  1. На такой бак нужна мембрана 50-80 л.

     

    Я заказал именно такую, ( было написано на ней 50-80 л. ), а когда прислали и приложив к "родной" оказалась на много меньшей, вот и пришлось заказать 80-100.

    Может мне так не повезло ....

  2. Нигде не нахожу минимальный уровень воды,при котором они начинают качать...Или нет такого параметра?

     

    Включение и выключение насоса происходит с помощью поплавка, который и двигается по уровню воды. При достижении минимального уровня он и выключает насос, предохранив его от "сухого" хода.

    Учитывая, что насос лежит именно на дне ямы, то минимальный уровень воды - это расстояние от дна до всасывающей горловины насоса, около 2-5 см.

    Как только поплавковая камера сдвинется с дна и начинает подниматься на верх с уровнем воды, - срабатывает насос и выкачивается вода.

    Вот вкратце и ВСЕ.

     

    ИМХО. Все это можно сделать включив на несколько секунд насос в розетку (можно и на столе) и рукой двигать поплавковый датчик по вертикальному направлению.

     

    УДАЧИ !!!

  3. Я б посоветовал лучше вот купить насос с такими параметрами:

     

    погружной дренажный, пропускная способность 15 куб. м/час, для грязной воды, погружение до 5 м, напор 10.5 м, мощность 750 Вт и практически за ту ж цену.

     

    Ссылка:

    fotomag.com.ua/nasosy-nasosy-gfp750-(sht-)-info.html

     

    Запас по мощности и не требователен к качеству воды, может быть грязная.

     

    Удачи в покупке!

    • Лайк 1
  4. Не хочу быть занудой, - но еще на один (важный для меня) вопрос, на который еще не получил ответа.

     

    Подскажите, а ГТ, которым обмотана труба, не создаст "барьер" для воды с желобов крыши во время дождя, ведь ГТ имеет свою плотность и пропускную способность. И главное для меня - это именно засорение ГТ (непосредственно у трубы) так называемым мусором с крыши и желобов, занесенным водой в трубу.

  5. но тогда лучше вместо дренажной трубы положить пластиковую канализационную с хорошей перфорацией, например дрелем просверлить отверствия диаметром 10 мм и ее также завернуть в геотекстиль - это вероятность того, что вода будет уходить выше чем у дренажной, так как в ней очень мелкие отверствия.

     

    СПАСИБО !

    Делать буду именно ТАК... нет смысла изобретать велосипед... в моем случае, какой посоветуете геотекстиль (марку,тип, производителя)

     

    Тогда еще ОДИН вопрос, - для общего развития (моего)

    Дренажная труба (перфорированная) именно служит для осушения почвы, тоесть извне попадает в нее вода и стекает в колодязь, а не наоборот - из нее в почву, как я планировал делать?

  6. В октябре прошлого года у меня была аналогична ситуация и "аналогичный" гидроаккумулятор. Заказывал мембрану через интернет (80-100 литров), - советую китайский не покупать. Отзывы плохие, - покупал итальянский цена (если не ошибаюсь) была в пределах 350 грн.

    Удачи!

    • Лайк 1
  7. Прийму во внимание Ваши советы...

     

    Думаю действительно нет смысла обьединять две крыши в одну трубу... все-таки для каждой сделаю отдельно.

     

    Может я не понимаю самого принципа водоотвода...? Сталкиваюсь с этим впервые.:(

    ИМХО. Вода с крыши попадает в дренажную перфорированую трубу и вытекает с нее через щебень и геотекстиль в слой грунта. Колодца на участке нет, и думаю делать не буду (нет места) - и вместо колодца советовали из практики такую примитивную систему, как и запланировал я себе.

    Вот может глянете ссылку, которую взял себе на вооружение:

    www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2071061&postcount=12

  8. Извините, если не в ту ветку....

    Есть ли возможность "точечного ремонта" ламинатного пола. То-есть, в спальне смонтирован ламинатный пол, и в одном месте между двумя ламинатными досками отламался замок, который их скрепляет. Есть ли возможность не демонтировать участо пола, а каким-то образом - тоненьким сверлом засверлить и под ламинт закачать клей или что нибудь на подобии...???

     

    P.S. На доски шурупами прикрепленные листы QSB, подложка и потом ламинат.

     

    Заранее благодарен за советы!

  9. Может не точно описал свой вопрос...

    Нужно с крыши дома и с крыши гаража "убрать" воду (во время дождя). Чтобы двор или в перспективе газон, не плавал под водой, хочу с 2-х крыш запустить под землю воду в дренажную систему как в сообщении

    www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2191453&postcount=81

    Вот и нарисовал примитивную схемку системы...

  10. это еще один дополнительный фильтр который отложит Ваше беспокойство по поводу того, что заилилась система или нет

     

    Спасибо за инфу...

    Подскажите, а ГТ, которым обмотана труба, не создаст "барьер" для воды с желобов крыши во время дождя, ведь ГТ имеет свою плотность и пропускную способность. И главное для меня - это именно засорение ГТ (непосредственно у трубы) так называемым мусором с крыши и желобов, занесенным водой в дренажную трубу. Ведь без ГТ, вода через перфорацию (дренажной трубы) попадает на стенки крупного щебня, где и поверхность соприкосновения и следовательно площадь очистки на много больше.... и в результате "очищенная" вода не забивает поры ГТ, которым обвернута траншея под щебнем.

