  1. После беседы с проектантом понял что нужен новый проект котельной.

    Вывод сделал с того что:

    1. Ошибка в расчетах длины трубы на 350 метров

    2. Проблемы с рецеркуляцией так как петли рециркуляции с разным сопротивлением.

    3. Насосы не правильно подобраные. Человек признал что вместо 8рок нужны четрверки. По групе фанкойлов вообще не понятно хоть для 6ти фанкойлов хоть для 3ех один и тот же насос, вообщем мне не понятно, звучит не убедительно.

    4. Со слов проектанта он меня не разводит на оборудование так как уже не работает на ту компанию через которую я покупал проект!? :pozor:

    Тоесть нужен человек который сможет сделать проект котельной которая не будет стоить 100 000грн. Ктото может поделится контактами?

  2. Вот просто вопрос электрички на 18кв, на Ваш дом как думаете хватит?

    И еще вопрос цена между 18 и 24 и 28 кв существенная?

    Или у Вас вход в дом маленький по кв.

     

    Ввод 22кВт но без ПЗР зфазы. По теплопотерям в районе 12кВт.

  3. Вот просто вопрос электрички на 18кв, на Ваш дом как думаете хватит?

    И еще вопрос цена между 18 и 24 и 28 кв существенная?

    Или у Вас вход в дом маленький по кв.

     

    Добавлено через 1 минуту

     

     

    Так с этого и надо было начинать, ясновидящих тут нет.

    P.S. брали бы пакет Вайлланта, дешевле на 20-30%.

    Пакет всегда дешевле.

    Схема рабочая.

    Стандартная пакетная.

    Систему вводить постепенно электрокотел помощнее ннадо 24кв

     

    Не получается дешевле , разница только на тепловом насосе около 2000$

  4. Та нічого кримінального в тій схемі нема і якщо замовник розуміє нащо воно йому і готовий за то платити — та будь ласка. Дехто хоче все по феншую і питання грошей не стоїть, тому трохи гріх сильно відмовляти клієнта від такого. Інша справа, коли втюхують купу непотрібу, а замовник не дуже орієнтується в тому

     

    8152c86e31b2bafc21673ca416b398f3.png

     

    Идея какая

    Дом куб - уже построен.

    Первый этаж самодостаточный спальня кухня студия ванная прихожая с гардеропной.

    Второй этаж 3 спальни, ванная, кабинет.

     

    Второй этаж должен иметь возможность переходить на режим когда отопление используется минимально если в доме например только два человека. Для этого думал зоналку чтобы можно было термостатами ограничить температуру. Автоматику думал Tech.

    Сумируя первый этаж постаянное отопление, второй потребованию.

    Каминная топка на будущее.

    Систему хотел вводить постепенно

    1. Этап отопление на электрокотле.

    2. Тепловой насос

    3. Каминная топка.

     

    Както так.

     

    Добавлено через 2 минуты

    К насосу вот этому скланяюсь:

    LG THERMA V HN1639 NK3/HU143.U33.

    • Лайк 1
  5. Якщо це будинок десь 200 кв. м, то швидше за все що помилка, або "специфіка" розрахнунку тої контори.

    Так 220 метрів.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Что за котел?

     

    Настінний електричний котел eloBLOCK VE18, 18 кВт.

    VWL 127/5 IS Внутрішній блок теплового насосу Vailllant шт. 1

    3

    aroTHERM VWL 125/5 AS Зовнішній блок теплового насоса. Теплова

    потужність 11,9 кВт. Холодильна потуж. 8,8 кВт

     

    Но не хочу вайлент, когда делал сказали можно заменить на аналог. с Другим ТН они не работают. Думал LG или аналог.

    Котел Протерм или Коспел.

  6. Всем привет.

     

    Гдето год назад заказал проект и мне его сделали.

    Но в процессе его анализа возник ряд вопросов.

    1e01a42dda4974c58cd2ff199854b11d.md.png

     

    Есть два этажа с теплыми полами длина трубы на этаж гдето 700м, максимальная длина контура 90м. Всего три насосные групы первый этаж, второй этаж и фанкойлы.

    a8fc186c007f19614f83e710180f8705.png

    По проекту сопротивление теплых полов в раене 50кПа, если я правильно понял что нужно сложить все сопротивления каждого контура. Фанкойлы 3 штуки на втором этаже для них одна насосная группа сопротивление одного фанкойла 18кПа.

    Что смутило:

    1. В смете не верно указана длина трубы было указано 1800метров по факту осталось 350, но трубу я могу продать

    2. Мощность насосов в проекте заложено 3шт Yonos Pico 130 1-8.

    42c35f1d7e29612c3513da2738489a5c.png

    Товарищ скинул фото своей временной котельни у него система на 20% меньше макс длина контуров 110+ метров и вся она прокачивается встроенным насосом котла Kospel EKCO.L2 - 12.

