Повідомлення, опубліковані користувачем Sank_v

  1. У меня стоит Fort G2 1,6 кВт.

    Пришлось как времянку ставить. Работает с октября месяца 12 года. Подводил уже несколько раз :(. Самоотключение. Причем безсистемное. Выключил-включил работает нормально. Это как раз и бесит- плавающая неисправность.

    С фортом второй раз имею дело, и наверное последний раз:(. Первый раз был форт 900 (600Вт), претензий к работе, кроме шумности нет.

    Но что в фортах больше всего убивает- это монтаж!!! :evil:

  2. а гарантия?

    С таким дефектом - какой же это бесперебойник :(

     

    Если бы он тупо неработал-тогда все понятно, а то неисправность плавающего типа. Для себя я уже определился 100% какой инвертор будет стоять и сколько панелей я добавлю к существующей системе! За что огромное спасибо форумчанам!

    Ну вообщето давайте заканчивать- это к теме не относится!

  3. что за инвертор?

    Форт. Самое плохое это то, что после передергивания питания на нем все дальше работает, и когда он збойнет опять понятия не имею...:( Хотя меня люди отговаривали от такой бюджетной системы на базе форта...Да и работать с солнцем он не умеет :).

    • Лайк 1
  4. В целом то ветка и называется "Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор" и не понятно почему свои идеи, разработки и реализации другие не выкладывают? Особенно те, которые только и говорят о ценах и критикуют. Ведь никто не запрещал свои разработки и реализации сюда кидать!

    А цена- ведь все решается под КОНКРЕТНЫЕ задачи, ИНДИВИДУАЛЬНО. Ну а вопрос цены в индивидуальном исполнении ;) сами понимаете.

    Никто ведь не предложил аналогичную систему, решающую конкретику с должным функционалом, к тому же работающей в автоматическом режиме за меньшую цену! Предложите меньшую цену и я заплачу за Ваше оборудование!

    Все мои слова-это практика, к сожаленью, полученая на собственной шкуре. (на сегодняшний день я прошел длинный путь от простого бесперебойника до автономки СБ+КЗ+Акум+инверт+гена и пришел к той системе, которая и предложена Сергеем, в несколько другом варианте). Так как не очень толково получается, когда приезжаешь домой через 4 дня, а там ЭЭ нет (инвертор чет сбойнул и отключился), в доме +5, на улице минус 15, а в генераторе еще и топливо на исходе и руки от мороза просто приклеиваются к металлу:(

    • Лайк 1
  5. Если есть такое желание, то проще и намного дешевле сделать обычное реле с самоподхватом, которое и управляет пускателем.

    Но за последствия несет ответственность хозяин. (Послностью согласен с Diver):)

  6. Инвертор Форт G2, 220 В, (чистая синусоида), номинальная нагрузка 1600 Вт, пиковая нагрузка 2200 Вт. Встроенное зарядное устройсвтво 12 В, 30А. На передней панели есть:

    - индикатор заряда,

    - измеритрель напряжения на аккумуляторе;

    - измеритель напряжения сети/или выходного инвертора;

    - измеритель мощности нагрузки;

    - автоматическое зарядное устройство 12 В, 30 А;

    - автоотключение при сильном разряде аккумулятора (когда сеть длительно остутствует);

    - сквозной "0" для корректной работы автоматики газовых котлов;

    - интелектуальное регулирование охлаждением (вентиляторами);

    - подключение вход- выход клеммник;

    - комплект проводов с клеммами под винт для подключения к аккумулятору.

    Все с документами, русская инструкция, производство и сервис в г. Киеве, гарантия 1 год, (отработал 3 месяца в качестве UPS для газового котла, холодильника, нотика+освещение).

    Цена 4200 грн. Торг уместен :)

    2015351603_G2_.thumb.JPG.d33674e00af00b2cf17fc6b04af39872.JPG

    132616694_G2_.thumb.jpg.9122ca9641b7e12b8e5768d4fb1fc149.jpg

  7. А мне некуда спешить.

     

    Поделитесь, и к Вам люди потянуться. :)

    А если серьезно, то сам мучаюсь с выбором инвертора (пока выбор в пользу US-3). Любая информация приветствуется, очень желательно ТТХ :beer:

    Ветро-солнечная тема особенно интересна.

  8. Уважаемый "старожил форума" аки Шарманщик!

