  1. термометер бы на обратку установить, да посмотреть бы дельту температур в полу.

     

    Если нормально всё с теплопотерями то идеально на обратке должно быть на 5 градусов ниже подачи. т.е. порядка 30 градусов обратка..

     

    если там 20, то искать где сильные теплопотери, если там всего 60кв.м то это очень много потерь..

     

    Чуть ниже как работает схема по-моему мнению и какой должна быть температура в обратке в этом случае :)

    33.jpg.1f3b67011c414914c96cd33a55fb33d6.jpg

  2. в помещении 20 не более

     

    Добавлено через 1 минуту

     

    термоголовка снята ,даже после нее еще есть те же 60 градусов

    правильно насос подмешивает холодную воду,но нет регулировки этого подмешивания(

     

    Может проблема в теплопотерях дома?? у меня почти такая же схема.. Подается 60, на подаче в пол после смесительного узла 30, обратка 25.. выше не получается , т.к. выключается по термостату в доме +22 градуса.. на улице -10 было.. С 20 до 22 градусов в доме где-то за 3-4 часа температура поднимается.

  3. так а в чём проблема-то?

     

    у вас коллектор со смесительным узлом же..

     

    т.е. котёл подает 50 градусов и не трогайте его :)

     

    Ко входу перед смесительным узлом у вас доходят эти 50 градусов..

    Далее перед насосом смешивается ваши 50 градусов с обраткой из теплого пола которая (20 градусов допустим) которая идет одновременно и в котел и в узел и подаются снова на вход в коллектор пола.. Ясно что после смешения у вас в пол подаётся и рисуется на термометре 30 градусов. Всё правильно.

     

    Так сделано т.к. у вас котел источник высокотемпературный, и подавал и в пол и в батареи же.

     

    Если батарей больше не будет вообще, то можно смесительный узел разобрать и сделать подачу с котла 30 градусов сразу в пол с котла и тогда будет подача 30 обратка 25 на котле видна :)

     

    У вас работает по такой схеме как снизу. Только вы заглушили батареи.

    484783226_shemasmes(2).jpg.6ec86f9f1d5420ed0e35034bcfa8f794.jpg

  4. Это настройки кривых котла протерм e0 это миимальная температура p5 это сдвиг кривой на один градус ваерх p4 сдвиг вниз.

     

    Когда ночью было -10 котел работал на подачу 29 градусов обратка была 27 но потом его вырубил термостат ну и потребление было 1/2квт тактовал но у меня нет батарей потому и температура подачи такая низкая.

     

    У вас похоже фильтр на обратке забился если котел часто включается выключается ну и кривая может быть не правильной, плюс комнатному термостату поставьте задержку больше если такая есть в настройках.

     

    батарей у меня тоже нет, но подача в тёплый пол идет через смесительный узел, (примерная схема подключения во вложении) т.к. возможно в дальнейшем захочется или газовый котёл, или ТТ.. решил через смесительный узел. Фильтры все чистые. Температуру подачи регулирует сам котел в диапазоне от 30 до 60 (включен режим тёплый пол на котле) в зависимости от датчика температуры с улицы. После смесительного узла температура подачи уже 27-29, обратка 22-24. Я только иногда меняю мощность котла в менюшке, задавая то 2 то 4 то 6 квт.. если не менять то и не тактует, но например при -10 явно уже 4квт маловато, и температура в доме держится +20.5 от силы, а хочется 22.. добавляем до 6квт, начинает выключаться и отдыхать котел, т.к. генерит больше тепла чем нужно в смесительный узел, и температура растет в доме до 22х :) Потом отрубает уже термостат полностью котел, пока на 0.2 градуса не упадет температура в доме. Как-то так.. собирал систему всю сам, по расчетам теплопотерь из Валтек проги. Всё примерно как в ней и вышло. )

    shemasmes.jpg.ef9884596b6491808c363de022230638.jpg

  5. Добавился бойлер и первых две недели работаэ электроиструмент в доме поднял температуру до 22/23 ну и чай кофе. Получилось 750квт.

     

    Продолжаю играться с кривыми:

    Начинал е0 p5

    Потом е0 p--

    Сейчас е0 p4

    Комнатный термостат упорно продолжает отключать котел по перетопу, планирую завтра поставить e0 p3

     

     

    а что означают эти настройки?

     

    По личному опыту за 2 месяца отопления электрокотлом "Феролли LEB 12" и дома в 103кв.м из сип :

    до +5 хватает 2квт мощности, на котле не больше 35-40 градусов температура.

    до -5 хватает 4квт, и на котле 40-45 градусов

    до -10 как вчера уже 6квт включил мощность, температура уже была 45-50

    Да, на котле температуру не кручу. там погодозависимо от внешнего датчика. Кривая C03 )

     

    Во всех режимах тактование есть. Греется пару минут и потом минуту отдыхает пока упадет температура в котел на 10градусов..

