  1. Вот это вы заморочились и с окнами и с дверьми, уважаю. Поэтому мастер и сказал, что встроенных датчиков окон не видел, потому что почти все лепят сигналку после или с расчетом на накладные датчики, а не встроенные. Если не сильно сложно, сделайте фотку. Потому что я глянул сейчас на раму, там 35мм створка , куда можно врезать в торец, а датчик 28мм, это если чуть не так и просверлил насквозь до стеклопакета.

     

    И тут вот говорят, что в двери нужно было по два геркона ставить.

     

    А связываться с вами не хотят по одной причине - слишком умный, будет парить мозги. Им легче сделать типовое и не париться, а на такое будет много телодвижений и нужно сильно напрягаться, а этого никто не хочет. Или, если захотят, то цена вам 100% не понравится, а если еще и оборудование продать не получится вам, то цена будет космос.

     

    И, вообще, чем дальше в лес с этими ночными режимами, тем больше кажется, что легче будочку с охранником поставить или подумать над каким-то наружным периметром или частично периметром, там где окна-двери, чтобы ночью включил и все.

     

     

     

     

    А что такое вибрики?

    На ночной, думаю, легче что-то снаружи поставить типа полного-частичного периметра тех сторон, где окна-двери.

    Потому что при ночном режиме, насколько я понимаю, если спустился со второго на первый ночью, то должна будет отключаться

    зона первого этажа по этому геркону в двери и если в этот момент залезут на первый, то сигналка не сработает.

     

    Ну раз уже меняли все окна, двери и проводку то решил почему бы и нет. Довели провод к каждому окну, а при установке окон завели его в раму. Оказалось совсем не сложно. А эти накладные датчики сильно заметны да и выглядит это все не очень.

     

    На счет окон проблма с глубиной может быть. На этот случай думаю можно тонкие накладные поставить в проем либо под врезные подкладывать какую-то шайбу, чтобы они слегка выпирали. Там ведь еще момент с расстоянием между контактами надо соблюсти, мне кажется оно может оказаться слишком большим если датчики поставить прямо заподлицо с рамой.

     

    Про двери ничего не могу сказать. В описании просто написано

    > сигнализатор открывания/геркон фирмы Meder, Смонтировано 1шт

    В шоуруме эти двери видел, там весь торец усыпан всякой фигней, что там что не знаю :)

     

    У меня по сигналке никаких особых капризов нет, единственный – шлюз KNX. Но его мне не надо чтобы настраивал мастер по установке сигнализации. Достаточно просто собрать весь охранный комплекс, подключить датчики, подключить этот шлюз и законнектить его на шину. Все остальное сделает мастер по умному дому.

     

    Т.е. в систему сигнализации мы можем не лезть совсем, только будем использовать этот мост между двумя системами.

     

    С оборудованим проблем нет, все что нужно пускай мастер закупает. Грязная работа по прокладке проводов уже сделана. Как по мне осталось самое интересное. Как с финансовой точки зрения так и с чисто профессиональной. Ну если бы я был мастром.

     

    Добавлено через 5 минут

    Послушай-возьмите нормальную централь, нормальные датчики и нормального специалиста -будет толковый ночной режим, при котором окна двери всегда остаются под охраной, где можно настроить подтверждение тревог и т.п.

     

    Да у меня там не банковское хранилище, хотел сделать адекватную охранную систему, чтобы если в окно полезут за телевизором сработала тревога. Наружные датчики микроволновые поставить можно было бы, чтобы в ночном режиме если кто-то войдет открыть дверь в вольер с собаками :) Но пока что таких опасений нет. Как говорит мой друг который занимается автобизнесом, если поставить самый надежный охранный комплекс на автомобиль то нужно хорошо оборудовать багажник, потому что в итоге ехать придется там. Если захотят отобрать авто – будешь со всеми своими брелками и секретными кнопками лежать именно в багажнике.

     

    А вот норамального специалиста как раз и ищу.

  2. Это проблема.

    Т.к. в таком случае геркон можно обойти элементарно, «без шума и пыли».

    Очень легко. Ну прям очень.

    Как информативная часть -считать статус «открыто/закрыто»-да, как охрана -низкая защита.

    Я удивлён, что на таком интересном объекте такое неинтересное и старинное, слабое решение. Неужели никто не предупредил и не посоветовал?