     

    По дороге ездят и мерены и оки- и один фиг едут, т.е. перевозят тело из точки А в точку Б. Оборудование недорогое- наверно да, хотя выполняет свои функции оно на отлично. Ну нет регистрации и онлайн логирования...и что ж? Я похоже очень обидел Вас, как спеца- сории, совсем небыло в планах :beer:. И коль Вам станет легче- Вы правы на 100%!:)

    Да признаю- понесло не в ту степь :(. Горе мне, как электронщику!!! Такая же байда получилась бы и при оборудовании Хантрекс или Тристар. Да и вообще- знал бы причину- ветку не создавал бы. Прекрасно Вас понимаю, что лечение "по фотографии" всегда есть 50 на 50, к тому же неблагодарное это дело.

    А инструкции читать и их выполнять- следую этомой аксиоме всегда. Но как в данном случае-бес попутал мух и котлеты...:) Да и не требовал я от гуру оценки оборудования- всего лишь совет, а не фразы "купил на 2, а хочет получить на 20...".

    Ну да ладно, пофлудили и будет! Сейчас в вереном мне гарнизоне все ок. Можно приходить в гости ;) и наслаждаться светом и теплом в доме, когда на улице темно и холодно, и соседи звонят "а че у нас света нет? куда вы звонили? Почему у вас окна светятся?". Да и стол не пустой :beer: ;)

    • Лайк 1
  9. Тут один хороший человек прислал мне на почту фотки моего контроллера. Может кому надо внутренности.

    Кстати действительно все минуса перемкнуты пластиной. На фотке хорошо видно. (Новая темка для флуда :) )

    IMG_0865.thumb.jpg.11c4f0c3772030b81c474adcb6779af4.jpg

  10. Хорошо теперь ржать. Когда уже все позади :D:lol::beer: Хоть и банально.

    В начале не очень было. Точне очень больно было :D. Было бы ближе-пригласил бы в гости Уважаемых Гуру- интересно было бы реакцию со стороны понаблюдать ;):lol: Но ведь плюсы то есть! Все успешно советовали, были как бы при делах, да и я без дела не сидел- всю линию заземления проинспектировал, проверил утечки с бытовых приборов, фазности и линолиум нужный положен :) ;)... Ж-)

    Уже больше 2-х суток никаких подпрыгиваний при включении освещения, заземление тоже отключено :)

  11. ---

    Бесплатной электрической машины как не бывало :)

     

     

    ---

    Причина найдена и устранена. В чём состоит цель дальнейшего эксперимента?

     

    Убедиться в правильно собраной и системы. Ну и что виновник линолиум. :)

  12. Как обычно любая тема скатывается на флуд :(

    Спорить и оправдываться в моих действиях и о цене покупаемого оборудования я не перед кем не буду и не собираюсь.

    Но Проблема решена!

    А теперь по существу как. К сожалению ни какие приблуды не помогли :(. Все оказалось намного проще.

    Причина была до банальности простой, и совершенно не связана с применненным оборудованием :). Виновники оказались вездесущие Шамшуды и Равшаны. В субботу опять пришли удары током и это при заземленной системе. Сама не зная, ответ подсказала жена "я начинаю бояться нашего коридора". У меня мысля возникла: статика появилась после моего приезда, когда Равшаны закончили зашивать стены и слать новый линолиум в коридоре. Я потом вообще поснимал светильники и через часик получил такой удар :o. Без светильников статика образовывается намного быстрей! Короче бились не сами светильники, а когда подносишь руку к светильнику. Статика лупила со стены, а впечетление, что тыркали светильники. Начал лазить по стенам и по полу и выяснил, что линолиум то у меня не тот, что я покупал (рисунок тот же, качество не то)! Вызваный в обед прораб мягко офигел, быстро решил вопрос о замене. Линолиум уже поменяли к вечеру и статики как не бывало, ходил специально даже в шерстяном костюме- НИЧЕГО! К стати когда они его меняли, они сами подпрыгивали как мячики- током лупило огого как! Уже прошло более суток, все светильники стоят, все работает, статики нет.

    Так, что уважаемые спецы и никакое оборудование оказалось не виновато (вопреки всем умникам, которые понтовались, мол купил дешовку на 2 рубля, а хочет работу получить на 20).

     

    Всем желающим помощь Огромное спасибо :beer: :beer: :beer:

    Тему можно убивать, или сделать назиданием для других.

     

    ПС: в целях експеримента заземление на некоторое время отключено

    • Лайк 2
  13. Всем Доброго дня суток!

    Да уж полемика разгорелась не не шутку.:D

    Не будем говорить о квалификации ТС (я о себе :)) но с электроникой я уже давно. А в тупик попал по причине:

    1. Измерения мультиком показали, что нет однозначности в соединениях минусовых клем панели, аккума и выхода контроллера.

