  1. В 09.02.2022 в 12:45, blacktigra сказал:

    Попробуйте поискать буллдаташит на свой компрессор, там должен быть указан минимальный перегрев на всасе.

    Спробую. Дякую за добрі поради.

  2. 16 минут назад, blacktigra сказал:

    Это не я придумал. Обычно в машинках со спиралями ЭРВ управляется по перегреву на нагнетании, это также и защита от влажного хода.

    Но у вас ТРВ, поэтому логичное место для термобаллона это выход из докипателя. Или до него, чтобы заправку не увеличивать сильно. Всас компрессора всегда остается всасом независимо от положения 4-х ходового.

    Схиляюсь до думки, що краще таки до докипача

  3. 18 минут назад, blacktigra сказал:

    После докипателя. Если и после него некуда, то стоит ли тогда возиться с переделкой, если и так работает?

    Тобто, знімати показники після чотирьохходового? І вирівнюючу трубку туди ж?

    Мені здається, що Ви пане геній :)

  4. 32 минуты назад, blacktigra сказал:

    Я бы делал так, чтобы хреон постоянно двигался через ТРВ в одном и том же направлении.

    То в цьому й проблема, куди колбу чіпляти в такому випадку? :(

  5. 19 часов назад, blacktigra сказал:

    Так вот и я об этом.

    Докипатель есть у вас перед компрессором? Можно было бы после него термобаллон поставить.

    Но там еще куча вопросов возникает, кроме того как и куда ТРВ воткнуть.

    Суть в чому, в мене є підозра, що ТРВ в режимі дефросту/охолодження, за рахунок перегріву термобалону, спробує максимально зменшити пропускну здатність, тобто розпилювати таки буде. Але це теорія, а як на практиці, є інформація?

  6. 17 часов назад, blacktigra сказал:

     

      Скрыть контент

    image.thumb.png.98edf6f6d9c1709c3e4200c02b754f57.png

    А испаритель как собираетесь увеличивать?

    Так вийшло, що в мене є два однакові зовнішні блоки, обидва в живому стані, але в одному пошабашив компресор. От і є думка зробити Франкенштейна з двох випаровувачів з вентиляторами, та на одному компресорі.

  7. 6 минут назад, blacktigra сказал:

    Так вот и я об этом.

    Докипатель есть у вас перед компрессором? Можно было бы после него термобаллон поставить.

    Но там еще куча вопросов возникает, кроме того как и куда ТРВ воткнуть.

    Так, докипач.звісно ж є, конденсор перерозмірений, як би всі обставини кричать про те, що треба ставити ТРВ. Є думка, поставити ТРВ, а в паралель, через зворотній клапан поставити капілярку коротку. Вона й буде працювати в штатному режимі для охолодження/дефросту, а для обігріву ТРВ. Робоча схема, чи...?

  8. 10 минут назад, blacktigra сказал:

    А перегрев где мерять планируете в каждом из режимов?

    Я так розумію, Ви маєте на увазі місце розміщення колби ТРВ? То після випаровувача. 

    Питання в іншому, я розумію як зробити щоб ця шайтанарба працювала в режимі обігріву, лишається питання по режиму розморозки зовнішнього блоку та охолодженню приміщення.

  9. Всім вітання. Є питання до гуру. Зібрав собі минулої осіні ТН повітря-вода. Зовнішній блок, вінтажна 24ка на 22 газі, звісно старт/стоп, конденсор саморобний з мідної труби впхнутої в бак з водою. Працює чудово, до -12С -15С без проблем опалює будинок. Але. Хотілось би трохи розширити можливості системи. А саме: хочу поставити замість капілярки ТРВ, та збільшити випаровувач. Так от, по питанню ТРВ, чи потрібно йому паралельно байпасну лінію для розморозки/режиму охолодження робити, чи ТРВ в зворотньому напрямку зможе худо бідно дроселювати для реверсу холодильного процесу? Дякую.

  10. В 16.12.2020 в 13:02, porterlv сказал:

     

    Таки, мабуть, куплю вальцовку і без вакуумування (як у стандартному монтажі) сам то діло запущу...

    Я перепрошую, але де то Ви бачили стандартний монтаж без вакуумування?

  11. Короче, взял таки пластиковые Velux. Как-то у меня больше доверия к пластику, чем к дереву в случае окон. Через несколько дней установят - тогда расскажу свои впечатления.

    Обратите внимание при монтаже на правильность монтажа оклада. Особо тщательно на врезки в мембрану. У Велюкса человеческий фактор при монтаже играет большую роль.

    • Лайк 1
  12. Я вот брал себе на прошлой неделе мансардные окна. Одно деревянное и два металопластиковых. Смотрел и Факро, и Велюкс, и Рото. Так вот. Если судить по деревянным, то Велюкс на общем фоне сильно уступает, очень поразил незасверленный сухой сучек на раме:fool:. А если в общем, то удобство монтажа и надёжность герметизации лучше всех у Рото. В итоге взял Рото, получилось даже дешевле Велюкса, что удивило, вместе с окладами.
    • Лайк 2
  13. Задувал как то пеноизолом времянку (ОСБ+150 мм пеноизол+гидробаръер+профнастил), первый год было тепло зимой и не жарко летом, на следующий уже хуже. Через три года разобрал одну панель и офигел. Пеноизол в виде порошка заполнял 1/4 высоты щита. Вот такой вот опыт.
×
×
  • Створити...