Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

FreeFlyIng

Пользователи
  • Публікації

    65
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем FreeFlyIng

  1. В 14.11.2021 в 12:54, Dem@ сказал:

    Есть и другие тн где оттайка происходит паром. И тода никакого дискомфорта нет.

    Есть также тн для батарей 😉

    По поводу радиаторов-батарей. Можно снизу поставить вентиляторы с видеокарт - подключив последовательно. Они медлено крутятся . Но прирост тепла гарантирован.

    Зы. В нежилой комнате В зале можно поставить фанкойл. А батареи с зала добавить в другие комнаты

    вот у меня как раз есть место, где 3 комнаты не жилые будут связаны, и хочу один фанкойл туда. вместе там 70 кв.м. а радиаторы доподнительно раскидаю по имеющимся точкам. по таблицам 45 градусов подача перекроет таплопотери с запасом и даст тепла сверху еще.

  2. В 12.11.2021 в 10:51, Gitan сказал:

    И не забыть про стоимость трасс от ТН к фанкойлам + риски выпадения кокнденсата на трассах к фанкойлу + стоимость мерилона для утепления трасс...

    а зачем утеплять? мне только обогрев нужен от фанкойла

  3. 30 минут назад, Narval сказал:

    Будет холодным дуть.

    разве нет автоматической оттайки? она долго происходит?

    получается что и батареи и теплые полы становятся холодными в таком случае....?

  4. В 07.11.2021 в 10:34, dneprstab сказал:

    В первую очередь это некомфортно.

    Постоянно шумящие вентиляторы.

    А ночью так вообще ппц

    а если в зале на первом этаже, а спальни на втором этаже и закрыты??

  5. 5 часов назад, Пролин сказал:

    В каталогах эту информацию отражают. Для 4-кВтного помещения при подаче, например 45/40 может подойти вито WU2 на первой скорости.

    midea mkf5 - смотрю вот такой. у них серия есть 100..200...300...400..500.

    менеджеры путаются. но все говорят что трубу нужно поболее в диаметре

  6. 2 часа назад, Пролин сказал:

    Я бы исходил из того, что радиаторы подбираются для покрытия теплопотерь в помещении, в котором они установлены.

    Сумма теплопотерь помещений при, например, -5(-7) наружного воздуха подсказывает нам мощность теплового насоса воздух-вода. При таких наружных температурах он должен самостоятельно покрывать теплопотери дома. Радиаторная система должна также обеспечить покрытие таких теплопотерь с теплоносителем от теплового насоса

    Длительность отопительного периода с такими условиями составляет 80-90% и вытеснение тепловым насосом электрокотла в этот период имеет смысл.

    Если, например теплопотери Вашего дома при -5С наружного составляют 5 кВт, радиаторы покрывают 5 кВт с учетом удельных теплопотерь отдельных помещений с 40С теплоносителем, имеется тепловой насос, то все у Вас получится. А пиковые нагрузки через те же радиаторы обеспечит существующий электрокотел.

    ну вот получается,  чтобы не ставить 2 радиатора 33 типа по 2 метра - лучше поставить один мощный фанкойл. в других комнатах к радиатору 22 типа есть дополнительно радиатор.

     

    мне нужен фанкойл на 4 квт при подаче 40-45гр. Midea пишет, что тепловая мощность 10 квт при +50 теплоносителя.  а менеджеры говорят ориентироваться на мощность охлаждения)))))

    и как его реально просчитать 

  7. 7 часов назад, Alvalk сказал:

    а почему не рассматривается вариант замены на фанкойлы?

    рассматривается уже)

    пока не понимаю какой должна быть мощность при обогреве на 70 кв.м. и подаче 45 градусов.

    и видимо нужно трубы к нему металлопластиковые с 16мм менять на поболее 

  8. 1 час назад, Gitan сказал:

    У меня на 2 эт стоят батареи Регулус. Подача 42 град.

    artiss.ua/catalog/heating/copper-aluminium-radiators/filter/trademark-regulus/

    я нашел Daylux (от Daikin), 600×3000, 33 типа. выдают 6500 вт, цена 6000 грн

  9. 6 минут назад, Narval сказал:

    Потому что, что бы снять эти градусы должна быть еще дельта т

    И 10 градусов с радиатора 33 класса при температуре подачи 45 градусов вы не снимите.