    2. Я по знаку зодиака Дева и поэтому сначала хочу понять что и как а потом залазить с паяльником в прибор.

    3. Отсутствия своевременного ответа у разработчика, а именно Epsolar.

     

    Судя по всему предыдущее письмицо мое как то пропало у них, ибо на все вопросы ранее они отвечали всегда быстро. Повторное письмо было отправлено вчера и сегодня с утра я уже имею ответ.

    А ответ такой: "The negative terminal of the solar panel connect with the negative terminal of battery and negative terminal of load inside

    the controller. This design is for saving space inside the controller."

    Теперь я вообще ничего не понимаю, так как если по словам Epsolar все минуса объеденены, откуда статика на нагрузке?

    Вчерась в 12 ночи была собрана следующая схема заземления:

    1. Востановлено прямое подключение заземления на "-" аккмулятора.

    2. Установлено на "-" панели и на "-" нагрузки по 1.5 МОм резистору.

    Статики с утра нет. Но утренный ответ от Epsolar меня вообще ставит в тупик. Проблему то статикой я похоже устранил (не без помощи форумчан :beer:), но причина непонятна и ответ разработчика ясности не вносит.

    Касательно фразы Serg-Solar "если нет денег..." ну не всем же быть филателистами баков ;), а систему я поставил, так как электричество нужно, а стройка в доме еще не завершена, к тому же если оборудование , включая панели, постоянно переносятся, то стационарную систему ставить как то негодится, тем более что дизель работает на основные нагрузки, а для 2- комнат ставить US-3 3 шт пока нет смысла. Но это все в проекте.

    Да и филателистом Вы стали благодаря таким же как и я альтруистам и за наш счет! :) А если Ваш опыт позволяет дать корректные советы альтруистам, мне кажется это Вам в плюс, только понты о филателизме- всего лишь понты :)

    Да и вобще подбор оборудования был продиктован необходимостью быстро разобрать систему, перенести ее на другое место- как раз в этом инвертре это реализовано на ура.

    • Лайк 1
  14. По этим фото трудно рассмотреть схемотехнику модуля,но судя по наличию мощного ВЧ трансформатора и немалой площади радиатора на ключах можно предположить , что выход модуля на 12 вольтовые нагрузки осуществляется через инвертор и имеет гальваническую развязку с АКБ и ФЭП. Это в большой степени объясняет ограничение по току всего 15 ампер,и так-же объясняет наличие статики на 12 вольтовых потребителях при заземлённой АКБ .Для современных mosfet и без теплоотвода эти токи легко возможны,а с теплоотводом и 100 ампер далеко не предел.

    Да сложновато рассмотреть что то...Не могу согласиться, что выход модуля идет через инвертор- скорее всего только через полевик (или несколько, поэтому и ток максимальный 20 А). А трансформатор- это и есть МРРТ- преобразователь. Хотя в Ваших словах есть логика, если судить по статике...

    Написал вопрос по заземлению в техподдержку в Epsolar- посмотрим что ответят.

     

    Добавлено через 10 минут

    20-A внутренности (45А) одинаковые...

    кстати, 4215 - до 150 В (4210 до 100В), можете подключить Ваши 2 модуля последовательно, лучше заряд будет происходить в пасмурную погоду...

     

    Пробывал. На пасмурную погоду отлично, но когда солнце вылазит общаая выработка уменьшается, скорее всего из-за расположения панелей- они взаимно перпендикулярны (я в начале писал: одна на Юго-Запад, другая на Юго-Восток) Надо на каждую сторону добавить по одной и подключить в послед- параллель. Но это тема другой ветки :)

  15. Тогда немедленно восстановите статус-кво, потому как мы точно знали - током физдячило и контроллер жил, а сейчас всё (или почти всё) заземлили, статика исчезла и вот именно это должно погубить контроллер!!!

    Ну и логика, эва, как Вас тыркнуло-то...!!!!!!

    Мда. Спасибо за советы и сарказм. Током то тыркнуло. Только вопрос то я задал, полагаясь на то, что есть люди которые по крайней мере видели начинку контроллера или хотябы есть фотка. Сам бы глянул, но пока на гарантии с отверткой не охота...

     

    Когда у меня была Steca PWM то в инструкции была предствлена схема структурная и было четко указано: "заземлять можно любой плюсовой вывод контроллера или все плюсовые выводы одновременно", а здесь явно нет надписи. Заземление "минуса" акума эффекта не дает. Заземление минуса нагрузки (выход контроллера) и отключение заземления от "минуса акума"- вот так сейчас работает, уже 2-е сутки ничего не лупит. Только нет такой схемы заземления в инструкции. И солнца пока небыло, как будет себя чувствовать контроллер при появлении солнца- понятия не имею.