     

    Нет, никто не подсказал. А как их обойти? Я думал при повреждении провода сработает тревога (датчики смотрел с тамперными шлейфами), а при отжиме створки должна тоже сработать тревога, хотят тут и противовзломная фурнитура должна бы работать.

     

    Датчики движения в ночном режиме отпадают, т.к. кто-то встанет ночью сходить по маленькому и сходит по большому... Разве что включать их в ночном режиме только на разбитие но мне говорили что могут быть ложные срабатывания. Можно комбинированный датчик включать только в одном режиме?

     

    Добавлено через 3 минуты

    вы хотя бы вчитались чего хочет автор - самостоятельно отключать датчики охраны хочет..

    То - о чем вы пишите с теми хотелками автора - не пересекается. И вы это хорошо понимаете.

    Мухи отдельно, а котлеты отдельно. Сател тоже соблюдает эти правила и там умный дом никак не влияет на охрану дома, типа отключить по желанию все датчик потому что кондишин нужно включить.. - это же на бред похоже.

    В Польше проект Сател на дом вместе с охраной+умный дом занимаетися одна контора, делает общий проект, а не сам владелец дома туда довешивает потом свой "умный дом" как он это понимает или хочет.

    В этом вся и разница, и вы это тоже понимаете очень хорошо, так что не будем..

     

    Отключать датчики не хочу, хочу их использовать не только для охраны но и для умного дома. У сател есть KNX модуль, который, как я понял, позволяет это сделать и по шине KNX можно будет видеть каждый датчик и его статус. При срабатывании датчиков уже в умной доме можно определить всевозможные сценарии, от включения/выключения освещения до управления климатом.

     

    Инженеров которые бы занимались и охраной и умным домом я пока еще не встречал, к сожалению. Для умного дома есть грамотный специалист но охранными системами он, к сожалению, не занимается.

     

    Добавлено через 6 минут

    наверное )) он имеет ввиду постановку на охрану зон. а датчики продолжают работать и управлять даже кондиционером при открытии окна ( гостиничная тема )

     

    В точку. Именно этого и хочу. Просто по шине KNX видеть устройства и их статус. Ничем управлять из охранного комплекса не надо.

     

    Если у приожения умного дома (Loxone) окажется возможность и с охраны снимать, например отображать ту же клавиатуру для ввода кода или через touch/face ID на iOS – наверное тоже было бы здорово, хотя и не уверен что безопасно. Но такие мысли были.

  3. Исходя из общего списка и кол-ва датчиков дыма, то 18 датчиков открытия (герконов) видимо стоят по одному на окно/дверь?

     

    А как ночной режим планируется реализовывать- только на них?

    Меня одного это беспокоит?)

     

    Верно, каждое окно/дверь с датчиком открытия. Про ночной режим я пока что много не думал но вероятно да, двери и окна.

     

    Добавлено через 5 минут

    ха..

    А какой тогда смысл пультовикам брать такие ваши хотелки под свою ответсвенностьи заключать с вами договор на возмещение?

    Где вы без их ведома, в режиме охрана - может отключать нафиг датчики движения???

    Они в своем уме? Потому и не берут всякие "умные дома" на пульт охраны. Тут нужно определяться, или крестик снять или трусы надеть..

     

    У Satel есть шлюз KNX. Из основных хотелок – получать из умного дома доступ к датчикам. Например датчики ригеля на замках входной звери, датчики открытия окон, движения и т.д. Т.е. кто-то открыл в комнате окно – умный дом отключит в этом помещении приточную вентиляцию и кондиционирование. В таком плане. Т.к. замок на главное двери со сканером отпечатка то хотелось бы как-то это тоже использовать. Если не для снятия с охраны то возможно для постановки в охрану. Как по мне звучит интуитивно и разумно. Но самая важная хотелка – датчики.

     

    Добавлено через 5 минут

    Я б эти герконы максимум на входные двери поставил, на окна б не ставил, обошелся б датчиками движения-разбития, потому что не ахти смотрятся эти провода с герконами на окнах-дверях, как по мне, особенно на окнах, в дверях их хоть в коробку можно врезать, но мороки много.

     

    Герконы все скрыты в рамы окон (провод заведен прямо в раму при установке, гляньет в гугле Satel K-2 BR). Т.е. ни снаружи ни изнутри ничего не видно. В дверях вообще с завода установлены датчики.

