  1. В 06.01.2024 в 22:06, DimaF сказал:

    Если там внутри сквозное отверстие, то это переходник с большего на меньший диаметр.

    По выкрутасам выше на фото, завтра буду думать, ибо с бодуна (звыняйте)🥃🍾

    От більший нікуда і не підходить, ні в стіралку, ні в подовжувач. Може з іншого кінця шлангу подовжувача більший диаметр (питаю наперед бо недуже просто до нього дотягнутись під ванною) і його потрібно поміняти навпаки?

  2. 3 часа назад, normal сказал:

    Ви інструкцію підключення стіралки до каналізації хоть дивились? У ванни свій гідрозатвор, що його використовувати для стіралки, треба і ії підключати раніше гідрозатвору вани, а у вас окреме підключення (після), значить і окремий гідрозатвор потрібен, як мінімум шланг у бублік позаду стіралки я зкручував і працювало

    Я так зрозумів що якщо потрібно зробити щось типу горизонтальної букви S, тобто шланг зі стіралки йде вгору (на свое кріплення на задній стінці), потім опустити донизу і знову підняти вверх і знову вниз вже в злив?

    • Лайк 1
  3. І ще додаткове питання: я придбав ось такий перехідник для зєднування шлангів:

    IMG_20240106_122009.thumb.jpg.84ec65ef53aac4bfeff618d5cf882bf7.jpg

     

    Але вхід, що на другому фото і вихід зі стіралки однакові по диаметру, в них можно засунути тільки верхню частину цього перехідника. Це я верх ногами поставив гофру-подовжувач чи є ще якісь особливості?

  4. Усім привіт. Маю деяку проблему, може мені щось порадите, так як я не спец в сантехніці. Маю ось таку ванну

    IMG_20240106_121855.jpg.97024fbbbca195fffe74fa46b132d598.jpg

    лючок і тумбочка з умивальником зліва, а справа стіралка і ось так під ванною:

    IMG_20240106_121844.thumb.jpg.1263d1c4df083fc07d5d7aed70e44523.jpg

    На фото міняю стіралку, тому до шланга тимчасово нічого не підключено.

    Рік тому під ванною був підключений злив з вани ось так:

    IMG_20220912_222911.jpg.ab7cd79bbc99d9addd70ed48b1766fc3.jpg

    IMG_20220912_222919.jpg.d169b7558fc3d2e59d32dd85aa0a6ec3.jpgIMG_20220912_222943.thumb.jpg.9ebeb1c55d4e0c9a38ac8bba0d1a2abf.jpg

     

    Але проблема в тому що оцей чавунний вхід в каналізацію зроблений донизу (тобто якщо за стінкою в туалеті змивати воду то частково вода може зявитись в зливі під ванною, правда небагато. А добрався я тоді до цього вузла тому що між цим чавунним взодом і резинкою почала капати вода. Перша ідея була зробити ось так, щоб додатково протянути злив від стіралки:

    IMG_20220913_140945.jpg.91078561a50fa2028a3611c5d0145957.jpg

    Але мені це тоді не дуже сподобалось і переробив ось так:

    IMG_20220913_214929.jpg.96c36190447fe60955008acf05bad7fe.jpgIMG_20220913_214940.jpg.bc2796fefd8ae351befed30858bd7e8b.jpg

    Пока ніде дічого не тече, злив з ванни працює добре. Але є проблема з запахом, особливо коли починала вмикатись стіралка, злив якої був підключений до цього гофро-шланга що на другому фото. Тому моє питання пока я не підключив сюди нову стіралку можливо мені якось потрібно переробити цей вузол, проблема в тому що я немаю повного доступу під ванну (1 фото), ось і запитую в Вас як мені зробити правильно?

  5. 11 часов назад, BugS сказал:

    У Вас аж 2 варианта - пол по грунту или пол по лагам. Пол по лагам, скорее всего, будет дешевле и менее трудоемкий. Главное сделать опоры под лаги, если старые нельзя использовть. Потом кладете лаги, утепляете (если хотите) и набиваете половую доску.

