  1. Сначала нужно ответить на пару вопросов

     

    1. В результате чего появилась эта "улыбка"

    2. Сами уже "крутили"

     

     

    1. Я не знаю. Но с уровнем всегда аккуратно обращаюсь. Не падал, не ударялся. Возможно смайл был изначально. Просто я не обратил внимание.

    2. Паял тонкие проводки, т.к. оборвал одну из вертикалей. Все норм. Смайл заметил до этого. В призму не лез. Ничего не крутил.

  2. Если заводите три фазы, почему кабель 3-жильный? По меньшей мере, надо брать четыре, если с землёй - то пять.

    Зачем на ток 50 А сечение медной жилы 16 кв.мм.?! Вполне хватит 10,0.

    Что такое запчасти на стабилизатор? Три года после покупки стабилизаторы на гарантии, при любых проблемах отправляете в Одессу, через неделю подучаете обратно. Пересылку оплачивает "Элекс". После того - точно так же, но уже за свой счёт. Наиболее частая неисправность - замена симисторных ключей, с ними перебоев нет, всегда в наличии. На "Герцах" они с большим запасом, летят редко. Ещё случаются проблемы с платой управления - обычно, при ударах молнии. Трансформаторы на моей памяти ни разу не выходили из строя.

    В смысле три фазы завожу? Выше писал про стаб. однофазный. Питание соотв. тоже однофазное. 3 провода - фаза, ноль, земля. Современным кабелям не доверяю, т.к. по отзывам чаще всего сечение реальное меньше заявленного+подстраховка. Земли в квартирах нет, дом старой постройки (хочу завести в квартиру со щита в подъезде на будущее, а вдруг :)). Сначала думал сделать тт заземление чисто для своей квартиры, но там много гемора с бумагами, оформлением и т.п. Посоветовали договориться с соседями и сделать tn-c-s из tn-c для всего дома (8 квартир), но поговорив с ними понял что это гиблое дело.

  3. А номинал вводного автомата какой?

    Номинал вводного буду менять вместе с кабелем. Автомат хочу поставить на 50 А, кабель 3*16 ВВГнг . Буду тянуть с вводного щита на первом этаже. До щита заведена со столба новая линия.

     

    Какой автомат на входе? Насколько плавает напряжение? Нужен ли вообще стабилизатор - почему возник вопрос?

    Напряжение пониженное, в районе 190 В. Зимой еще больше проседает, пару раз мерял - бывало и 170В.

    А как с запасными деталями на стабы Элекс?

    Спасибо за советы, в ближайшее время определюсь.

  4. Коллега его хвалил. Говорил, что делал на этот клей у себя дома, потом надо было отбить что-то - отбивалось кусочками. Значит можно.

    Я сейчас делаю на этот клей (103 Kreisel ). Крайзель 108 белый, который я обычнно применяю для настенной плитки, вселяет больше уверенности.

    Сегодня узнавал за Крайзель 108 у нас в Днепре. Цена - 212 грн. Многовато получается, 103 около 115 грн выходит. Попрозванивал в Днепре по крайзелю - либо нет в наличии, либо срок службы подходит к концу и продают со скидкой. Что можете сказать за см11плюс или посоветовать около 100грн (кроме крайзеля)?

     

    Люди затягивают руками, но я сделал специнструмент из переставных клещей.

    Спасибо, а то думал что там усилия большие надо прикладывать.

  5. Ребята, нужна ваша помощь. Имеются: 1) отштукатуринные цпс ванна и туалет (штукатурил впервые - есть небольшие перепады по вертикали, до 5 мм); 2) обычная недорогая плитка фирм атем и интеркерама.

    В ближайшее время планирую клеить кафель на стены и пол, в связи с этим возникло несколько вопросов:

    - какой клей в районе 100 грн посоветуете? (сам смотрю на клей для плитки усиленный Super Multi 103 Kreisel 25 кг)

    - можно ли свп затягивать руками, достаточно ли будет усилий (нет спец. ключа)?

    з.ы. заранее благодарю :beer:.

  6. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Имеется летняя кухня, каркас из металла. Планируется накрыть её обычным шифером (есть на чердаке). В связи с этим вопрос:

    1. Можно ли асбестоц. шифер крепить к метал. каркасу? если да, то чем?

    2. Или лучше сделать дерев. обрешетку. и на неё шифер? если так, то на что крепить брус для обрешетки: болт с гайкой или может какия-то саморезы?

