  1. в дымоходе нет "самого основного элемента" он сам весь основной!

    при технологии фуранфлекс применяется нержавейка в начале канала, но монтаж делается таким образом, что с конденсатом контактирует только лейка и если вдруг за 25 лет гарантийного срока

    (читай 75 лет срока эксплуатации дымохода)

    придется заменить лейку, то такой ремонт

    обойдется в 5$, а если придется менять весь (например 10 метров )вкладыш из нержавейки???

  2. Уберите козырек над дымоходом, это есть причина конденсирования пара из канала и выпадения "дождя" от козырька на кирпич дымохода, возможно, что вода и проникает между кладкой и нержавейкой.

    И обязательно проверить, бывает хозяин уверен, что канал загильзован,

    а на деле последних метров гильзовки и не хватает!

    • Лайк 2
  3. конденсат в канале газоотвода от котла - вещь нормальная.

    так и должно быть. котел 30квт за сезон выбрасывает примерно

    1200 литров воды в виде пара, который и конденсируется на внутренних

    стенках холодного канала. требуется защита от конденсата.

    я понимаю, что дом жилой, чем быстрее сделаете гильзовку, тем меньше ремонта в последствии . лучше всего ФУРАНФЛЕКС, надежнее и долговечней, если сечение канала позволит можно попробовать нержавейку, дешевле но геморойней, есть вероятность или уменьшения сечения, или дополнительных разломов-восстановлений стен.

×
×