  1. Вчера заезжал на завод перлитовый под Броварами. Распросил что да как на месте и разный перлит пощупал (его образцы возле кассы есть). Насколько я понял - для засыпки в стены брать надо "рядовой М-75". Точнее можно брать любой из -

    "рядовой М-75" (т.е. 75кг/m3)

    "рядовой М-100" (100кг/m3)

    "рядовой М-150" (150кг/m3)

     

    М-75 немного дороже (прибл. на 10 грн) но и по теплопроводности лучше. По зернистости все три вида одинаковые - смесь от ~5мм до муки.

  2. Имхо полный бред.

     

    > ... влага лучше проводит холод ...

    Это как? Холод - это отсутствие тепла. Как он может проводиться?

     

    > А почему самые тёплые - вентфасады(с применением матов минваты и перлита/вермикулита),где тепло не просто уносится,а улетает с огромной скоростью,Вы не задумывались?

    Вентфасады к засыпке перлитом/вермикулитом не имеют никакого отношения. Также никакого тепла из них не уносится (а тем более с огромной скоростью).

     

    В вентфасадах вентиляция происходит с внешней стороны утеплителя, чтобы влагу уносить с него на улицу. И внешняя стена вообще не является теплоизолятором, а только чтобы защитить пирог из внутренней стены с утеплителем от внешней среды (ну и для отделки). Внутренняя сторона утеплителя обязательно должна плотно прилегать к стене, чтобы ее утеплить, иначе толку от него никакого.

    В случае с минватой и ей подобными прилегает она к стене плотно по причине своей мягкости. А вот пенопласт для плотного прилегания надо клеить. Как вариант - промазывать швы между пенопластовыми плитами. Но учитывая то что шов может разойтись (а также наличие закладных элементов для связи внешней и внутренней стен) эту задачу сильно усложняет.

    • Лайк 1
  3. Пенопласт надо еще и приклеивать к стене. Причем очень хорошо. Иначе толку от него никакого - воздух под ним будет будет "гулять" и тепло уноситься.

    А засыпной утеплитель - засыпал и все.

    Как вариант кстати - засыпать пенопластовые шарики. Но засыпать это вроде неудобно, т.к. электризуется и ко всему прилипает.

    • Лайк 1
  4. Брать вермикулит,он дороже,но не даёт усадку как перлит,что есть его,перлита, главный минус.

    uvg.org.ua/products/

    А насколько у перлита усадка больше чем у вермикулита?

    Строитель рассказывал что досыпал перлит в стены через год после строительства. Так на весь дом где-то полмешка только ушло.

  5. Меня этот вопрос тоже мучает, т.к. через пару недель покупать для засыпки в стены буду.

     

    Брать или M-100 или M-150.

    По теплопроводности и цене они приблизительно одинаковы. По фракционности - я думаю более мелкая фракция будет меньше слеживаться.

  6. Сейчас уже стал вопрос об установке дымохода из нержавейки, но проекта отопления еще нет, котел не подобран. Котел скорее всего будет духконтурный навесной. Какого диаметра трубой надо гильзировать дымоход, так чтоб наверняка? Подскажите, а то время сильно поджимает

    Как вариант - посмотреть в инете инструкции по установке котлов. Вот напр.:

    www.teplahata.com.ua/instructions/

    www.teplahata.com.ua/instructions/immergas/instr_superior.pdf

    teplo.com/goods/pdf/immergas_immergas_instr_eolo_nike_mini.pdf

  7. Во избежание промерзания подвала на внешние его стены положили пенопласт от уровня отмостки вниз на 60см (на ширину листа пенопласта). Пенопласт (точнее ЭППС) клеили на смолу растворенную в бензине.

    P4166273.jpg.8fd97a02f6a8d7b5c53353e786ee1673.jpg

  8. Швы панелей пенопласта обязательно будут изолироваться. Обычная монтажная пена для этого пойдет? Каким способом посоветуете крепить пенопласт? Рабочие говорят, что достаточно будет, что пенопласт будет закреплен с помощью проткнутой насквозь проволоки. Может на клей, раствор или дюбеля-зонтики?

    IMHO с пенопластом я бы делал так - максимально хорошо приклеивал бы его к внутренней поверхности стены. Причем приклеивать всей поверхностью. Еще бы и дюбелями прибивал. Для пенопласта есть специальный клей (вот напр. погуглил). Контроль за этим делом должен быть строгим, т.к. под плохо приклееным пенопластом будет "гулять" воздух и соответственно уноситься тепло. Замазка щелей между плитками думаю что неэффективна, т.к. щель может розойтись (напр. при усушке пенопласта). Как вариант - ложить пенопласт в два слоя (напр. 5 см + 5 см), но второй слой сдвигать на половину плиты по вертикали и горизонтали. Но клеить все равно надо. Где-то я читал - не менее 80% поверхности должно быть приклеено.

    А перевызяывать внутренню и внешнюю стену - прямо через пенопласт. Напр. не монтажной сеткой, а кусками проволоки диаметром в 3-4 мм.

  9. Спасибо за информацию. Но все-же остановлюсь на перлите. В дополнение к цене немаловажный фактор - близость к Броварам, где перлит производят.

    На счет слеживаемости - пенокрошка тоже сыпучий материал, так что слеживаться будет.

  10. У перлита теплосопротивление около 0.05Вт/м*с, а не 0.09 как на скриншоте. Я, перед тем как сделать выбор в сторону перлита, ручками считал - и получилось что удовлетворяет СНиП. Как-нибудь постараюсь выложить свои расчеты.

    Точка росы получается в слое перлита, что тоже хорошо.

    По поводу пеностекло vs перлит. Цена пеностекла около 2000-3000грн/m3, а у перлита - 250грн/m3. А такой параметр как водопоглощение imho не слишком важен при засыпке в стены.

    Из минусов перлита вижу -

    1. Сыпучесть (возможные проблемы при просверливании стен в будущем).

    2. Может слегка слежаться (но эта проблема есть и у других теплоизоляционных материалов - что-то слеживается, что-то ссыхается).

  11. Приветствую всех.

     

    А что лучше использовать в качестве подкладки под арматуру при заливке фундамента? Вроде бы идеально использовать пластиковые "фиксаторы защитного слоя арматуры", но что-то не распространены они :(. По крайней мере в своем городе я не нашел.

    fc40.jpg.bb0e81b03f5d5882b5869040587d2622.jpg

  12. Автомат на входе больше 3кВт, так что со сваркой проблем быть не должно.

     

    Чернозема я тоже завез уже. Лежит горкой в углу. Как только фундамент зальем, тогда будем и участок разравнивать и кое-что из деревьев посадим :)

×
×