     

    Вот я не пойму почему у меня насосное оборудование в 6 раз мощнее? Может какаято ошибка?

  7. У меня в квартире сделано отопление через одно место. Последовательно три батареи. Установка одной термоголовки данфос с програматором - уменьшило платежки по отоплению в три раза. Просто стоит 21 градус, да, колебания есть с 20 до 24рех, но я не уверен что всю разницу делае термоголовка скорей всего люди в помещении, накладывают свою погрешность.

    Еще проблема в чем - мне и 19 градусов хорошо, детям нужно по теплее 23, как я понимаю это можно приблизительновыравнять протоком, но не факт.

  8. Что значит нельзя? Почему?

     

    Говорят гичтерезис не комфортно, хотя как по мне то на втором этаже значительно теплее чем на первом, и там реально нужно будет чаще отключать теплые полы для того чтобы не перегревать комнаты.

     

    Мне посчитали зоналку на 80000грн, это 25 сервоприводов и 11 помещений, я морально не готов к такой сумме.

    Также я понимаю что окупаемость такой системы стремится к 10+ годам, это в том случае если она будет экономить обещаные 30%. Тоесть при стоимости ТН в 120000 зоналка за 80 000 кажется чемто нереальным.

  9. Я так понял что это только у вас сор повышается в 2 раза днем по сравнению с ночью?:lol:

    Какие еще сказки есть у вас?

     

    Добавлено через 12 минут

     

    Ага куб газа 7квт, сор повышается днем в 2 раза по сравнению с ночью. Э/э с апреля так и останется по 1.68. И ночной тариф не отменят:lol:

     

    Наверно имеется ввиду что повышение температуры днем приводит кболее эффективной работе ТН. Например для ТН оптимум +4 COP = 4 ночью температура снизилась до -10 соответственно для этого ТН COP при -10 будет равен всего 2. По этому да эффективность ТН зависит от суточной температуры и логично предположить что если днем в среднем теплее то COP ТН будет возрастать.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Сори может баян растяну. Но мне один хороший человек скинул вот такое видео чтобы я голову не ломал.

     

    Добавлено через 2 минуты

  10. Всем добрый день. Влезу со своим вопросом.

    Есть дом 2 этажа.

    Первый этаж кухян гостинная, ванна, спальня, гордиропная - все с теплыми полами.

    Второй этаж 3 спальни и кабинет. Все с теплыми полами в спальнях фанкойлы.

    Хотел зоналку для выборочного управления отоплением - как раз для того чтобы второй этаж можно было выключить и включить например одну спальню и нагреть ее быстро фанкойлом.

     

    Может я заблуждаюсь - но разве нельзя использовать зоналку для таких манипуляций?

  11. всем привет,

    а не у кого нету случайно примера подключения пожарного датчика СПД 3.3?

    С первой попытки не осилил.

    Точнее подазреваю что у меня просто резистора не хватает или неправильно провод №4 подключил.

     

    В чем беда в инете попался ролик где хлопцы просто подключают платформу, а потом защелкивают датчик на нее.

     

    На рисунке вроди как провод #4 заводят на клемник №5, сам клемник замыкается резистором.

    Я провод №4 наразъем №5 не заводил, просто кинул на клемник резистор а провод подключил к разъему №4.

     

    Может ктото сталкивался как правильно?

     

    Еще что напрягает что в сигнашке написано что датчик или нормально открытый с двумя резисторами или нормально закрытый с двумя резисторами, непонятно куда второй резистор лепить.

    SPD3.3.png.e9c5918b52e4510dbf9b1c8b0159c6f8.png

  12. А найти этого прораба и показать его работу? - это ведь его подопечные делали и его ответственность. Пусть ищет того электрика и с него трусит за технику.

    Как минимум попытаться стоит.

     

    Из опыта - как только начинаешь предъявлять, прораб и строители теряются.

    Я раньше сам собирал не большие щиты, и поставить розетку или выключатель я могу, просто исходил из того что если чемто занимается человек, то он несет ответственность, но как аказалось нет.

    На сейчас у меня не получается реализоват подход - Что лучше зарабатывать деньги, а работаю пусть другие.

     

    Итого щит вчера заработал фазу подал на 15 в нармальном положении замыкает на 18, аварию отрабатывает корректно, перебрасывает фазу на 16.

     

    у меня еще вопрос,

    есть вводной щит в котором сейчас 3ех фазный автомат на 40а, реле контроля напряжения, контактор, дальше еще хочу поставить в это все дело УЗИП, дальше хочу с этой конфигурации растянуть все на следующие группы:

    1. Котельня с котлом и 3ех фазным подключением и когдато возможно тепловым насосом.

