  1. Уже повязана. Думаете, порвёт? Лить будем из миксера прямо в траншею, вибратор ещё ищу. А что от вибратора стяжкам будет?

     

    Стяжки брал не самые дешёвые, но по закупке. 600 штук вышло на 220 грн, хватило около 500 штук. Ходить я по арматуре не буду.

     

    PS Как думаете , хвостики на стяжках надо обрезать? Я не обрезал

     

    Хвостики не обрезать, зря время потратите.

     

    При заливке из миксера поток будет не маленький и не легенький.

    По арматуре ходить не надо, но свои функции она должна выполнять, пока бетон не застынет, он должна быть продольно-параллельна и вертикально-перпендикулярна (очень желательно). А напором бетона ее может сдвинуть, сорвать и прочее... потом по колено в бетоне очень интересно будет это устранять.

     

    1 кг - проволки 1.2 мм оцинкованнной стоит 37грн у нас. - это +/- 60 метров погонных. Выгода на лицо.

     

    И еще - я когда начинал строиться, знал что буду лить из мешалки и сразу прикупил вибратор. Он себя уже отработал на все 100%. Залито и отвибрировано 40 кубов бетона.

    • Лайк 1
  2. Добрый день.

    Вижу Вы арматуру стяжками вяжете...

    Это:

    1. Не целесообразно экономически

    2. Не прочно.

     

    Вяжите проволкой 1.2 мм вдвое, при помощи вязальных крючков.

    Когда будете вибрировать бетон, поймете почему проволка лучше.

    Если будете лить из бетононасоса, стяжки порвет вмиг и потеряется весь смысл армирования.

    • Лайк 3
  3. мои мысли по топочной, долго думал, возможно потом признаю свои ошибки:

    - чем проще система, тем меньше головной боли/денег (изначально хотел топочную + косвенник и т.д.)

    - устройство топочной - это лишние квадратные метры, значит больше денег на стройку

    - куча оборудования твердот.котел + газовый или электро - тоже расход денег

    Я тоже долго думал как быть с топочной, сейчас пришел к такому варианту:

    С глухой стороны дома добавлю фундамент и сделаю пристройку под односкатную крышу + навес.

    Заложу канализационную гильзу и выведу трубы под твердотопливный, а буду я его ставить или нет это вопрос уже третий (нержавейку трубу можно всегда на стену прицепить)

    Пока что помещение будет использоваться как склад инструмента, а навес для дров и сушки белья.

    Но при необходимости, ставим дымоход, котел и поехали топить.... а если этого не будет ? достраивать потом намного сложнее.

    • Лайк 1
  4. Не знаю.

    Позвоните на Аэрок

    www.aeroc.ua/ru/contact

    и пригласите технолога.

    Там хлопцы грамотные,

    все расскажут.

    Спасибо, далековато приглашать.

     

    Почитал, задумался. Цена чуть дороже экструдера, "+" пока что больше чем "-"

  5. А аэрок - утепленные плиты,

    тема интересная.

    Только подходит домам из газблока

    и толщиной не более 30 см.

    С идеально ровной кладкой.

    Если газблок 37 см. или 40 см. нет смысла.

    У меня ракушка, мне подходит ? Наружа оштукатурена в идеал.

     

    Топикстартер, сорри за флуд в теме.

  6. Добрый день, уважаемые форумчане.

    Основная постройка на участке уже есть, основные бетонные работы выполнены.

    Завез немного материалов впрок и готовлюсь сделать лицевой заборчик.

    Делать будем из рванного цветного шлакоблока. Учитывая что у нас участок выходит на одну из центральных улиц, думаю нужно сделать красиво, чтоб и себе и людям приятно было посмотреть.

    Кладка пролетов будет как на фото, а столбики из такого же рванного шлакоблока, только коричневого цвета.

     

    Итак.

    Длина забора будет 20500мм. Из них 1100мм на калитку, 4000мм на ворота. Столбики 400мм, секции в 0.5 шлакоблока. Высота секций 10 рядов, столбиков 11.

    В принципе с фундаментом все ясно, не первый куб заливаем. С кладкой тоже все понятно.

     

    А вопрос/Ваш совет заключается в следующем:

    1. Какие закладные трубы (диаметр) и в каком количестве заложить в фундамент/столбки для звонков, домофонов, видеокамер, датчиков ворот ?

    2. Где и какую тумбочку/площадочку залить под привод ворот (ворота будут сдвижные в сторону)

    3. Какие и под что закладные выпускать из столбиков ?

    20150522195355.thumb.jpg.46e27771e0ea303f5199284cd241e071.jpg

  7. Хороший домик и темп не плохой.

    Спасибо.

    К сожалению с темпами не очень пока. Все вопросы в финансы упираются.

    Стройматериалы сейчас просто космос.

     

    Сейчас находимся на стадии врезки в газовую магистраль.

  8. Перечитал темку очень познавательно, подскажите пожалуйста насчет вашей крыши, у нас планируется такая же форма и размер ровно 220 кв м. при такой форме крыши обрезки ведь нельзя никуда использовать,много ли у вас вышло обрезков МЧ и сколько всего материала нужно закупать. Спасибо

    Прошу прощения у владельца топика, но отвечу на вопрос.

