  1. Бывают случаи, когда Повiдомлення заполнено не правильно, тогда оно формально не принято, поскольку не соответствует требованиям законодательства, а отправитель об этом не знает (отправил и спит спокойно). Если же внесено в Реестр ГАСКа, то можно быть уверенным, что все сделал в соответствии с законом.:)

     

    Опять неточность: задача застройщика направить уведомление (и на следующий день можно начинать стройку), а если туда закрались ошибки, то это уже вопрос корректировки. Нормативы требуют именно направления застройщиком, а не принятия ГАСКОМ, поэтому я продолжаю настаивать на формуле "отправил и спи спокойно". Более того, если ГАСК получил это уведомление через две недели после отправки (в моём случае так и случилось), то это опять-таки не головняк застройщика.

     

    А откорректированную версию я бы направлял с сопроводительным письмом, например, такого содержания "На вашу вимогу надсилаю уточнений (відкоригований) варіант мого повідомлення від 32.13.3013...", чтобы сохранить за вашим уведомлением первоначальную дату.

    • Лайк 1
  2. Это только слова, а не документ...все же лучше подать запрос на доступ до публ.информации с просьбой указать номер, присвоенный Вашему уведомлению для внесения в Единый реестр. Тогда получите офиц.ответ на документе и будете спать спокойно :) ИМХО

     

    В который раз не могу понять смысл яростных сражений за внесение в реестр. По нормативным документам: "направил повидомлення и спи спокойно" (в смысле "стройтесь спокойно"). Ну, нет в постанове нормы, по которой ГАСК должен прислать какой-то ответ, а реестр имеет только справочное значение (внутренний механизм учёта в ГАСК)

    • Лайк 1
  3. опять двадцать пять. Скажите люди добрые, почему три инстанции?

    Я отправил в две: техноген и сельсовет. В МЧС тоже нада?

     

    "Техноген" -- подразделение ГСЧС (бывшего МЧС)

    • Лайк 1
  4. Единственно, что они мозг снесут, пока им вталдычишь, что да как

     

    Мой личный опыт изнурительной борьбы с чиновниками (правда, в другой, но не очень отличающейся сфере -- регистрации участка в Держкомземе) свидетельствует о том, что ничего не боящийся на словах чиновник (дескать, прокуратура у нас днюет и ночует, поэтому плевали мы слюной на ещё одну, вашу жалобу), в действительности энергично поджимает хвост, когда вы посылаете жалобы в менее грозные инстанции -- просто в вышестоящий орган, Кабмин, местную госадминистрацию.

     

    Возвращаясь к уже упомянутому собственному опыту, не скажу, что весь персонал Держкомзема выходил на крылечко и махал вслед платочками после моего посещения, но ласковости в общении, деловитости и быстроты решения вопросов прибавилось весьма существенно, хотя поначалу разговаривали категорично и "через губу" (и это я ещё не жаловался в прокуратуру!)

  5. "золотые слова Юрий Венедиктович" :good:

     

    Вы меня смутили окончательно :confused:

    Кстати, само нарушение этой презумпции невиновности уже попахивает коррупционным наездом и можно жалиться в прокуратуру, хотя базовые эзотерические теории не рекомендуют тревожить тонкие материи (астрал, прокуратура и т.п.) без крайней необходимости. По крайней мере можно для начала пугануть жалобой в прокуратуру.

  6. а прямо указывать, что такой-то такой предложил решить вопрос скромным пожертованием в сумме ННН - ой в у.е.

     

    Не, если прямых предложений или намёков не было, то можно и самому влететь (есть тонкости). А вот "выдвинуть версию", невинно хлопая ресницами, -- святое дело!

     

    Добавлено через 4 минуты

    І який інспектор ДАБІ буде сильно сперечатись після того як ви йому продемонструєте це відео ?

     

    И снова всё перевёрнуто с ног на голову! Это ж инспектор должен подобное видео демонстрировать, потому как он должен доказать, что вы нарушили, а не вы доказывать, что невиновны.

