  1. - считаю что 20 см пенобетона + 5 см пенопласта жутко мало. Покупаю мощный котел, думаю свои 100 м2 как-то да отоплю;

     

    Если не ошибаюсь, по старому госту (не знаю как сейчас) стена должна соответствовать теплопроводности кирпичной кладки в 2,5 кирпича (65 см). У пеноблока теплопроводность примерно в 2 раза ниже, у пенопласта в 10. Получается эквивалент 90см кирпичной кладки, что вполне достаточно.

     

    Кроме того, через стены уходит только треть тепла - остальное на нагрев холодного воздуха, который приходит с улицы для вентиляции.

     

    Поэтому если еще не купили, стоит задуматься о мощности котла: если будет слишком мощный, то его КПД будет меньше из-за неоптимальных режимов работы.

  2. Двухэтажный жилой дом 8 х 10 м. Температура снаружи: -20°С, а в помещениях +20°С. Отопительная энергия расходуется на компенсацию тепловых потерь через стены, окна, перекрытия, фундамент и на нагрев вентилируемого воздуха. Проведем простой расчет распределения энергетических затрат по этим составляющим с учетом строительных норм.

    При тепловом сопротивлении стен R = 2 и окон

    R = 0,7 потери энергии через них составят 5 квт.

    При тепловом сопротивлении нижнего перекрытия R=2 и температуре в подполе 0°С потери тепла через него составят 0,8 квт. У верхнего перекрытия R= 2 и при температуре в чердачном помещении 0°С потери тепла составят также 0,8 квт.

    Потери тепла через контакт фундамента с мерзлым грунтом около 15% от потерь через стены первого этажа - 0,4 квт.

     

    Таким образом, общие потери тепла через ограждающие конструкции жилого дома составят 7 квт.

     

    Потери тепла, связанные с вентиляцией, рассчитываются с учетом российских строительных норм СНиП. Для жилого дома требуется около одного воздухообмена в час, то есть за это время необходимо подать тот же объем свежего воздуха. Нагрев его для нашего дома потребует около 6,5 квт энергии.

     

    Таким образом, потери тепла через стены и остекление составляют только 37%, а потери тепла на вентиляцию - 48%. Причем, чем больше дом, тем меньшая часть отопительной энергии уходит через стены. В городских квартирах, где малая относительная площадь ограждающих конструкций, потери через стены и окна составляют около 25 %, а потери на вентиляцию - около 75%.

     

    Особенно впечатляет распределение отопительной энергии в домах, построенных по е вропейским строительным нормам, где степень вентиляции и тепловое сопротивление стен в 1,5 раз выше, предусмотренных российскими СНиП. Для такого же дома, как в нашем примере, потери через стены и окна составят 25%, а потери на вентиляцию - 65%.

     

    Очевидно, что главные резервы энергосбережения находятся в оптимальном решении проблем вентиляции.