  1. Так все нормально работает.

    Но судя по тому, что в доме при этом +20, а за бортом -2, то у вас конские теплопотери. Получается пол остывает быстрее чем его может нагреть котел. Я даже не знаю какой мощности надо котел чтобы держать в полах +50 на подаче..

    Во всяком случае подавать в полы +50 - это экстрим... Долго он точно не проживет..

    Собственно вопрос в том, что раньше чтобы дать +50 в пол, мне нужно было на котле сделать +60. А сейчас +80. Вопрос в том, что могло сломаться?
  2. А какая температура при этом самого пола?

    И сколько при этом в доме? :D

    Может просто котел физически (из за теплопотерь) не может прогреть стяжку до такой температуры. Хотя это полное сумасшествие давать в полы такую температуру...

     

    Сейчас: котёл +60, ТП +40, в доме +20, на улице -2.

    Раньше было: котёл +60, ТП +50, в доме +24, на улице -10.

     

    Как-то так. Котёл уже эксплуатируется второй год. В прошлом году всё было нормально (так как я написал "Раньше было").

  3. Понажимайте чем-то твердым шток клапана, он мог залипнуть. И все же открутите болт на насосе и проверьте вращается ли он. Бывает насос котла проталкивает воду, при снятой голове или залипшем клапана. Создается иллюзия исправности.

    Спасибо, проверю!

  4. 1. Расходомерами отрегулировать на максимальный проток.
    Краны полностью откручены, поток максимален по всем контурам.

    2. Для начала закрутить, а возможно заменить термоголову с выносным датчиком.
    Головка исправна, но её снятие (клапан всегда открыт) не влияет на процесс.
  5. Попробуйте не откручивать/закручивать термоголову - а тупо ее снять и поставить котел на 50 град.
    Я её не трогаю, она всегда полностью открыта. Я её снимал - это не влияет на процесс. Если закручиваю (ставлю на 2-3, то температура ТП ограничивается на уровне 30-35), то есть она работает. Но я ей не пользуюсь. На фото она прикручена просто чтобы не валялась на полу. Если поставлю на котле +50, в ТП температура +35
    Температуру в помещении регулируете как?
    Температурой основного контура котла. Раньше было так: температура ТП = температура котла минус 10 градусов. Меня это вполне устраивало. Сейчас если я хочу, чтобы на первом этаже было тепло, в котельной наступает сауна, потому что на котле нужно ставить +70 или выше...

    Для начала прочистите фильтр обратки котла.
    Вы имеете в виду фильтр грубой очистки, который установлен на обратной трубе? Чистил, он собственно был более-менее чист. Если Вы имеете в виду фильтр внутри котла (если таковой есть), его не чистил, но батареи на 2-м и 3-м этаже работают хорошо, так что не знаю поможет ли это.
  6. Прошу специалистов помочь с определением причины плохой работы тёплого пола.

    Осенью включил водяной тёплый пол. Пол работал хорошо. При основном контуре котла +50 в полу было +40, при +60 в котле, в полу было +50 (при полностью открученной термоголовке).

     

    В декабре уехал на отдых на две недели. Поставил котёл на +40. Во время моего отдыха что-то произошло, давление в системе отопления упало с 1.0 до 0.3. Причину определить не удалось. Котёл естественно остановился. Когда это обнаружилось, в тёплом полу было +10 (циркуляция пола работала), на улице -2. После этого выполняя мои дистанционные указания закачав в систему немного воды давление снова подняли до 1.0, котёл включился, начал греться, больше такое не повторялось. В принципе за два года такое произошло впервые.

     

    Когда я вернулся с отдыха, обнаружил, что теперь чтобы в тёплом полу сделать +40 мне нужно держать в котле +60, чтобы сделать +45 котёл нужно раскочегарить до +70, чтобы сделать в полу +50, котёл нужно топить до +80.

     

    То есть что-то произошло. Сегодня раскрутил и скрутил обратно контур, по которому вода от основного контура (от котла) идёт в коллектор тёплого пола. Там всё нормально, везде вода бежит, фильтр грубой очистки засорён не был.

     

    Термоголовка полностью выкручена, если я например оставлю один отходящий контур от тёплого пола (из 6-ти) в работе, то температура в тёплом полу быстро достигнет температуры котла.

     

    Насос котла работает, так как все батареи горячие, с ними проблем вообще не наблюдается.

     

    Насос тёплого пола работает, расход по контурам такой же, какой был до возникновения проблемы.

     

    Структура системы -основной контур, от него идёт три ветки:

    - батареи 3-го этажа;

    - батареи 2-го этажа;

    - коллектор тёплого пола для 6-ти контуров 1-го этажа.

     

    Мощность котла 24 кВт, этого в избытке хватает для моего дома 100 м2 (температуру поднимает очень быстро хоть до 80 градусов при всех открытых батареях).

     

    Добавлено через 7 минут

    Фото коллектора тёплого пола.

    a0DjG.jpga0DjG.jpg

    a0DjG.jpga0DjG.jpg

×
×