  7. Дата и время устанавливаются в настройках любые, летом можно январь поставить.... Это не доказательство.

    Доказательством может быть, по-моему, накладная и оплаченная доставка материалов для фундамента по указанному адресу в период после отправки Повидомлення. Но это сложно и кто будет вникать?

     

    Ключевой момент в этой ситуации заключается в том, что мы должны уведомить за 1 день до начала работ, а если у ГАСК появились сомнения, то они должны доказать, что мы нарушили правила. Нельзя пугаться грозного взгляда чиновника: он должен предъявить доказательства, причём полученные законным путём (акты, протоколы и т.п.), а на беспочвенные обвинения есть заявления в прокуратуру: дескать, дело пахнет коррупцией.

  8. так вроде ж москалям продали, не?

     

    В народе давно уже ходят слухи про "семью". Я этот вариант слышал ещё в конце прошлого года. А может Россия - это такой офшор: могли, например, и Каймановым островам продать.

     

    Добавлено через 1 минуту

    И всенародный праздничек Раскулачивания "жирных жлобов".

     

    Наоборот, прикулачивание к жирным жлобам -- хозяевам Облэнерго.

  9. Нехай спробує "відібрати", ага. Має бути договір як мінімум передачі мат. цінності на баланс Обленерго, якщо власник не захоче такий договір заключати - то не буде і передачі.

     

    В этой стране есть почти столетние традиция и практика разных национализаций и прихватизаций. Слугам народа достаточно дружно проголосовать "за" и все ТП в Киевской области стройными рядами перейдут в собственность сына гаранта -- нового владельца Киевоблэнерго. В качестве компенсации могут предложить бывшим владельцам сфотографироваться на память у здания обладминистрации (за свой же счёт, конечно).

  10. За новим порядком ТП не може бути в абоненській власності, за старим - може. Якщо ТП у вашій власності...

     

    А новый порядок распространяется на ТП, построенные до введения новых правил и до 01.07.2013? То есть отберёт ли Облэнерго частное ТП, которое строится сейчас по ТУ 2012 года?

  11. реального использования пока нет

    сам (вернее с вами :beer: ) сижу и голову ломаю как это всё распределить и каким способом

     

    На текущий момент (судя из этой и многих других веток) вырисовываются два существенных преимущества трёх фаз:

     

    1. Возможность переключения фаз, если одна из них пропадает

    2. Возможность подключения трёхфазного оборудования (у кого оно есть).

     

    Есть ещё одно, но спорное преимущество: сечение подводящих проводов меньше, хотя, с другой стороны, проводов больше (внутридомовая разводка всё-равно остаётся однофазной).

     

    В минусах -- более дорогое оборудование и головняк с распределением нагрузок по фазам. Многие специалисты скажут, что с распределением по фазам ничего сложного нет, но я не соглашусь: у меня инженерное образование (механик), в своё время изучал (и довольно не плохо) электротехнику, однако все попытки спроектировать разводку (разделить на фазы) вызывают "скржет зубовный".

     

    Трёхфазных потребителей у меня не будет, ТП новая (заканчивается сооружение), провода тяну себе непосредственно от ТП -- сосед не высосет из моей рабочей фазы мощу, которая может привести к падению напряжения (перекос фаз на ТП, наверное, будет рихтоваться самой ТП). Поэтому утверждаюсь в достаточности однофазных 5 (а в последующем и 10) кВт. Надежда на лоха, который при монтаже поставит автомат на 16А вместо 8А довольно слабая (в лотереях не участвую давным-давно).

  12. 5+5=10 все равно лучше однофазным. А вот больше на одну фазу уже не дадут. Тогда только 3х фазный ввод.

     

    А как же сладостное и прекрасное перебрасывание питания на другие фазы, когда одна из них сдыхает? Кстати, не могу найти трёхпозиционные переключатели (чтобы эта процедура осуществлялась "лёгким движением руки") -- на какую приманку их надо гуглить?

