Есть еще такой вариант:
- долейте все новые фундаменты до уровня старых,
- сделайте необходимые вводы- выводы инженерных коммуникаций
- выполните обратную засыпку с уплотнением+щебневая подготовка
- слой утепления ППС-35(ЭППС) 50-100мм
- проложите трассы канализации(в основном 110мм)
- арматурная сетка из 10-12-ой арматуры
- плита чернового пола 100-150мм с опиранием на все фундаменты
такой вариант мне не подходит.
Вы же выше писали, что нужен армопояс 250 мм минимум, а теперь уже и плита 150 подходит. Так может обойтись можно армошвом 150 мм 2 прута арматуры 12. ?
Добавлено через 3 минуты
во-вторых, боковое усиление в том виде, как на фото, абсолютно не рабочее, разве что, в качестве выравнивающего слоя для ЭППС,
Можете пояснить почему не рабочее? Во всех рекомендациях по усилению бутовых фундаментов так рекомендуют, обвязка арматурой и заливка бетоном, ну я добавил еще утеплитель.
-
Ну, во-первых, то что на фото, не очень похоже на бут,скорее всего это песчаник...
Это ракушняк рваный, у нас его называют "бут", гранита у нас нет.
во-вторых, боковое усиление в том виде, как на фото, абсолютно не рабочее, разве что, в качестве выравнивающего слоя для ЭППС
Т.е. вы считаете что обвязка старого фундамента арматурой смысла не имеет?
и в-третьих, армопояяс поверх кладки лучше было бы сделать высотой не менее 250мм, с пространственным каркасом из 4-х стержней 12-й арматуры, стянутой хомутами з гладкой 6-ки
армопояса поверху старого фундамента, достаточно для усиления?
-
На схеме фундамента, голубым помечено, то что планирую достроить.
-
Собрался построить небольшой дом на дачном участке. Бывший хозяин вокруг старого домика соорудил новый фундамент, бутобетонный, арматуру не использовали.
Я домик старый разобрал, теперь чешу репу как мне поступить с этим фундаментом.
Дом собираюсь строить одноэтажный из силикатного кирпича или возможно силикатных блоков с наружным утеплением. К существующему фундаменту хочу пристроить еще часть.
Вопрос, нужно ли усилить существующий фундамент и как это сделать правильно, я нарисовал схемку усиления. Покритикуйте пожалуйста, стоить ли это делать?
-
с картой голд и "голд клубом" отдельные приколы... ведь карты эти выдавали всем подряд...
Вот у меня голд клуб, бла-бла-бла. Но когда украли сумку (из собственного дома, когда мы в нем присутствовали, но это другая история) с документами и картами, мне в банке ОТКАЗАЛИ перевыпустить карту, раз я не могу показать паспорт. Хотя голд клуб эту опцию рекламировал.
Кстати, паспорт потом нашел, но когда пришел в отделение, просто показал его, не открывая. И прокатило.
У вас такие истории, одна интересней другой, но давайте признаем что Приват один из самых крупных банков, у него одно из самых лучших мобильных приложений, где наверное даже душу дьяволу продать можно, он достаточно лояльно относится к клиентам. Вы просто наверное еще с ощадом не работали, вот где совок во всех его лучших чертах.
- 3
-
Прошел без проблем за 5 мин, сфоткал доки и загрузил в приложении. Зачем раздувать? Любой банк потребует от клиента актуальные документы, это требование нацбанка, а не прихоть Вашего банка.
- 3
-
ну то есть вы считаете, что если этот фундамент засыпать внутри и залить поверх него плиту 150 мм, то больше никак укреплять его не нужно?
а какое армирование плиты?
-
Ну, тогда сносите его, делайте фундамент под внутренние несущие стены и заливайте поверх всего фундамента армированную плиту толщиной 150мм, она же будет служить черновым полом.
Существующий фундамент не помешало бы утеплить в грунте и сделать утепленную отмостку ( с помощью ЭППС )...
дело в том, что участки узкие, от дороги до фундамента примерно 60 метров, техника заехать не сможет. Варианты с плитами и большими объемами бетона отпадают. Что то построить можно наверное только колхозным способом, бетономешалка и все такое.
Попутно вопрос, как привязать фундамент под внутреннюю несущую стену к этому фундаменту?