  11. Трубы тоже в геотекстиль нужно...если они без фильтра.

     

    Перечитал много ФОРУМОВ именно по Вашему совету .... очень много мнений, - как ЗА, так и ПРОТИВ

    При возможности обоснуйте необходимость ГТ вокруг трубы.

     

    Заранее благодарен!

  12. Тоже "собираю" информацию ....

    Вот дошел до такого вывода. Может будет полезно, - расписал по рисунку детально.

     

    И вот полезная инфа от нашего форумчанина!

    www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2170572&postcount=46

     

    197377366__01.JPG.deb578c7f7dcb6ff6e4cc965a0a374c5.JPG

     

    Удачи!

    • Лайк 1
  13. (плюс полости подсыпки, если таковые планируются)

     

    Если мы с Вами об одном говорим, - тоесть вокруг дренажной гофры будет-ли щебень (подсыпка)? - Естественно да, и ЭТО все вместе с дренажными трубами завернуты в геотекстиль! См. рисунок

    2084295587__01.JPG.96254b19d58103c3b46525c4c70e3490.JPG

  14. Созрел в "процессе" планирования такой вопрос...

    На расстоянии 18 метров от дома построен гараж, между ними газон. Крыша гаража двухскатная. С одной стороны крыши вода будет "собираться" в бак, а с другой стороны вода пока выведена на газон. С задней части крыши дома, вода тоже попадает на газон.

    Вопрос в следующем... имеет-ли место такая схема отвода дождевой воды?

    1285419475_.thumb.JPG.2ca821a635cdf475f7a2cb633309a5dc.JPG

  15. Подскажите, - что сможете посоветовать для декоративного ограждения крытой терассы? Высота заборчика не более 80-90 см.

    Цвет может быть бежевый или в крайнем случае белый.

    На фото думаю будет видно ... вот такой заборчик нашел у нас на сайте, - вроде бы подошел!

    77355077__01.thumb.jpg.6a5cd3446915d8307230c5de260804dc.jpg

    412908397_.thumb.JPG.21a9412f10d0b0d93ff8d539fc3007ee.JPG

  16. Скажите, а чем вызван интерес к откатным воротам именно на монорельсе, а не стандартный вариант без него?

     

    Это скорее всего не интерес, а безвыходность... :unknown:

    К сожалению нет возможности (ограничивают размеры) на стандартный вариант, который значительно "удлиняет" размер ворот... и конструктивно не помещается:oops:

  17. А еще такой чисто маланский вопрос, а на улицу (проезжую часть) нельзя вывести воду?

    К сожалению НЕТ. Асфальтированый тротуар, зеленый газон и потом только проезжая часть.

    А еще, - перед домом у меня еще небольшая клумба 5,0х12,0 метров и только потом забор ... и общественный тротуар вдоль улицы и.т.д.

  18. На каком уровне у вас грунтовые воды? (мах).

     

    Я живу в частном доме в старом центре города (г. Ужгород), крыша не большая - 280 кв.м. Грунтовых вод до 3-х метров не наблюдается...так как подвал под домом постоянно сухой. Проблема с канализацией (городской), которой уже более 80 лет, вот и причина в том, что не могу запустить воду с крыши именно в канализационную городскую сеть, как это многие делают в других районах. Вот и актуальна для меня проблема отвода ливневых вод во двор. Как советовали на Форуме, достаточно углубиться до 1,3-1,5 метров для дренажных труб и правильно смонтировать водоотводную (дренажную) систему.

    Обратил внимание на Ваш совет, которому не придавал значение ... даже не подумал о возможных проблемах

     

    не забывайте о пескоулавливателях, грязь которая накапливается на крыше заиливает трубы.

     

    Как Вы советуете это решить?

  19. Сейчас стало понятно

     

    просто труба (дренажная) закольцована вокруг дома, часть дренажа имеет уклон в сторону одного колодца, часть в сторону другого колодца

     

    а в моем случае хочу, чтобы с крыши вода попадала в дождеприемник, а с него через канализационную трубу отводилась в сад (под газон), канализационная труба буде вставленна в дренажную гофрированную с дырочками, а второй конец дренажной трубы через такую-же канализационную трубу будет выведен на уровень земли..

  20. у меня нет, там есть отверстия для ливневки.

     

    Так это правильно, - с одной стороны входит ливневка, тоесть вода с крыши, а другой конец дренажной трубы выводится на верх (над уровнем земли) для отвода воздуха из системы....

     

    Или же у Вас в дренажную трубу с двух концов ввод дождевой воды с двух ливневок ?

  21. я в фракціях не сильний, та в нашій фракції була цифра 25 здається

    щебінь був такого розміру, що дуже важко брався підборочною лопатою

     

    Фракція щебню (цифри) - це середній розмір камню в мм., тобто 25-ка це камінці величиною 2,5 см, а висока, тобто 40-50 це вже такі каменюки в 4,0 - 5,0 см величиною...:)

×
×