  1. Добрый день всем. Нужен совет.

     

    Поставил электрокотел Протерм 12 кВт (временно ограничен по мощности до 8 кВт) + буфер 800л от Альтеп. Стоит погодозависимая автоматика фирмы Tech. Есть два трехходовых клапана Afriso, котел работает на 70 градусов.

     

    Дом, два этажа - 115 квадратов. Газоблок + пенопласт 10. Первый этаж полностью теплые полы (снизу пенополистирол 5 см + маты теплого пола), на втором этаже сейчас навешены два радиатора (полностью открыты) + включен теплый пол в санузле и ванной (совсем небольшие контура).

     

    На теплый пол подача идет 30 градусов, есть комнатные регуляторы, на которых выставлена температура 18 градусов ночью и 15 днем.

     

    Важно. Дом еще пустой и не жилой. Отапливается с 12 числа, теплый пол работает с 14.11. То есть первый прогрев до этого периода уже прошел.

     

    Расход, по моим ощущениям, очень высокий. С 17 числа по 27 замотало 1000 кВт. Из них около 460 по ночному тарифу. Других потребителей энергии не было. Воду еще не греем. Что скажете ?

     

    Наладчик предлагает поставить дополнительно датчик температуры в доме для отключения котла при плюсовой нужной температуре в доме днем, например.

     

    Ап. Тенденция по потреблению не изменилась. С 17.11 до субботы 14.12 уже намотало 2500 кВт (Ночного 1100)

     

    Ищу наладчика, который сможет все настроить и дополнительно подключить Беспроводной Wifi термостат Poer PTC11 с терморегулятором.

  2. В мене площа майже як в вас.

    Чи вистачає вам потужності вашого ел. 9квт-ного котла?

    Як вважаєте краще взяти потужніший чи слабший.

    Стіни в вас 400мм товщини а плотность блока яка?

    Вати на стелі скільки?

     

    Завжди беруть котел з запасом (у мене 12 кВт). Різниця в ціні не велика. просто потужність механічно обмежена до 8 кВт. Думаю, що цього достатньо для нашої зими. Стіни не 40, а 20 + 10 псб. Стоунлайт Д500 наче (не будував коробку). На стелі 20 см вати, знизу зараз ОСБ 10(ще буде гіпспокартон), на горі на підлозі осб 20. Є горище, на якому скат теж утеплений (хоча виявилося, що це не ефективно - сам ще не досліджував, яка там температура).

     

    Добавлено через 3 минуты

    Самий кращий ТА це тепла підлога, при потужності котла 8квт йому цю ємність доведеться гріти майже 6 годин, а решту системи хто буде гріти по нічному тарифі який діє лише 8 годин протягом доби, чомусь усі почали відмовлятись від обємних систем а перейшли на меньші перерізи труб, меньші обєми радіаторів і почали використовувати добові програматори та погодозалежну автоматику із метою зменьшення інерційності.

     

    Оце в мене теж є така підозра. Але підлога наче тримає температуру протягом дня. Вночі гріє до 18, ввечері того ж дня температура +16, +16,5 (задана 15), тобто підлога наче прогрівається нормально. Поставлю датчик, який буде вимикати котел - відпишу.

  3. 1000 кВт*ч за 10 дней это теплопотери примерно 4 кВт в час.

    Это при температуре в доме ~15-16С и около 0 на улице (если это Киев)

    При -22С теплопотери получатся примерно 9-10 кВт, что для дома в 115 кв.м. не так чтобы уж прям и катастрофически много.

    В реальности именно теплопотери будут меньше, т.к. первые несколько суток прогревались строительные конструкции.

     

    Ничего не известно про способ утепления кровли, герметичность дома, как вентилируется дом, окна, двери и т.д.

    Если дом не герметичный, большая часть тепла может уходить на нагрев инфильтрационного воздуха, который попадает в дом через неплотности, и через них же и уходит. Неплотности могут быть любыми - вводы труб, кабелей, примыкания окон к откосам, уплотнители на створках и двери, непроклеенный паробарьер, каналы естественной вентиляции.

     

    Буферная емкость на теплопотери не влияет, только на инерционность системы отопления.

    5см ППС + маты это в сумме 7-8 см. ППС, т.е. средняя толщина по больнице.

     

    Полезнее будет заказать тепловизионное обследование (дождаться морозов) и тест дома на герметичность, чем гадать на форуме о причине.

