпаки) я його не ставив! а ставиться він зазвичай в місці де холодніше в будинку.
-
5 хвилин тому, normal сказав:
Ви кажете про зовнішній датчик (погодозалежний)? Бо я про внутрішній (кімнатний термостат), в мене наприклад подача стояла 40°, але термостат вимикав котел значно раніше (при 35°), а це вже менше на 4-6 годин роботи котла
до чого тут зовнішній датчик)) це вже мухи з котлетами)) звісно ж я кажу про внутрішній термостат! в мене при 40° температура наприклад 17° й не тактує,так якщо й буде термостат то відповідно ситуація ж не покращиться) в даному прикладі.
-
44 хвилини тому, normal сказав:
Ну так у вас навіть літом котел буде гріти, бо теплоносій завжди буде вистигати, вам важливіше щоб вода була 40°, чи щоб в будинку 25°? Бо різниця дуже велика
в чому така велика різниця))?? кого з сантехніків не питав всі кажуть,що з того датчика користі як з цапа молока приблизно..й на розхід це точно не впливає,схильний вірити сантехнікам бо я не фахівець в цьому..
-
11 минут назад, normal сказал:
Котел повинен вимикатись коли в будинку стає тепло, а "тепло" це може бути як 22° так і 32°, у вас немає кімнатного термостата, який чітко тримає цю температуру, отже котел повітря нагрів, але цього незнає і продовжує гріти стіни\фундамент\землю, а гріти їх до 40° можна вічно, причому похибка у 1° для маси 300тонн це 73кВт*год або 10м3 газу, напевно для таких випадків і пихали фольгу за радіаторами
так котел ж орієнтується на даний час не по повітрю) а по теплоносію,при чому тут нема зовнішнього датчика) сантехніки казали,що великого толку від нього мало,окрім хіба якщо є бажання виставляти/програмувати температуру..
-
58 минут назад, murava сказал:
Це нормальна робота, лишіть то все в спокої на пару днів
маєте на увазі,що через кілька днів будинок краще прогріється й котел почне тактувати? В мене у батьків котел працює без цих додаткових насосів й тактує стандартно хоч холодна хата чи прогріта без різниці,а тут насоси як би заважають автоматиці того й запитав чи це ж ок? ну і розхід наче трохи великий,начитавшись в неті про розходи газу 20 кубів в добу))
-
59 минут назад, normal сказал:
Так у цього котла витрати газу 1.06-2.72 м3 в годину, оскільки він не вимикається, то куби і набігають, а не вимикається бо на вулиці холодно, в будинку хоть тепло?
та в хаті звісно,що тепло) гріє норм,просто запитання було,що при роботі насосів вони наче впливають на автоматику котла й він перестає тактувати) чи це нормальна його робота?
-
-
Всім привіт! Підкажіть будь ласка може хтось порадить.Новий будинок,площа опалення 220 кв м, котел парапетний italtherm.Котел не тактує взагалі, наприклад виставив температуру 40 градусів так і тримає на табло 40 постійно горить не тактуючи.Розхід якийсь великий як на мене,десь 40 кубів за добу,хоча будинок в 1.5 цегли+штукатурка+10см ппс,дуже якісно утеплений,стеля 20см вати,вікна века якісні.Не розумію чому такий шалений розхід..Може хтось щось підкаже,може змонтовано щось не так..В батьківській хаті 120 кв м імергаз тактує стабільно)
-
Це фото з вулиці робив,щоб було видно водичку яка затікає під ущільнювач під штапік) Вікна Века, склопакет 2камерний,ніякої екзотики) вікна як вікна,отвори з двору не закриті нічим, дякую всім за поради й думки,куплю цей пристрій для початку,щоб дізнатися що за баня в хаті! Смачної вечері,спокійного Водохреща та слава Україні!
- 1
-
1 час назад, normal сказал:
Хм, на фото наче бачу тільки одну дистанційну рамку... Відсутність вентиляції це майже 99% причина плачущих вікон (взимку в жилих приміщеннях)
Так а яку недорого зробити вентиляцію? Крім рекуператора..Як зробити якусь циркуляцію повітря? Я просто від цієї теми далекий)
Розхід газу/опалення
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
спробую,дякую)