     

    Добавлено через 8 минут

    От Satel хочу именно интеграцию по KNX[/quoеte]

     

    если - поставить на охрану, снять с охраны, то интеграции достаточно и через дискретные сигналы. другое дело, что сател с сенсорной панелью может управлять оборудованием кнх. а как по мне, с телефона без разницы каким приложением управлять - сател или лохон.

     

    Поставить/снять – как раз меньшая из проблем. Мне не лень и код ввести в пульта на стене :) Суть там в более глубокой интеграции систем в плане датчиков. Не вешать же их кучу, когда одни для сигнализации, другие для умного дома. Satel это понял в отличии от наших долбанутых производителей, которые начинают придумывать свои велосипеды или детский мир на батарейках (привет аякс, уже вижу как я хожу со стремянкой по дому и меняю батарейки в 40 датчиках).

     

    Добавлено через 2 минуты

    Монтаж многие могут сделать, а вот оформить документы и подключить к ДСО это у многих проблема. А дальше обслуживание в течение года и гарантия .

    Я вам рекомендую обратиться ещё раз в ДСО. Поверьте что как они скажут по технике, так и будет. Это не плохо или хорошо, это " вот так".

     

    Еще бы знать где эти многие :) Defence по телефону мне рассказывали что это вообще не проблема, когда я хотел купить у них оборудование. Сказали и мастеров вам дадим и проконсультируем. Неделю назад позвонил – один номер телефона дали но человек загружен работой :unknown:

     

    Я так думаю не возьмут ДСО – возьмут частники. Как запасной вариант. Мастер, который приходил от ДСО и говорил что сател может смонтировать, скрытые датчики открытия в окна ни разу в жизни не видел. От чего у меня сложилось впечатление что я лучше сам соберу.

  4. Доброго времени суток!

     

    Постараюсь в порядке очерёдности

    1)Админ перенесёт Вашу тему в

    https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=48863 - логично

    2)Интересует именно оборудование производителя Satel - см.там же

    3)Возможность подключения системы на пульт ДСО (теперь УПО) _ система сертифицирована _ Возьмут,если!!!!

    а)Позволит "техническая" возможность ПЦН УПО

    б)Есть технические специалисты, там где ДО 16 зон (шлейфов) - технику и инженеру ПРОЩЕ обслуживать Объект. Т.Е. надо уговорить инженера-инспектора и начальника ПЦН -8)

    4)Система заточена под "умный дом",кроме охраны - весьма достойная, поляки значительно продвинулись и ориентированы на Клиента, вебинары проводят и т.д. (звонили... впервые за 15 лет. -8))

    5)Отлично работает связка ППКО "INTEGRA-128" + коммуникатор "ЛУНЬ-9С" p-sec.eu/products/obiektovie-pribori/lun-9c.html

    Оператор ПЦН УПО "видит" как на ладошке Объект.

    6)Отлично работает мобильное приложение

    8)Можно совмещать и "охранку", и "пожарку" (не разделять, 4-х проводный шлейф)

    9)Ищу специалиста - цена вопроса,если ехать в г.Житомир ...

    Т.К. однозначно начинать надо с проекта, а кабель уже уложен.. Сколько ГРУПП _ Зон _ Архитектура .... Датчики (ИК,Разбития, и т.д.)

    По каждому пункту - будут вопросы ...

    10)Текущий пример мониторинга и управления

     

    Пока так! Удачи!

     

    1-2. – Угу, я видел тему но подумал что она уже и так перегружена, а у меня довольно конкретная задача.

     

    С полицией говорил, даже их специалист приезжал и как-то он мне даже про Лунь не сказал, говорит нельзя никак. Какие-то там сложности, ой-вей. Из-за чего я решил делать монтаж самостоятельно.

     

    Точно не скажу сколько там зон но проводов со щитовой уходит много. Как правило каждый датчик – отдельный провод, подключение шлейфом только в некоторых случаях (например когда ряд из панорамных окон). Как правило отдельно провод на окна, отдельно на датчики движения/разбития (планировалось использовать комбинированный), и отдельно на датчик дыма (в каждом помещении их как правило 2).

     

    По умному дому ситуация такая. В доме проложено 3 шины: KNX (между щитами + на выключатели), Dali (10 жил, на свет, между щитами) и Loxone (между щитами). Планируется все это объединить под управлением системы Loxone. От Satel хочу именно интеграцию по KNX, чтобы в итоге все управлялось из единого приложения Loxone.

