  1. 1 минуту назад, aleksey02 сказал:

    Для начала померяйте нормальным прибором

    Нормальный - это стрелочный? У меня только такой.

    Смотрел видео человека, который ремонтирует такую аппаратуру. Ему как раз такой принесли на ремонт. Наверно по такому же поводу. Он там говорит, что частота тока намного больше 50 Гц. Может поэтому прибор такое показывает.

  2. Добрый день всем.

    Приобрел вчера такой агрегат. Хотел поставить в котельную для питания насосов при отсутствии света. Визуально выглядит нормально, включил настольную лампу, при отключении из розетки начинает работать от аккумулятора.

    Вот описание его - baushop.com.ua/ua/p1724356789-invertor-preobrazovatel-pravilnoj.html Покупал не там и не за такую цену.

    Пока не решил померять выходное напряжениею А там вообще что-то непонятное. При включении без нагрузки прибор показывает 700-800 вольт и гуляет во всех направлениях. При подключении лампы падает до 400 и тоже гуляет. Хотя визуально ничего не заметно, при таком напряжении ни одна лампа не выдержит.

     

    Вот видео как прибор веде себя без нагрузки

    youtube.com/shorts/Cu56_Yyrlao

    А вот с включенной лампой

     

    Он еще и с встроенным зарядником для аккумулятора.

    Собственно у меня вопрос - можно ли вообще таким пользоваться? И не угробит он аккумулятор если заряжать от него?

     

    Спасибо.

  3. В 25.11.2022 в 13:49, sly сказал:

    смотрите контроллер. Может, он думает, что температура высокая... или датчик врет.

    У меня аналогичный дуйчик с контроллером от гены отлично работает

    Да, таки контроллер. Сбросился режим с 4 на 2. Хотя 2 для дров и нужно, там 20% мощности. А 4 - для опилок, так 100% обдува.

    Спасибо всем.

     

    Вопрос другой возник. Хочу выход генератора пустить через щиток. Чтобы дом запитать при отсутствии света. У него 2 розетки, в розетке фаза и типа ноль генератора самого. Хотя как выясняется он не ноль :)

    Нужно этот типа ноль садить на ноль в щитке? Или только фазу подавать?

    Спасибо.

  4. 2 минуты назад, volomoto сказал:

    Ні, нуль йому не потрібен. 

    Вентилятор зовсім не включається чи гудить і не крутиться?

    Гудить i крутиться, але дуже повiльно. Тяга дуже погана. Неясно, яка рiзниця, напруга 230 з генератора. Насос на воду нормально працює, вмикається. Вiн 1,1 квт тягне.

  5. Добрый день. У меня тоже вопрос по генератору. Попробовал запитать котельную для проверки. Все крутится, автоматика работает. Кроме вентилятора дополнительной тяги.

    Генератор Raider RD-GG02. С AVR, выдает 230 стабильно.

    Автоматика KG Electronic SP-05

    Котел дровяной, вентилятор включается при достижении определенной температуры и отключается при достижении верхней. В принципе можно и без него, но хочется причину узнать. Может ему чистый ноль нужен?

    Фотки вентилятора в аттаче.

    Может кто подскажет.

    Спасибо.

    IMG_20221125_100947.jpg

    IMG_20221125_101102.jpg

  6. Плохая тем что одной камеры из полтора метровых колец для 10 чел. мало. В итоге вся "грязь" пойдет во вторую, а так как там нету дна - то соответственно заилиться щебень и под третьей.

     

    То есть дно во второй камере нужно.

     

    Или такой вариант, не из колец, гляньте пожалуйста.

    Общий объем получается 15 м3

     

    Спасибо.

    septic_cxema1_razmery1.thumb.jpg.d489c79270d448c461ffd798c1adebea.jpg

    septic_cxema1_razmery2.thumb.jpg.913b0984afc3965e6211ce4408d980d6.jpg

  7. Септик рассчитываете на количество проживающих. Количество сан-тех приборов влияет только на максимальный СЕКУНДНЫЙ расход, а не суточный.

    Сложно понять что на картинке у вас показано темно серым цветом (вокруг второй и третьей камеры). Если это щебень - тогда идея плохая.

     

    Да, щебень. Обычно рекомендуют так. Если насверлить отверстий в кольцах.

    А что должно быть если идея плохая?

    Максимальное кол-во проживающих - 10. По этому кол-ву калькулятор и считал.

    Спасибо.

  8. Добрый день всем. Пришло время подумать о септике, как вариант хочу сделать из бетонных колец. Вопрос по поводу объема.

    В доме 5 санузлов. Пока планируется проживание макс 4 человек, но возможно в будущем все потребители будут задействованы.

    Итого - 4 душ. кабины, 5 умывальников, 5 унитазов, 1 ванна, 1 стиралка, 1 мойка на кухне.

