  1. это счетчик, не более.

     

    Описание

     

    «Кроме прямого предназначения — подсчета выданной и потребляемой энергии, и мониторинга параметров сети, счетчик, имея связь с инвертором, может ограничивать переток энергии в наружную сеть. Другими словами, данный прибор идеально подходит для создания автономной системы при использованиии сетевого инвертора.». -т.е.сетевой инвертор будет работать как автономный без продажи в сеть и без акб,но при пропадании сети,СЕС останавливается?

  2. Кто подскажет,работает ли эта штука при отключении сети,питаются ли потребители и продолжают ли работать сетевые инверторы: » Подробнее о Смарт миттере 3 фазы Growatt TPM

     

    Измеряет потребляемую и ограничивает подачу в городскую сеть солнечную электроэнергию, при этом подпитывая домашние потребители от сетевого трехфазного инвертора Growatt. Выгодно для юрлиц и организаций, не подключенных к зеленному тарифу, но желающих экономить за счет солнечной энергии. Также выгодно и для частных лиц, которые хотят использовать солнечную энергию, но не использовать дорогостоящие аккумуляторы и не подключаться к зеленому тарифу.»

  3. @vikt.janek, извините за не четко поставленный вопрос, сколько сейчас стоит, допустим 100-200 кВт*часов литий-ионных аккумуляторов?

    Роман, а Вы что скажете?

    Я когда-то слышал-видел-читал цифру 300 у.е. за 1 кВт*ч.

     

    Так оно и есть.А какие акб есть дешевле?

  4. да он про АКБ спрашивает

     

    Для чего существует форум?Для того чтобы делиться опытом или давать дельные советы,подсказки,но не так как некоторые,считающие себя очень умными стараются поддеть,подколоть,унизить другого:какой ты тупой,а я вот какой,даже с высшим образованием.Вы задумывались,зачем вы нужны на форуме?

    Если вы такие грамотные, почему не продолжить тему литий-ионных акумуляторов?Ведь акб это самый больной вопрос в автономии.Есть не только Тесла,есть акб от Лифа,от Вольта и другие.

  5. @vikt.janek, почем сейчас кВт оптом?

     

    Зависит от того,в каком году вы ввели в эксплуатацию свою СЭС.Я,например ввел одну сэс в 2016,тогда был тариф 19 евроцентов,а в следующем году -другую,тогда тариф был 18 евроцентов,мне считают среднее между 19 и 18 ,умножаем на официальный курс нацбанка,получаем гривны,и этот ЗЕЛЁНЫЙ ТАРИФ неизменен по 2030 год,если конечно,депутаты не вмешаются в этот процесс.

  6. Литий без BMS?

     

    Пока так.В США начали использовать модули Тесла в солнечных станциях намного раньше и исходя из форумов и утверждений пользователей, которые эксплуатируют их без бмс и контролируя их раз-два в полгода,отзываются об их нормальных характеристиках,т.е.разбросы по напряжению последовательно соединенных ячеек модулей,минимальны и соответствуют норме.

    В инверторах Виктрон есть функция управления бмс стороннего производителя ,которую я ещё не изучил,но изучаю и в дальнейшем попытаюсь заставить работать штатные бмс модулей под управлением инвертора.Если не получится,то вместо штатных бмс есть в продаже пустышки,которые соединяются с какой-то бмс-системой,и в этом,может быть вы мне поможете.

  7. это Ваше?

    Сам установил.Victron имеет пороги настройки для литий-ионных батарей,потому и выбрал.Чтобы виктрон рекламировал теслу или наоборот?!

    Использование б/ушных акб электромобилей в сес-это не реклама,а вынужденная необходимость потому,как надоело покупать кислотные.

  8. Хотілося б якось так щоб ота "маленька автономка" могла працювати як джерело безперервного живлення заряжаючись як від мережі так і від стрінга мережевої СЕС за потреби.

    Думаю що по мірі окупності СЕС потрібно буде "інвестувати" в цей напрямок.

    Для тех,кто мечтает об автономии:Автономная станция на базе инвертора Victron и модулей Tesla

     

     

  9. Не на 100%.

     

    Пусть будет на 90,но средств много вкладывать не нужно и у кого поля находятся на строениях,то громоотвод должен быть возле каждого здания.В советские времена это было требование N1 в сельской местности от пожаров.

    • Лайк 1
  10. ага помню как ездили в офис АВВ бумаги возили где купили что купили и когда и гарантия...UPS киловатт на 60 в ремонте нуждался фиг плату продадут...Пришлось IGBT покупать по 60 у.е. и переделовать....я просто в офис АВВ ездил ну его...

    Сервис наше Всё! потому АВВ инвертор даже и не рассматривал для установки ;) socomec АВР известно что это такое ? так после грозы часто покупали потом грозозащиту когда вылетало.... а всего то Автоматический вод резерва(АВР)...