     

    По группам ситуация примерно такая:

    Датчики движения/разбития окна 13

    Датчики открытия окон/дверей 18

    Датчики дыма 14

    Датчики огня 4

    Датчики утечки газа 1

    Камеры видеонаблюления 4

     

    Входные двери (2 штуки) производителя Hormann, в них датчики встроены: открытия + датчик ригеля (открыто/закрыто). Замок электрический в обеих дверях. На центральной с отпечатком пальца. Хотелось бы это тоже как-то подключить к системе, если возможно. Например чтобы можно было снять дом с охраны отпечатком пальца либо давать дополнительное время на ввод кода не включая тревогу.

     

    Пока что рабочие заканчивают гипсокартон на первом этаже, а на втором уже стены/потолки сделаны под покраску. В санузлах лежит плитка. Задача установить и настроить хотя бы базу, чтобы поставить дом под охрану. Напримр установить сколько-то датчиков движения/разбития + датчики на окна.

     

    Практически весь ремонт в доме делают бригады из Киева, проезд/проживание – все оплачивается.

  5. Ищу специалиста на выполнение монтажа. Интересует именно оборудование производителя Satel и возможность подключения системы на пульт ДСО.

     

    Дом в городе Житомир, ДСО тут использует какое-то другое оборудование (Орион Нова, если не ошибаюсь) которое не умет подключаться к KNX и умному дому, а нужно из системы умного дома иметь доступ к датчикам, чтобы например выключать кондиционирование в помещении где открыты окна, поэтому не подходит. Но, похоже, что через какой-то модуль (Лунь, кажется, протигосподи) можно подключиться на пульт.

     

    В доме предусмотрены датчики открытия окон/дверей, датчики движения/разбития стекол, пожарная сигнализация и система наружного видеонаблюдения. Все кабели уже проложены.

     

    На данный момент ремонтные работы еще не закончены, систему видеонаблюдения и противопожарную можно отсрочить, а вот охранную нужно сделать и подключить.

     

    Оборудование не закуплено, за исключением нескольких датчиков движения. Ищу специалиста который сможет сконфигурировать систему, закупить оборудование и выполнить монтаж. Буду признателен за любые рекомендации и советы.

  6. Я лично из опыта мало верю в точность такого проекта и соответствие исполнения такому проекту и размещению.

    Но мог бы взяться например за монтаж по нему.

     

    Откровенно говоря, 9 смесительных групп изначально вызывает вопрос в адекватности их туда засунувшего :)

     

    Они не все смесительные, это как-то оправдывает? :)

     

    Дом небольшой, на данном этапе меньше 200 метров, после строительства бассейна получится порядка 260 квадратов. Группы выделены в соответствии с назначением зон.

     

    Первая очередь:

    • нагрев бойлера (без смесителя)
    • радиаторы 1-й этаж
    • радиаторы 2-й этаж
    • теплые полы дома

     

    Вторая очередь:

    • нагрев бассейна (без смесителя, хотя вайлант рекомендует все группы кроме бойлера делать смесительными, иначе автоматика будет выключать все насосы при работе на бойлер, если я правильно понял)
    • радиаторы бассейна
    • теплые полы бассейна
    • наружная ветка отопления
    • подпитка системы от теплоаккумулятора (на него будут работать солнечные коллектора днем и электрокотел ночью)

     

    Теоретически можно, конечно, совместить все радиаторные группы в одну и то же сделать с теплыми полами, но не охота так поступать. На первом этаже отопление комбинированное с использованием и полов и радиаторов, а на втором только радиаторное (исключение только с.у. и терраса на втором этаже, где тоже будут как полы так и радиаторы). При совмещении групп потеряется гибкость в управлении, по моему мнению. Температурные режимы могут требоваться разные и т.д. Добавлять группы бассейна в домашние тоже не охота по тем же соображениям, кроме того, на контуре ТП дома и так уже 14 контуров и добавлять еще 5 от бассейна – будет уже перебор, наверное.

     

    Вся сложность в том что часть оборудования планируется доустановить позже, а помещение довольно маленькое. У меня серьезные опасения что по завершению строительства нужное оборудование попросту не влезет.

  7. Весь список оборудования (детальный, с артикулами) уже составлен, включая все от котлов до фильтров и кранов, часть оборудования закуплена (котел, бойлер, контроллер, смесительные группы). Помещение маленькое, всего 6м2, наугад все грамотно не разместить, а только смесительных групп 9 штук. Предполагается еще колонна водоочистки, буферная емкость под солнечные коллектора, система вентиляции с рекуперацией и т.д. Ищу специалистов которые могут в автокад нарисовать в 3d котельную и разместить все оборудование, с детальным размещением всего железа и трубопроводов. Такого типа

     

    Если кто может взяться за такую работу либо может порекомендовать нужного человека/компанию – пришлите контакты в личку. Спасибо.