    Пол по грунту - точный рецепт зависит от уровня грунтовых вод. Если вода глубоко, то убираете землю, засыпаете песок с послойной трамбовкой, утепляете ЭППС 50 мм (если хотите), заливаете бетонную плиту толщиной 7 см, кладете плитку.

    Что такое эппс? Мне все говорят что стяжку будет сделать дешевле, так как бруски и дерево всеравно прийдется чем-то обрабатывать

  6. Всем привет. Есть небольшой глинобитный дом с кухней 2,1*2,8

    Проблема в том что доски на полу кухни частично сгнили, плюс пол имел непонятный наклон. Вскрыли пол, там две лаги (если я правильно называю эти доски), на который сверху набиты доски (сам пол) и все это было застелено линолеумом. Под этим всем банальная земля. Вопрос как правильно сделать пол в моем случае, из каких материалов и в какой последовательности? Так как это по сути "дача", сильно вкладываться нехочу. Подскажите как правильно и недорого?

  7. Дифавтомат, бывает электронный и механический. Электронный - потребляет энергию, хоть и мизер. Так же как и реле напряжения. Это рас. Второе - любое вмешательство в проводку до счетчика, не санкционированное киевэнерго влечет за собой протокол о воровстве электроэнергии и оплату не по счетчику, а по диаметру кабеля за весь неучтенный период - а это может быть и 5 и больше лет. Оно вам надо?

     

    Сегодня приходил жековский электрик. Сказал ему что есть у меня дифавтомат и обычный автомат. Он без проблем заменил пакетник на дифавтомат, я еще уточнял не будет ли это мешать электронному счетчику (который автоматом отправляет показания), сказал что нет.

     

    Кстати а Eaton PFL это электронный или механический дифавтомат?

  8. Для начала - нужно все свои приблуды ставить только после счетчика, все что до него - Вам не принадлежит и можно налететь на нехилый штраф. Максимум чего можно сделать ДД счетчика - заставить киевэнерго убрать пожароопасный галетник.

    После счетчика: дифавтомат-реле напряжения(я б сразу выкинул имеющееся и купил зубр)- 3 автомата(на аллюминий В10, на медь В16), а то, что есть в наличии - пусть себе дальше есть на полке.

     

    что плохого если вместо пожароопасного галетника будет стоять дифавтомат на 40а, который к тому же поставит жековский электрик (нехочу в проводку до счетчика сам лезть) ?

  9. Та да. Жуть просто. : ) С16 нормуль, а 25 Ампер то занадто для алюминия. Если старые или б/у, то выкиньте их к ебеням. В любом случае я бы рекомендовал что-то повыше классом приобрести. Их ведь не много нужно.

     

    да в том то и дело что новые.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Можно установить конечно. Но во-первых номинал небольшой, во-вторых сомнительный производитель Digitop и в-третьих - а оно точно надо такое счастье в квартире? По желанию короче и по наличию свободного пространства в щите смотрите.

     

    ну значит сделаю с ними удлинители и поставлю на постоянные потребители типа холодильника. По надо или нет был опыт: на старой квартире на щитовой отгорел 0, сначала в квартире замигал свет, через несколько секунд реле напряжения отключило электричество. Пожара на щитовой небыло, характерный запах был. Правда есть опыт и замены по гарантии, так как один дигитоп на 16а когда-то заменили по гарантии, умер на ровном месте

     

    Добавлено через 3 минуты

    Вот с этой штукой поаккуратнее - из-за старения материала имеют тенденцию в момент поворота взрываться со спецэффектами. Самому лучше к нему не лезть (тем более он может быть перед счетчиком), а обратиться или к домовому электрику, или к поставщику электричества (смотря кто отвечает за щит), и заменить на двухполюсный рубильник.

