Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Оцените схему

carambassy

Рекомендовані повідомлення

Результат большого желания сделать котельную самому

 

 

Вы молодец!! Неплохо получилось. Есть правда мелкие недочеты, есть и более серьезные нарушения ( 2 заметил)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть и более серьезные нарушения ( 2 заметил)

1. Т.Т. при эсбе и с работой на гидрострелку тепла в систему не дает, а перегорает в своем котловом контуре.

2. ТС 131 приколько сбросить воду с системы на пол.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Т.Т. при эсбе и с работой на гидрострелку тепла в систему не дает, а перегорает в своем котловом контуре.

2. ТС 131 приколько сбросить воду с системы на пол.

 

По первому, ну....спорно, я делал такие варинты, не видел ничего критичного, работает нормально.

 

По второму-однозначно косячек.

 

И третье- место установки расширителя

 

Добавлено через 19 минут

Ну а главный косячек (сразу смотрел по мелочи и не заметил глобального)-это использование смесительной группы на радиаторы с погодозависимым управлением. В весенне-осенний период вы неоднократно закипятите ТТ котел.... Такая схема допускаетсятолько при установке ТА

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По первому, ну....спорно, я делал такие варинты, не видел ничего критичного, работает нормально.

Это не с пор, а аксиома.При работе на гидрострелку эсбе не ставится.

Эсбе 60 на обратке, сколько должно быть в нижней части гидрострелки (отбор тепла постоянный), что бы Т.Т. котел не молотил постоянно в своем котловом контуре.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. 100% что эта деталь лишняя в этой схеме.

 

2.А это серьёзный косяк,если привысится температура и то что вода польется на пол это понятно,но зачем сбрасывать теплоноситель,это для того чтобы образовалась воздушная пробка и усугубилась ситуация с циркуляцией.

По телику как-то показывали последствия таких действий, истопник при закипании котла сбросил теплоноситель и при этом получил взрыв всей котельной.

 

Этот предохранительный клапан должен при перегреве не сбрасывать воду из системы а подавать холодную воду в охладительный теплообменник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этот предохранительный клапан должен при перегреве не сбрасывать воду из системы а подавать холодную воду в охладительный теплообменник.

 

 

к нему обязательно поставить теплообменник, а пока что его заглушить. без него сейчас безопасней

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, незя глушить предахранительный. Он настроен на давление, а ТС 131 на температуру.

Полезней просто исправить схему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, незя глушить предахранительный. Он настроен на давление, а ТС 131 на температуру.

Полезней просто исправить схему.

 

 

Серег, прочти внимательно 2 последних наших сообщения. Причем там предохранительный на давление?

 

Подсказка: речь ведем о ТС131....он тоже предохранительный клапан;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Серег, прочти внимательно 2 последних наших сообщения.

Некогда мне читать.

  • Лайк 1