  7. Здравствуйте, ув. форумчани. Пришел черед делать ремонт в старой квартире (2х-этажный дом постройки пленных немцов), а именно в одном из санузлов (фото прилагаю). Размеры всего 1,35*0,85 и высота 2,8 м.

    Старую штукатурку отбил. В дальнейшем планирую:

    1. Предварительно еще раз очистить стены щеткой металлической.

    2. Сбить полы (часть уже сбил).

    3. Смочить стены.

    4. Набрызг без сетки на стены в соотношении цемент (М-500):песок 1:1.

    5. После набрызга установка маяков на HP Start или подобное.

    6. Основной слой. Песок:цемент М500(4:1)+пастификатор Домолит-ТР. Накрывку делать не буду, т.к. будет плитка. Перепады до 4-5 см.

    7. После штукатурки будет стяжка. Последовательность такая - подготовка основания-ЭППС-35--заклейка швов--стяжка с сеткой 40*40 или 50*50 с добавлением Домолита и фибры,по периметру демпфер.

    Если где-то не прав, то прошу поправить меня.

    Возникли такие вопросы:

    1. Нужна ли сетка в углах на стыковке двух материалов, а именно красный кирпич и вроде шлакоблоки (фото см. ниже)?

    2. Набрызг делать до маяков или после?

    3. Между ванной и туалетом есть окна, буду их закладывать. Вверху окна деревянная перегородка. На нее нормальна ляжет ЦПС или надо чем-то обработать или обернуть?

    4. Нужно ли укреплять кирпич, которым заложу окно (напр. перфолента какая-то)?

    5. Ничего страшного если буду штукатурить вертикальными рядами (то-есть стенку одну сделал, на след. день опять набрызг на другую и грунт и т.д.)?

    6. Какие временные интервалы должны быть между набрызгом и основным слоем? Я планирую за два дня: 1-ый день набрызг и установка маяков, а на второй грунт. Правильно ли? или лучше установка маяков на след. день?

    p.s. сильно не ругайте, если вопросы покажутся глупыми. Все буду делать в первый раз за свои 22 года.

    20150719090859.thumb.jpg.90024fa32a000fd753fbc9801671d98e.jpg

    20150719090931.thumb.jpg.1b8727ddc7d7a884b516aa8c3119de1e.jpg

    20150719090938.thumb.jpg.072ad7fdc0b3f90716c335dfbd3a201c.jpg

    20150719091112.thumb.jpg.6599e3e28c8a138a81d5c253b0cc78f0.jpg

    20150719091026.thumb.jpg.f0afd4391c1f2ede98305fe081220542.jpg

    20150719091040.thumb.jpg.cec9ae14144c9f5f45105a902b3abd1a.jpg

    20150719090949.thumb.jpg.a20164a9b280b38d882f030b83476ab5.jpg

  8. Вы хотите ОДЕТЬ переходник на трубу чугун ф 124 и перейти на пластик ф 110?

    Я хочу состыковать вертикальную чугунную трубу без раструба (раструб буду срезать аккуратно болгаркой для понижения уровня врезки) с пластиком 110, потом тройник 110*110*50. На 110ку цепляю унитаз с верт. сливом, а 50кой веду каналью на ванну и кухню. Для этого мне нужна вот та надвижная муфта от Ostendorf.

    Во многих магазинах есть вариант переходника с надеванием пластика на трубу (см. влож.). Считаю это не особо надежно

    perehod-chug-trub-pl-110-rastr-250.jpg.ee714c5a62ee55f5f4e5ec8dffc05a51.jpg

    perehod-chug-trub-pl-110-rastr-shem-mini.gif.a8622d08e649eb512a5ffebde7b66b5e.gif

  9. Насколько я знаю, то что на фото только в раструб чугунки... А вообще похож на удлинитель короткий...

     

    Пример

    roma100471.ru/santehnika/zamena-kanalizatsionnogo-stoyaka.html

     

    sasko, это немного не то.

  10. Всем здравствуйте. Начинаю потихоньку делать ремонт в квартире. Дом старый 50-х годов, 2 этажа (строили пленные немцы). Дошел до канальи и столкнулся с такой проблемой - нужно понизить уровень ввода канальи. Вывод вижу только один (так как все равно буду долбить пол в туалете и делать стяжку) - срезать раструб и на трубу без раструба одеть Ostendorf муфта вставная арт.15550 (см.миниатюры).

    Порывшись в нете ничего не нашел. На некот. сайтах есть, но когда звоню говорят - впервые слышут.

     

    ps. может у кого-то завалялась такая? видел тут тему где B.S.V. их употреблял (одно фото его)