Seymur Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 (змінено) Добрый день, господа мастеровые. Подскажите, пжлст, а как решается вопрос с установкой розеток/включателей/распредкоробок в вагонку при условии, что они внутренние/врезные? Учитывая требования пожаробезопасности. Спасибо. Змінено 18 січня 2013 користувачем Seymur Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 стандартные установочные коробки для пустотелых стен. С сертификатом соответствия требованиям ППБ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seymur Опубліковано: 18 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Т.е., кабель ложить ТОЛЬКО в металле, а коробку можно пусть и не горючую, но пластмассовую?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Т.е., кабель ложить ТОЛЬКО в металле, а коробку можно пусть и не горючую, но пластмассовую?...таки да. Точно так же нет необходимости искать розетки с металлическими корпусами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Т.е., кабель ложить ТОЛЬКО в металле, а коробку можно пусть и не горючую, но пластмассовую?... Вагонка - дерево или пластик - значит действуют правила для проводки по сгораемым материалам-основаниям... Только металлическая труба или неперфорированный металлический кабельный канал(короб). Но всё не так страшно - кабель ВВГнгд, металлическая гибкая труба - купите на рынках, 16 мм диаметр достаточно, стоимость 28 грн/м, коробки - Кайзер или Копос Электро - тоже не сильно страшно. У Кайзера есть коробки, которые в случае пожара вспениваются и обволакивают место возгорания или заполняя канал прокладки кабеля (если дом - сруб, каркасник, брус) перекрывая доступ кислорода, т.е. заткнул дырочку - потух огонь... Стоят 14 грн /шт... Надо только сказать манагеру, в выбранной фирме, до покупки, для каких условий монтажа Вам они нужны - подберут всё, что нужно и сертификаты перешлют, если попросите.. Ежели остались вопросы - озвучивайте... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Вопрос - а металлическая труба какая то особенная, или можно обычую дюймовую водопроводную или профильную? по логике - должна достигаться герметичность трассы - так:? тогда на резбе водопроводная труба должна подойти? Есть ли какие то требования по металорукаву для прокладки в деревянной обрешетке? а то у меня потолок и одна (модет две стены) будут в дереве на деревянном каркасе - ввиду этого вопрос очень волнует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Вагонка - дерево или пластик - значит действуют правила для проводки по сгораемым материалам-основаниям... в данном случае провод (кабель) прокладывается не по сгораемым основаниям (если конечно у вас стена не деревянная). главное выдержать растояние от кабеля до вагонки. Точно также можно кабель проложить в штробе и зашткуатурить (в данном случае можно и без букв "нг") и не парится с металлическими трубами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetDoctorYoda Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 У себя на даче делал так: 1) Металорукав, внутри кабель; 2) Кабель медный, трехжильный (фаза, ноль, земля), сам кабель подбирался с "запасом" по мощности, так, чтобы все, что я ни включил в цепь, раньше перегрузило бы автоматы, чем перегрузило кабель; 3) Везде, где это было вообще возможно, избегал разрезов кабеля - т.е. надо провести основной провод и от него сделать отводку на розетки: на основном кабеле аккуратно срезал изоляцию, проводил оголенные провода в клемные колодки и туго завинчивал, а уж от клемных колодок отводил вторичный провод; 4) Раз в год, вскрываю все распределительные коробки и проверяю, не ослабло ли крепление - так как если будет слабинка, в этом месте из-за неплотного прилегания жилы увеличивается сопротивление, а следовательно идет нагрев, появляется окисел, что увеличивает сопротивление ну и так по кругу до воспламенения; 5) В основном распределительном щитке (сразу после счетчика), наставил кучу автоматов - у меня один отвечает за освещение в одной комнате, другой за свет в другой, третий за розетки на этой стене, четвертый за розетки на той стене и так далее - благодаря этому, я смог понизить пропускную мощность каждой цепи - в случае короткого замыкания или перегрева, автомат на 10А сработает с большей вероятностью, чем автомат на 32А; 6) Очень придирчиво подбирал автоматы - всё, что могло оказаться китаем - нещадно браковал, покупал только те, про которые точно знаю, что имя бренда на нем - не подделка; 7) Ну и конечно же, уделил очень много внимания противопожарной пропитке самой вагонки. Как-бы ПыСы. Наверное, гораздо надежнее и "гарантирование" обычные металлические водопроводные трубы, но их в таком случае потребуется очень много. С имеющейся системой уже имел возможность убедиться в том, что я сделал все на совесть: друг помогал мне с монтажем шкафчика и в мое отсутствие ухитрился саморезом сквозь вагонку "привинтить" металлорукав вместе с кабелем. Автомат выбило сразу же, а его попытка заблокировать автомат во включенном положении, привело к отключению основного автомата на 63А. Саморез раскалился, кабель в металорукаве погорел (30-40 см) и оплавился, вагонка не загорелась, хотя отверстие от самореза и было немного черноватым. Сам по себе металорукав не является каким-то особым противопожарным средством, но он какое-то время препятствует контакту открытого пламени и деревянных конструкций. Как я убедился, этого времени хватает на то, чтобы сработал автомат. Удачи вам в вашем проекте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetDoctorYoda Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 Если кому будет интересно, могу несколько фоток выложить, там видно будет, как делалась проводка. Так как я здесь новичок, то лучше свистеть по этому вопросу в личку - я узнаю, что это комиу-то интересно и отпишусь здесь (или не здесь, а тоже в личке). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...