  1. Если только вода, любой дренажник с поплавком.

     

    Такое тоже не вариант.увы.

    Приямок в котором комуникации не должен выполнять функции колодца. А если зимой замерзнет?. Не нехочу. Нужна именно установка. Чтоб было сухо. Вопросс иначе: не причинит ли котловой конденсат вреда салолифту грюндфос?

  2. Так это ключевые слова.

    А на сколько ниже?

    Ели отказаться от трапа в котельной уклона хватает?

     

    В котельной все собрано и вывелено на улицу. В любом случае необходимо ставить какой то салолифт или что то подобное. Вопрос что?

  3. А в чем проблема проложить каналию с уклонами? Получается выше точки промерзания? Или боитесь затопить котельную?

    С помощю промежуточного колодца с уклонами всегда можно решить вопрос.

     

    Выход каналки из котельной глубже чем место врезки в действующую гор канализацию. Никаких промежуточных кододцев нет и не хочу.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Если туда заходит вся канализация, не подойдет. нужен банальный фекальный насос с поплавком, тогда нужен будет противоуклон. Для слива оставшейся воды в трубе назад в приямок, после выключения насоса. Обратные клапаны не ставить, трубу можно использовать 32-40мм ПЕ (черная водяная)

     

    Не вся. Только та что в котельной. Выше перечилсил конкретнее.

  4. Приветствую. Есть проблемма. Из котельной в частном доме сделан сбросс канализации в уличный приямок. На эту каналию завязан перелив с баков накопителей, трап в полу, подрывные клапана и конденсат котла. Приямок изначально должен был быть местом стыковки каналии уличной и котельной. Как выяснилось после копки, увы, канализация уличныя зарыта даже чуть выше чем закладная из топочной. Вообщем проложить с уклонами не представляется возможным. Принял решение утеплить приямок уличный и поставить там что то вроде salolift2 d-2. Подойдет ли он в моем случае?. Длина трассы по двору порядка 25 метров. В дальнейшем планирую сделать в него же сброс с ТН. Или может есть другие установки для таких целей?
  5. Решил на днях оживить медную котельную. Купил "тканину для очищення миднои труби" по 1евро за штуку. Чистит так себе и расходуется быстро. Не то. Купил наждачки нулевой. Чистит очень хорошо, но очень трудоемкий процесс и дико вредный( мелкая летящая пыль травмирует слизистую. Думаю наверняка есть способ очистить медь от окислов каким то более приятным способом. Поделитесь плиз. И что скажете, если после очистки взять балончик с автомобильным лаком, и покрыть все трубы и фитинги? Будет ли темнеть медь в последствии??
  6. Модераторы пардон. Не нашел куда разместить.

    Вообщем беда. Вскрыли мой обьект и вынесли очень много инструмента и моего и чужого. Одной из позиций был гидравлический пресс rehau rautool h2. В полном комплекте. Скорее всего ворюг я озадачил(думают теперь что делать с ним☺.) Короче он был орендован. Если кто сможет помочь в приобритении оного девайса по вкусной цене - буду очень признателен. Если вдруг где то всплывет и дадите знать- в долгу не останусь. Серийный номер 0087200.

    31d5003e9941.jpg

  7. Приветствую!. Кто то сталкивался с данным девайсом на практике? Очень нужны подсказки и мнение(может есть чем заменить?)..

    Задача - регулировка температуры поверхности водяного т.п и температуры воздуха в одном помещении. Всего 10 комнат. В 7-ми из них есть и радиаторы и т.п. Система отопления почти собрана. Навешаны радиаторы. Разкатаны полы. Система лучевая. Две гребенки на т.п и две на радиаторы. Планируються сервопривода в них. Тоесть на каждом этаже гребенка т.п и гребенка радиаторов. В котельной собрано через maibes все. Брат сходит сума. Хочет регулировать каждый контур т.п и каждый радиатор в отдельности да еще и удаленно(моряк). Что скажите? Реально реализовать?

  8. Можно ли регулировать на рц300 режим работы отопления первого и второго этада отдельно. Ситуация: включилось отопление (первый этаж пол .второй радиаторы).на втором этаже достигнута заданная температура-термоголовки отработали. Догрел пол на первом этаже-котел ждет. Включается он тогда когда рц дает иму команду исходя из заданной температуры в месте установки(первый этаж.) Так вот проблемма в том что температура на втором этаже в момент вкл котла ниже чем на первом на 2 град.(иногда 2.5). Бывает не комфортно. Можно что то придумать в такой ситуации?. Думал перенести рц на второй этаж, но боюсь что врятли проблемма уйдет(скорее просто поменяется)
  9. решились на теплый пол, советуют приобретать коллектор керми feko.com.ua/shop/product/3424, приходили уже смотрели что да как, нарисовали такую схему, подскажите насколько это правильно?

