Babay13
-
Публікації
14 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Babay13
-
-
16 минут назад, blacktigra сказал:
Это не я придумал. Обычно в машинках со спиралями ЭРВ управляется по перегреву на нагнетании, это также и защита от влажного хода.
Но у вас ТРВ, поэтому логичное место для термобаллона это выход из докипателя. Или до него, чтобы заправку не увеличивать сильно. Всас компрессора всегда остается всасом независимо от положения 4-х ходового.
Схиляюсь до думки, що краще таки до докипача
-
18 минут назад, blacktigra сказал:
После докипателя. Если и после него некуда, то стоит ли тогда возиться с переделкой, если и так работает?
Тобто, знімати показники після чотирьохходового? І вирівнюючу трубку туди ж?
Мені здається, що Ви пане геній
-
32 минуты назад, blacktigra сказал:
Я бы делал так, чтобы хреон постоянно двигался через ТРВ в одном и том же направлении.
То в цьому й проблема, куди колбу чіпляти в такому випадку?
-
19 часов назад, blacktigra сказал:
Так вот и я об этом.
Докипатель есть у вас перед компрессором? Можно было бы после него термобаллон поставить.
Но там еще куча вопросов возникает, кроме того как и куда ТРВ воткнуть.
Суть в чому, в мене є підозра, що ТРВ в режимі дефросту/охолодження, за рахунок перегріву термобалону, спробує максимально зменшити пропускну здатність, тобто розпилювати таки буде. Але це теорія, а як на практиці, є інформація?
-
-
6 минут назад, blacktigra сказал:
Так вот и я об этом.
Докипатель есть у вас перед компрессором? Можно было бы после него термобаллон поставить.
Но там еще куча вопросов возникает, кроме того как и куда ТРВ воткнуть.
Так, докипач.звісно ж є, конденсор перерозмірений, як би всі обставини кричать про те, що треба ставити ТРВ. Є думка, поставити ТРВ, а в паралель, через зворотній клапан поставити капілярку коротку. Вона й буде працювати в штатному режимі для охолодження/дефросту, а для обігріву ТРВ. Робоча схема, чи...?
-
10 минут назад, blacktigra сказал:
А перегрев где мерять планируете в каждом из режимов?
Я так розумію, Ви маєте на увазі місце розміщення колби ТРВ? То після випаровувача.
Питання в іншому, я розумію як зробити щоб ця шайтанарба працювала в режимі обігріву, лишається питання по режиму розморозки зовнішнього блоку та охолодженню приміщення.
-
Всім вітання. Є питання до гуру. Зібрав собі минулої осіні ТН повітря-вода. Зовнішній блок, вінтажна 24ка на 22 газі, звісно старт/стоп, конденсор саморобний з мідної труби впхнутої в бак з водою. Працює чудово, до -12С -15С без проблем опалює будинок. Але. Хотілось би трохи розширити можливості системи. А саме: хочу поставити замість капілярки ТРВ, та збільшити випаровувач. Так от, по питанню ТРВ, чи потрібно йому паралельно байпасну лінію для розморозки/режиму охолодження робити, чи ТРВ в зворотньому напрямку зможе худо бідно дроселювати для реверсу холодильного процесу? Дякую.
-
В 16.12.2020 в 13:02, porterlv сказал:
Таки, мабуть, куплю вальцовку і без вакуумування (як у стандартному монтажі) сам то діло запущу...
Я перепрошую, але де то Ви бачили стандартний монтаж без вакуумування?
-
Короче, взял таки пластиковые Velux. Как-то у меня больше доверия к пластику, чем к дереву в случае окон. Через несколько дней установят - тогда расскажу свои впечатления.
Обратите внимание при монтаже на правильность монтажа оклада. Особо тщательно на врезки в мембрану. У Велюкса человеческий фактор при монтаже играет большую роль.
- 1
-
Я вот брал себе на прошлой неделе мансардные окна. Одно деревянное и два металопластиковых. Смотрел и Факро, и Велюкс, и Рото. Так вот. Если судить по деревянным, то Велюкс на общем фоне сильно уступает, очень поразил незасверленный сухой сучек на раме. А если в общем, то удобство монтажа и надёжность герметизации лучше всех у Рото. В итоге взял Рото, получилось даже дешевле Велюкса, что удивило, вместе с окладами.
- 2
-
Та ладно. У всех каркасников такие:wink:Я такие перекрытия уже забыл, когда встречал.Редкий случай.
Кроме того, деревянные перекрытия стяжке с тёплым полом не помеха.
-
Задувал как то пеноизолом времянку (ОСБ+150 мм пеноизол+гидробаръер+профнастил), первый год было тепло зимой и не жарко летом, на следующий уже хуже. Через три года разобрал одну панель и офигел. Пеноизол в виде порошка заполнял 1/4 высоты щита. Вот такой вот опыт.
Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Опубліковано: · Змінено користувачем Babay13
Спробую. Дякую за добрі поради.