  1. Ужасного ничего не будет, кроме много воды, но и положительного тоже. В вашем случае нужно переделать правый кран. Обрезать и раскрутить все. Затем скрутить таким образом: выход из ТП- тройник с краном Маевского-кран-МРН- уголок-кусок трубы-уголок-кусок трубы-муфта.

    Так вы сможете всегда легко выпустить воздух из ТП.

     

    Добавлено через 1 минуту

     

    Очень жаль:flag1:

    Подразумеваю, что там в полу замурованы резьбовые соединения (99%), или еще круче ТП из ППР (1%):lol:

     

     

    Спасибо! Понял, что сам «мокаться» в это дело не буду, чтобы не намочить всех вокург, и подожду мастера, передам ваши рекомендации.

  2. Смотре смотрел, термоголовки не обнаружил. Вы не написали как ведет себя котел.

     

    Была мысль перекрыть воду, снять пластиковый колпачок с правой трубы выходящей из пола, подставить лоток и выкрутить заглушку, чтобы выпустить воздух, который может быть в трубах. Но нет уверенности, что при этом не произойдёт, что-то ужасное)

     

    Добавлено через 3 минуты

    А фото труб перед заливкой стяжки не осталось? Если осталось, покажите, думаю тут многие удивятся.

    В данной конфигурации у вас в пол должна подаваться вода с такой же температурой, что и в радиаторы. Это в корне не правильно.

     

    Фотографий нет, к сожалению.

  3. Смотре смотрел, термоголовки не обнаружил. Вы не написали как ведет себя котел.

     

    Спасибо за ответ. Я наверно неправильно выразился, там на левой трубе стоит регулятор, а на правой пластиковый колпачок под которым в трубу вкручена металлическая заглуша под шлиц отвертки. Котёл ведёт себя, как обычно, давление в системе не падает, работает без перебоев.

    Когда-то, в другой квартире, с другим котлом у нас была проблема - низкое давление в расширительном бачке котла. Мастер приходил, замерял, накачивал давление.

  4. Добрый день!

     

    Источник тепла - двухконтурный настенный котёл. Батареи греют, но хуже, чем в прошлом году при идентичном режиме эксплуатации. "Тёплый пол" только в кухне и он остаётся холодным. Устроен наш пол так - обычные пластиковые трубы залитые стяжкой, гребёнки и насоса нет. Думал, что в радиаторах могут быть пробки - спускал воздух краном Маевского, но шла только вода, без воздуха.

    Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Может завоздушился сам пол?

    Труба входа в пол(с термоголовкой) горячая, а труба выходная(с заглушкой) холодная.

    Пытались вызвать сантехников, но все сейчас заняты.

    Буду благодарен за совет.

     