     

    Добавлено через 51 минуту

    вот тут можно посмотреть картинки реального подключения 5кВт на 3 фазы

    во всех бумагах прописано "захистний спристрій на струм 16А"

     

    Если это ваше подключение (в смысле для вас) поделитесь, пожалуйста, опытом использования.

    • Лайк 1
  13. В том то и дело, как вам ограничат эти 5квт.

    Если вводным автоматом, то можно попробовать "договориться" если же на ТП или на отводе провода к вам, то лучше однофазка - однозначно.

    Потому как 1,6кВт на фазу - очень мало для частного дома.

     

    Вот и я понимаю, что мало, но вглядываюсь в светлое будущее (когда смогу докупить себе ещё 5 кВт) и думаю как потом перековываться с одной на 3 фазы. Хотя уже сейчас (этап строительства) торцовочную пилу, болгарку и скважинный насос будет проблематично подключить.

  14. Последние несколько лет у нас для органичения потребляемой мощности применяются ограничители мощности, например, fif.by/catalog/product_269 Их обязательная установка прописывается в ТУ.

     

    А вот это нам совсем ни к чему: с этим дивайсом никого развести не получится :sad: . Без него есть шанс, что поставят автомат на 16А и будет мне счастья. А с таким ограничителем счастья не видать...

     

    Добавлено через 2 минуты

    максимальных 10 - это существенно больше?

     

    Существенно. Это больше 3 кВт на фазу, то есть покрывает пресловутый чайник как бык овцу.

  15. DraVVa, есть и на этом форуме в поиске люди, которым включили 5 кВт по ТУ, а автоматы на 16 поставили, это не новость, вроде. Но там не фигурирует хозяин ТП, которому надо деньги платить с таксой по числу кВт и который врядли продаст фактические 10-ть за цену 5-ти :) От в чём вопрос.

     

    Не думаю, что проблема только в злом хозяине: если бы даже ТП была Облэнерго, то всё равно по заявке 5 кВт не дали бы существенно больше -- как здесь уже было верно замечено, коммунизм закончился (правда, так и не начавшись).

  16. Тем более я так понимаю пока у ТП запас по мощности избыточный ?

     

    Я б даже сказал "переизбыточный", поэтому владелец и делает такие привлекательные предложения -- ему нужно свои деньги возвращать + хорошие "концы" в РЭСе.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Но в любом случае побеспокойтесь чтоб входным поставили Автомат с характеристикой С.

     

    А чем этот волшебный дивайс выгодно отличается от остальных?

     

    И ещё: какие отзывы об автоматических (электронных) переключателях фаз с 3 на 1 -- описания очень привлекательны, но стоит ли овчинка выделки?

  17. а нахер Вам электрочайник???

     

    Ёкарный бабай: электрочайник -- это такая аллегория здеся, типа стиралка+насосы+ещё кто-нить, общей мощой больше 2 кВт на фазу.

     

    Причем тут? Три фазы экономичнее, это все электрики знают. В курсе, что такое косинус фи? :)

    А нахер мне косинус фи, если у меня никого из трёхфазного оборудования нет?

     

    Добавлено через 7 минут

    Как я уже писал выше если дом менее 100 кв.м и больше 5 квт не выделяют то не стоит заморачиваться на счет трехфазного ввода. Стоит задуматься если мощность с 5 квт поднимут до 10 квт допустим.

     

    Дом хоть и больше 100 кв.м, но беру только 5 кВт (больше не позволяет бюджет и мутность с новыми правилами-порядками). Поднимать до 10 буду, но это в туманной перспективе (если через пару-тройку лет поднакоплю золотого запасу).

     

    Наверное, при сложившейся ситуации, т.е. на 5 кВт, есть смысл ограничиться одной фазой, чтоб чайник (это аллегорие такое) мог работать вместе с утюгом и швейной машинкой. При 10 кВт, скорее всего, 3 фазы будут более предпочтительными -- тогда заморачиваться с аллегориями уже не будет никакого резона.