     

    Спасибо за ответ. Думал про тепловизионное обследование, но как всегда сразу всплывает главное проблема строительства - где найти адекватного подрядчика =)

     

    Добавлено через 3 минуты

    это просто дохренище. у меня на 200м2 идет поменьше, при том что косяков с утеплением хватает и окон 50м2.

     

     

    любые буферы это конечно зло на таких площадях. сужу по косвеннику для ГВС на 200л - кушает имхо раза в 2 больше чем если б грели воду напрямую, но комфорт конечно другой.

     

    Вот и у меня те же мысли.

     

    Греть воду лучше напрямую через вилку ? Этот вопрос тоже актуален =)

    160 л Drazice. У меня сосед греет с таймером воду утром за час до отключения ночного тарифа (200 л), но мне объясняли, что выгоднее поддерживать температуру, а не нагревать периодически + не понимаю как тогда будет рециркуляция работать.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Воу, воу, полегче.

    Я никогда не агитировал за бочки. Я сторонник мнения, что с электрокотлами в частном домовладении от бочек ни пользы ни вреда. Но человек уже купил ее, и теперь его задача вытянуть из нее максимум выгоды. Не выкидывать же ее.

     

    По поводу "100 Вт/м2" - это печальная реальность многих современных домов, где никто не следил за качеством выполнения скрытых работ.

    И кстати, если посчитать точнее, то там нет 100 Вт/м2. Автор ничего не написал где находится его дом.

    И пока еще толком неизвестно на что именно были потрачены те 1000 кВт*ч - на первую протопку, на нагрев вентиляционного воздуха или именно на компенсации теплопотерь через ограждающие конструкции.

    Без точных данных это все гадание на кофейной гуще.

     

    Понаблюдаю еще. По вентиляции есть нюансы - это 100%. Крышу мы утепляли, но это тоже отдельная история.

  4. Во первых - все конструкции прогреваются, во-вторых много энергии затрачивается на испарение влаги, которая содержится в стенах, стяжке итп, везде, где производились "мокрые работы"

     

     

     

    Смотря какая цель преследуется - высушить и прогреть дом или сэкономить на электроэнергии

    Какая, по Вашему мнению, оптимальная температура должна поддерживаться? Если хотим зимой ещё положить плитку по первому этажу, а заезжать к лету? Оставлять как есть?

     

    Добавлено через 7 минут

    там же 2 этажа так что уже это не беда, а пол беды :-)

    ну и непонятно что за маты, они ведь тоже из ЭПС бывают

    а так да там греть и греть, за это время пока только воздух нагрелся и стены тянут в себя на всю катушку

     

     

    silevg учитывая что есть ночной грейте ночью на всю катушку, в любом случае вам эти кВт часы нужно влить и лучше это сделать ночью, ну и купите какой то китайский гигрометр наблюдайте за влажностью

    Там был пенопласт с экраном и все. Ну пока киловаттам вроде бы за 7 часов греет норм.

    Удивлён, если честно, что это утепление считается критически слабым. Эпс был Альфа Флекс 35

     

    Добавлено через 56 секунд

    Для ночного тарифа. Ночью заряжают теплом, днем отдают. В идеальном варианте на таком баке можно сэкономить около 500грн в месяц на электричестве.

     

    Тоже на это рассчитывал, но пока не получается.:rolleyes:

     

    Добавлено через 1 минуту

    А я шось думаю що причина в буфері на 800 літрів, нашо він Вам? Є можливість щоб система працювала без нього?

     

    Можливо десь некоректно працює. Ще одна причина - можливо після заселення вирішу ще щось поставити на твердому паливі.

  5. 0.Скажу что пока рано делать выводы. Заедете и будете жить вот тогда через пару месяцев сможете что то сравнивать и считать теплопотери. Тем более с 17 по 27 реально была зимняя погода.

     

    1. Вот тут ваша главная ошибка. Считайте теплопотери.

    5см для ТП это мало. Работать будет но теплопотери пола будут на уровне 15вт на метр2. У самого такая же лажа и ничего с этим не сделаешь. Пока что вы прогреваете приличный кусок земли под домом. Частично можно этот косяк нивелировать утеплением снаружи цоколя и фундамента ниже земли и теплой отмосткой пошире.

     

    2. Если позволяет инерционность дома настраивайте СО так что бы потреблять максимум по ночному тарифу и отключайте потребление днем. Но все же готовьтесь к 3000КВт*ч в январе.

     

    Так там снизу еще черновой пол есть. Я думал, что этого будет более чем достаточно.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Первый отопительный сезон вообще не стОит учитывать в оценке расхода.

     

    С чем это связано ?