     

    Калькулятор расчета септика calcul-on.pro/ru/septik выдает 10,2 м3

    Здесь aquatic-home.ru/kalkulyator-rascheta-obema-septika.html выдает 9,95 м3

     

    Если такой вариант как в аттаче - пойдет? Чтобы потом не переделывать?

    Или не заморачиваться, выкопать котлован и сделать нормально с бетонными стенами, двухкамерный, кубов на 18?

     

    Спасибо.

    septic_cxema3.thumb.jpg.cf130f28c57d517fac27c50c0e270f71.jpg

  9. Доброе время суток.

    Нужен совет специалистов по выбору насосной станции. Схема водопровода в аттаче. Пока это временное решение, с колодца. Насос хочу поставить в доме, в котельной. Потянет наружная насосная станция при такой конфигурации? Спрашивал у продавцов на рынке, один утверждал, что ни при каких условиях наружный не потянет, нужно только погружной с автоматикой или наружный ставить в приямке рядом с колодцем. Погружной не хочется по причине доп. электопитания, в приямке по той же причине, колодец в 10 метрах от дома, дом запитан полностью, хочется, чтобы из дома все работало.

    Выбрать не проблема, можно рассчитать по мощности, но будет ли работать?

     

    Спасибо всем заранее.

    voda.thumb.jpg.9ac154ec4712c7f426801d5da1899bb4.jpg

  10. Добрый день.

    У меня вопрос по 3-х фазному реле.

     

     

    Исходные данные:

     

     

    1. В дом заведены 3 фазы. Максимальная мощность 20 кВт.

    2. Входной автомат в щитке 32 А.

    3. По дому разводка однофазная.

     

     

    На такую мощность поиск выдает только 2 типа.

     

     

    Digi TOP - voltmarket.ua/rele-napryazheniya-i-otsekatel-napryazheniya/digitop/vp3f40a

     

     

    Рубеж - voltmarket.ua/rele-napryazheniya-i-otsekatel-napryazheniya/rubezh/rkn3f40

     

     

    Что выбрать? Больше склоняюсь к Digi TOP, и на рынке его советуют.

    Может что-то еще есть подобное?

  11. Добрый день всем.

    Такой вопрос возник. Дом из газоблока D400 толщина 300 мм.

    Собираемся изнутри обшивать стены вагонкой. Строители рекомендуют по наружным стенам положить пенофол (это что-то типа утеплителя с фольгой 3 мм толщина), а потом обшить.

    Как это будет стыковаться с газоблоком? Получается пароизоляция, фольга ничего не пропустит наружу.

    Или все-таки делают?

  12. Я имею в виду бойлеры.

    Нет особого смысла городить отдельно две, если можно решить одной.

     

    Если стоит вопрос сдачи, то будут пиковые расходы, которые вы сможете успешно закрыть, имея не менее 300-400л готовой воды.

     

     

    Понял. Бочка == бойлер. :)

    Но может так оказаться, что такое кол-во воды и не нужно будет. Почему я хочу на 2 дальних санузла отдельный бойлер, чтобы можно было отключать. Может так оказаться, что постояльцев вообще не будет какое-то время. Какой смысл греть 400 л воды на 2-х человек?

    Например бойлер 1 - 200 л, бойлер 2 - 100 л

     

     

    Дом в Карпатах. Все зависит от сезона.

  13. Во-первых, эти две бочки лучше вешать на одну систему. Тоесть 2 бочки на все санузлы разом. Это страховка. Или один на 400+

     

    Во-вторых, если будет хостел, то и этих двух бочек рискуете не хватить, поскольку будут огромные пиковые потребления воды. С дровняым котлом нагреть их быстро будет проблемно.

     

     

     

    Не понял насчет бочек. Вы имеете в виду накопительные емкости? Общие для всего дома?

  14. Ого. 10 человек :) это точно жилой дом, а не хостел?

     

    Если они лезут мыться в душ, им понадобится примерно 500л готовой воды.

    Тоесть решение 2х200л , при чем бочки не должны быть с мелким электротеном, а сразу два косвенника от котла.

     

    Соединять в одну систему по тихельману - и все будет чудесно.

     

     

    Возможно в будущем 2-й этаж будет сдаваться. Так что типа хостела и будет.

    200 л на 2 дальних санузла не много? На 4 человека.

     

     

    Котел пока планируем дровяной. Потом возможно добавим электрический в пару к нему.

  15. Доброе время суток.

    Скоро начнем разводку труб, нужен совет, какого объема бойлеры использовать В аттачах примерная схема разводки. Изначально планировали в c/у 2-го этажа поставить 1 бойлер на 2 санузла, но, как выяснилось, вешать их там совершенно негде. Мансардный этаж, косой потолок, несущая стена высотой 1,6 примерно, на перегородку вешать опасно, она из газоблока 100 мм.

    Один бойлер конечно весь дом не потянет, придется в котельной ставить отдельный бойлер на 2 дальних санузла. Меня расстояние смущает - 16 метров до точки ввода. Трубы, которые на картинке 4, уйдут в бетон, пол еще будет подниматься.

