  1. 1 час назад, murava сказал:

    Вся суть конденсаційного котла зараз - в глибокій модуляції. :)

    По ідеї тепер іде гонитва технологій між виробниками, хто зробить котел з максимально глибокою модуляцією за невеликі гроші.

    Оскільки самий економний сценарій роботи котла - без частих вмикань-вимикань, оскільки на цих екстремумах і відбувається максимальна кількість перехідних процесів, при яких розхід газу не оптимальний.

    Тому - не заважайте котлу працювати :)

    Дякую! Та я геть не заважаю йому працювати. Просто під час вмикань - вимикань це чудо споживало 6 кубів, а коли він пішов в "глибоку модуляцію" на постійній основі, то апетит зріс до 10. Ех, буду ставити кімнатний термостат.

  2. 40 минут назад, normal сказал:

    Я вмію читати

    В мене теж подача стоїть 55, а на кімнатному термостаті 22.5, норма коли котел вимикається по температурі термостату, а не подачі, третій раз питання: у вас є кімнатний термостат як у Offroad?

    зрозумів Вас, вибачайте , та хочу розібратись в темі від якої далекий. Ні кімнатного термостату немає. 

  3. 2 часа назад, yur43 сказал:

    при 45 і при 26 градусах, а саме скільки я вважаю Вам повинно вистачити, різниця буде в рази

    26 це температура чого і де? Вибачайте, можливо задаю дурні запитання, та я геть далекий від цього, а хочеться розібратись, хоч трохи

  4. 56 минут назад, tayatlas сказал:

    Можно сказать одно - расход газа великоват. 

       У меня на обычном турбированном котле расход на 100 м2 площади сейчас (при средней температуре около 0) прибл. 5-5,5 м3 при температуре в комнатах от 20 до 21,5 градуса.

      С учетом того, что конденсационник заявляется как ещё более экономичный - то расход получается несколько ..... э-э-э... чрезмерным.



      P.S.

      Правда надо признать, что не нужно спешить повышенный расход сваливать только на котел. Если по стенам автор утепление написал (150 мм - думаю вполне достаточно), то остаются неизвестными насколько утеплен потолок, нет ли ошибок в утеплении пола (технология монтажа ТП ?) и т.п.
      

    стеля утеплена 250 мм, вату привозив з Німеччини. Коли температура була до 0 (+5-+3), то котел відключався, розхід газу був в межах 6 кубів, при температурі в кімнатах 22-23 градуси. Коли пішли мінуси і я трохи підняв температуру на ТП (до 35) котел перестав вимикатись і жере 10.

  5. 2 минуты назад, normal сказал:

    Ага, замість 45 поставте нехай 55 у підлогу заганяє, можна буде на неї Medium Rare стейки готувати, вам не здається, що опалення повинно вимикатись по температурі повітря, а не підлоги, чи води у котлі? Ставте кімнатний термостат і буде 150-180м3

    Основне питання, чи норма, що котел не вимикається. Якби Ви уважно читали, то автор Offroad, на якого я ссилався , вказав 55 температуру на газовому готлі, а не на колекторі ТП

  6. 6 часов назад, yur43 сказал:

    вона і в звичайному котлі є, але його не називають конденсаційним.

    Тут задача вижати всі калорії . В конденсаційного котла товариша вихлопна труба пластикова, вона не розрахована на гаряче повітря.

    Про результат конденсації найкраще судити по об'єму конденсата в дренажі котла. Його має бути багато і він має бути холодний.

    Так виходить, що всі калорії вижимає Offroad, у якого температура на котлі 56 + гаряча вода = 200 кубів, а у мене 45 без гарячої води = 300 кубів. То яка мені різниця, який об'єм конденсату буде, якщо об'єм газу зменшиться? У мене весь конденсат зливається у каналізацію, ніколи не міряв його об'єм і температуру. А багато конденсату це скільки?

  7. 6 часов назад, Offroad сказал:

    Споживання газу збільшилось порівняно з минулим роком?

    В мене І поверх підлоги, ІІ радіатори, більше 150 квадратів. Котел правда конденс двоконтурний з бойлером, але вимикається. Я б сказав, більшу частину доби не працює. Зараз глянув - система опалення виставлено 56 градусів, на колекторі подача 34, терморегулятор в кімнаті на 19,5. Зранку знімав показники - 204 куби за місяць (Київська обл). Це враховуючи гарячу воду на шістьох...

    Опалюється перший рік, порівнювати поки немає з чим. Теж, думаю, можливо треба підняти температуру в котлі. 

  8. 6 часов назад, yur43 сказал:

    А для чого при опаленні ТП термозмішувальний вузол? 

    Ефект конденсації відбувається при низькій температурі теплообмінника. При 45С то вже не конденсація. 

    Якби я займався монтажем опалювальних систем, то , мабуть, дав би Вам відповідь на це питання, але на жаль, чи на щастя, я займаюсь іншим, тому і звертаюсь до людей які в цьому розуміються. 

  9. Доброго вечора. Допоможіть розібратись. 

