  1. Фото дымохода покажите.

    Котел может не выдавать свою мощность только по 4 причинам. Дымоход, топливо, приток воздуха и котел не чистят.

     

    Сергей, завтра сфотографирую и выложу здесь. Насчет топлива не могу сказать точно, кажется не плохой уголь ( орешек), котел чистили каждый день. Насчет притока воздуха не могу сказать, не знаю как проверить. Да еще забыла сказать, что труба еще не закончена полностью, не сделана отделка( если это играет какую-то роль). Вобщем фото покажу завтра. Может и правда не придется менять котел с вашей помощью.:beer:

  2. Да и еще вопрос. Сейчас котел стоит в доме, вернее в студии. Прошлую зиму коптил, потому решили вынести его наружу. Не знаю как быть с пристройкой котельной, может кто что посоветует глядя на мою картинку дома? И какой должна быть эта котельная, есть какие-то нормы?
  3. Причина в этом. + (наверное) приток воздуха к котлу.

    Мощность и КПД Т.Т. котла в прямую зависит от высоты и диаметра дымохода.

    Гильзуйте дымоход нержавейкой, или делайте наружную трубу. А диаметр и высоту правильно подберите под мощность Вашего котла.

     

    Сергей, дымоход у нас снаружи сделан и соединен с котлом через стену чугунной трубой. Дымоход из кирпича в два слоя и внутри две трубы 20-ки из асбеста ( бетона). Вентилятор в дымоходе есть, естественный правда.:rolleyes: А что значит гильзовать нержавейкой? И как проверить на приток воздуха к котлу?

  4. Если вопрос еще актуален, то могу посоветовать хороший ТТ котел.

    В качестве топлива подходит: опилки, хворост, дерево в кусочках, торфбрикеты, торф, низкокачественный уголь, а так же сухой помет, макулатура. :D

    КПД до 93%, влажность топлива до 65%. Одной загрузки хватает на 2 дня.

    Подробнее на (ссылка устарела) (там и фотки и подробные характеристики).

    Звучит все очень красиво, интересно все ли так хорошо в действительности?

    Посмотрела цены, не самые дешевые в Европе. В Британии и то дешевле есть. А здесь в Украине немецкие по 700 евро можно купить, так они считаются самыми лучшими вроде.

  5. Приветствую

    200 квадратов это хорошо конечно но если есть то выложите план здания чтобы видно было что к чему и что уже и где стоит (радиаторы,теплые полы,нагр.)

    Высокий КПД это как?))

    если грубо брать то 24-30кВт на ТТ можно подобрать по сути но станет ли он по габаритам?

    вобщем если что то можно написать подберем разные варианты и даже продать можем

    p1r0x@meta.ua

    Александр

     

    Александр, прилагаю картинку дома. Дом одноэтажный с мансардой, там где лесенка нарисована и под номером 10 на мансарде стоит радиатор 70см. Мансарда открытая на первый этаж. Под номером 11 обозначен ТТ котел. Радиаторы все стальные и двойные. Остальные номера тоже означают радиаторы в комнатах. Потолки 3м. Окна все и двери видно на рисунке. Что еще написать не знаю. Высокий КПД я имела ввиду от 80 и до 96 кажется бывают.

    P30.JPG.cf5c2660ecf577e34964f9bd66a715ce.JPG

  6. Прежде чем покупать новый котел, разберитесь, почему не греет этот. Может дело не в котле?

    Как разобраться, посоветуйте, пожалуйста. Вроде разводка сделана правильно ( три разных спеца потом еще смотрели для подстраховки), насос стоит 6 ( говорят даже с запасом), котел на 320 квадратов расчитан ( а у нас 200), радиаторы стальные, уголь хороший, высота трубы кажется 6м. (утеплена). Не знаю в чем проблема, но разогнать котел до нужной температуры ( 80-90 градусов) даже дровами не удается, а как насыпем уголь вообще температура сразу падает. А значит и батареи еле теплые. Не могу понять в чем проблема, может потому что наш котел, не импортный? :rolleyes: Я бы с радостью не меняла, кому охота снова платить за новый котел и переустановку. Но и сидеть в холоде тоже удовольствия мало. Вот думаю может котел с большим КПД найти, хотябы 80-90.

  7. Много передумано и многое обсуждалось, решили все же пока остановиться на твердотопливнов котле. Сейчас стоит Житомир-32, но наши 200 квадратов вообще не греет. Просмотрела кучу сайтов, все хвалят свою продукцию естественно, а мне бы хотелось услышать реальную информацию. Какой фирмы твердотопливный котел имеет самый высокий КПД, самый качественный, безопасный и не дорогой? Вобщем какой котел на ваш взгляд самый лучший? Нужно срочно поменять котел до наступления морозов. :(
  8. Есть готовые комплекты на отработку: котел, автоматика, горелка, фильтр, компрессор.

     

    А можно поподробнее, пожалуйста? Где есть, за сколько и что значит готовые комплекты?

