  1. Я бы сделал вот так см прикрепленный файл.

    Автоматы от шнайдер - на этот день неплохая цена-качество.

    И еще бы убрал перед счетчиком автомат.

     

    1. Чому рекомендуєте автомати тільки з характеристикою С? А як же селективність?

     

    2. Чому на мокре приміщення УЗО на 30мА, а не на 10мА?

     

    3. Чому на лінію з кондиціонерами, де кабель 2.5 мм2 рекомендуєте автомати на 20А? Хіба кабель 2.5мм2 захищається не 16А автоматом?

     

    4. Чому на освітлення замість автомати 6А рекомендуєте 10А? 6А даватиме кращий захист. Тим паче, що провідники в самих люстрах ой як далеко від 1.5 мм2, тому 6А захищатиме не тільки лінію, а й провідники в люстрах.

  2. Такий щиток з приладами пристойного виробника влетить Вам більше ніж в штуку баксів.

     

    Ні, вартість буде значно нижчою ніж штука.

     

    1. Навіщо стільки УЗО та дифавтоматів? Лінії захисту доцільно об'єднати на одно чи два УЗО, взагалі без дифавтоматів (ну хіба що на холодильник залишити).

    Кілька УЗО тому що не хотілося б знеструмлювати усю квартиру у випадку спрацювання одного УЗО.

     

    2. Навіщо стільки 2р-автоматів?

     

    Стосовно 2р автоматів ще до кінце не вирішив. Але рекомендують ставити 2р автомати, якщо кілька ліній висить на одному УЗО - дає можливість легко визначити на якій лінії відбувся витік струму. Окрім того, при заміні електрообладнання в квартирі (лампочки поміняти, розетки тощо) є можливість повністю знеструмити лінію як по фазному так і по нульовому провідниках. Тому хотів би почути поради де варто залишати 2р автомати, а де можна обійтись 1р.

     

     

    3. Чому проточний водонагрівач залишили без захисту по витоку?

    Чому ж без захисту? На ньому дифавтомат B32 на струм витоку 30мА.

     

    4. Щодо УЗО типу А, перегляньте цю тему.

    Тему цю читав, і аналогічні на інших форумах теж. Своєї думки не міняю. Для захисту свого житла ставлю виключно дифавтоматику типу А

     

    5. Приділіть увагу правильному розділенню PEN в поверховому щитку.

    Якщо можна, то детальніше. Про що ідеться? Як саме приділити увагу?

     

     

    Круто: наваяти щиток в штуку баксів, а на вході поставити ИЕК. :o

    "Реальний" вхідний автомат планується у квартирному щитку. ИЕК буде ставитись на площадці для сторонніх очей (щоб не вкрали). Але мені підказують, що краще взагалі не ставити. Які плюси і мінусі відсутності вхідного автомати на площадці (при умові наявності пристойного автомату в квартирному щитку)?

  3. Шановні,

     

    прошу покритикувати схему щитка 3-х кімнатної квартири.

     

    Додаю фото:

    1. Щитка на площадці(мої автомати верхні зліва) + підїздний стояк

    2. Мій лічильник

    3. Мої автомати крупняком

    4. Автомати сусіда

    5. Моя схема квартирного щитка

     

    Наші вхідні автомати: три радянські номіналами вроді 16А, 25А, 16А та один ИЕК С20 - доставлявся на час проміжних тимчасових електроробіт.

     

    Планую усі ці автомати зняти і поставити на їх місце один ИЕК С40 (або D40)

     

    Порекомендуйте, може що не так намалював. Найближчим часом планую закупити автоматику та передати схему електрику для монатажа щитка в квартирі.

     

    Уся автоматика АВВ.

    Є тільки для два елементи від Hager:

    - УЗО 16А/0.01 тип А

    - дифавтомат B32/0.03 тип А

    Аналоги від АВВ на даний момент відсутні у продажу, а ціни на них заявлені космічні.

     

    Захист від перенапруги донецький digiTOP

    396540248__.thumb.jpg.45615444f6a6753acb349f475eb9336b.jpg

    47194320_.jpg.322cb19a2db042a5c6777433598d7c01.jpg

    1873326317_.thumb.jpg.7edfe06f1247ecd11f7f25887b2679c2.jpg

    1285954964_.jpg.ef027b40410841c851120a2bb503cca7.jpg

    Electro_v1.9.thumb.jpg.54b86f50928e5db93bef87bc6492ca16.jpg

  4. Можете взагалі не морочитись. Сміло ставте УЗО типу АС.

