Alexander_84
-
Публікації
37 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Alexander_84
-
-
Чтобы сделать окончательные выводы (глубокий выдох), все же стОит дождаться зимы/весны
Если первопричиной было именно морозное пучение, то армопоясу придется потрудиться еще сильнее. Ведь пучение грунта никуда не денется, при благоприятных для него условиях.
Дай Бог, чтобы пояс вынес все испытания.
Дай бог! Если так, то с меня
-
Як справи з тріщиною ? В мене ситуація один в один . Літом тріщини немає а на морозі вилазять . Стіни з паротерма плюс лицювальну цегла , перекриття панелі , будинок в два поверхи. Фундамент глибиною 1.2 зверху 50 См і тріщину раніше бачив з вух сторін а зараз тільки з двору , в хаті немає.
Ну так - як почалися морози, тріщини знову стало видно, проте тільки до армопояса! Аропояс поки що тримаеться! Зато тепер вже точно знаю, що це не морозне "пучення" грунтів, а порвало саме верхню цокольну частину, яка без арматури була, тому що тріщини зявились знову при перших же заморозках!
- 3
-
Короче, на заводе сказали, что плиту под этот "откос" можно будет самому после укладки подрезать! Мол плита несущей способности потеряет немного конечно, но для котеджа в полтора этажа все равно с головой хватит! Будем посмотреть!
-
нечего сложного нет, у вас довольно простая схема. единственное есть вопросы по лестнице. а вообще если дом не строили, то упростите схему еще
пс. плиты лучше обрезать на заводе или же заказать нужной формы
Размеры плит не могли бы указать на рисунке?
П.С. Дом уже построен - без этого косого простенка там было никак!
Добавлено через 2 минуты
Монолитное перекрытие со своей опалубкой От 140 гр.м.кв099 5444815
Не - монолитом дорого получается...
Добавлено через 5 минут
Монолитное перекрытие со своей опалубкой От 140 гр.м.кв099 5444815
Васильковский раён, Киевская область - 17 км. от Киевского кп. по одесской трассе!
-
нечего сложного нет, у вас довольно простая схема. единственное есть вопросы по лестнице. а вообще если дом не строили, то упростите схему еще
пс. плиты лучше обрезать на заводе или же заказать нужной формы
НУ возле лестницы придется в любом случае кусок монолитить. А что касается обрезки плиты, не знал, что на заводах могут такое делать. Там ведь арматура идет продольная, и по идее опираться плита должна именно на торцы. В любом случае спасибо, звякну на завод, порасспрашиваю. Кстати производителя, или поставщика плит не посоветуете нормального?
-
Уважаемые специалисты, и любители!
Посоветуйте, пожалуйста, возможно ли сделать перекрытие из пустотных плит для первого этажа указанного дома - схема во вложении (несущие стены выделены зеленым цветом). В частности смущает изгиб в центральной несущей стене. Как его лучше перекрыть - пустотные плиты со свесом вроди как ложить нельзя. Или все-таки монолитом всю полосу от стенки до стенки напротив изгиба заливать?
Заранее спасибо!
-
Всем спасибо за советы - залил армопояс высотой 20 см (арматурный каркас - 2 ряда по 3 прутка 12-ки). Вроди-как все ок пока (постучу по дереву - ). Без забуривания. Уже первый этаж заканчивают.
-
Грунты вроди нормальные, но геологию никто не делал! На эту стену кроме панелей особо больше ничего давить не будет, насколько я понимаю, дом 1,5 этажа всего! Должно хватить по идее! А если не в полтора кирпича ложить, а в кирпич с заливкой бетона по центру, то и нагрузка на фундамент по меньше будет! В этом случае у меня вопрос по связям между двумя стенками только возникает - чем их лучше связать, что бы не мешали бетон заливать?
-
В полтора кирпича вполне достаточно. Ширины фундамента из нормального железобетона - тоже. Вопрос в другом. В основании фундамента под центральной стеной - что? Площадь основания рассчитывалась?
Под центральной стеной фундамент в земле армированый шириной 35 см, глубиной 90 см (10 см подушка из щебня и песка). Сверху в цоколе еще будет заливаться армопояс высотой 20 см. Меня здесь свес кирпича в 4 см. с каждой стороны больше беспокоит, в случае кладки в 1,5 кирпича! Насколько это критично?
-
Если не будет второго этажа, то в кирпич достаточно, если будет, то я бы для перестраховки сделал как вы предположили - две по пол кирпича с перевязкой их сеткой и внутренней заливкой бетоном.