    Буду реализовать предложенную схему MBdoc с резисторами.

    • Лайк 1
  16. Экоскайтех , по ихнем же словам, продает китайские ветряки. Поэтому непонятно , насчет отечественного производителя.

     

    Чего чего, а слова они выучили. Только слова ничего не значат. На их сайте там много чего, но вертикальные ветряки на 1 кВт и 600 Вт типа ихнего произхводства (именно так слово и хотел написать), в чем лично сам убедился. А ссылку давать не буду. Если только в личку. Я прилично с ними наобщался и уровень их специалистов понял, особенно когда на вопрос "почему масогабаритные генератора и ВГ не соответствуют указанным на сайте и сильно занижены" получил ответ более компактная разаботка!

  17. Точно. Я как-то прощелкал, о каком именно кабеле речь идет.

     

    То то и оно. При 12..17 В (на выходе то ведь переменка) падение будет огромным, к томуже кроме падения банальный закон ома дает: 500 Вт при 17 В ток равен 29 А!!!

    Перемерял провод выходящий из генератора, который бело-желтый сечение 0.65 мм2. Провод мерялся микрометром.

     

    Добавлено через 1 час 0 минут

    ВГ с фоток больше похоже на конструктор собери сам :(

     

    Как раз собрать то и не проблема. Вроде руки с того места стоят;)

    На деле получается, что все надо переделывать. Даже привод не корректро сварен.

    Только это получается как в том анеке: до готовност довести напильником.

    :(

  18. Наблюдается, ли, такой эффект при отключении инвертора от сети посредством сетевого шнура ?

    Быстрей всего, будет все нормально.

    Это первое что я сделал при первых ударах. Облазил с фазометром все розетки- чтобы фазные провода шли на нужные контакты розеток. Вилка выключается или автомат на входе в инвертор- без толку.

     

    Добавлено через 4 минуты

    По делу:

    Уважаемый ТС - желто-зелёным проводом 6мм2 и более соедините минусы всех Ваших девайсов с ГШЗ (главной шиной заземления) и бегите в магАзин за коньяком... запоминайте название - Курвуазье VSOP.... :beer:

    Только не один-с-другим, а каждый с шиной, посредством ж/з жилы в кабеле питания прибора...

     

    Проблема в отсутствии гальванической связи между частями системы всего дома - восстановите "равенство-братство" всех железяк, включая газовую трубу, скважину, контур заземления и систему молниезащиты, а также СУП - вот и наступит мир и блаженство во вверенном Вам гарнизоне....

    Ежели чо непонятно - спрашивайте...

    Как раз не проблема востановить равенство-братство, только нехочется убить МРРТ контроллер. Я не знаю внутреннюю схемотехнику контролера, поэтому и задаю вопрос о возможности заземления всех составляющих без риска повредить контроллер или инвертор.

     

    Добавлено через 7 минут

    - не факт, что Epsolar Traiсer 4215RN допускает такое включение. А если сдохнет? :beer:

    - вот по этому и стремает заземлить панели, контроллера минус и минус нагрузки.

     

    - газовую трубу, я бы посоветовал, вообще не трогать.

    Это парафия газовщиков и все д.б. в соответствии с проектом.

    Более того, газовый котел лучше подключить резиновым шлангом без металлической оплетки. :beer:

    - газовый котел подключен к газовой магистрали по проетку металорукавом, газовая плита тоже металлорукавом но через изолирующий стакан, газовая плита и котел сидят на одной розетке (в плите потребителем есть лишь зажигалка).

     

    - даже интересно, откуда стекает заряд? Если в контроллере минусы соеденены (что полне вероятно и снимает первый пункт), то низковольтная проводка "кусаться" не должна. :beer:

    сомнения вызывает соедининие минусов- мультик показывает что минуса идут через ключи. Однозначности что в минусовых вход- аккумулятор-выход проводах одно общее соединение нет.

     

    На сегодня проблему решил так: заземление кинул на минус нагрузки, с минуса аккумулятора заземление откинуто. Пока с 19:00 вчерашнего вечера статики нет. Утром все лампы не лупили током. Посмотрим на дальнейшее поведение.

  19. Если не военная тайна, что сподвигло к покупке этого чудо аппарата?