     

    Випадок, коли може бути витік постійної або пульсуючої складової дуже малоймовірний, для цього має бути специфічний вихід з ладу захищаємого приладу (однонапівперіодний пробій випрямляча не-трансформаторного блока живлення), при якому, як правило повинен спрацьовувати захист від надструму, помножте це на ймовірність торкання користувачем в цей час фазного чи нульового провідника (які завжди ізольвані).

    Теоретично тип А це добре, а практично...:no: Навіть ПУЕ не вимагає, а у них там усе строго.

     

    Теж на цим думав (АС замість А), але раніше двох розеток на кімнату вистачало, а зараз десяток розеток і в кожну щось включено. Тим паче я людина, що любить напихати в квартиру всякої електроніки, а вона зараз вся працює на імпульсних БЖ (компютери, LCD телевізори, пральні машини з авторегулюванням віджиму і тд). І кількість таких пристроїв в квартирі постійно зростає.

     

    Так чи інакше, а Європа вже давно собі УЗО типу АС не ставить (виключно А). Можливо того і АВВ нас завалює цими АС, дбаючи про нас як про поки не європейську країну.

  5. По Вашій схемі послідовно з УЗО A-16/0.01 підключено автомат 16А, при КЗ отримаєте лотерею: чи спрацює автомат чи вийде з ладу УЗО.

    Як правильно це можна підключити? Можливо поставити УЗО із захистом від КЗ і схему залишити такою ж?

     

    Чи почепити усю ванну на дифавтомат B16/0.01 (пральна машина + тепла підлога + освітлення ванни і туалету)? Але в такому разі не будуть захищеними провідники на 1.5 мм2

  6. Багато спілкувався на форумі "Город Мастеров", але там занадто багато теоретиків. А практики дуже зайняті, щоб відповідати. Якщо тут допоможете "до ума" довести схему, то буду дуже вдячний.

    На даний момент схема займає 27 місць + 3 місця на захист від перенапруги.

    Таким чином вільних ще буде 6 місць у щитку на 36 місць.

     

    Буду вдячний за професійну практичну підказку.

  7. УЗО типу А приблизно в 2 рази дорожче за АС.

    Вкажіть кількість потрібних приладів, завтра узнаю ціни на АВВ.

     

    На АВВ вже телефонував і ціни їхні знаю. Проблема в тому, що цього добра у них в наявності нема і можуть привезти тільки під замовлення (4-6 тижнів) - ні в які рамки не іде.

     

    З яких міркувань Ви малюєте УЗО A-16/0.01 та A-40/0.03?

    A-16/***, A-40/*** говорить про те що 16А чи 40А є номінальний струм, перевищення якого не бажано, при перевищенні УЗО може вийти з ладу. УЗО не обмежує максимальний струм і його завжди потрібно вибирати з запасом по номінальному струму. По Вашій схемі послідовно з УЗО A-16/0.01 підключено автомат 16А, при КЗ отримаєте лотерею: чи спрацює автомат чи вийде з ладу УЗО.

    Стосовно автомату 16А, то думаю замінити його на 10А. Такий варіант вже буде підходити? Не хотілось би у ванні ставити УЗО на 30ма. А 10 мА дають УЗО тільки з номіналом 16А.

     

    Якщо варочна поверхня електрична, вам буде недостатньо автомату на 20А.

    І взагалі, мідний провід 2,5 прийнято захищати автоматом 16А. 20А це на грані, з урахуванням того, що дійсний переріз проводу часто виявляється нижчий за маркування.

    Варочна поверхня газова і електрика у ній - це тільки електропідпал.

     

     

    Пора***те чи не багато Ви навішали на одне УЗО:

    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

     

    Планую все освітлення вивести з під УЗО. Якщо плодити додаткові УЗО та дифавтомати, то місця в щитку вже не залишиться. Братиму щиток на 36 місць.

  8. Шановні,

     

    роблю квартирний щиток для себе. Все виведено під щиток. Залишилось закупитись автоматикою і змонтувати щиток. Обдзвон київськиї електрофірм показав, що окрім типу АС ніхто нічим іншим не торгує. Підкажіть де можна придбати узо типу А.

    Потрібно A-16/0.01 та A-40/0.03

     

    Прикріпляю схему щитка. Якщо будуть коментарі, то буду дуже вдячний.

    Electro_v1.6.thumb.jpg.225a644443646250d26bd965965c4157.jpg

×
×