  1. ЗВИ - худший вариант, со временем могут ослабевать от нагрева. Если их и использовать, то всю многожилку надо опрессовать, иначе винт перерезает жилы и тем самым уменьшает сечение, что чревато.

     

    всю многожилку пропаял и подобавлял по 1см монолита 1,1мм2 (усеченка 1,5):D в пятницу Виталька приезжает проверять trc-vega.com.ua/index.php?newsid=97 :D

     

    Добавлено через 3 минуты

    Прикол.

     

    ЛЕД лампа на 220 сама по себе моргает приблизительно раз в 2 сек., если на выключателе разрывается Ноль, а не Фаза.

     

    Был неприятно удивлен. Оказывается у меня в квартире есть несколько таких точек.

     

     

    Цой :))

     

    пробывал лампу електрум с выключателем вико с подсветкой,тоже мигает и без разницы фаза -ноль,сопртивление 51 кОм 2 вата в паралель лампе помогло

  2. На больших расстояниях по низкому напряжению надо учитывать падение напряжения - его легко рассчитать - и брать сечение с запасом.

    На больших площадях важно не перестараться с мощностью ленты - видел на одном объекте освещенность 750 люкс, ощущение было как в операционной. Там было где-то 400 Вт ленты 5630/60 на 60 кв.м.

    Диммер спасёт, но будет перерасход материалов.

     

    200 ватт это только одна из линий основного освещения в ночном клубе,лента теплая(на пластине в алюминиевом профиле)потолок весь черный,сегодня часть над баром включили-просто класс,+еще будет RGB на контролере (мюзик) с датчиком звука,и DMX 512

    а зажим под винт ЗВИ нормально будет,или на ваговские зажимы садить,или паять,спасибо

  3. Специальных норм для светодиодного освещения нет, руководствуемся общими правилами для электросетей - сечение подбираем в зависимости от тока из расчёта, примерно, 7 Ампер на 1 кв.мм. Главное, чтобы провод не грелся - он может быть чуть тёплым. Помните, что здесь нет защиты автоматом, всё должно быть надёжно.

    Если лента большой длины - параллельно ей закладывается провод нужного сечения (на профессиональном слэнге - шлейф), подключения к ленте делаются не реже, чем через пять метров.

    Усилители, контроллеры, диммеры и др. подключаются аналогично, сечение подбирается в зависимости от тока. Например, если контроллер на 18 Ампер (3 х 6 Ампер), сечения 1,0 на канал будет достаточно, но общий "+" лучше взять 2,5.

    Усилители RGB, обычно, 3 х 2 Ампера или 3 х 4 Ампера, достаточное сечение, соответственно, 1,0 и 1,5 кв.

    Соединять ленту планируете пайкой или коннекторами?

     

    спасибо за дельный совет.как нибудь выложу всю схему с фотками.соединять буду под винт.паять как-то неудобно на 4-х метрах высоты.или под ваговкие зажимы

    общая мощность освещения будет около киловата.провода тянем и 4*4 от димера-линия около 40 метров и 200 ватт ленты

  4. Созвонитесь со "(ссылка устарела)", спросите Бориса. Он поставит диагноз и определит целесообразность ремонта. Территориально это за Демевским рынком.

    На сколько ватт прожектор?

     

    на китайской табличке писалось 180 ват

  5. Для галогенок, ламп накаливания можно применять "трансформаторы" на выходе у которых может быть как постоянка так и переменка. Для светодиодных лент только постоянка. Ваш трансформатор, скорее всего, выдает переменку.

     

    да взял сегодня с целой наклейкой-таки переменка

  6. Наша плита может штатно подключаться как к трем, так и к двум, и к одной фазе. Думаю, что так у многих, если не у всех производителей. А если уже есть три фазы в доме, то почему не раскидать по ним нагрузку равномерно, в т.ч. конфорки плиты?