В том то и дело, что второй этаж будет, ну в смысле масандра! Сетка мешать не будет бетон заливать? При таком варианте расчитывал заливать бетон в 2 этапа: 1.4 м кладки, потом бетон, и соответственно 2.80 м и вторая залив
ка.
-
Посоветуйте, пожалуйста, из чего лучше делать внутреннюю несущую стену. Толщина фундамента 30 см, высота стены 280 см. Перекрытие планируется из пустотных плит. Внешние стены - газобетон 40 см. Хотел из красного полнотелого кирпича делать, но по размерам не особо получается - либо в полтора кирпича ложить со свесом в 4 см. с каждой стороны, либо две стенки в пол кирпича со связями ложить, а между ними бетон заливать. Также есть вариант с газоблоком 30 см + армопояс, но стремно немного, если честно. Заранее спасибо
-
А может не стОит забуриваться?
Да я вот это тоже думаю - стоит или не стоит - перфоратором отверстия если фигачить 30 см. глубиной, тоже ведь навредить можно!
-
Вже три місяці ТС отримує поради що робити дальше..... Можливо краще все таки розкопати в цьому місті і зробити висновок?
Вже розкопував - нічого! Нічого там і з лупою не роздивитись! Тріщини відслідити можна максимум до основи цоколя, да і то, при максимальному розкритті, а далі.... Земля, глина і т.п. - нічого не видно! В будь-якому випадку, як я вже писав раніше, я вже вирішив кидати армопояс зверху, із вертикальним "забурюванням", як тільки трохи тепліше стане (щоб уникнути різких перепадів температур при застиганні бетону) і відмостку...
-
По моему мы далеко ушли от сути в глубокую физику вещества .
По факту есть трещина, которая образовалась: по первой версии от морозного пучения грунта (неправильное армирование, недостаточная глубина заложения; по второй от многократных перепадов температур (плохое качество бетона). Вывод нужна геология для понимания свойств грунтов и гидрогеологического режима. Нужно проверить физико-механические х-ки бетона фундамента. И после этого выбрать решение. А так мы занимаемся гаданием на кофейной гуще.
Бетон нормальный - М200 заводской, заливался за раз миксером. Да и по поверхности видно, что качество нормальное - нигде ничего не сыпется, не вковыряешь. Проблема в другом - в цокольной части нет арматуры, поэтому его скорее всего и порвало! Вопрос следкющий - решит ли проблему армопояс сверху, и каким он должен быть, потому как даже если трешина спровоцирована морозным пучением, то больше точно фундамент не промерзнет - к осени планирую подсыпать земли, утеплить наружный периметр цокольной части и сделать отмостку!
-
Возможна совокупность факторов. И морозное пучение грунта (изначально) и линейное расширение уже треснувшего цоколя (в последствии). Если температура под лентой 0 градусов, то суточного колебания температур от небольшого минуса к плюсу, и обратно, не способно так мгновенно повлиять на замерзание/оттаивание грунта на такой глубине (а не у поверхности грунта), именно по причине того, что
Кроме того имея огромную теплоёмкость фундамент, и грунт, имея несравнимо бОльшую теплоемкость по сравнению с фундаментом, не может менять свою Т как воздух!
А то ведь получается, что 15 кубов бетона, граничащие с атмосферой, не способны менять свою температуру как воздух, а вот сотни кубов грунта на глубине метр, оказывается могут менять свою температуру как воздух, от которого они отделены ;)
Полностью согласен - может изначально первопричиой и стало промерзание грунта (надо все-роскопать по месту трещин полносттю и все проверить), но то что сейчас под землей так быстро все замерзнуть и растаять не может, так это точно! Еще зимой у меня этот вопрос возник, так как трещины спрятались сразу же после потепления!
Что касается расширения молекул при потеплении, то все правильно - молекулы расширяются, трещины сужаются.
В любом случае сверху походу нужно пускать армопояс! Подскажите, пожалуйста, какой высоты (конструкции) он должен быть, и насколько см. забуриваться в готовую ленту?!