     

    На смесительном узле в тёплый пол: подача 27-29 обратка 22-24

  6. Прошёл октябрь. Всё еще хватает 4квт мощности на котле. Среднемесячная температура около 7 градусов вышла (до -5 было даже). Бойлер 200квт накрутил. Итого на счётчике 1220квт. т.е. где-то отопление 1000квт.

    Если перевести в газ где-то 125кубов. получается.

     

    Мечтаю о тарифе "электроотпление" и двухзонном счётчике )

     

    Прошёл ноябрь. Бойлер + остальное в доме - 300квт, на отопление 1500квт.

    Среднемесячная температура на улице - 4 градуса. Котёл включен на 4квт + погодозвисимая автоматика заработала с установкой уличного датчика температуры.

     

    Мечтаю дальше о тарифе "электроотпление" и двухзонном счётчике )

    • Лайк 1
  7. Для понимания ситуации, ниже приведена экспликация схемы застройки (из стройпаспорта) с нанесенной мной ШГРП:

     

    у меня соседний участок - тоже ШГРП.. на весь наш кооператив :) ГАСК согласовал стройку без вопросов , т.к. расстояние от дома до этого строения больше 10м. а у вас строение 2, попадает под снос/перенос, в случае легализации этой ШГРП...

  8. Поделитесь результатом. Какую кривую выбрали. Ттчность датчика. пс. У меня такой же котел.

     

     

    выбрал кривую C03 показывает +-1 градус как и уличный обычный. сейчас +2, стоит от 30 градусов до 60, в режиме теплого пола, отопление - только полы по всему дому. мощность на 4квт.

     

    Добавлено через 1 минуту

    imrad.com.ua/ru/termistor/soprotivleniye_pri_25__s_(r_lt_sub_gt_25__s_lt__sub_gt_)=10k;tip_termistora=ntc;

     

    + цена пластиковой коробки

     

    Ну и где вы раньше были.. 2 недели в теме тишина.. Я пока искал - сомневался, решил искать таки тот, что нужно. нашел, ну не за 50 баксов, а за 10 хоть и то радует :)

    • Лайк 1
  9. Тогда на радиорынке спросите, цена около 10 грн.

    Упаковать в коробочку, чтобы ветер и солнце не мешало и усе)

     

    вопрос решил покупкой датчика Honeywell T7043E

     

    sxIMtcAwy4p9DO0.JPG

     

     

    250грн.

  10. Упс! Поправил.

     

    Нижний слой - бетон 20 см, это плита по грунту. Над ней 8 см эппс, так что там все правильно.

     

    jmE2c4ErYTRFSOnQ963OgYX68wKGds.png

     

     

    Слои под трубой "Начиная ОТ трубы". у вас перепутаны слои. сначала пенопласт, потом стяжка :)

  11. Не факт, что 10к.

    Можно эксперементально подобрать резистор, чтобы показания были 25 град С,

    это и будет номинал NTC

     

    ну гуглится по этому номеру такое:

     

    013018X0 Датчик наружной (уличной) температуры 10kOm

     

    т.е. 10кОм..

  12. Добрый день формучане, хочу установить датчик внешней температуры на свой котел Ferroli Leb 12

     

    Его маркировка 013018X0, но цена в 50-70$ меня смущает. Это обычный датчик NTC 10кОм? какой посоветуете аналог? Спасибо.

  13. Проводил наблюдения в течении нескольких дней. При поддержании одинаковой температуры воздуха через терморегулятор котла и терморегуляторов обогревателей, а так же при примерно одинаковой температуре воздуха на улице, при расходовании газа около 5 кубов, по электрике расходовалось 21-24 кВт*ч. Электро обогреватели подключены через терморегуляторы по комнатно и если котел работает через один терморегулятор, установленный в гостиной, то обогреватели одновременно во всех комнатах не работают, где-то нагрели, где-то греют. К тому же несколько лет назад было замечено увеличение расхода газа, как у меня, так и у соседей, хотя в доме температура поддерживалась та же и зима была не самой холодной, похоже его с чем-то подмешивают.

     

    погуглите про каллорийность газа для населения :) много интересного найдете :) и таки да.. 1куб газа не равно 8квт. уже давно

  14. дом из сип. 160мм(140мм псб-с) 100кв.м, потолок и пол тоже сип. окна пластик, вентиляция естественная 3 трубы из 100й трубы. приток - клапана на окнах New-Air, в доме 20 днем, 22 вечером. Греет электрокотел 12квт 3х фазный. (сейчас настроен на 4квт, хватает).

