Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вибір електрогенератора

zgnatyuk

Рекомендовані повідомлення

рассмотрел под свой прайс такие генераторы

закрытые:

Hyundai HY3500iS

Dnipro-M GX-30iG

Könner & Söhnen KS 3100i S

открытые:

Dnipro-M GX-30iC

Könner & Söhnen KS 3300i

Dnipro-M GX-30iЕ

 

кто-то разбирается, какие лучше рассмотреть, а какие не стоит, качество электроники, авр, двигателя(для днипро-м вроде рато делает?).

 

 

из того, что выдал чатжпт

 

Исходя из шильдика на вашей насосной станции Pedrollo JSWm 1AX:

Потребляемая рабочая электрическая мощность (P1): 780 Вт ($0.78$ кВт).

Рабочий ток ($I_n$): 3.6 А.

Тип двигателя: Поверхностный центробежный насос с пусковым конденсатором (14 мкФ).

У поверхностных насосов такого типа пусковой ток превышает рабочий номинал в 3–3.5 раза в течение $0.5–1$ секунды в момент старта.

Пиковая пусковая мощность насоса: $780 \text{ Вт} \times 3.2 \approx$ 2.5 – 2.7 кВт.

Учитывая, что в доме одновременно будут работать котел, холодильник и освещение (около $400–500$ Вт постоянной нагрузки), суммарный кратковременный пик при старте насоса составит порядка 2.9 – 3.2 кВт.

Анализ моделей из нашего списка по способности «переварить» этот пуск:

1. Модели, которые выдержат запуск ГАРАНТИРОВАННО и ЛЕГКО

Hyundai HY3500iS (Максимальная мощность: 3.5 кВт, Номинал: 3.0 кВт)

Результат: Отлично (10/10).

Почему: Имеет самый большой запас по пиковой мощности (до 3.5 кВт). Инверторная плата рассчитана на импульсные перегрузки до 3.5 кВт без просадки напряжения и ухода в защиту.

Dnipro-M GX-30iC (Максимальная мощность: 3.2 кВт, Номинал: 3.0 кВт)

Результат: Отлично (9.5/10).

Почему: Рамная конструкция и самый крупный объем двигателя в списке (212 $см^3$). Тяжелый маховик крупного мотора за счет инерции «не замечает» броска тока в 2.5 кВт, а открытая плата отлично охлаждается.

Dnipro-M GX-30iE (Максимальная мощность: 3.2 кВт, Номинал: 3.0 кВт)

Результат: Отлично (9/10).

Почему: Мотор 170 $см^3$ и запас до 3.2 кВт пиковой мощности позволяют запускать Pedrollo JSWm 1AX с запасом, даже когда в доме включен холодильник и котел.

Könner & Söhnen KS 3300i (Максимальная мощность: 3.3 кВт, Номинал: 3.0 кВт)

Результат: Отлично (9/10).

Почему: 3.3 кВт максимальной мощности и открытая рама обеспечивают стабильный пуск без ухода силовой платы в аварию.

Dnipro-M GX-30iG (Газ/Бензин) (Максимальная мощность: 3.0 кВт, Номинал: 3 кВт)

Запас по мощности: С пиковым порогом в 3.3 кВт генератор отлично перекрывает пусковой ток насоса (2.5 кВт) вместе с постоянной нагрузкой дома (котел, холодильник, роутер, освещение ~400–500 Вт).

Работа на ГАЗЕ: Даже с учетом естественного падения мощности на сжиженном газе (LPG) на 5–7%, его максимальная пиковая мощность на газу составит около 3.0–3.1 кВт. Этого более чем достаточно для уверенного запуска станции Pedrollo JSWm 1AX без риска просадки силовой платы или ухода инвертора в защиту по перегрузке.

2. Модели, которые выдержат, но РАБОТАЮТ НА ГРАНИЦЕ (Требуют внимания)

Könner & Söhnen KS 3100i S (Максимальная мощность: 3.1 кВт, Номинал: 2.8 кВт)

Результат: Хорошо (8/10).

Нюанс: Запас по пику составляет 3.1 кВт. Насос запустится без проблем, но перед умыванием/пользованием водой режим ECO на передней панели лучше отключать. Если генератор находится в режиме ЭКО (на низких оборотах) и в этот момент одновременно включится компрессор холодильника и насосная станция, инвертор может уйти в кратковременную защиту по перегрузке (Overload).

Змінено користувачем Mann Gesittet