    а где деньги взять ?? чтобы три инвертора поставить и согласовать по панелям ? а Вдруг молния все три менять ? Вы же в курсе чем больше в системе переменных тем больше шанс выхода из строя ?

     

    От молнии спасает обычный громоотвод!

  11. у віконці обл енкрго сказали купуи новии лічильник і став .я і купив.... можна бцло не купляти ?чи вони в 5 днів не вклалися б ?і чим для ниx це грозило?

     

    «3. Улаштування вузла обліку, зокрема придбання, встановлення та підключення засобу обліку, обладнаного інтерфейсом передачі даних про обсяги та напрями перетоків електричної енергії (у тому числі із вбудованим або зовнішнім модемом GSM зв’язку, який є складовою локального устаткування збору та обробки даних), здійснюється електропостачальником за рахунок побутового споживача як замовника послуги з улаштування вузла обліку.» Не знаю точно но приобретенный нами счётчик в дальнейшем находится на балансе энергопоставщика,значит ремонт и замена должна производиться за их счет.Два года назад у меня был укр.счетчик ,у которого постоянно глючил внешний модем,так они мне заменили его на ACE6000 за свой счёт .

  12. Итоги жалобы в НКРЕКП о нестабильной сети: добавили кабель к другому счетчику от столба (у меня два счетчика так-как ввод сес в эксплуатацию был в разных годах),установили зажимы вместо скруток кабель-линия,по всей улице измеряли ,подтягивали землю по столбам,руководил работой инженер РЕМ,под контролем держнагляду.Вот ответ:

    D7DC43D1-40B5-42AB-A1BB-D4E3B517C4A6.thumb.jpeg.320940037804e874b01628ef541a8a80.jpeg

    • Лайк 3
  13. xтось знае якщо лічильник виxодить з ладу обленерго через сеільки днів мае поставити новии вузол обліку?в договорі в мене не написано про це.

    9. Відновлення порушеного вузла обліку (засобу обліку) здійснюється енергопостачальником протягом 5 робочих днів з дня звернення побутового споживача щодо приведення вузла обліку (засобу обліку) у стан, придатний для реалізації процедури вимірювань зустрічних перетікань спожитої та виробленої електричної енергії відповідно до узгодженої однолінійної схеми підключення генеруючої установки (генеруючих установок).

    • Лайк 2
  14. Давно не был на форуме-страниц 6.Спор о превышении мощности сес: ПОРЯДОК

    продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств. :- встановлена потужність генеруючої установки - номінальна потужність інверторного устаткування генеруючої установки, яке забезпечує паралельну роботу генеруючої установки з енергосистемою -т.е.мощность сэс определяется мощностью установленного инвертора и никак не количеством солнечных панелей.Далее: 7. Під час проведення робіт з улаштування вузла обліку (засобу обліку) представник електропостачальника безкоштовно здійснює обстеження генеруючої установки та оформлює акт про відповідність встановленої генеруючої установки наданій побутовим споживачем схемі, у тому числі зазначає в акті інформацію про відповідність потужності інверторного устаткування потужності, зазначеній у договорі про користування електричною енергією, місця встановлення окремих елементів генеруючої установки та фіксує наявність генерації у мережу. Я просто не в курсе 33 квт это номинал или пик?

  15. По совету форума отправил еще в марте электронную жалобу в нкрекп И на днях пришёл ответ-доклад на целых четырёх листах,через пару дней приехала бригада,замеряли напряжение,уехали на трансформатор уменьшать,приехали опять замеряли-завышена одна фаза 250в,доложили инженеру и уехали,сказали что недели три назад установили новый трансформатор.Вот самые важные выдержки из ответа:

    27D452E6-1AED-410A-8A00-9B8459A3A972.thumb.jpeg.e3cd5998d7d4e54d0adc37016041fb94.jpeg

    BEBFA8D0-FBE7-4750-9867-7676ACFEE4F8.thumb.jpeg.010ac2a02f8d1b774909a8a1df4b1d45.jpeg

    • Лайк 1
  16. Дак это была лимитированная версия. Судя по всему ее через Альтек у нас слили. И все на том. Еще не факт что Омрон сам их производил. Может где для кого заказал. Омрон у меня уже 4 года, загуглите «купить Украина» -продажа этой лимитированной версии идёт полным ходом.
  17. Ура у нас на улице наконец то после долгих жалоб наших приехали и перенастроили трансформатор. Доходило в сети до 276в на фазу. Инвертор последнюю неделю вообще сходил с ума, отключался по 120 раз. Сегодня опустили трансформатор на 2 положения и стало 230-240в когда у меня 30кВт отдаёт. Стоял трансформатор на самом верхнем положении. Перенастроили трансформатор за 1 час. А писал жалобы им ещё с прошлого года.