    в сутки 30квт где-то, но тут включено все. бойлер 100л (где-то 150-170квт в месяц он, считаю отдельным счетчиком на дин-рейке). + стиралка, холодльник, посудомойка, плита, духовка, итд приборы..

     

    Прошёл октябрь. Всё еще хватает 4квт мощности на котле. Среднемесячная температура около 7 градусов вышла (до -5 было даже). Бойлер 200квт накрутил. Итого на счётчике 1220квт. т.е. где-то отопление 1000квт.

    Если перевести в газ где-то 125кубов. получается.

     

    Мечтаю о тарифе "электроотпление" и двухзонном счётчике )

    • Лайк 1
  15. По поводу дизайна, мне клинкерная плитка тоже нравится.

    Но учитывая то, что я строю дом сам, и не самую маленькую трубу

    я думаю процесс сильно растянется да и крыша может пострадать.

    Учитывая эти моменты стараюсь выбирать процессы которые могу выполнить сам ну и конечно чтобы нравилось.

    Сейчас рассматриваю стальную вагонку и битумку.

    Цвета битумки будут другие, кыша коричневая, а труба серая и форма гонтов разная

     

    а почему бы не купить несколько квадратов фасадной плитки на ппс?

     

    www.rocky.kiev.ua/oblicovka-fasada/plitka-fasadna.html типа так

  16. 50 квадратов, стены сип 164+5см пенопласта на фасаде, пол 10см эпс, потолок 40см вата, обычные окна, отопление теплый пол, котел протерм скат 6квт. Примерно 15квт в сутки в доме днем 20 ночью 19 пока никто не живет.

     

     

    дом из сип. 160мм(140мм псб-с) 100кв.м, потолок и пол тоже сип. окна пластик, вентиляция естественная 3 трубы из 100й трубы. приток - клапана на окнах New-Air, в доме 20 днем, 22 вечером. Греет электрокотел 12квт 3х фазный. (сейчас настроен на 4квт, хватает).

    в сутки 30квт где-то, но тут включено все. бойлер 100л (где-то 150-170квт в месяц он, считаю отдельным счетчиком на дин-рейке). + стиралка, холодльник, посудомойка, плита, духовка, итд приборы..

    • Лайк 5
  17. финскую фанеру мы использовали, так как к грунту очень близко. а гидробарьер - что бы в минватувату влага из грунта не проникала и лаги не отсыревали.

    я так понимаю, что гидробарьер между лагами нужно вырезать и оставить только фанеру????

     

    снизу просто вентиляция пола. ну если сильно влажно я б постелили гидроизоляцию на землю и сверху песочком..

     

    У меня пол из сип-панелей. 40см от земли, фундамент из свай. Пирог снизу внизу: стяжка с тёплым полом 6см , гидроизоляция плёнка, швы герметиком пройдены, сип-панель, улица... всё сухо и снизу и сверху. снизу ветерок своё дело сделает и всё подсушит на перекрытии.. тем более когда внутри тепло здания, то направление движения влаги-пара будет изнутри - наружу. и нужно максимально сдержать пар внутри, и минимально сопротивляться выходу пара/влаги снаружи.

  18. Раскатали мне трубу теплого пола по всему дому . Я успел поставить маяки в двух комнатах. Ну погодка пугает и решено не заливать в етом году и перенести ето дело на весну. :(

     

    Не страшно будет оставлять это соединение в стяжке? может предусмотреть какой-то доступ..

     

    attachment.php?attachmentid=531794&stc=1&d=1476341278

    31.thumb.jpg.be429a70fdea3a8b46a2dbd76ecc56c1.jpg

  19. теплый пол на все 100кв.м дома, пол пока голая стяжка + 3 раза грунтовкой пройдено. никакой пыли нет.. ничё не летает. раз в неделю пылесос. правда включается пол на пару часов в день, больше видать не нужно.. стоит на программаторе электрокотла днем 22 и 18 ночью.. подача 25, обратка 22. Комфортно в ноги, и тепло в доме. Дом из сип-панелей.
  20.  

    это гидробарьер так пропускает влагу внутрь помещения??????? или она конденсируется из-за малейшей разницы температур под и над фанерой??чем теперь накрыть минвату - паро или ветробарьером?????

     

    www.ex.ua/490921336477

     

    зачем гидробарьер? любая влага из офиса у вас под фанерой запирается и остаётся. сделать вентиляцию подпола, достаточно.

     

  21. Небольшой минус водяного пола,надо ещё насос.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Стяжка толще...

     

    насос на 2й скорости: 16вт * 24ч = 384вт в сутки. это мелочи.. водяной ТП - это возможность использовать любой источник энергии для обогрева.. мало ли.. вдруг газ появится, или ТТ захочется, или солнечный коллектор с теплоаккумом.. ну и плюс стяжки - инертность большая. такой себе на 10-15 тонн накопитель энергии :)

×
×