     

    Все правильно. У меня работает точно также

    • Лайк 1
  10. Подскажите кто в курсе, можно ли мыть термоголовки и как правильно это делать(если можно разумеется). После некоторых работ парочка сильна загажена. Там и грунтовка и шпаклевка и т.д. но не так чтоб критично. Они полностью фунциклируют но не эстетично как то....
  11. Мне 3 штуки отдают по 410 у е.

    Я сейчас пытаюсь понять чем в техническом плане эта модель отличается от предидущей(может есть смысл взять старую модельку пока они есть на складах(экономия 130 $ на штуке)??. Нашел пользователя данного девайса. Правда прошлой модели. Очень доволен. Кондиционерами не пользуется вообще. Говорит очень хорошо подогревают воздух в межсезонье, что благопритно сказывается на расходах по отоплению.

  12. 459d342ef6e7.jpg

    Правильно ли я прикинул схемку?. На термоголовке после емкости задаю 45 град. Эта температура идет и в радиаторы и в т.п. Стяжку над трубой могу сделать такую, какая потребуется. Обвязка будет медью. Забыл нарисовать насосик. Полагаю он должен стоять между баком и коллектором на обратке. Но что то вроде как то маловато ништяков кажется. Поправте плиз если что. Прикинул кол-во воды в системе. Порядка 35 литров вышло. Это в коллекторе ,радиаторах и т.п. Так что полагаю бака на 500 л вроде как должно хватить.

    Бак стоит брать кстати с теплообменником или без?

  13. А как же погодное регулирование + комнатный термостат, для того оно и сделано чтобы реагировать. А с конденсационным котлом, святое дело.:beer:

     

    А причем тут конденс он или не конденс. Если они мне на рц300 умудрились создать новую собственную программу с круглосуточной темп. 23 град. на все дни недели.

  14. Поняли и хорошо.)

    Я не злюсь, просто жалко времени впустую. Если заметили расчет в течении 4мин., а "вытягивание клещами" исходных для этого расчета - несколько дней.

    Это прогноз погоды может совпасть, или нет. А архив погоды, это по факту (их оттуда теплоэнерго берет для расчетов). И Одесская обл. однако большая, думаю Вы поняли о чём это я.)

    Опять не стыковочка, у Вас при -10 потребление 8м3.

    А при -14 потребление 15м3.

    Кто в теме, тому это глаз режет.

    Сомнения и у naupv появились, и не только...

    Как же так температура на 13%, а теплопотери на 87% выросли???

    Нестыковочка, так не бывает.))

    Удачи Вам!

     

    То идиоты маляры(они сейчас все умеют пользоваться програматорами(будьте внимательны и осторожны)) как вхигачил мороз так они решили подсушить стены получше у влупили мне на 23град. Так я допер аж через неделю..

  15. Как обстоит дело с излишками тепла?

     

    www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649548&postcount=38

     

    Немного не понял. Понимаю что это вы не мне, но все же. Я почему то склонен больше к системе с ТА. Просто переживал что все это не поместится у меня. Я так понял что в моем случае все будет выглядеть точно также? Только вместо гидрострелки будет ТА?. Что кстати скажете по поводк бочки 500л. Сильно мало? Но раельно больше не впихнуть

  16. На фото как у меня сделано и работает

     

    В котельной, обвязка котла через трехходовой клапан ESBE и гидрострелку. В систему отопления поступает вода температурой около 50 градусов при температуре в котле 76-79 градусов.

     

    [ATTACH]547085[/ATTACH]

     

     

    Это уже в доме. Гребенка с красными крутилками - радиаторы отопления, всегда все открыты, на радиаторах термоголовки Данфосс, тоже всегда открыты, т.е. нафиг они не нужны... деньги на ветер... из опыта...Ж-) Стоит трехходовой клапан с ручной регулировкой Данфосс, он регулирует подачу горячей воды в теплые полы, настроен на температуру 38 гр. (примерно). После прогрева теплых полов он перекрывает подачу на теплый пол и тогда теплоноситель идет в батареи. Что интересно, пока полы на прогрелись - радиаторы холодные! Мне нравится такая схема работы.

     

    [ATTACH]547086[/ATTACH]

     

    На этом фото крупным планом обвязка клапана, т.к. из-за насоса немного плохо может быть видно

     

    [ATTACH]547087[/ATTACH]

     

    Плюс есть еще в системе электрокотел. Система рабочая, проблем не создает. Буферной емкости нет, есть УПС и аккумы.