  8. Стараюсь не отходить, но прямо типовая-типовая уже не получается т.к. именно комбинации вот такого оборудования нет в схемах.

     

    На счет солнца я согласен, сам уже не очень уверен в этой затее, думаю солнце заменить на электрокотел и включать его ночью на нагрев емкости.

     

    Вот такая получается схема, интересно узнать мнение специалистов насколько хорошо/плохо это будет работать.

     

    870245320_Screenshot2018-10-19at15_42_30.thumb.png.dac97dbb74185254306ae84fdba38147.png

  9. Я не теплотехник, а т.к. от теплотехника я никакого энтузиазма не вижу то пытаюсь разобраться самостоятельно. Мысль подключить солнечные коллектора пришла позже и я исхожу из того что котел, модуль нагрева и калорматик 630-й уже лежат в котельной в коробках.

     

    Схема что я нарисовал – это не буквальная схема подключения, а больше алгоритм, который похож на схему №6 из каталого вайлант: IMG_4740.thumb.jpg.578ef6abbd409fa3b7acfada72c97c20.jpg

     

    Там солнечный коллектор греет бак, который подключен в обратку идущую на котел, но перед гидрострелкой. У нас же несколько другой котел и гидрострелки, похоже, не требуется, за то есть две обратки (горячая и холодная). Прогретый бак может забирать воду из холодной обратки и отдавать в горячую, котел видит горячую обратку и гасит горелку.

     

    Вот такая получается схема №6 с поправкой на наш котел и модуль нагрева vih k 300:

    Бак ГВС (VIH K 300)
    ––––––
    |      |
    |      |
    |      |← ––––––––––––––––––––––
    |      |                        |
    |      |                        |
    |      |                        |
    |      |→ ––––––––––––––––      |
    |      |                  |     |
    |      |                  |     |
    |––––––|                  |     |
                             |     |
    Котел  (VKK 366)         |     |
    ––––––                   |     |   –––––    –––––
    |      |                  |  0  |  |  2  |  |  4  |
    |      | 55-80°C          |     ↑  |     ↑  |     ↑
    |      |→ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    |      | > 40°C           ↓     ↓  |     ↓  |     ↓  |
    |      |← –––––––––––––––––     |  |     |  |     |  ↓
    |      | < 41°C  ↑              |  ↓     |  ↓     |  |
    |      |← –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    |      |         |     ↓  ↑     |  ↑     |  ↑     |
    |      |         |     |  |  1  |  |  3  |  |  5  |
    |––––––|         |     |   –––––    –––––    ––––– 
                    |     |
    Бак гелиосис.   |     |
    ––––––          |     |
    |      |         |     |
    |      |         |     |
    |      |→ –––––––      |
    |      |               |
    |      |               |
    |      |               |
    |      |← –––––––––––––
    |      |
    |      |
    |––––––|
    

     

    Хотелось бы услышать что-то более конструктивное, я старался :)

  10. Не нужна...

     

    Т.е. если мы от котла сделаем петлю из достаточно большого диаметра трубы (например медь 42-я) и на нее повесим группы это будет работать? У котла диаметр подключения 1", а у насосных групп расход может достигать 4-5 кубов/час. Котел 366, номинальный расход 1.5 куба/час. Я не очень хорошо понимаю правильно ли сравнивать эти цифры но пытаюсь разобраться.

     

    В гидрострелке сразу предусмотрен деаэратор и дешламатор, без нее придется устанавливать их отдельно. Т.е. чисто с финансовой точки зрения что с ней что без нее – примерно одинаково.