    Будинок одноповерховий 130 квадратів (вітальня з високими стелями (другим світлом)). Стіни - цегла, утеплення 150 мм, цоколь 100 мм. Стоїть конденсаційний одноконтурний газовий котел Vaillant ecotec plus (24кВт). Опалення тільки ТП. Покриття - керамічна плитка. З настанням морозів підняв трохи температуру на ТП, після чого котел перестав вимикатись, як раніше. На котлі стоїть 45, на колекторі ТП 33-35. Котел тримає температуру в межах заданої. Ставлю 50, швиденько її наганяє .....і тримає, та не вимикається. Як мені сказали в місцевому сервісному центрі, що ще норма для конденса, мол він сам підбирає потужність та працює в оптимальному режимі. Є певні сумніви.... Чи так це? На терморегуляторі виставлена 35, реально показує 31-32? Розхід по газу 10-11куб. 0-02-05-eb93752c3159a82e950d65207130a27bcad26e64f7a56db449839376190a0c5f_61860d8c7fa10c4c.thumb.jpg.0d4904637770254d073f586e2af6c33a.jpg

    0-02-05-732ff55c68ccf52b251eb916b37b15b806dd26e1c40ed21722d94f7271769192_cf144a0092e5ddc.jpg

    0-02-05-38f273629fcd4ab664c26d739bc9c35ad6f4388b21e10d5c038148d869c73b85_81bdbcda7cfd3354.jpg

    0-02-05-8376e5ce2228be4d71f058c57e52dc519d10fb491824657403c4890a63cf404b_7c5a51e462c5c4a6.jpg

    0-02-05-5092806dc7b630228ca22474bbb2df37c8216120d730fad37bdf67b118f95754_a87d117b1a37bd03.jpg

    0-02-05-6628b2611bc415475d80ca06d6b61b44200f1d3f6b8e2e7ac190d3d88727b486_3ede0ca926c40512.jpg

    0-02-05-7c710e62811cb30b683bfee64902aac276e044e6eea48a07303d89938d0af753_ff5d0080d0109105.jpg

    0-02-05-e95d68680cc52f6ce5e10d428b88f192765a004316cc90e88f4fc9be5d9df425_33b2e24f55c1d9c7.jpg

  10. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Труба для притока воздуха с улици к каминофену уложена в стяжке с теплым полом, но как оказалось, ее никто не утеплял. А я уже наслушался про реки конденсата на полу если все так оставить. По верху планируется керамогранит. Вопрос, нужно ли долбить стяжку, что бы утеплить трубу если камин будет использоваться как дополнительный елемент обогрева в межсезонье?   

  11. Мне интересно, а те кто советуют по 300 - 400 мм минваты чем это мотивируют??? Много не бывает????:lol::lol::lol: Никто даже не спрашивает у человека из чего построен дом есть ли вентиляция , а нах...ен, клей пленки, стели вату и все будет отлично)))). Я , например, могу привезти себе вату с той же Германии, с теплопроводностью 0,032!!!!, НО, тоже смотрю в сторону опилок, так как не все равно, чем будуть дышать мои дети!!!
  12. Еще раз, здравствуйте! Подскажите пожалуйста по аэрации септика. На просторах инета много разных вариантов, и все самые "рабочие". Одни ставят аэраторы в приемной камере, другие в последней, перед дренажом. Есть варианты где аэраторы стоят и в нескольких камерах. Но все же.... Если рассматривать септик с аэрацией, то как лучше? И еще парочка вопросов:

    - нужно ли опускать аэратор на дно или поднимать его немного ( и на сколько)?

    - нужны ли эрлифты (их эффективность и целесообразность, в какой камере их лучше применить)?

    Сильно ли анаеробные бактерии хуже перерабатываю стоки чем аеробные???

  13. Здравствуйте! В Этом году планирую соорудить септик. Планирую сделать две камеры герметичные и дренажное поле так как высокий уровень воды. Объясните пожалуйста математику вычисления кубатуры септика. Находил инфу, что мол 200 л на человека умножить на 3 дня. Если у меня 4 человека , то получается 2,5 куба. Это общий объем? При работе септика первые две камеры будут заполнены до перелива, правильно я понимаю? То есть, после заполнения, сколько воды слил , столько ее и пошло в дренажное поле. Так к чему тут тогда эти вычисления на одного человека умноженные на три дня??? Не понимаю. Объясните пожалуйста!!!!
  14. Здравствуйте! Есть на форуме люди, которые занимаются продажей даного утеплителя? Если нет, может подскажите, кто может его привезти с Польши. Интересует около 70 квадратов (180 мм) и столько же (100 мм). Спасибо!
    • Лайк 1
  15. Куплю или приму в дар трубу (пластик) 300 мм. Толщина стенки не имеет значения. Диаметр тоже не принципиально 300 (+/- 20 мм.). Нужны куски от 1 метра. Можно труба с дефектами. Пишите на почту myp_82@ukr.net или звоните 0954953936
  16. Куплю трубу (пластик) 300 мм. Толщина стенки не имеет значения. Диаметр тоже не принципиально 300 (+/- 20 мм.). Нужны куски от 1 метра. Можно труба с дефектами. Пишите на почту myp_82@ukr.net или звоните 0954953936
×
×
  • Створити...