     

    Удачи

    Спасибо огромное. Очень помогли в понимании. Термостат на стрелке управляет насосом? Единственное не могу понять как контролируется температура в котле. Термоклапан есбе пускает в стрелку 63град. На термостате я так понимаю вы выставили так чтоб при увиличении температуры в стрелке выше 50 он отключал насос отопления.верно? Но котел то продолжает нагревать? Он не закипает разве? Расширительный бак есть у вас?. Вам достаточно что в бойлер идет теплоноситель 50град?

  17. Без подмеса вода в ТП подается тычками вкл/выкл. Стяжка нивелирует температуру в виду своей тепловой инерционности.

    Более толстая стяжка позволяет запасти больше тепла, но накладывает некоторые ограничения по оперативному управлению.

     

     

    Можно развести и от коллектора (лучевая схема).

    Моя ИМХА, что проще на эти 3 радиатора прицепить термоголовки и не тягать провода по всему дому.

     

    Вам нужно определиться по бочке, тогда можно малевать схемку. Соотв. решится вопрос по толщине стяжки.

    Присматривал сегодня бочки. Понравились swag. Литраж определил- 500л. Больше не влезет зараза.

  18. Было уличное крыльцо с двумя полуарками(бетон). Арки остеклили витражами. Та часть бетона которая с улицы - утеплена не была. Естственно застройщик не предпологал что это будет часть жилого помещения. Источник обогрева там присутствует. Но не смотря на то что в том помещении +17 - та часть которая из бетона активно "плачет". Фасад зараза сделан так что уже ничего не утеплить. Реально ли победить эту проблемму путем внутренних каких то работ?
  19. По идее, если подумать и посчитать, то можно сделать так, что вполне реально пускать в полы воду любой температуры, полученную от ТТ котла, без узлов подмеса и понижения температуры.

    Надо просто все комнаты обвешать регуляторами с датчиком пола и сервоприводами на коллекторах.

     

    КомнатНые термостаты и сервоприводы не проблемма. Я тае понимаю надо увеличить толщину стяжки для того чтоб не подмешивать? К трубе тоже требования другие? Скажите имеет ли смысл в таком случае радиаторы разводить тоже от коллектора(вешая и там привода) если их всего -3????

  20. "Я популярно объясняю для невежд: Я к болгарам уезжаю, в Будапешт".В. Высоцкий

    Зачем козе баян? Ответ знаете?

    Пример: Я авто купил за 80000грн”. По курсу 8 или 28? Да неважно.

    Вы прикинули правильно, только цифры (исходные данные) неправильные.

    Есть дом с газоблока? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4098188&postcount=678

    Или, есть дом с ракушки? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4122325&postcount=1

    Или есть, виртуальный дом? С виртуальными данными?

    Нет, непонятно. Какое отношение имеет площадь дома, к площади ограждающих конструкций (через которые теплопотери).

    Это не мои данные, а архив погоды с метеосайта.

    Но для Вас это неважно: Батуми или Норильск.

    Или на сайте «Одессатеплоэнерго» teplo.od.ua/index.php/news/221-pereraschet-stoimosti-otopleniya-v-zavisimosti-ot-temperatury-naruzhnogo-vozdukha, найдите и тыкните меня носом когда в декабре, 2016:

    P.S. Прошу меня простить ТС Spinn, за срач в его теме.

     

    Добавлено через 4 минуты

    Если отбросить всякую чушь (типа 17Вт/м2), и по отрывочным данным просчитать дом, то теплопотери дома 8783Вт.

    Расход газа за отопительный период (г.Одесса) этого дома 1641м3.

    Потери 8783/157=56Вт/м2. Это без теплопотерь на вентиляцию.

    Но это неважно там 17, или 56. Так ведь Fisherman88?))

    Интересно как Вам делали систему отопления, не зная теплопотери? Или с запасом, як завжды?(

    Спасибо. Главное что я верно прикинул, тоесть правильная сама методика подсчета. А цифры я подкоректирую. Главное что понял что к чему плюсовать и что от чего отнимать. Не злитесь. Цифры те что писал в своей формуле действительно брал "так" - для примера. И с теми что указывал в теме о расходе они просто силой каких то магических метеоритов-совпали.

    Пс. Незнаю че у вас там на виртуальной метеостанции а у нас возле моря в январе была трехдневка -10. Отаке!

    Все это напомнило мне о том ,как спросил у одного товарища правильно ли собран колектор с насосной группой мейбес , исходя из скаченной картинки в инете. Так этот "спец" мне три дня выносил мозг что у меня все неправильно и все херня. Можно лучше и т.д и т.п. Типо дай 5000грн и я расскажу как надо делать. Думал с ума сойду. Он тоже так и не понял что картинка была с инета. До последнего думал что моя. А начиналось все с простого вопросса. Ни в коем случае не хотел вас обидеть. Спасибо что в результате все таки подтвердили что сама схема подсчета верна. С ув!!!

×
×