     

    Модуль ГВС
    ––––––
    |      |
    |      |
    |      |→–––––––
    |      |        |   
    |      |        |   
    |      |        |   
    |      |←––––   |
    |      |     |  |
    |      |     |  |
    |––––––|     |  |
                |  |
    Котел       |  |
    ––––––      |  |
    |      |     |  |   две обратки на котле: горячая (посредине) и холодная (внизу)
    |      |     ↑  |
    |      |→––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    |      |        ↓         ↓        ↓        ↓        ↓        ↓    |
    |      |←–––––––          |        |        |        |        |    ↓
    |      |     ↑            |        |        |        |        |    |
    |      |←––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    |      |     |  ↓   ↑     |  ↑     |  ↑     |  ↑     |  ↑     |
    |      |     |  |   |  1  |  |  2  |  |  3  |  |  4  |  |  5  |
    |––––––|     |  |    –––––    –––––    –––––    –––––    –––––
                |  |
    Солн. колл. |  |
    ––––––      |  |
    |      |     |  |
    |      |     |  |
    |      |→––––   |
    |      |        |   
    |      |        |   
    |      |        |   
    |      |←–––––––   
    |      |
    |      |
    |––––––|
    

     

    1. Нагрев бассейна
    2. Отопление бассейна/сауны/гаража
    3. Радиаторы 1-й этаж
    4. Радиаторы 2-й этаж
    5. Теплые полы

  11. Имеется котел Vaillant ecoVIT exclusiv в паре с модулем быстрого нагрева воды www.kotlovoy.pro/upload/iblock/b0c/b0ce5de9096840626f26f81c0a92f648.jpg

     

    5 контуров отопления:

    • подогрев бассейна
    • отопление бассейна/сауны/гаража
    • радиаторы 1-го этажа
    • радиаторы 2-го этажа
    • теплые полы

     

    Делается расчет на то что в дальнейшем будет так же установлена емкость на 500 литров для солнечных коллекторов, которая тоже будет работать как на обогрев так и на ГВС, т.е. подпитывать всю систему (скорей всего просто включена в обратку идущую на котел). На самом котле есть 2 обратки: "горячая" и "холодная". Первая не работает на конденсацию, как я понимаю, и предназначеня для обратки идущей от модуля нагрева воды, т.к. туда котел подает 85 градусов, вместо обычных 55.

     

    Вопрос – нужна ли нам гидрострелка? Раньше сомнений не было что нужна, но инженеры вайлант сказали что в данном котле специфический теплообменник и он сам работает как гидрострелка, проще говоря ему все равно какая температура обратки. Мол сделан этот обменник наоборот – трубы с горячим газом погружены в воду и подогревают ее.

     

    Теплотехник говорит что поставил бы, т.к. контуров много (хотя и температурные режимы подачи на каждый котнур одинаковые, 85 подается только на модуль нагрева, но он подключается отдельно). Кроме того котел работает в режиме 55/45, а с гелиосистемы будет подаваться 85. Хотя опять таки, может быть можно включить подмес из гелиосистем в "горячую" обратку на котле, предусмотренную для обратки с модуля нагрева?

  12. У Вас выходит порядка 40 Вт/кв.м что довольно неплохо. Пересчитайте на -24/+24, будет интересней. На чистом аргоне 1,27 не бывает по ДБН, максимум 0,8. Если бы там был криптон - согласился я бы.

    На 1,27 есть протокол лабораторных исследований?

     

    У нас как раз с криптоном, аргон я выбирал в онлайн-калькуляторах т.к. криптона не было в списке. Окна установлены как на 3 так и на 4 стекла (3 камеры), от 42 до 52мм толщина стеклопакетов, профиль rehau geneo. Вчера дозаказывал 2 окна, мне дали расчет по каждому окну, в них указано общее сопротивление окна, для одного было 1.27, для второго тоже что-то похожее (это расчитывает программа по характеристикам профиля, стеклопакета, наличия/отсутствия армирования и т.д.). В тех окнах где стеклопакет тоньше было ближе к 1.

  13. завышена на 10-15 Вт, а для очень хорошо утепленных так почти в 2 раза

     

    Добавил в таблицу еще 20% на инфильтрацию, хотя не знаю как она может происходить – окна закрыты, крыша тоже довольно герметична, вентиляция везде через центральный рекуператор. На примере гостиной получается 970вт на помещение 26м2 (73м3), т.е. 13.5 вт/м3. Все же очень хорошее утепление или я неправильно считаю? Пользовался различными онлайн калькуляторами, т.к. сам я формул расчета не знаю, в этих калькуляторах, например, нет трехкамерных стеклопакетов, лучшее сопротивление теплопередаче что я видел было 0.79, но у нас в окнах она обычно > 1. Вот смотрю на распечатку характеристик окна, указано R = 1.27.

     

    Все расчеты делал при температуре -20 на улице. Потери на рекуперацию завышал, учитывал КПД 60%, хотя у вайлантовского рекуператора он 80-85%, теплопотери наружных стен завышал, теплопотери окон завышал. Как бы уже не знаю что туда добавить еще.

