У нас в работе два пылика, был Хилти и Бош, сейчас Деволт и Бош.
Hilti отличный пылик, у нас был старый VCU-40 - как только его не мучили, а он все не хотел умирать, мешков он отродясь не видел, за 3 года как его взяли (уже б/у) только 2 раза фильтр меняли. Хоть он и громоздкий, но в основном все им пользовались и со штроборезами и с шлифовалками. Но ему все равно пришло время, сначала умерла очистка, а потом и сам - сгорела плата управления.
Вместо Хилти купил Деволт 902, но не у нас, а привез из Польши (3000 грн. экономия). За пол года впечатления пока только положительные, всасывает отлично, очень маневренный оказался благодаря большим колесам, можно смело за хобот перетаскивать через мелкий бут и он не переворачивается. Еще плюс в самоочистке воздухом - не гримит как Бош к примеру (очень актоально в квартирах где соседи нервные), и фильтра за полгода не разу не снимались, не скажу что как новые, но чистые. Теперь о минусах: переходник на шланге заточен под Деволт, с их штроборезом отлично, а вот с другими слегка громоздко, и на его нельзя становиться как на хилти (но это наверно больше+ чем -).
-
3
-
-
Коллега аналогичный эндоскоп у америкосов покупал, правда чуток кабель толще, и камеру есть возможность поворачивать. Проходить им скрытые полость однозначно удобно, а вот как протяжку использовать не рискнули. Пробовали им сначала протяжку протягивать, а ею уже кабель. В стенах отлично, а на потолке один раз протяжка за подвес зацепилась, чуть камеру не оторвали, больше не рискуем.
-
1
-
-
кто чем протягивает кабель по готовому подвесному гипсокартонному потолку? Предположительно будет 3*6 гибкий кабель по диагонали через потолок 4 * 4 м.
Я в свое время идею позаимствовал
Обычная эпицентровская протяжка, только набалдашник переточил и магниты на Юности купил.
А на длинных участках лучше армирующей жилы с оптоволоконного кабеля наверно ничего нет))
По диагонали то 5,6 метра, если ввод/вывод снизу и потолок не ковырять - придется похоботиться, главное протяжку затянуть.
Я на переделку после рукожопых недавно попал, забыли под точечные светильники питание по коробу прокинуть, ситуация похожая но всего около 4 метров надо было пройти. Гнул из 20мм металопласта колено, чтобы задать направление протяжке, и на противоположном конце ловил магнитом, хорошо что на профилях с подвесами попередники съэкономили.
-
1
-
-
Только что сотрудник вернулся со встречи - якобы хотели у нас гостевой дом заказать.
Звонили с номера 093 -7075769
встреча в кабаке на Русановской Набережной
стандартный развод - пока типа ждем архитектора, давай в карамболь научим играть.
Жаль убитого времени.
Всем доброго времени суток.
Сегодня аналогичный случай произошел.
Звонили с номера 063-745-37-18, хотели ремонт дома на Осокорках. Звонил Саша, а хазяин типа Павел.
Два раза переносили встречу, в итоге встретились в L-kafa на Левобережке.
Развод стандартный:
1) архитектор задерживается,
2) подставной шлепер за 20 тоннами сахара,
3) давай в баккару научу играть,
4) шлепер типа не может вкурить, мне карта идет, можно даже на запись и т.д.
Ну вообщем после того, как поняли что спасовал намеренно и игры не будет, сразу "проект на почту сбросим и до свидания".
Одним словом - повеселили.
Есть подозрение, что мой номер отсюда с форума вытянули, я его стараюсь не светить в объявлениях.
Коллеги - будьте бдительны.
-
1
-
-
В продолжение темы.
Хозяйка показала смету, вижу прописан теплый пол: кабель+укладка - 8 тыщ.
Спрашиваю: где он? Уложен под плитку.
А где вывод термодатчика и питания? Указали на подрозетник.
Прозвонил - питание от щита и шлейф к другому подрозетнику, датчика и в помине нет. У хозяев вообще шок.
Конечно "коллеги" накосячили будь здоров, но про косяки сантехников на этом объекте надо видео снимать.
-
Мы обычно берем или Килто или Миру, в СУ однозначно с антисептиком.
Углы сантехническим силиконом в цвет затирки.
Как совет, не берите светлую затирку на пол, все равно затрется и потемнеет.
-
1
-
-
а фото где?
Ща будет, не хочет с гугля загружать.
-
1
-
-
Зашли переделывать после руко-жопых косяки по малярке, а я не удержался и решил проверить электрику. По словам хозяйки с электрикой все должно быть в порядке, делали такие хАрошие ребята, и быстро и не дорого, и теперь на телефон не отвечают
Вскрытие показало:
- в квартире без газопровода для варочной поверхности проложен ШВВП 3*2,5 (хозяйка много готовит);
- все розетки тоже ШВВП 3*2,5 24 штуки, разнесены на 2 луча без розпаечных коробок;
- 30% точечных светильников в потолке прорезаны в профиле ГКЛ;
- слаботочный щиток - без коментариев (на фото чуть выше распределительного);
- после вскрытия самого щита у хозяйки был шок - оттуда высыпалось пол ведра песка и мусора.
А такие ребята были хАрошие
-
2
-
-
Я для фасадов обычно использую Момент столяр Д3 или Эскаро Puiduliim B3.
Недавно друзья подогнали CASCO SILVA AQUA - еще не пробовал, но судя по консистенции должен быть хорош.
-
1
-
-
А мы Burunduki потому, что Бондаруки
Делаем качественный ремонт квартир под ключ в Киеве и пригороде.
Не любим переделывать - по этому делаем все качественно и правильно.
Посоветуйте надежную модель шуруповерта для дома
в Інструменти
Опубліковано:
Недавно прикупил Milwaukee 2407, правда с одним аккумом на 1,5А за 2400 грн. Америкос, но уже с переделанной зарядкой, правда "маде ин PRC".
Два месяца в работе - полет нормальный. Даже пробовал коронкой плитку сверлить, тяжело ему конечно, но справился.
Родная батарея на 1,5А по ходу слегка под-уставшая, докупил на 3А у поляков, так она в 3 раза дольше заряд держит, а заряжается на 10 минут больше.
По эргономике нареканий нет, в руке сидит очень удобно, стоп и трещётка отрабатывают четко, хотя после Хилти пришлось привыкать. Доворачивать шурупы корпусом можно, фиксатор патрона позволяет.
Резюмирую: для работы с малой или средней нагрузкой и просто для дома - очень даже подходящий вариант. Для более тяжелых нагрузок не пойдет, все таки 12V всего и крутящего момента не хватит.