     

    Стоит ли поставить еще датчик (программатор) внутри дома, который будет вырубать сам котел, если температура внутри достаточная ? Кроме тех, что на ТП

  6. Добрый день всем. Нужен совет.

     

    Поставил электрокотел Протерм 12 кВт (временно ограничен по мощности до 8 кВт) + буфер 800л от Альтеп. Стоит погодозависимая автоматика фирмы Tech. Есть два трехходовых клапана Afriso, котел работает на 70 градусов.

     

    Дом, два этажа - 115 квадратов. Газоблок + пенопласт 10. Первый этаж полностью теплые полы (снизу пенополистирол 5 см + маты теплого пола), на втором этаже сейчас навешены два радиатора (полностью открыты) + включен теплый пол в санузле и ванной (совсем небольшие контура).

     

    На теплый пол подача идет 30 градусов, есть комнатные регуляторы, на которых выставлена температура 18 градусов ночью и 15 днем.

     

    Важно. Дом еще пустой и не жилой. Отапливается с 12 числа, теплый пол работает с 14.11. То есть первый прогрев до этого периода уже прошел.

     

    Расход, по моим ощущениям, очень высокий. С 17 числа по 27 замотало 1000 кВт. Из них около 460 по ночному тарифу. Других потребителей энергии не было. Воду еще не греем. Что скажете ?

     

    Наладчик предлагает поставить дополнительно датчик температуры в доме для отключения котла при плюсовой нужной температуре в доме днем, например.

  7. Проблема не только в примыкании. Примыкание в Вашем случае, это даже не проблема.

    Гидроизоляция для кровли не предназначена для утепленных крыш. Приминение той которая видна на фото установлена не по технологии и с критическими нарушениями (утеплитель прижат в плотную к гидроизоляции, плюс перекрыта подкровельная вентиляция). Это только то что видно на фото. Гидроизоляция кровли та же фигня. Очень быстро разрушается при высоких температурах. Вообще надо "расстрелять" "кровельщиков " за приминение таких материалов... Больше скажу, тут "попахивает" полным демонтажем кровли... А Вы говорите - примыкание...

     

    Это вы про какое фото ? Вот эту гидроизоляцию ? 100-drabyn.com.ua/p715802985-gidroizolyatsionnaya-plenka-strotex.html

     

    Эту крышу только недавно сделали...

  8. Євродім? Вишневий хуторок?

    Тоді у вас проблеми не тільки з примиканням.

     

    Рекомендую запросити roofinspector, дізнаєтеся багато нового про свій дах.

     

    Не Вишневий, але Ви праві. Можете поділитися інформацією про типові проблеми в цьому випадку?

  9. Фото упростило бы понимание.

     

    Но технические решения вам предлагали однозначно странноватые

     

    Все, что есть.

     

    Если честно, никогда бы не подумал, что так сложно найти адекватного мастера.

    IMG-1419.thumb.JPG.ed9fe33bc13b5d834393b6a9df8b7d2e.JPG

    IMG-1421.thumb.JPG.06349c152613c4c135b2e9b72700d260.JPG

    IMG-1510.thumb.JPG.b129e1852cbe19c55919825c833e5459.JPG

    IMG-1844.thumb.PNG.586835dae3138f5f9fd95b634e2b6ef9.PNG

    IMG-1845.thumb.PNG.b7d119bfd09a4f11380bfe8375b4f37b.PNG

    IMG-8672.thumb.JPG.755409a09d52ae21ecd71faabee743d6.JPG

    IMG-8673.thumb.JPG.6459433ce46eb01d9b98a522acc48dab.JPG

  10. Всем добрый вечер!

     

    Есть несколько проблем.

     

    К двухэтажному дому из газоблока, обшитого пенопластом 10 см была пристроена терраса, тамбур, котельная. Крыша из метталочерепицы.

     

    Естественно, фартук (или L профиль - не спрашивал, если бы разбирался) не держится - он врезан в пенопласт на пару см, немного проклеен герметиком + кровельный саморез. При сильном, косом дожде была уже была течь в двух местах (но еще до штукатурки) + такая же проблема на крыше по стенке дымохода (вентканала). Кирпич промокал по стене до второго этажа, при этом есть еще полноценное чердачное помещение.

     

    Приезжали одни мастера - предложили вариант армировочный скотч + битумная мастика и фантастический ценник за работу в 20к без материалов. Вторые (по телефону) предложили полиуретан по цене от 5 до 10 долларов за метр в зависимости от сложности.

     

    Буду благодарен за советы.

×
×