     

    Нужно бы еще сантиметров 5-10 накинуть

    Согласен, уже обсуждал с прорабом, но решили временно отложить потому что не могу решить что делать с чердаком, оставлять холодным или утеплять. Т.е. понимаю что утеплять лучше, но я не знаю пока что нужен ли он мне вообще :)

     

    Еще на счет инфильтрации – на кухне вытяжка с функцией "24 часа", которая сама включается время от времени. Пока что единственный серьезный подозреваемый. Хотя и на кухне и в сан узлах будет приточно вытяжная вентиляция с рекупирацией, поэтому эта функция, скорее всего, останется невостребованной.

  14. Так, для общего понимания.. Дюйм с четвертью - типовая труба даже для спаренного сторяка типовой девятиэажки. Это 18 унитазов, 18 душей 18 умывальников и 18 моек. Проектировался такой диаметр с учётом коэффициентов зарастания стальных труб. Всем хватает.

     

    У меня основные потребители это: бассейн, 3 душа, 3 унитаза, ванная, полив сада/газонов. Я интересуюсь чисто с точки зрения гидравлики чтобы не делать уже диаметр там где этого можно не делать. Завели же 32-ю трубу. А еще в гор. водоканале сказали что счетчик больше чем 3/4 для бытовых целей не ставят. Тоже интересно как это скажется. И еще интересно на кой вели 32-ю трубу :)

  15. Добрый день, в дом подведена 32-я полиэтиленовая труба, толщина стенки 2мм. Скажите мне нужен фильтр 1" или 1 1/4"?

     

    Мастер говорит что будет достаточно 1" и я допускаю что возможно, но труба 1 1/4" а дюйм – это ее внутренний диаметр. Если мы ставим фиттинги на дюйм для подключения фильров то внутренний диаметр уже будет ближе к 3/4, я правильно понимаю? Какой тогда смысл был вести 32-ю если мы ее сразу на входе заузим? Я понимаю что это короткое заужение, но все же: счетчик, самопромывной, затем фильтр финишной очисти тоже предлагает ставить дюймовый. Аргумент один – я так делал 100 раз и у людей нет проблем. На меня это не очень убедительно действует потому что я миллион раз видел проблемы с напором как у себя дома так и в гостинницах и других квартирах/домах. Цена вопроса меня не беспокоит, поэтому чисто с точки зрения гидравлики чтобы не было заужений какой диаметр мне нужен?

     

    1" rolfis.com.ua/shop/filtry-dlya-vody/magistralnye-filtry/honeywell-f76s-1aa-.html

    1 1/4" rolfis.com.ua/shop/filtry-dlya-vody/magistralnye-filtry/honeywell-f76s-1-14aa-.html

     

    Точек забора воды в доме хватает: 2 с.у. (в одном ванная, во втором душевая), бассейн с несколькими душевыми и дополнительным с.у., полив участка, гараж, кухня, бытовая техника и т.д. Я не хочу чтобы при поливе участка падал напор в душе (тропический, лейка на половину потолка душевой). Специально из-за этого по новой врезались в магистраль и прокладывали 32-ю трубу.

     

    Спасибо.

  16. На примере гостиной добавилось 140вт (при учете рекуперации 50% объема и с КПД 65%), т.е. примерно 800-900вт на помещение и 32вт/м2.

     

    Мощность теплого пола и радиатора 1900вт.

     

    Обновил таблицу docs.google.com/spreadsheets/d/1xuAo52OVgo5Ed40k6YadlFKId3nBye3bLBLf-cDJPa4/edit?usp=sharing

  17. Теплопотери 10.25/м2 это теплопотери 1 метра стены, а не площади помещения, я неправильно написал. Это значение определяет smartcalc.ru для моего региона и с моей конфигурацией стен. Я его затем увеличил до 12-13, а местами и до 15 вт/м2. Затем умножил эту цифру на площадь наружных стен (за вычетом площади окон) и получил теплопотери по стенам, верно?

     

    Для просчета теплопотерь окон, пола и потолка использовал этот калькулятор teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online

     

    Окна выбрал из списка двухкамерные с аргоном. Пол посчитал без учета подогрева, просто песок, 100мм стяжка, 50мм пенополистирол и 60мм стяжка. Инфильтрацию не учитывал потому что планируется установить рекуператоры.

