  1. Если котел долго не работал в газовой трубе может собраться воздух, в инструкции к автоматике рекомендуют удалить его переведя автоматику в режим розжига, удержывая нажатым рычаг не менее минуты, после этого пользоваться пъезозапалом.

    Не горит горелка -

    1. низкое давление газа

    2. засорен фильтр (если стоит)

    3.засорены жиклеры в автоматике.

    В автоматику лучше самому не лазить, там все соединения на спец герметике. Если карбюратор в автомобиле ремонтировали и настраивали то можете попробовать, прочитав перед этим описание и принцип работы автоматики в паспорте. Не забудьте про герметик, потерю гарантии, взрыв газа, пожар, и т.д%)

  2. 1. А как именно ложить утеплитель? Просто засыпать или делать бетон и добавлять шарики пенополистирола как наполнитель?

    Можно просто засыпать, но пенопласт воняет, а это спальня.

    Мой вариант:

    1.утеплить цоколь снаружи ЭППС,(а может еще и стену).

    2. или пост №4 (вместо ламината лаги по стяжке и половая доска отциклеваная и лакированая).

    3. 1+2=:good:

  3. Вперше фарбу "Хаммерайт" побачив в Польщі 11 років тому, фарбував нею паркани металеві, коли краску через рік пробували здерти, під нею був чистий білий метал, але краска була англійська, зараз в основному польська. Паркан та перила у мене вже 3 роки покрашені "Хаммерайт" . Все Ок. Тільки треба обовязково дотримуватись інструкції по застосуванню, не розводити фарбу розчинниками( в крайньому разі розчинник "Хаммерайт" ).
  4. Из Вашего сайта уважаемый Фоменко (ссылка устарела)

     

    Приведём примерный расчет энергопотребления дома средней утепленности площадью 100м2. Пленками ПЭО покрывается 80-95% площади потолка, в нашем случае 90%.

     

    SПЭО=100м2×0,9=90м2

     

    Мощность потребления всей системой ПЭО

     

    PПЭО=SПЭО×Pуд

     

    Руд – удельная площадь потребления ПЭО.

     

    РПЭО=150 Вт/м2

     

    РПЭО=90м2×0,15кВт/м2=13,5кВт

     

    По экспериментальным наблюдениям система ПЭО в доме S=100м2 включается 4-6 раз в сутки на 10-12 мин. (зависит от температуры выставленной на терморегуляторе и температуры воздуха на улице). Возьмем, к примеру, система включается 6 раз в сутки по 12 мин. т.е. 72 мин.

     

    Потребляемая мощность в сутки.

     

    Рсут=РПЭО×t

     

    t – Время равное 72 мин. или 1,2 часа

     

    Рсут13,5кВт×1,2ч=16,2кВт/ч/сут.

     

    Посчитаем потребляемую мощность за месяц.

     

    Рмес=16,2кВт/ч×30дн.=486кВт/ч/месяц

    Теперь в денежном выражении при тарифе 25 коп, за 1кВт/ч

     

    $=486кВт/ч×0,25коп=121грн.50коп.

     

    Это финансовые затраты на отопление среднеутепленного дома.

     

    Но не 170 вместе с бытовой техникой. Весь спор из за ЭТОГО! а не из-за системы лучистого отопления (или инфракрасного ).:)

  5. за 25 месяцев 4118 кВт со всем вместе. Это приблизительно 170 кW в месяц. У меня столько без отопления. Может на счетчике трансформатор тока с коэфициентом 1/5, 1/10? Тогда поверю.
×
×