  1. А что можно сказать по поводу утепления пеноблоков пенопластом?

    У меня По проэкту 30см блок и 15см пенопласт, штукатурка и т.д.

    Как то эта конструкция не "надежна". Вы ненаходите, народ?

    конструкция вполне надежна, если пеноблок высокой плотности-конструкционный. Единственный недостаток - паропроницаемый материал - пеноблок закрывается снаружи паронепроницаемым. В результате пеноблок может намокать от паров, стремящихся изнутри, от чего стены могут быть влажными. По моему мнению лучше 40 см пеноблока 500 плотности.

    При такой тощине утеплителя - пеноблок не будет намокать .

     

    есть расчет точки россы могу поделиться?... в двух словах влюбом случае я буду делать воздушную прослойку (если конечно не перейду на теплую керамику)... да и еще точка росы если и будет при некоторых условиях то будет в районе утеплителя, что норм. если утеплитель хороший (минвата или экструдированный пенопласт)... удачи в стройке.

  2. а если этого товарищества еще нет и непонятно когда будет?

     

    а как ? кто? и кому? выделял землю?

     

    земля изначально была выделена для селян села Зазимье, они пополучали гос акты(индивидуальное садовоцтво) и начали эту землю продавать, и я вот купил :roll:

     

    дом ввести в эксплуатацию не сможешь без смены предназначения.

  3. ну выход из гарожа в дом я не хочу делать... по телеку смотрел товарищь мой... так там америкос завел машину прогревал, потом передумал уехал на оаботу на другой... вспомнил, что не заглушил через 3 часа... в доме трупы... может сказка может нет...но вобщем в любом случаее входв гораж из дома не будет.... а гараж в доме хочу однозначно... место нужно мне экономить...
  4. Да эт для меня тож вопрос выясните сообщите..... Еще вопрос есть ли нормы высоты забора?... а то у меня на участке с одной стороны высоченная стена... хочу предложить соседу заменить на поменьше, хотя бы 2.2м но думаю сосед будет сопротивлятся, так что интересно есть ли нормы...
  5. искал 10-20 соток. Места которые понравились: Красиловка, Скибин, Пуховка.Не понравились: Требухов, Гоголев.

     

    Пуховка - сильно загрязненное село! :cry:

    Красиловка рулит.

     

    А что значит загрезненное?

  6. Я тож расматривал это направление мне очень понравились Княжичи. Близко трасса... но не все места... Пуховка хорошо, но долековато от Киева идарога петлючая, Скибин не расматривал ооочень долеко для мну.
  7. Извените, что вмешиваюсь я здесь чел. новый но вставлю свои пять коп. Утеплять или не утеплять это каждый решает для себя.

     

    Для себя я ответ нашел. Для ответа на этот вопрос нужно расчитать сопротивление теплопередаче (для Киева он должен быть не минимум 2-2,5, для Москвы 3, я для себя ориентируюсь на цифру не меньше 3). Начнем расчет.

     

    Кладка стен из пеноблоков с облицовкой керамическим кирпичом в качестве утеплителя применен пенополистирол М30 междуутеплителем и олицовочным кирпичем воздушная прослойка.

     

    Теплотехнические показатели строительных материалов выбраны в соответствии с приложением 3

    СТО 00044807-001-2006.

     

    Таблица 3. Теплотехнические показатели строительных материалов.

     

    1 слой - Керамический кирпич

    δ1 = 0,125 м; γ1 = 1600 кг/м3;

    λ1= 0,58 Вт/(м•°С); μ1 = 0,14 мг/(м•ч•Па);

    2 слой - Пенополистирол фирмы БАСФ Стиропор PS30

    δ2 = 0,05 м; γ2 = 30 кг/м3;

    λ2 = 0,040 Вт/(м•°С); μ2 = 0,03 мг/(м•ч•Па);

    3 слой - Кладка из мелких ячеистобетонных блоков

    (пенобетон)

    δ3 = 0,4 м; γ3 = 600 кг/м3;

    λ3= 0,19 Вт/(м•°С); μ3 = 0,17 мг/(м•ч•Па).

     

     

    Сопротивление теплопередаче Rо, м2•°С/Вт, ограждающей конструкции:

     

    R=1/Ra+SUMRi+1/Rв=1/6.75+0.125/0.58+0.05/0.04+0.4/0.19+1/23=3.76 (м2*оС)/Вт, где Ra сопротивление при переходе внутренний воздух ограждающая конструкция, Rв- сопротивления ограждающая конструкция внешний воздух (только не спрашивайте, что это за цифры, берем как неизменяемые коэфициенты)

     

     

    Если откиним утепление пенополистиролом получаем 2,51 теоретически тоже проходит (но прошу оратить толщина стены 0.4 плотность ячеистого бетона 600) при более плотном бетоне и меньшей толщине стены уже не пройдем и по киевским нормам.

     

    А там кто сколько хочет платить за газ.

     

    Если где ошибся не обессудте.

  8. Стоял на шиномонтаже, колесо делал. Идет чел, по виду сразу угадывается строитель, волокет такую тележку за собой практически новую. Проходя ненароком спрашивает не куплю ли. Просит 150гр. через 10 минут согласен на 100гр за эту и еще одну более б/у. Так у меня на следущее лето появилось две прекрасных тачки за 100гр обе:-D

     