     

    На примере гостиной получаются следующие результаты:

    1. на стенах 315вт
    2. на окнах 217вт
    3. на полу 165вт

     

    Всего 697вт. Т.е. 27вт/м2 площади помещения.

     

    В этой комнате предусмотрен теплый пол, примерно 20м2 мощностью порядка 800-1000вт что уже превышает энергозатраты + радиатор на 900вт.

     

    Я что-то делаю неправильно или чего-то не понимаю? Зачем радиатор в два раза большей мощности (или как другой мастер посчитал вообще 2.9кВт)?

  18. Понял, спасибо. Посчитал реальные теплопотери для спален и гостинной, Если я правильно понял то имелось в виду потери на стенах, окнах, полах/потолках? Цифры получаются довольно схожие, поэтому я так и не понял откуда мастера взяли радиаторы по 2-3 кВт (еще и при наличии теплого пола).

     

    Котел конденсационный (идеальный режим низкотемпературный 55/45), топим газом, труба полипропиленовая aquatherm blue pipe. Гараж не предусмотрен пока что, а средняя по больнице температура думаю 21-23.

  19. Привет, с производителем и дизайном я определился, но когда вопрос дошел до выбора мощности..., скажем так, мнение мастера и результаты всевозможных формул, схем и калькуляторов разделились кардинально.

     

    Один "мастер" мне посоветовал установить в гостиную 25 квадратов, с высотой потолка 2.8м и одним окном на 3 секции, радиаторов и теплых полов на 4.5квт общей мощностью. Учитывая что радиаторы не дешевые я задумался над этим, а после того как немного разобрался в вопросе сомнений стало еще больше.

     

    Дом у нас очень теплый (теплопотери 10.25вт/метр). Окна одни из самых на сегодняшний момент энергоэффективных, стеклопакет 53мм с криптоном, самыми современными стеклами и даже соеденительный профиль в стеклопакете пластиковый, тоже энергоэффективный :) При этом видеть теплорасчет, в котором в общем-то нет и никаких расчетов, а просто обмерный план (который я сам и предоставил) с циферками под каждым окном в несколько тыс. ватт, очень неожиданно. Мягко говоря. Особенно учитывая что реализация такого плана добавляет несколько тыс. евро к стоимости радиаторов.

     

    Изначально я занялся просто подбором радиаторов по дизайну, прикинул какие размеры будут вписываться в интерьер визуально и составил таблицу, куда и вписал проем окна и планируемые габариты радиатора (высота/ширина). Затем попросил мастера расчитать нужный тип и мощность. Результаты, мягко говоря, меня удивили. Начал изучать сам и чем больше я начинал вникать в "радиаторы" тем больше росла таблица и в итоге доросла до следующего вида docs.google.com/spreadsheets/d/1xuAo52OVgo5Ed40k6YadlFKId3nBye3bLBLf-cDJPa4/edit?usp=sharing (вообще я ожидал подобную таблицу от мастера, но так и не дождался). Позор, который он мне прислал, я даже не хочу выкладывать. В таблице есть и ссылка на smartcalc с расчетом "пирога" стен.

     

    Последние несколько столбиков – это рекомендации мастера, да и то уже после того как я покрутил пальцем у виска. И даже он расходится с данными дома, СНИПами, ГОСТами и вообще всем что мне только удалось найти.

     

    В дополнениях план самого дома (это реконструкция), схема теплых полов не совсем точная, они будут покрывать большую влощадь но по краям просто с меньшей плотностью трубы.

     

    Немного технических деталей:

    1. На крыше битумная черепица, без фронтонов.
    2. Два жилых этажа + чердак. Между чердаком и вторым этажем утепление 200мм вата, сам чердак пока не утеплен.
    3. Цоколь 40см, с гидроизоляцией и утеплен.
    4. Стены 200мм газоблок, кирпич, 130мм минвата, декоративная отделка.
    5. Окна/двери очень теплые, у окон R>1.2.
    6. Схема отопления лучевая, с индивидуальным датчиком температуры и контроллером в каждом помещении кроме холлов, котельной и веранды.
    7. Котел Vaillant 36кВт (одноконтурный, конденсационный, напольный), модуль быстрого нагрева и CalorMatic 630.

     

    Хотелось бы услышать мнения по поводу таблици которую я сделал, что касается мощности радиаторов и т.д. Значение теплопотерь я умышленно увеличил, на всякий случай.