     

     

    Бойлер 1 - мойка на кухне, санузел 1-го этажа и 2 ближних санузла на втором.

    Бойлер 2 - 2 дальних санузла на 2-м этаже.

     

     

    Вопрос - какого объема нужен бойлер 1 (из расчета кол-во проживающих максимум 6-7 человек и бойлер 2 (4-5 человек)

     

     

    Заранее благодарен.

    1.thumb.jpg.9718d4fc1cfa3f9b199d385b9479906a.jpg

    2.thumb.jpg.81e72414ef0910100143fa2bd0b98fe4.jpg

    3.thumb.jpg.98e1837529a08171df8c952d18028751.jpg

    4.thumb.jpg.261db1d21114c6340a579c21b8d77b24.jpg

    5.thumb.jpg.075941004cd8434075d394a0ee30bd96.jpg

  16. Я не представляю себе в частном доме разряжение в 110 стояке который может сорвать гидрозатвор. А следовательно и необходимость в этих пасочках.

     

     

    В жизни все возможно :) 5 санузлов все-таки.

    На всякий случай поставлю.

     

     

    Сергей, спасибо за конструктивный ответ.

  17. Вы что хотите решить устанавливая эти пасочки?

    Боитесь, что в стояке каналии создастся разряжение которое из сифонов приборов отсосет воду и будет вонять? Вам это не грозит, (я извиняюсь) но если даже все жильцы дома, одновременно ............., то Вы никогда полностью не заполните вертикальную трубу 110 мм.

    По запаху, эта пасочка не спасет, как только в душевом трапе пересохнет сифон с 50гр. воды и там не окажется обратного клапана сразу начнет вонять. От запаха это только фан.

     

     

     

     

    Пасочки - это оригинально :)

    Именно от разрежения и отсасывания воды из сифонов. В характеристиках клапана это и описано. Может это никогда и не произойдет.

    Если фан будет у стены дома на выходе канализации (как на картинке выше) ? Будет толк?

    А при пересыхании гидрозатвора запах будет даже при наличии нескольких фанов, канализация пахнет при любом раскладе.

     

     

    А вопрос все же был - чем отличаются клапаны с 2-мя головками от клапана с одной?

  18. Это не решит вопрос запаха в доме при определенных условиях. Попробуйте выйти через фронтон хоть трубой 50 мм.

    Главный вопрос какой фан и его диаметр это какая каналия, куда все сливаете? Город, выгребная яма, септик, и.т.д.

     

     

    Будет септик, канализация вся 110 мм.

    Как раз определенные условия не позволяют вывести фан даже на чердак, т.к. мансардный этаж с косым потолком. Думал уже над этим.

    А для вентиляции можно на выходе канализации через тройник поставить трубу и поднять повыше. Видел такие схемы.

    shema-ventilyatsii-kanalizatsii.jpg.877f2485d75633ccb4104520ab8f2332.jpg

  19. Доброе время суток.

    Дом 2 этажа, на 2-м этаже в санузлах хочу поставить вакуумный клапан (или 2б т.к. санузлов 4, по 2 в разных концах дома.) Фановую трубу ранее планировал, но не нашел проходки под металлочерепицу, профиль высокий. И крышу дырявить не хочется.

    Нашел в интернете Ostendorf, но они 2-х типов. Есть одинарный, есть с 2-мя головками. В чем их отличие и какой лучше ставить?

    Как они вообще по качеству?

    Может что-то другое посоветуете?

    Спасибо.

    ostendorf_100007.jpg.e2db1e766d1ae4767c8443d65cef072e.jpg

    klapan-vakuumnyy-110-(ostendorf)-snyat-s-proizvodstva-1-500x500.jpg.077b2e52cc5b832ffc1f8c747ffc2418.jpg

  20. Прежде чем искать автоматы на 6кА — есть смысл проверить, будет ли у вас при КЗ 6кА. Проверяется это весьма несложно — берете вольтметр переменного тока, лучше с разрешением до 0,1В на пределе 220В, но не так и обязательно. Еще нужен электрочайник, не забудьте налить воды в него и проверить что реально есть 2кВт (сопротивление 10 Ом) Далее, замеряете напряжение на вводах, подключаете электрочайник и снова замеряете напряжение. Так несколько раз, если в сети напряжение гуляет заметно.

    Определив падение напряжения при токе 10А — можете легко вычислить внутреннее сопротивление сети по закону Ома, и поделив на него значение 220В, определить ток КЗ. Вы удивитесь не сильно-то большому значению того тока КЗ, и переплачивать может и не придется.

    Если хотя бы 1кА насчитаете — отпишитесь пожалуйста здесь, просто интересно - бывают ли у кого такие вводы.

     

     

     

    Проверять пока нечего. Это начнет делаться примерно в конце мая.

×
×