  1. 2 часа назад, makita сказал:

    мабуть я розумію,про які відео ви кажете. Тому і почав розглядати цей товар. На жаль,зараз такий час,що  всередині брендового товару часто стоїть така сама начинка,як і з Алі. Незнаєшь,кому вірити

    це невірна інформація, розповсюджується китайцями та продавцями китаю . Якщо буде потрібно то на конкретних приладах можу довести. (Маю на увазі ПЗІПи) Навіть китайська підробка брендових товарів  відрізняється від оригіналу. 

  2. Розчарування від низької якості триває довше, ніж радість від низької ціни.

    Навіть не думайте витрачати своі гроші на цей непотріб. Ви повинні розуміти що неякісний ПЗІП після спрацювання може влаштувати пожежу. Спитайте у продавця акти про европейські іспити. Саме іспити в лабораторії високих напруг. 

    Я вважаю ніж ставити аби-що краще вже НЕ СТАВИТИ НІЧОГО. 

    • Лайк 3
    • Дізлайк 1
  3. 3 часа назад, smotesko сказал:

    Отже, пристрій FLP-12,5 V/3+1 включаю після лічильнику за схемою з інструкції. Номінал F1 вибираю більше 32А, але менше струму КЗ на землю, розрахованого після вимірювання опору заземлення. Характеристика запобіжника gL або gG. F2 ймовірно не знадобиться.

    Як я зрозумів, ви пропонуєте перенести ПЗВ до будинку щоб захистити його від імпульсів індуктивністю підземного кабелю.

    Далі, в розподільчому щиті мені знадобиться наступний рівень захисту типу SLP-275 V/3+1

    Знімок екрана 2024-03-24 о 18.49.32.png

    Знімок екрана 2024-03-24 о 18.49.25.png

    ніт

  4. Пропоную, що якщо ви розпочнете встановлення електричної розподільної шафи в домі, перенести захисний вимикач (ПЗВ) в домашню шафу після пристрою захисту від перенапруги (ПЗІП). Ми можемо почати проектування домашньої шафи зараз.

    Для трифазного живлення по схемі ТТ ось така штука буде потрібна schirtec.com.ua/saltek/12-5-ka

    FLP-12,5 V/3+1

    055.jpg

    • Дізлайк 1
  5. А навіщо на лічильнику ПЗВ ? щоб ці 15 м кабелю не загорілись? Намалюйте схемку що Ви плануєте - подивлюсь. Допоможу з Підключенням ПЗІП. Якщо в щиту обліку залишете ПЗВ то  ПЗІП прийдеться ставити комбінований.

     

    • Дізлайк 1
  6. 16 минут назад, smotesko сказал:

    Виходить що у мене буде TT. Протипожежний ПЗВ в щиті обліку вже встановив, і у розподільчому щиті будинку ПЗВ плануються.

    які відстані між щитом обліку та основним щитом в будинку?  

    • Дізлайк 1
  7. 3 часа назад, smotesko сказал:

    Від щита обліку до будинку прокладено підземний кабель 4 жильний – 3 фази. П'ятижильних кабелів на той момент ніде не було в наявності.

    Заземлення ще немає.

    Підкажіть, будь ласка:

    Якщо я хочу встановити в тому щиті ПЗІП, але копати траншею ще раз не хочу – можна ж забити два заземлення. Одне під щитом обліку, друге коло будинку. Вірно?

    вірно. наступне що треба зробити це обрати систему живлення (TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT)

    • Лайк 1
    • Дізлайк 1
  8. Але зразу скажу що той четвертий модуль не заважатиме нічому, його взагалі не існуює в мережі (клеми замкнуті). Можете як буде потрібно з нього модуль витягнути та використати як буде нагода.

    Напишіть яке саме УЗО спрацьовує УЗС1 ? УЗС 2 ?

    • Дізлайк 1
  9. В 16.02.2024 в 08:49, Tamburello сказал:

    image.png.3349481cfc28ce82eb21eff1820e2afc.png

     

    Отака схема бо

    Але у виробників є різні варіанти виробів з 3 та 4 полюсами для різних систем заземлення.
    І доволі странно, чому таки вибивається АВ до пзіпа

    Ваша схема TN-C, звичайна. Там потрібен ПЗІП на 3 полюси. Ось схема

     

    02258754458.png

    • Дізлайк 1
  10. В 22.01.2024 в 00:48, roverspam сказал:

    Хіба що запитаю у шановного паньства: не було б у щитку вище ввідний провід (який синьо-білий) підключити прямо до ПЗІПа, а вже від нього відгалудження на УЗО ? На перший погляд різниці особої немає, але, наскільки я розумію, краще, щоб шлях до ПЗІП був найкоротший і з найменшим опором. Щоб у випадку з імпульсом зовні якнайменше чого йому заважало "відкритися" і випустити цей імпульс в землю. А тут виходить найкращий контакт і найближчий шлях до УЗО, а до ПЗІП вже ведуть ті червоні провода. Тобто в з'єднанні цих проводів з білими (від джерела) повинен бути якнайкращий контакт, а як воно там буде, особливо з часом. Ну, щоб не вийшло на практиці так, що з УЗО контакт ідеальний, а ПЗІП - ну вже трошки підгуляв, чи тут, чи вже червоних з ПЗІПом. Тобто, до ПЗІП на одне з'єднання більше, яке потенціально може бути не таке, як бажано....

    це вірний висновок

    скажу більше, інколи ПЗІП чи автомат можна перевернути щоб не виникало ціх обводів з проводу

    Снимок экрана 2024-02-15 221935.png

    • Лайк 1
    • Дізлайк 1
  11. На мій погляд, концепція безкоридорних будинків - лише один із численних варіантів рішень. Мета, яку я ставлю перед собою - продемонструвати різноманітні варіанти планування у цій темі. Я дуже радий тому, що мої поради та розглянуті теми були корисними для людей, які обрали проекти у моїй сфері. Наразі мені відомо про будівництво 3 будинків з цієї колонки. Це надзвичайно задовольняє мене і підтверджує, що мої зусилля мають сенс і приносять користь іншим. Якщо комусь не подобається таке планування, завжди можна обрати щось інше. Це завжди Ваша відповідальність..