    2. Щит первого этажа

    3. Щит второго этажа

    4. Уличное освещение + веранда

    5. Гараж (его пока нету нет денег на строительство)

    Чем лучше раздвоить(неуверен что правильно это называю) фазу?

    Тоесть ноль и земля берется с шин, а вот фазу не могу придумать как разделить. с 10мм на 5 по 6мм (или 4мм) Видел что есть высоковольтные клемы где на вход с большим сечением а на выход несколько меньшего, может есть чтото для обычных щитов?

    Или просто шину на фазу поставить?

  13. У меня 5000 это щит на 48 модулей полностью забитый. Это каким же даром красноречия нужно обладать, что бы заставить Вас отдавать такие деньги за воздух:o

     

    Нее єто сумма которую я отдал за сгоревшую в последствии технику + 800гр за микрощит.

     

    Добавлено через 59 секунд

    1. Прораб не электрик. Таких прорабов "на все руки" лучше гнать подальше от дорогостоящих вещей :)

    2. Это игра в рулетку, никогда не знаешь наверняка какой степени пряморукости придёт электрик. Недавно имел дело с несколькими...не скажу что сильно большая, но разница есть!

     

    Вот и я о том же, прошло не мало времени пока косяк вылез, сперва думали просто совпадение, но увы.

  14. это от души

     

    Вот так думаешь делают тебе нормально, прораб как никак, а потом "собраный" щит на 5 сраных автоматов обходится в 5000+грн просто потому что доверился прорабу. Сижу вот с третей уже попытки собираю щит так как первых две контактор не хотел заводится, я сперва думал что питание с реле подается от тех фаз и нейтрали что сверху заводится, потом правильно подключил нейтраль на А1, но сразу не догнал что нужно фазу на 15 кинуть чтобы реле ее уже дальше перебрасывало, и литературы по этому не нашел.

    • Лайк 1
  15. Правильно.

     

    Спасибо большое! Приходится разбиратся самому, переделываю ввод в дом, потому что предыдущие электрик от прораба собрал щит временный поставили 2 еденичных автомата и один на 3 линии и две розетки на дин рейку за 800грн.

    Вообщем через неделю одна из розеток перестала работать, и никто не мог понять что делает первый автомат при включении и выключении которого ничего не менялось, но как аказалось действие он всетаки имел. После того как сгорел перфоратор, бетономешалка и уличное освещение (сразу 4ре прожектора) аказалось что первый автомат отдельно рвал ноль, и никто этого не знал.

    • Лайк 3
  16. Всем приевет есть вопрос.

     

    В дом заходит 3 фазы идет автомат на 3 фазы потом реле HRN-54N которое управляет контактором RD 63-40.

     

    Сам не электрик помогите понять схему подключения.

     

    Правильно ли я понимаю схему подключения как на вложении?

    connect.png.3ea6406b41b66390b7ec720bd270cf48.png

  17. По этому очень интересует телефон правильных монтажников окон ) Нашел косяк в заказе, крепежные пластины должны быть не менее 1,5мм толщиной по дсту, а мне записали 1,2мм, хотя об дсту я твердил весь разговор с менеджером.

     

    Добавлено через 49 минут

    Входные двери с фромугой сверху проем 2500х1000.

     

    ПВХ с того же профиля 17000 грн,

     

    А че такая цена? Это за входную дверь?

     

    Добавлено через 1 минуту

    Главный вопрос пвх, алюминий или дерево? Флуд приветствуется )))

    Лучше наверно ПВХ, дерево у нас мало кто нормально сделает и для наружнего ограждения не самый лучший вариант в плане эксплуатации.

    • Лайк 1
  18. Окна и выход на террасу, без подоконника отливов и установки.

     

    Интересно мнение о моем выборе, нужна критика и замечания!

     

    Интересуют проверенные монтажники, может кто искал на форуме?

     

    Я считал у термолайна(вроде так) и очага и еще 6 других контор. Термолайна получился самый дешевый рехау вариант, у очага дороже но саломандер. Термолайн еще может без установки сделать, сам поставишь, но с окнами это гемор. А вообще по окнам какойто сговор у всех +- цена.

    И тут дело даже не в конторе которая тебе изготовляет а в установщиках.:beer:

     

    Добавлено через 2 минуты

    Да и по окнам важно чтобы была возможность утеплить откосы, вот этот момент нужно не провтыкать.

    • Лайк 1
  19. Да и Вас она не большая окуратная, обычно у нас по больше делают по крайней мере высота в коньке раза в полтора два выше.

     

    Добавлено через 9 минут

    400-1100 грн/м2. Сам офигел, когда рассказали. У меня вышло ближе к нижней границе.