-
И снова здравствуйте! Похоже, что с фундаментом не так все ясно, как казалось. Уже решил, что буду подкапываться под глубину промерзания, и бетонировать под трещинами, как обнаружил один странный момент - по утрам после морозной ночи эти две трещины вновь становяться сильно заметными, а к полудню, когда становиться теплее, они снова практически исчезают(!). Что-то мне подсказывает, что это не морозное пучение, а все-таки разрыв именно цокольной части фундамента, из-за отсутствия в ней арматуры, как писал раньше Propeller. Пробывал подкапываться на 30 см, чтобы посмотреть продолжаются ли трещины в нижнкй части, но их и в цокольной сложно проследить до основания, а в земле вообще нихрега розглядеть не реально, как бы я не пытался ее почистить! Вопрос как можно проверить наличие трещин в нижней части фундамента?
Добавлено через 6 минут
Если это действительно только цокольная часть играет, то вроди как лучше чем перелом всей ленты фундамента, но там я хоть уже определился, что делать нужно. А в этом случае что предпринять можно? достаточно ли будет просто утеплить фундамент? Газоблок ложить планируем недельки через 2, в это время морозов вроди как уже быть не должно по ночам! или лучше еще армопояс пустить поверх ленты сантиметнров на 10-15? Заранее спасибо за ваши советы!
-
Подивіться ст.79-1 ЗК України, зокрема,Ч.9 ст.79-1 ЗК України:Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї.
Т.е., если я правильно понимаю, на участок нужно сначала оформить право собственности, заплатить налог, а потом осуществить раздел, и снова оформить право собственности уже, но уже на два участка, и снова заплатить налог! Т.е. дважды на налог влетаешь?!
-
А зачем??? Вы какой коэф. теплосопротивления хотите получить?
Хочу, что бы тепло в доме было сейчас больше переживаю по плотности блоков! Есть ли смысл Д500 брать? Все-таки перекрытие из плит, да и вообще почти 2 этажа здания. Лучше 400-й наверное брать Д500, вот только весить наверное дохренище каждый блок будет?!
-
Ребята, может кто-то подскажет есть ли смысл брать блоки шириной 40 см, или лучше 37,5? Ну в плане утеплять скорее всего все равно придется.
-
Стоунлайт брал через посредников, они лучше цену давали чем завод. А аэрок кажется один раз тот, раз тот. И кажется цена от этого не менялась.
Я к чему спрашиваю, может Вам посредники Стоунлайт второго сорта по цене первого напарили! Я уже с бетоном через посредноиков раз попал! Заказал один сорт, а превезли другой (это я уже узнал при второй поставке на прямую с завода). После этого я понял, что чудес не бывает, и цена у дилера не может быть ниже цены с завода.
-
у меня тоже.
Растопка!
Вы с завода напрямую Стоунлайт заказывали, или через посредников? и аерок какой брали - Обухов или Березань?
-
Какой плотности лучше брать? Д400 или Д500?
-
Вы сами ответили на свой вопрос;)
пс Вы с фундаментом шото решили? Может так статься что и не важно будет какой ГБ... плюс панели....!!!!
Решил, что буду подкапываться в под трещинами, и бетонировать ниже уровня промерзания. . . сантиметров этак на 40! хотя шансов промерзнуть с коробкой и отмосткой будет существенно меньше, но как-то спокойнее так будет что ли))
-
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как выбрать оптимальный размер газоблоков, и собственно поставщика этого товара! Знаю эта тема не раз поднималась на форуме, но было это уже давно. С тех пор много чего поменялось.
Итак строим дом 1,5 этажа (с мансандрой). Ширина ленты фундамента цоколя - 45 см. Собираюсь использовать газоблоки Д400 размером 40х20х60 см (паз-гребень). В случае необходимости в дальнейшем утеплю пенопластом. Перекрытие хочу из пустотных плит сделать.
С поставщиком стоит выбор между АЭРОК и СТОУНЛАЙТ. После консультации с менеджером последнего склоняюсь к СтоунЛайту, так как в Обухове у Аерока завод старый и к тому же газоблоки высотой 20 см. не производит, а с Березани вести далеко да и накладно. + у Стоунлайта цена немного ниже.
Посоветуйте, пожалуйста, правильный ли выбор размеров блоков, и есть ли разница в качестве АЭРОК и Стоиунлайт. Заранее спасибо!)
Трещины в фундаменте после зимы
в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Опубліковано:
Уже крышу накрыли! Куда уж дальше
Добавлено через 4 минуты
Так я арматурой сверху скрепил - 2 ряда по три прутка 12-ки армопояс! А насчет внешней обвязки арматурой - сильно сомневаюсь, что она вообще в принципе что-то дает!! Если нагрузка нормальная на нее пойдет, то слетит со свистом (по крайней мере мне так почему-то кажеться)!