    Я свой Омрон Kp100L вынужден был отправить в Днепр Алтек-сервис ,чтобы изменить настройки предела отключения по сети, так как Омрон не предоставляет никакой программной поддержки и самому не удалось изменить эти настройки.Сделали изменения параметров,в результате проблем сейчас в работе инвертора с повышенным напряжением сети нет.Но инвертор этой фирмы приобретать никому не советую так как отсутствует поддержка и тем более удалённый мониторинг.В этом деле японцы почему-то отстают.

  18. Повышение напряжения в сети электропитания

     

    Если же низкое напряжение у всех в округе – нужно думать, как повысить напряжение в сети у себя. Но не пугайтесь сразу же больших затрат на чудеса современной электроники. Они нужны, о них речь пойдет ниже. Но чаще всего проблему можно решить быстро и без хлопот подручными средствами. Причем – технически грамотно и совершенно безопасно.

     

    При стабильно низком напряжении в сети выручит самый обыкновенный понижающий трансформатор на 12 – 36 В. Да, да, именно понижающий. И большой его мощности не потребуется. 100-ваттный потянет нагрузку в 500 Вт, а киловаттный – в 5 кВт. И увеличить напряжение в сети можно до допустимых пределов.

     

    Никаких чудес, никакой паранауки – достаточно такой трансформатор использовать как повышающий автотрансформатор, добавив напряжение понижающей обмотки к линейному. Тогда при 175 В в розетке на выходе будет при 12 В добавочных 187 В. Маловато, но бытовая техника работать будет. Если вдруг напряжение повысится до нормы, автотрансформатор выдаст 232 В; это еще в норме. При 36 В добавочных 175 В вытягиваем до 211 В – норма! Но вдруг и в розетке норма окажется, получим 256 В, а это уже нехорошо для электроприборов. Поэтому лучше всего – 24 В добавочных.

     

    А как же мощность? Дело в том, что в сетевой обмотке автотрансформатора течет РАЗНОСТНЫЙ ток, и если повышать напряжение на небольшую долю от исходного, он окажется совсем незначительным. Правда, в дополнительной обмотке пойдет суммарный ток, но она в понижающих трансформаторах выполняется из толстого провода и при мощности исходного трансформатора в 100 Вт выдержит ток в 3-5 А, а это более 500 Вт при 220 В.

     

    Нужно только правильно сфазировать обмотки. Для этого включаем трансформатор, как показано на схеме, БЕЗ НАГРУЗКИ. К гнездам «Прибор» подключаем любой вольтметр переменного тока на 300 В и более, хотя бы тестер. Показывает меньше, чем в розетке? Меняем местами концы любой из обмоток. Стало больше, чем в розетке? Все, можно пользоваться. Потребителей включаем вместо измерительного прибора.

     

    shema

     

    Нужно только поставить в цепь сети предохранитель – вдруг в розетке «зашкалит» (это может случиться, если на старой и плохо обслуживаемой подстанции испортится зануление), так пусть он сгорит, а не техника.

  19. Пробовал ставить перед инвертором на короткое время латр лабораторный так как он малой мощности,на завышенной фазе 255в снизил до 190в,в результате выравнялись-снизились и другие.Смотрел на сайтах есть в продаже мощные регулируемые трансформаторы-латры ,даже трехфазные,вот думаю покупать или нет.
  20. Я Вас поправлю. Инвертор напряжение в сеть не дает. Сетевой инвертор это источник тока. Ему напряжение вторично

     

    А почему тогда этот инвертор преобразует постоянное напряжение в переменное напряжение?

  21. И что вы в результате гоните в сеть? 295 В? А соседской технике не поплохеет от такого напряжения в сети?

    Вот мы и уперлись в отсутствие аккумулирующих мощностей для электрики, выработанной СЭС. Не прошло и двух недель как обсуждали.

    А что нарушают владельцы СЭС? Инвертор выдает в сеть ровно 230 вольт. В том что напряжение в сети не отвечает требованиям ответственность лежит на РЭС. Почему? Потому что кто-то не хочет вкладывать деньги в модернизацию своих сетей.

    • Лайк 1
  22. Две фазы завышены,заяву в НКРЕ написал.Горяча линия и диспетчер-никакой реакции. Мне бы нужна подсказка по программе для ОМРОН исходя из этого: Линии связи RS-232C Самый простой и дешевый способ связи между одним устройством KP100Lи личным компьютером соединить их непосредственно с помощью порта RS-232C. Максимальная длина кабеля от личного компьютера до устройства 15м.Скорость передачи по последовательному каналу – 4800bps, 9600bpsили 19200bps. Значение по умолчанию – 9600bps. Доступный протокол связи – Compoway/F. Думаю и протокол Modbus подойдёт.Никакой поддержки и программного обеспечения с инвертором не было.
×
×