     

    При расчете кровельных материалов под 4-х скатную кровлю, желательно снимать размеры с уже готовой обрешетки и затем фирма продавец расчитывает ОПТИМАЛЬНЫЙ и необходимый размер листов, которые потом штампуются под Вас на заводе изготовителе. Т.е. не все листы будут одинаковыми, но они будут расчитаны под минимальные остатки.

    У меня кровли 180 квадратов, материала было закуплено 230.

    Из остатков можно разве что будку для собаки накрыть.

    • Лайк 1
  9. Исправил слои в расчетах.

    См. вложенные файлы.

    Получается что в точка росы будет в полистироле, а при утеплении пенопластом 100мм, она будет где-то там ?...

    Расчет точки росы - пенопласт 100мм.pdf

    Расчет точки росы - полистирол 50мм.pdf

  10. У меня дом 130м2, газоблок+обшит пенопластом. Полностью отапливается ТП, всего 12 контуров. В эту зиму когда на улице было -15 дома было 22-23, в полу 50 на обратке 45

    Расход газа ?

    Расчетные теплопотери дома ?

  11. Вы утепляетесь внутри дома? или это ошибка построения слоев?
    Нет, я утепляюсь снаружи.

    Возможно в калькуляторе не очень понятно расписаны слои.

    Нужно наоборот ?

     

    Использовал вот такой калькулятор

    smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80

  12. До речі, абсолютно погоджуюся. В перші зими, поки будинок був не утеплений - все було класно. А як утеплився - почав шкарпетки взимку вдягати. І режим роботи до мінус п"яти - о восьмій включаю ТП, десь о 18 - 19 виключаю. Зате за рік з гарячою водою, газовою плитою і опаленням використав 1608 кубів на 96 квадратів площі.

    Мне такое подходит ;)

     

    И все таки как посчитать отдачу тепла с кв.м. ТП ?

     

    И если честно то я думал что 50мм полистирола снизу будет достаточно.

  13. Хоть это и не красиво, но подниму ка я старую темку.

    Итак, строю дом (можно глянуть в подписи)

    Площадь 100кв.м., планировалось 55 (плитка уже закуплена) из них сделать теплым полом.

    Сейчас предлагают, сделать всю площадь включая спальни и кабинет, но нужно купить плитку и докупить трубы.

    Радиатор предлагают ставить только в ванной, для подстраховки ТП.

    Стоимость работ по теплым полам 60грн. кв.м. т.е. 6000 на дом.

    Отопление будет газовый двухконтурный и в подмогу ему электрокотел + бойлер на нагрев воды

    Если ставить радиаторы по всем комнатам, выйдет 17000 только за радиаторы.

     

    Ваши мнения ? достаточно ли будет отопления только теплым полом ?

    Дом ракушка 400мм, поштукатурен + будет наружное утепление.

    Перекрытие уже 200мм ваты + еще хочу 100 добавить.

    Цоколь будет утеплен, под теплый пол 50мм полистирола.

  14. Удачного окончания строительства!

    По утеплению рекомендую статью www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1391526&postcount=3 цены правда за... 2012г

    Спасибо.

    Потихоньку продвигаемся.

    Скоро выложу отчет, о проделанных зимних работах.

     

    Сейчас нахожусь в раздумьях чем утепляться, склоняюсь к полистиролу.

    Хотелось бы еще сделать просчет точки росы...

  15. Вата ребята, вата рулит...

    Ой не надо нам ваты.. они уже нарулили...

     

    А цена пенопласта сейчас 800гр/куб, ЭППС -1800, это для тех кто говорит цена почти одинаковая.

    А если отбросить стоимость, то все же....

    В пересчете за кв.м. разница не такая уж и большая.

    Мне полистирол больше нравиться своей прочностью, за остальным обратился за советом

  16. Конэчно пенопластом,,,

    Ввиду его паропроницаемости ?

    По цене сейчас практически разницы нет.

    Материалы для отделки - одинаковые.

    Меня смущает 100мм, не очень красиво с подшивой будет стыковаться.

    На счет вентиляции комнат присмотрел vents.ua/cat/619/ (не реклама)

  17. А можно я апну тему, не смотря на то что она стара как я...

    Итак, есть одноэтажный дом из ракушки, толщина стены 400мм.

    Перекрытие утеплено 200мм ваты, вероятнее всего добавлю еще 100, но это позже.

    Снаружы стены выровняли и оштукатурили цементно-песчанным раствором.

    Стою перед выбором: Утепляться 100мм пенопласта 25 плотности или 50мм полистиролом.

    Сверху армирующая смесь с сеткой и декоративка, либо фактурная краска.

    Ваше мнение ?

  18. Гарантия на все котлы 1 год, и не нужно строить иллюзий, после года это называется сервисное обслуживание.

    Обещают запчасти, работу и транспортные расходы бЭсплатно....

    но в нашей стране... я уже давно не испытываю иллюзий.

    А по данной модели Аристона есть какие-то отзывы ? Специально смотрю с мех. управлением, потому как электронное это лишняя плата управления и соответственно риск.

  19. Ну да, и спросить, как много рекламаций, а часто ломаются, а запчасти есть? И тут все они раскажут....

    Я тоже столкнулся с тем, что каждый кулик свое болото хвалит.

     

    Сейчас смотрю на Ariston BS II 24 FF, потому как с таким курсом валюты одна печаль.

    Гарантия 3 года, при условии ежегодного обслуживания за 450грн в год.

×
×