     

    о взрывах и необходимости поворачивать голову при повороте этих штук я в курсе :), о необходимости снять всю нагрузку перед его поворотом тоже. Тем более туда лет 20 наверное никто не лез

     

    Добавлено через 1 минуту

    P.S. Если нет какого-то криминала в электропроводке, то диф. не будет беспокоить даже в старых сетях.

     

    иначе в моем случае при установке дифа на входе счетчика отрубит все три линии квартиры :)

     

    Добавлено через 9 минут

    А никто случайно не встречал влагозащитные розетки чтобы в ее же корпусе было посадочное место под 1 или 2 din ? так сказать 2в1

  10. Поворотный рубильник называется "пакетник" или "граната". Если он жив, замените на двухполюсный выключатель, можно на замену существующий диф.автомат запилить. Если выглядит подозрительно - не трогать.

    На все групповые линии (три штуки как я понимаю) купите новые кошерные автоматы. Уставки подберите чем ниже тем лучше (B16 к примеру), ориентируясь на реальные нагрузки и коэффициент использования приборов в квартире.

     

    В наличии все автоматы только eaton С16 и С25, сильно страшно?

     

    с реле напряжения как?

     

    И по замене пакетника (поворотного рубильника): я так понимаю он до счетчика стоит, как на мои попытки полезть к нему посмотрит энергосбыт? Или такие вещи только с оф.электриком осбб?

  11. На вводе поставить реле напряжение, вместо пакетника, а старые автоматы заменить на новые, которые есть.)))

     

    Я так понимаю речь о вводе до счетчика или после? Из имеющихся реле на 16 и 25а подойдет только одно на 25а на медную линию на кухню, на комнаты (на два старых автомата) прийдется приобрести другое на 32-40а

     

    Что делать с узо? стиралка стоит в ванной, на алюминиевой проводке, эта же линия идет в детскую и на вторую половину розеток на кухне, а также половину спальни.

     

    Вторая алюминиевая линия перекрывает зал, коридор и половину спальни.

     

    Просто я побаиваюсь что если поставлю узо-дифавтомат на полквартиры, то оно будет срабатывать каждый день. Или не все так страшно? Дому лет 35, заземления нет.

     

    Добавлено через 3 минуты

    И один нюанс: я не могу забить половину советской щитовой своими устройствами, там же и другие люди живут :)

  12. Всем привет. На текущий момент есть 3к квартира в панельном доме, где сделан более-менее нормальный ремонт, но при этом предыдущие жильцы сохранили алюминиевую проводку. На шитовой поворотный рубильник, электронный счетчик, два старых черных автомата (все время забываю название этих старых вещей, буду благодарен если напомните) и затянута отдельная медная линия на две розетки на кухне (в щитовой поставили на нее новый автомат 25а)

     

    Так как в старом жилище я делал все по уму, а здесь так на текущий момент не сделать, прошу совета.

    Вопрос заключается в том как бы это хоть немного привести в порядок в плане защит, а также из-за того что в наличии лежат без дела eaton пара новых автоматов на 16а, один на 25а и дифавтомат на 40а, а также дигитоповские реле напряжения на 20а и 32а

     

    Буду благодарен за совет. Определенные знания в электрике имею, не обязательно советовать "как чайнику" :)

  13. І знову питання на яке хотів би почути відповідь:

    Мається в наявності автомат, електронне реле захисту напруги та УЗО.... В якій постлідовності ПРАВИЛЬНО підлючати дані девайси???

    Ну зрозуміло що спочатку все ж таки автомати, далі думаю що потрібно поставити реле захисту а потім УЗО. Може хто знає напевну відповідь?

     

    Думаю что в данном случае без разницы. Реле напряжения отключает нагрузку только при превышении напряжения выше 250В, УЗО же меряет разницу по току между фазой и нулем. Не думаю что электромеханическое УЗО сгорит при превышении напряжения выше 250В, а чисто электронное я бы не ставил.

    Автомат вначале это 100%, далее без разницы.