    ок. возможно. я в этом мало понимаю. тогда объективнее какую температуру обратки ставить при подаче 45? 37-40 градусов?

  10. 1 минуту назад, Narval сказал:

    Ну вобщем ваше право. Работать не будет.

    почему?

    6,4 квт (при подаче 90 градусов) суммарно сейчас против 15,95квт (при подаче 90 градусов) предполагаемых в новом варианте.

    потом пересчитал всё по таблице.

    в итоге тепла больше даже.

    почему не будет?

     

  11. kermi-fko.ru/raschety/calc-kermi.aspx

     

    я считал тут. ставил подачу 65 и 45 для сравнения. и реально цифры говорят что больше на 32% тепла, пусть и паспортного

     мне нужно докупить ещё  1радиатор на 2 метра (33 типа). пусть это 250 уе.

    все остальные радиаторы, которые учтены в 15,95квт - уже есть, или установлены, но не были подключены. 

     

     

  12. Ранее создавал тему. Решил всё же вернуться к вопросу ТН вместо пеллетника.


    Имеется дом на 135 квадратов.
    Отопленое электрокотлом.
    Так как радиаторов мало в доме, температура теплоносителя в контуре держитсч 60-65 градусов.

    Хочу поставить ТН "воздух-вода", присматриваю китайцев Clitech (Folansi). Смотрю модели 11-12 квт. Думаю, хватит ли?

    Сейчас электрокотел при морозах потребляет до 4-5 квт. (на 100-110 кв. м. отапливаемой площади).
    Хочу посоветоваться, смогу ли с добавлением и частичной заменой радиаторов 22 типа на 33 тип и увеличением их количества и размеров - добиться возможности использования ТН с температурой подачи 40-45градусов вместо 60-65ти градусов.

    Мой очень грубый расчёт (нашёл формулы и коэффициент 0,799 при понижении температуры теплоносителя) следующий:

    по характеристикам всех существующих в доме радиаторов, при дельте температуры 70 градусов (как понимаю подача 90 градусов должна быть), они суммарно (по таблицам производителей радиаторов) выдают 6,4 квт. "тепла".
    я умножаю 6,4квт*0,799= 5,1136 квт и получаю цифру при подаче теплоносителя 80 градусов.
    потом 5,1136×0,799=4,08 квт тепла при 70 градусах теплоносителя.
    4,08 квт×0,799=3,26 квт при 60 градусах.

    именно 3,26 квт тепловой энергии я получаю минимум, верно?

    у меня есть место и возможность подключить радиаторы, которые не задействованы, поменять и поставить 3 больших 33го типа (1,8 или 2 метра). суммарно паспортные Квт всех новых и подключённых дополнительно радиаторов составять 15,95 квт. тепла (при дельте 70 градусов, тотесть подаче 90 градусов)

    Путём рассчета с таким количеством и мощностью радиаторов при 40-45 градусах теплоносителя (согласно теории...) я получу 5,19 квт. тепловой энергии. (15,95×0,799×0,799...)

    Кто, что скажет?
    имеет право быть такая схема?
    Верно ли значение 0,799?

    P. S. дом построен уже более 10 лет тому и нет возможности переделывать на теплые полы.

    помогите, пожалуйста
    Всем заранее спасибо

  13. 1 час назад, Narval сказал:

    Ну я смотрю уроки вежливости вы тоже прогуляли.

    обычно в таких как у вас ситуациях добавляют «у меня» так как ваш случай не типичный.

    если ктото имеет подключение газа по пром тарифу, то он не будет говорить что газом топить дорого, так как его ситуация редкость.

    ээ - это не монополия, а альтернатива.

    во первых, обычно, ээ подключают все в первую очередь, так как от этого много чего зависит.

    во вторых сейчас есть альтернатива -сэс

    в третьих можно вообще купить генератор и назло использовать автономку…

    газ - тут да, монополия, скважину себе газовую не пробуришь.

    уроки вежливости точно нужны тем, кому лишь ответили теми же словами что и он.