    ну мне за приемку бетона компания тоже загадывала 750грн куб. На вопрос что в это входит мне говорили "адекватная работа людей", тоесть за 10 мин принимается 10кубов бетона и за это хотят 7500грн за точ то два мужика с соседней улици лоток поставят и лопатой остатки стянут, все остальное по дополнительному прайсу.

     

    И не факт что за 1100грн тебе сделают кровлю нормально.

  20. Я ж вам про площадь покрытия говорю. Не в 4 раза, а в 1.5

     

    У меня два товарища и у них у одного площадь кровли на 180 метров дома 450 метров у другого на 180 + веранда 60 соответственно 380 + веранда (точно не помню)

     

    Да кстати пересчитал в инете,не знаю на сколько точно, и получается что площадь кровли гдето 220 метров была бы и + подшива.

    Интересно во сколько бы вальмовая обошлась.

    477132607_2019-10-3010_45_24-_.thumb.png.c2d8042dcb8b2d93eb45cebee39c4d53.png

  21. Полный пирог кровли. Включает

    - пленка пароизоляции

    - укладка утеплителя

    - мембрана

    - ОСБ

    - Finnmaster

    - битумка Акваизол

    - подшива

    - водостоки Profil

    - все деревяшки (стропила, обрешетка, контр обрешетка...)

     

    У меня с перекрытием второго этажа кровля посчитана.

    • Лайк 1
  22. Площадь вальмы всего в 1.5 раз больше, чем плоской.

     

    400-1100 грн/м2. Сам офигел, когда рассказали. У меня вышло ближе к нижней границе.

     

    Вальма в 1.5 раза больше напоминает кепку на слоне. Не вижу смысла сравнивать плосеую с полумерами вальмы:flag1:

    Например на мои 130м вальма в 1.5 это добавить метровые свесы и уклон сделать чутьбольше в обратную сторону:lol::lol::lol:.

    Ну и к этому всему добавляется подшива кровли Ж-) По этому ну никак не может быть вальма в 1.5 раза больше плоской кровли, ну или это будет чтото убогое.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Цены на кровлю озвучивали соседу. Понятно что это бригады а не компания. Кровля вальмовая с профлиста.

     

    Добавлено через 4 минуты

    По поводу хождения по полу чердака. Расчет в 2-3 к это кинуть обрешетку над ватой и положить осб. Потом по этому можно ходить.:)

  23. Огого получается, я вот думал что проская кровля дешевле чем скатная (метал/мягкая кровля)

     

    Так она и так дешевле выходит. У меня практически у всех друзей скатная кровля перевалила за 20 000 уе.

     

    А здесь 8000.

     

    На самом деле конструктора не врут что плосая кровля дороже, так как дороже квадратный ментр кровли, НО площадь такой кровли в 4 раза меньше. Метр дороже на 50% работы дешевле в разы так как часть работ можно сделать самим.

     

    Понятно что в моем случае я дела все сам с одним помощникоми не исключаю что могут быть проблемы изза собственной рукожопости, НО экономия на лицо.

     

    Добавлено через 5 минут

    В 2016г мне кровля обошлась в 1100 грн/м.кв (битумка с водостоками и подшивами)

    Думаю сейчас подорожала только работа. Предположу, что на 200 грн/м.кв.

    Итого битумка стоит 1300 грн/м.кв

     

    тут вопрос в сроке эксплуатации если правильно спаяна мембрана то она прослужит несколько 10тков лет понятно что с мелким ремонтом. С битумкой все сложнее.

     

    Также не забываем что работа со скатной кровлей стоит не дешево и там нужна бригада. Сейчас цены за м2 кровли колеблются от 250 до 550 грн это то что я слышал от друзей. Да у меня еще не сделал парапет и вентканалы так как не решил что с ними делать, по этому потянет еще копеечку.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Да, но. Но всегда есть есть., почти всегда. Если к классической крыше добавить ещё и стоимость перекрытия и его утепления , то образуется энная полезная площадь в виде,,, ну не знаю, хламосбрника или мансарды или чего там решит владелец. Но это в любом случае полезная площадь. При плоской крыше полезная площадь никак не образуется, разве что сверху как эксплуатируемая. Поэтому это как сравнивать гамбургер и тост

     

    если делать теплы чердак то это еще + 5000$ к стоимости минимум. Если делать пол по которому можно ходить а не прыгать по минеральной вате то это тоже + 2000-3000$ и не всегда удобно на чердак чтото заносить и сносить, гараздо удобней гараж в плане хламозборника.

    • Лайк 1
  24. Прикольно два разных варианта реализации, читателям очень наглядно можно увидеть что им больше подходит!

     

    Добавлено через 6 минут

     

    чуть меньше 1900грн примерно

     

    Да кровли у нас плоские но совершенно разные в подходах:beer:

×
×
  • Створити...