  9. Это поможет только тем, у кого участок был до 31.12.2007 :(

     

    Вот и я прикупила участок в ноябре 2007. Так что с постройкой до 01.01.2008 не прокатит. Чтож делать тем кто позже построился? :(

  10. Сделать вид, что построились раньше ;)

     

    Эх еслиб все так легко было. Я купила участок только в ноябре 2007. Кто ж поверит что я за месяц управилась. :(

  11. При реконструкции системы отопления, особенно для южных регионов, имеет смысл добавлять к существующему котлу тепловой насос воздух-вода с буферной емкостью. В частности, воздушный тепловой насос F2025-14 кВт, работающий до температур наружного воздуха минус 20С, с буфером 300 л, с работами, можно оценить в сумму 9240 евро.

     

    Спасибо за предложение. Но мне все же дороговато. :(

  12. сжигание масла происходит в дутьевой горелке. так что вопрос сводится к выбору безгорелочного котла нужной мощности и подбора горелки к нему.

    с горелками в украине сложности нет. гирш, вайсхаупт, юнигас, кролл - у них у всех есть на масле.

     

    А если без самодеятельности, готовых подобных котлов нет?

  13. 2Лорик, у меня аналогичные проблемы, мои пути решения:

    1-утепление всего(!) дома на грани фанатизма

    2-электрические теплые полы с программаторами

    3-только энергосберегающие лампочки

    4-камин для подтопки

    5-современный ТТК(Чехия) на стальных радиаторах для подтопки

     

    Ольга, я тоже усиленно занялась утеплением дома. КАмин есть, но мой точно больше для антуража - электрический. Котел вот правда хочется поменять, смущает меня его слабая мощность хотя рассчитан на 320 квадратов. Мда.... зима на носу, а я так и не знаю что делать, может попробовать какой жидкотопливный котел? Хочется что то без заморочек, с автоматикой. С углем набегалась уже в прошлую зиму.

  14. А что насчет тех кто построился после 01.01.2008? У меня сейчас идет отделка, дом еще полностью не готов. Но уже подумываю вводить его в эксплуатацию. Есть разрешение сельсовета на постройку дома и госакт на землю. Есть вообще смысл что то начинать сейчас до 15-го?
  15. Тепловой насос?? Будет потреблять киловатта 4, выдавать киловатт 14-15, а остальное будете в пики догревать твердотопливником (может и не быть таких моментов за зиму). Единственное - внутрянка у вас радиаторная?

     

    У меня стоят стальные радиаторы по всему дому. Котел на 320 квадратов твердотопливный Житомир-2 еле дотягивает до температуры 60, а чтобы хорошо нагреть воду должен держать 80. НАсчет тепловых насосов слышала, мне тут прислали распечатку на мои 200кв, только установка стоит 14 тыс евро. Я уже не говорю о доставке из Киева и стоимости самого насоса. :o

  16. ....слышал...очень сильно дымят, соответственно воняют, заростает дымоход и проблемы с соседями...все же частично можно компенсировать отопление за счет ночного тарифа 7часов*12квт*0,98(кпд эл.тенов)=82 кВт тепловой мощности в ТА ну и плюс утепление снаружи пенопластом марки 35 хотя бы 50мм даст эффект снижение теплопотерь (а сэкономленное тепло - меньше кочегарить ТТ и меньше топлива):)

    Степа, ночной тариф - в смысле электрокотел использовать? Но у меня всего 12 кВ на весь дом. И даже если все поотключать то их все равно не хватит. На мою квадратуру (200 м2) мне сказали нужно как минимум 18 кв только на котел. Потому я и отказалась от этой идеи. Насчет дыма и вони от котла на отработке тоже не слышала. Может это об обогревателях воздушных так говорят? Импортные котлы на печном масле вроде нормально работают. За границей многие их используют, а здесь не могу найти. :(

  17. Закоптите весь полуостров. :D

    Ну а по теме есть дилера в киеве и кажись в черновцах или ужгороде, которые продают горелки, которые можно установить в ТТ или напольный газовый котел. Если я не ошибаюсь - менеджера Вадимом зовут. сам нагуглил по "котел на отработанном масле" или горелка к......

     

    Да я гуглила, есть импортные котлы в Киеве. Но доставка и потом ( если что - ремонт) - проблемно. Возиться с изготовлением котла не хочется. И не известно как сделают. Нужен готовый котел с гарантией и всеми прилагающимися вещами. :rolleyes:

  18. Реально ли купить такой котел в Крыму? Можно ли его использовать для отопления частного дома? Приветствуется любая информация о такого рода отоплении. :)
  19. Я тоже застряла на вопросе отопления. Проведение газа стоит 100 тыс гр. Для меня одной накладно. Электричество трехфазное 12кВ/ч. Поставили в прошлом году твердотопливный котел. Намучилась зимой, врагу не пожелаю. Сейчас вот ломаю голову что же все таки поставить? Никто не слышал об отопительных водогрейных котлах на отработанном масле?
  20. а чего про них рассказывать? цвет, размер, количество - и вперед ;)

    :D

    А углы можно плитами глянцевыми сделать ;) под мрамор или гранит красный ;)

    3051_2_Ivanovo____.jpg

     

    А не подскажете такие плиты как на картинке, в Крыму не продают?

×
×
  • Створити...