     

    э/э точно монополия, так как реального рынка нет, и государство в очередной раз пробует вручную регулировать цену. что будет дальше - посмотрим.

  14. 4 минуты назад, MaksymS сказал:

    Ну так это ваше личное горе. У большинства населения тариф совсем другой. 

    согласен. в добавок к доступу к пеллете, именно поэтому и защищаю пеллетный котел)))

  15. 51 минуту назад, Narval сказал:

    У вас плохо наверное со средним образованием, но я попробую вам помочь:

    пеллета 1 кг =4 квт тепла =1грн квт 

    э котел 1 квт =1 квт тепла = 0.86- 1.40 грн квт 

    Тн воздушный 1квт =2.5 квт тепла 0.34–0.68 грн квт

    тн грунт 1квт = 3.5  квт тепла = 0.25-0.5 грн квт

    газ 1куб = 8 квт тепла = 0.8-1 грн квт

    итого пеллетой и ээ и газом топить сейчас одинаково плюс минус.

    дополню, что при длительной пропаже ээ, газовый котел и пеллетник, вполне может работать на ups или слабеньком генераторе, чего не могут электро котел и тн, однако дома в последнее время строчт такие, что отключение тепла даже на сутки - погоды не сделает.

    себе помогите.

    к примеру, у меня э/э по 2 грн. и день/ночь отсутствуют, а пеллета по 3 грн за 1 кг. 

     

    это такие же варианты, как и у других отсутствие теплых полов для ТН или возможности газ завезти.

     

    пеллета -  это всегда выбор топлива. а газ и э/э - монополии

  16. 8 минут назад, MaksymS сказал:

    кто платит специально обученному человеку за обслуживание котла (кочегару). Это тоже нужно учитывать, если нет желаниям самому на пол ставки кочегаром работать. Для газового и электрического котлов кочегар не требуется. 

    загружать пеллеты и 2 раза в месяц чистить пепел и стенки котла? 

    я бы ещё согласился дымоход чистить раз в сезон, 1 тыс.грн. 

  17. раз уж такая дискуссия касательно сравнения стоимости обогрева электроэнергией и газом по Квт, то пеллетный котёл даст фору и первому и второму варианту, особенно у тех, у кого есть твердотопливные котлы и в них можно горелку врезать пеллетную 😁

     

  18. 2 часа назад, Humanite сказал:

    А ви впевнені що обов"язково піднімуть? Секретарша РНБО казав що підіймати не будуть. Ну, а враховуючи частку з 650 мільярдів долярів з яких аж 2,7 мільярди дістанеться Зеленському, то є велика вірогідність того, що навіть повернуть до минулих 0,9 грн та 1,68 грн за кіловат-годину на опалювальний сезон щоб уникнути заворушеннь та переобратися ще на 5 років пану "Прислужнику МВФу".

    он говорил "вразливим верствам" не поднимут

  19. ну что, на сколько поднимут с сентября?

    по схеме 1,68 грн до 100 квт, до 300-500 по 2,4 грн, а выше по 3,5 грн?

     

    или пойдут постепенно за год - полторак этим цифрам?

     

     

  20. посоветуйте пожалуйста хорошую проверенную пеллету, не агро и лузга и тд., а древесная.

    чтобы коржи не образовывались. планируется купить в Киеве. 4 тонны.

    буду топить первый сезон.

    нужно качество и цена.

     

    СПАСИБО!

  21. Добрый день

     

    стоит вопрос усовершенствовать котел, который проработал 6 сезонов вместо того, чтобы покупать наш Кронас.

     

    горелка ECO-PALNIK UNI 16 в котёл Drew-Met MJ3?

    действенно?

    кто что скажет?

    волнует кпд при такой конструкции.

    спасибо

    drew-met-mj3-domkotlov_com.ua-380x380.jpg.92100786b7031f812948af5378941d30.jpg

    ecopalnic16-228x228.png.41cf188c7a4a3fb00f9c2c26179370a4.png

    Screenshot_20210413-194413_Chrome.thumb.jpg.97ff24a6308cb8cab85ead4ae57ee826.jpg

×
×
  • Створити...