     

    про равномерную нагрузку :good:,просто попасть под межфазное напряжение опаснее,нежели фаза-ноль,как это может случится вопрос другой,но сам факт 380 на железяке на кухне:(печалька

    никому не желаю поражения током,но железяка на кухне к которой идет три фазы,это тот же станок на заводе,на котором работают люди с 2 группой по електробезопасности,и обслуживающим персоналом,которые следят,контролируют,делают ППР,что-бы обезопасить людей от поражения ел током

    к сожалению такие случаи имеют место быть,мне и наставник,и мастер,и инженер по ТБ говорили- все правила ТБ написаны и ПИШУТСЯ кровью

     

    частные дома где есть три фазы,видел и делал,но там 380в ограничивалось вводным щитком,далее по дому фазы нигде не встречались,квартир с трехфазным подключением не видел вообще

    и с какого перепугу земля должна идти с фазными проводами:unknown:,где делал и видел проводку в квартирах(новострои)земля к плите и к (ванне:fool:)идет отдельно

     

    все пошел читать о крутых приборах мега продаванов,которые парят их мега дротокрутам с канцелярскими ножами:)

  7. мы такие по безналу за 500 продаём, наврядли "без торга" продадите...

     

    теперь то точно :( хотя человек,кто хотел бы его купить,минимум знает как его подключить,а значит и цену (видел и по 200 на базаре)

     

    Добавлено через 2 минуты

    Нет, этот экземпляр лишь позволяет получить перечень людей которым он не нужен, но они хотят обсудить его цену.

     

    почему же,многим интересно кто их покупает по 500

  8. есть вот такой прожектор.драйвер на нем ноу-нейм.помогите подобрать к нему драйвер. спасибо

     

    самый большой разьем не использовался

     

    может кто отремонтировать возьмется,или поможет дельным(конкретным советом,что поставить,как подключить,где купить)спасибо форумчанину Seva1964,но (вд маис) кроме недельной переписки,и разговоров по телефону,выслал письмо со счетом,и рекомендациями по (паралельному???последовательному????подключению) которое не имело к этой недельной катавасии ни какого отношения:(

    да и заниматся этим нужно,за совет какой купить драйвер,и как правильно распаять матрицы на прожекторе-сделаю лучшую цену на запорожский кабель,или что нить другое(електротехника)

    и еще:) подскажите по трансу www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3826998&postcount=10218

  9. всем доброй ночи:)

    подскажите насколько критично светодиодную ленту подключать к электронному трансформатору для галогенок????:unknown: FOX 105 PFS 20-105W

    в инструкции пишет что только для (активной омической нагрузки)+пишут для выключения отключать только фазу:), и еще,для избежания мгновенных перенапряжений при наличии в сети люминесцентных,натриевых,галогенно разрядных ламп-использовать раздельные линии(я так понимаю от щитка вести отдельно)

    еще есть упоминание и схема,что сам блок можно димировать,может кто имел дело с такими трансами,и димерами к ним,подскажите:beer:можно ли использовать их для led ленты,и как правильно подключать

     

    еще,может кто возьмется сремонтировать,или совет даст www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3808702&postcount=1510

    www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3827000&postcount=1561

  10. ну а 220В гораздо опаснее 12В к примеру и что же делать?:D

    плин не удержался что бы не съязвить :oops:

     

    ну ну поумничайте

     

    теперь ответ на вопрос о 12в-нужно специально тянуть себе 380 что-бы купить плиту 380.так почему и все резетки не сделать на 380

     

    давайте теперь расскажите что 380 безопаснее 220:o

  11. Здравствуйте, коллеги!

     

    Такая ситуация: в квартире три фазы. Все три одним кабелем выведены для подключения варочной поверхности+соседний трехжильный красный пустой, ноль рабочий, земля рабочая. При подключении варочной выяснилось, что ноль мертвый, между ним и фазами напряжения нет. Фазы все три рабочие. Почему сдох ноль пока не ясно.

     

    Рядом есть розетка для духовки, рабочая. Если не получится починить пропавший ноль для варочной, можно ли ноль из этой розетки поделить между духовкой и варочной поверхностью? Перегруза не будет?

     

    и что у вас плита на 380.первый раз слышу что-бы в квартире 380

×
×