  1. Вопрос решен. Вывели трубу в два канала (12*12+12*24). Димить перестало. С места врезки топки и вверх где-то на 0.7-1м разбили перегородку между каналами и тяга теперь как надо. Всем спасибо!
  2. Площади сечения канала с головой хватит для этой топки.Тут или воздух подсасывает в дымоход или подключения с круглой трубы в прямоугольный канал не очень ,если длина дымохода нормальная.

     

    И я считал, что вроде как достаточно сечения, но скорей всего дымоход не идеален и как Вы говорите с круглой в прямоугольный канал, хотя труба не заходит в сам канал. Дымоход перемуровывать не хочу. Буду пробовать дополнительно 12*12 использовать, что б както компенсировать погрешности 12*24 и не заниматся глобальной перестройкой или тратится на сендвич. На счет подсасывает воздух - на первом этаже заглушил канал, не должно бы.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Или же не хватает воздуха. Попробуйте приоткрыть окно во время горения и посмотреть будет ли поддымливать.

    А также может быть где то заужен дымоход.

     

    Даже при открытом поддымливает. Пробовали.:(

     

    Добавлено через 2 минуты

    Длинна дымохода около 5 метров от места соединения с топкой. Не меньше точно.

  3. А зачем Вам увеличивать тягу?

    Пересчитайте площадь сечения канала 12Х24см и диаметр выхода из топки 18см. И тогда все для вас станет понятно

     

    Практика показала, что надо скорей всего увеличивать. Подключили топку к 12*24 под углом 40-45градусов - димит при откритии дверци, потом переделали на 25-30 градусов, тоже димит при откритии, даже если дымоход уже хорошо прогрет. 2-4часа топки.

  4. Возможно, вам будет полезна информация из этой темы: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=227923

     

    Спасибо. Правда я так до конца и не понял. Попробую, повторить подвиг.

     

    Добавлено через 6 минут

    А нужно ли на первом этаже заглушить каналы? И не влияет ли на тягу если они уходят вниз? Или же их лучше заглушить на первый этаж, при обединении каналов на втором этаже?

  5. Здрасте. Нужна консультация. Имеем дымоход в стене 120*240 и 120*120, а также закрытую топку, которую устанавливаю на втором этаже. Можноли топку подключить сразу к обеим каналам, для увеличения площади дымохода и соответственно увеличению тяги. Топка имеет выход 180. Спасибо. Между каналами в стене кирпичная кладка 120.
×
×