    • Лайк 1
  14. Всем спасибо, было принято всетаки решение на отдельный ввод ВВГнг 3х4мм. Итого на площадке до счетчика вместо рубильника поставили 32А двухполюсный, после счетчика 25А двухполюсный. Кабель завели в квартиру, осталось только сделать перекомутацию в отдельном щитке в кладовке.

    Подкоректируйте:

    однополюсный 25А на вход, УЗО 32А(40А), реле напряжения 32А, далее два-три автомата по 16А (один на комнату и коридор, второй ванна-кухня и третий на случай будущего отделения ванной).

     

    Достаточно ли тут однополюсного 25А на входе или заменить на двуполюсный? И можно ли от него вообще отказаться?

     

    Добавлено через 3 минуты

    Ну и посоветуйте оптимальное по цене УЗО 30мА. Есть вариант Eaton или дешевле по деньгам shredder electric серии Easy9, хотя последний я так понимаю чисто электронный?

    ИЭК, E.Next стоит рассматривать ?

     

    Добавлено через 2 минуты

    в коридоре да, а в щите квартирном удобнее поставить рубильник 2п. Можно даже не именитых брендов, ИЕК вполне подойдет.

     

    Я правильно понял рубильник это типа двухполюсного автомата, но без начинки, типа обычного выключателя?

  15. Делать ввод кабелем 3х4мм2 или 3х6мм2. а квартире играться с автоматами. А в коридоре на квартиру поставить двухполюсный автомат на 25 А и в квартире тоже.

     

    Это идеальное решение. Но пока на это не пойдут. Да и наверняка кабель канал общий с соседским??? а они точно не присоединятся.

    Кстати а почему все-таки двуполюсный?

  16. я не знаю состояния Ваших линий. Но догадываюсь что одна нагрузку бы квартиры точно не потянула бы.

     

    Поэтому я и хотел просто закоротить (т.е. обьединить) две линии вместе на входе в квартиру. Либо до автомата, либо после. Точнее вначале закорачивать не хотел, хотел сделать как Вы посоветовали, но пару знакомых электриков всеже советуют обьединить

     

    Добавлено через 29 минут

    И еще вопрос: какого производителя взять?

  17. что бы с нулевыми шинками не играться.

     

    ну тогда используйте их

     

    Ок, спасибо. Но для общего развития почему не стоит замыкать две линии? я правильно понял насчет вероятного отгорания одной из них?

  18. самое правильное, реле напряжения-УЗО 25А 2шт -автоматы 2п 2шт

     

    А почему именно двухполюсные автоматы? Сейчас стоят однополюсные 16а. В щитовой на площадке тоже однополюсные

  19. Собственно столкнулся с ситуацией, незнаю как поступить правильней, может подскажите. От счетчика на площадке идет провод на два еще советских автомата, после них два алюминиевых провода (ну и два нуля естественно) заходит в квартиру. Квартира однокомнатная, каждый провод подходит к своему автомату 16А и своей нулевой шине. Далее после каждого автомата идет свое реле напряжения и питание алюминиевым проводом пошло в комнату с одной линии и медным проводом в ванну и кухню по другой линии.

    Заземнения нет.

     

    Есть желание поставить УЗО, поэтому:

     

    1) самый простой способ воткнуть два узо, но некошерно по деньгам.

    2) соединить на входе в квартиру алюминиевый вход и оставить только один автомат, от которого уже УЗО, далее реле напряжения и потом уже разводка по квартире. Но есть риск что если от счетчика в квартиру один из проводов выгорит, вся квартира окажется висящей на одной входной алюминиевой линии. Изходя из этого:

    3) Каждую линию в квартиру пустить через свой 16А автомат, а на выходе из автоматов соединить провода вместе. Ну и далее одно узо, одно реле и разводка по квартире.

     

    Какой из этих вариантов правильный? Хотя бы изходя из того что менять входную линию от счетчика в квартиру на медь сейчас нет возможности? А реле времени уже свой плюс принесло (отгорал ноль в щитовой), поэтому хочется получить все плюсы и узо хотя бы из-за наличия в ванной бойлера, стиралки и т.д.

×
×