     

    Добавлено через 6 минут

    Andreytext, а причём тут косинус ? Я боюсь человеку или автоматы на 5А поставят или подключат таким сечением, чтоб он ничего больше купленного и не смог потребить.

     

    Нам на 5А никак нельзя! Я ж буду громко и грязно ругаться: на этих 5А я получу только 3,3 кВт на трёх фазах, а плачУ за 5 кВт. Требую продолжения банкета!

  18. Это будет 1.1+1.1+2.2=4.4 :) Так у вас ещё и хозяин трансформатора имеется, который просто на вес продаёт ? А он или люди в РЭСе знают о вашем плане подключить 5 кВт на 3 фазы ? Может вам просто сказали, что можно и 1 и 3 фазы и цена за кВт такая-то, а вы решили, что можно и 5 кВт на три фазы сделать ?

     

    Как это, на каждую фазу отдельный автомат? И на разный ток? Шота здесь не так (не знаю что, но чуйка подсказывает что не так)

     

    С хозяином ТП договорился о цене. В эту цену входит отвешивание 5 кВт и доставка до участка со всеми документами (такой вот бонус!). На мои сомнения по поводу 1 или 3 фаз он пожал плечами и сказал, что решать мне (как заявлю, так и получу). Все вопросы с РЭСом он берёт на себя: он заинтересован порешать все вопросы по-старому, без нововведений от 01.01.2013

  19. Тогда есть смысл автору темы просить не киловаты а амперы, ссылаясь на номинал автомата. )) ну и фазность конечно )

     

    Беда в том, что хозяин ТП продаёт киловатты, а не амперы и деньжат имеется только на 5 и только на киловатт. :(

     

    Добавлено через 2 минуты

    Княz Ич, а бог их знает - поставят три разных, два по 5, один по 10 :)

    Так это ж уже будет 13 кВт. :eek:

     

     

    Эх, отозвался бы кто-нить у кого 5 кВт на 3 фазах уже заведено....

  20. proekt-montag, дык в том и вопрос, что фактически номиналом автомата лимитируется мощность, я исходил из того, что это само-собой разумеется при договоре с РЭС. Если ему дадут за те же деньги три фазы и автомат на 16А - конечно тянуть три и не думать даже :) Но боюсь, что не дадут ...

     

    Вот и я боюсь! И, похоже, предчувствия меня не обманывают...

    С одной фазой просто: поставят мне автомат на 25А и я получаю почти 5 кВт (5,5 кВт). А как мне ограничат эти же 5 кВт на трёх фазах? Автоматом на 8А?

  21. Вот к ним и нужно идти и договариваться. Денег это стоит на порядок меньше, чем три фазы проводить.

     

    Я так понимаю, что речь идёт о деньгах "в руки", а не в кассу. А какие могут быть прогнозы по деньгам в кассу после установки неправильного автомата, когда какая-нить проверка выявит это несоответствие?

     

    Минимум в частных домах ставят 16А. Меньше нет смысла вообще. Поэтому у Вас не 5 кВт, а более.

     

    Здесь ключевой вопрос: кто ставит. Если официально (из жалости?) и это отражено в соответствующих документах, тогда это приятно, а если сами жильцы, то это ж чревато: опять таки, деньги в кассу (штраф) или в руки проверяющего (очередной хабарь).

  22. Проще всего технично сменить автомат на 32 ампера и забыть о проблемах.

     

    К сожалению, автомат устанавливает и опечатывает Облэнерго (или какая-то их инспекция), и если я покупаю 3 фазы 5 кВт, то мне должны поставить автомат на 5/(3х0,22) = 7,5757575757575757575757575757576А (так посчитал калькулятор). То есть, если мне поставят автомат на 10А, то фактически я получаю 6,6кВт. Надеюсь, я правильно понимаю и считаю.

     

    Тогда ещё вопрос: а где-нить ещё (кроме моего опломбированного автомата) моя моща считается/контролируется?

×
×