-
А что за домик внутри фундамента? под снос?
да, это старый
Добавлено через 6 минут
я переживаю что он не армированный и не массивный, под нагрузкой может треснуть, в некоторых местах уже есть небольшие трещины.
-
а зачем расширять? Стена в 1 кирпич вроде помещается на то что есть, а под утеплением фундамент иметь не обязательно. Утеплить фундамент листами ЭППС, а стену выше фундамента - любым вариантом утепления (пенопласт, эппс, минвата). Обязательно уделить внимание отмостке.
Стена помещается, просто слышал есть такой "колхозный способ" определения ширины фундамента, ширина стены + 100мм. типа для большинства обычных условий этой площади фундамента хватает.
у меня просто 300, а надо бы 350 или то я перебарщиваю уже?)
-
Я вот думал раскопать его на всю глубину снаружи, арматурой обвязать 12, три прута или может 2, верх и низ, сверху 3 прута 12х положить, сделать опалубку, в опалубку вложить эппс 5 см и все это залить бетоном. Получится в разрезе как бы буква Г, как думаете имеет это смысл?
Вариант разбери и залей новый как положено с армированием не подходит.
По грунту, суглинок достаточно твердый. ширины в 40 см. должно хватить за глаза, для такого домика. Вопрос в том, что бы зря не переводить арматуру и не лить лишний бетон.
У кого какие мысли? подскажите
-
Собственно сама история.
Купил участок, там уже был построен фундамент, прошлый хозяин хотел строить из газобетона одноэтажный домик. Размер фундамента 6,6 на 7,9 м.
Высота 80 см., 40 см. в земле, ширина 30 см. Материал бут, без армирования.
Я собираюсь стоить из силикатного кирпича в 1 кирпич + утепление, дом будет в один этаж + мансарда.
Я так понимаю мне нужно укрепить и расширить фундамент, сделать его примерно 40 см. шириной.
Подскажите какая схема армирования? Сделать по верху армошов в 3 арматурины 12? Имеет ли смысл обвязать его арматурой снаружи, установить опалубку и залить бетоном до ширины 40см.
-
100 или 150 максимум...., о чем вы?, 200мм делаем, выше 250 разница в инвестициях к приросту экономии снижается к единице!
Так вы бы уже сразу из пенопласта строили, чего уж там мелочиться? Тем более что заказчик готов платить.
-
Эффективность утепления одной квартиры стремится к нулю.
Это больше успокоение самого себя. Поскольку для эффективного утепления необходимо делать замкнутый контур утепления, исключая все возможные мостики холода.
При утеплении не большого куска стены (1-й квартиры) ситуация сильно не изменится, т.к. довольно скоро не утеплённые участки "проведут" холод и под сам утеплитель.
Моё мнение - утеплять весь дом, со всеми вытекающими(соседи и т.п.), или потратить деньги на повышение эффективности отопления.
Как же любят у нас разговаривать цитатами с телевизора. Т.е если у тебя мерзнут ноги, не стоит надевать носки, смысла нет, лезь сразу в спальный мешок с головой, ну "что бы исключить мостики холода".
- 1
-
Добрый день уважаемые форумчане.
Столкнулся с такой проблемой, имею в пользовании земельный участок в садовом товариществе, достался мне от родителей. Участки соседей давно приватизированы, а мой не приватизировали по какой-то причине в свое время.
3 года назад родители пытались приватизировать участок, но не прошли этап согласования (или как оно там называется) участок находиться в прибрежной зоне (река) и там запрещено садоводство, хотя у кооператива эта земля в постоянном пользовании, есть госакт.
Я на данный момент оформил право собственности на садовый дом с хоз постройками. Возможно есть какой-то другой способ получения земли в собственность кроме как бесплатная приватизация земли?
Помогите советом, в каком направлении двигаться?
Бутовый фундамент, нужен совет
в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Опубліковано:
Я знаю что это ракушняк, а не какой не песчаник. Чуть дальше по участку на берегу реки есть выход этой породы наружу.
Я нас в городе старые хрущовки стоят на фундаментах из этого камня, а вы говорите нельзя в землю, это осадочная порода, что ей будет?
Добавлено через 4 минуты
В общем я решил, долить новые части до уровня старого фундамента, а сверху залить армопояс 250мм.