     

    Да тайны то и нет. Просто хотелось поддержать отечественного производителя, к тому же была подходящая база для крепления данного девайса. (По крайней мере со слов менеджера). Под другой ВГ надо было полностью ламать то что есть и заливать основание. К тому же данный девайс должен был прити с "Электронно- преобразующей системой", тобишь контроллре заряда и выпрямитель. А когда это все пришло, мне пришлось срочно ехать в командировку. Я когда это все получил был просто в шоке. Но вечером я это получил, а поезд у меня был рано на следующее утро. Все переговоры велись с "менеджарами" в телефонном режиме, причем из другой страны. К тому же поездка за кордон затянулась на 3 месяца, а все отговорки скайтека- просто лапша. Страстное желание было заняться подсудным делом. Ну я уже перегорел...

    Мой пост как предостережение и не более. А этих кустарников с громким названием екоскайтек будет наказано отдельно. Им будет воздано по заслугам.

     

    Добавлено через 8 минут

    М-да, какая-то неприкрытая кустарщина... Но, возможно, все не так плохо, и после ликвидации очевидных огрехов и сборки все заработает аки песня?

     

    Я уже несколько раз подходил к этому металлолому, но как можно выжать из генератора хотябы 500Вт, не говоря уже о 1 кВт, при сечении провода в 1 мм2??? Мои познания в электротехнике не позволяют 40 А пропустить через такие провода...

    А фрикционная передача, которая такую нагрузку даже не позволит передать...

    Гнутый диск на основании, точнее он криво сварен, вообще не позволяет иметь постоянное сцепление резинового вала генератора и металлического диска (фото 2, пост 67).

     

    Добавлено через 59 минут

    Сейчас опять наступили пасмурные дни и солнце нет по 4 суток, акумы только на сети, которая больше нет чем есть, к томуже параметры сети такие что ....

    Ветер есть, опять задумываюсь об ВГ. Но какой и где его ставить- это задача. К тому же обжегся чаем, дую на молоко :(

  20. А нагрузки у Вас через нагрузочный терминал контроллера или на АБ сидят? Провод заземления, сечение? проверьте само заземление... или =минус модуля=минус АБ=минус нагрузки...

    А светильники и вентиляторы у Вас по 12-ть В висят или 220???

     

    Нагрузка, а именно 12 в потребители подключены через нагрузочный терминал контроллера (в сумме потребление не более 15 А в пике). На аккумуляторе сидит лишь инвертор (реальная нагрузка не более 550 Вт по линии 220 VAC, при максимальной 1.6 кВ разрешенной для инвертора).

    Заземление минусовой клеммы аккумулятора- желто-зеленый 6 мм2. Длина приличная- до контура где-то около 25 м, планирую по весне переделать на летночный.

    Все вентиляторы и светильники 12 В. Для одного вентилятора стоит DC/DC конвертор 12/24 в. Но он не влияет, при откидывании разъемов с DC/DC конвертора ничего не меняется.

     

    Да и еще- данная ерунда началась буквально неделю тому, когда закончились дожди. Раньше такого не было. А на улице было и жарко и сухо и дождливо и ходили голые и одетые, но статика не билась. Светильники сделаны под метал, есть и металлические, естественно что никакие провода (+ или -) на корпус не подключены. Проводка вся новая. 220В - год в работе, 12 В и 24 В - проводке 3 месяца. Везде двойная изоляция. Клеммники промышленные, (Phoenix Contact UT6, UK6 и теже на 4 и 2,5 мм2). Коробки вне пределов дома IP54 и IP66 (заказные) , c кабельнымы вводами, самозажимные, герметичные. По дому клеммные коробки традиционные, только все коммутации через клеммники, скруток нет.

  21. Раздел по подключению прочел, и не один раз, но нагрузку заземлять нигде не указано как правильно. Заземление на акуме стоит. Собственно и вопрос то и встал- заземление на акуму есть, а светильники и вентиляторы лупят статикой так, что мама не горюй. Поразмышлял и подумал, что наводится гдето в другом месте. Это или солнечные батареи с проводами (10 мм2, протяженность около 35 м) или провода к потребителям, протяженность не знаю, так как вся разводка идет в стенах. Вот и подумал заземлить все возможные наводи. В инструкции прописано ИЛИ. Одновременное заземление 3-х составляющих неуказано.

    Кстати забыл указать, крыша железная.

  22. Фото самого генератора сделано без снятий защитных щитков и держателей кабеля, так как их просто нет :(. То что на фото- это есть полная поставка, причем судя по наличию на проводе резинового уплотнителя коробка защитная все таки должна быть. Тоесть генератор реально открыт для всех погодных прелестей.

    Фрикционная передача тоже ничем не прикрыта.

    Просьба админам все 3 сообщения объединить в одно, а пост 65 удалить- проблема с файлами была вызвана файрволами моего провайдера.

×
×