Xabr Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 потому что есть норматив. потому что нарушение этого норматива может привести к выходу электроустановки(здания) из строя. Повторюсь: АВ перед счетчиком на 40 А, на входе в квартиру - 32 А. Сечение провода на входе в квартиру - 6 мм2. На плиту - 4 мм2 (каждый из 3-х фаз), розетки обычные - 2,5 мм2. Так по проекту и так у всех в доме. В чем Вы видите нарушение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Повторюсь: АВ перед счетчиком на 40 А, на входе в квартиру - 32 А. Сечение провода на входе в квартиру - 6 мм2. В чем Вы видите нарушение? Расчетная мощность вашей квартиры - 11,0 кВт. Расчетный ток - ~18A. Отсюда, АЗ должен иметь номинал 25А. У вас "по проекту" стоит 40-ка. Налицо нарушение ПУЭ со стороны проектировщика. А именно: п.3.1.4. ; п.1.3.10. Автомат с характеристикой С не сработает при токе = 1,13*Inom. У вас, это 45,2А Допустимый же длительный ток для медного проводника 6 кв.мм составляет 40А. Делайте выводы. --------------------------- Это в том случае, если ВА на 40А - наименьший аппарат защиты в этажном щите, а 32А находится в квартирном щите Если же 40ка - ДО счетчика, а 32 - после(но, в этажном щите), то остаётся только нарушение п.3.1.4. ПУЭ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Прислушался к большинству и переделал схему под 3 раздельных реле напряжения. Думаю взять отечественные и обойтись без контактора. УЗО оставил одно - общее для всех. Такая схема имеет право на жизнь? Чем она хуже предыдущих? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 При утечке в любой цепи обесточится вся хата. А так, нормативы соблюдены, всё вполне электробезопасТно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Xabr, ДСУП для опасных помещений не забудьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Xabr, ДСУП для опасных помещений не забудьте. Гхм, а это чего и зачем? Заземление есть везде, даже на люстрах, не рисовал, чтобы не перегружать схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Гхм, а это чего и зачем?Дополнительная система уравнивания потенциалов.ДСУП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 23 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Власть поменялась! (с) Вчера принимал работу электрика, пообщался с ним на тему замены щитка на больший (36 модулей). Он не видит смысл устанавливать реле напряжения и, соответственно, из-за них тратится на новый щиток и работу по его замене. Мол, новая подстанция, новый дом, все сделано по уму и "ноль" не отгорит и напряжение плясать не будет! Он, кстати, запросил за замену щитка 400 грн. Я все же считаю, что реле напряжения нужны (во всяком случае, лишними не будут). На какой встраиваемый щиток 36 модулей (270-280 мм ширины) стоит смотреть в магазине? Сабай пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gora2008 Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Расчетная мощность вашей квартиры - 11,0 кВт. Расчетный ток - ~18A. Отсюда, АЗ должен иметь номинал 25А. У вас "по проекту" стоит 40-ка. Налицо нарушение ПУЭ со стороны проектировщика. А именно: п.3.1.4. ; п.1.3.10. Автомат с характеристикой С не сработает при токе = 1,13*Inom. У вас, это 45,2А Допустимый же длительный ток для медного проводника 6 кв.мм составляет 40А. Делайте выводы. --------------------------- Это в том случае, если ВА на 40А - наименьший аппарат защиты в этажном щите, а 32А находится в квартирном щите Если же 40ка - ДО счетчика, а 32 - после(но, в этажном щите), то остаётся только нарушение п.3.1.4. ПУЭ От куда такой расчетный ток!? Правильный расчетный ток - 27,5А. Автомати выбрано верно. Есть селективность. А основная защита - это отдельные отходящие автомати, которые уже можно брат категории "В" или УЗО (дифавтомат). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Власть поменялась! (с) Вчера принимал работу электрика, пообщался с ним на тему замены щитка на больший (36 модулей). Он не видит смысл устанавливать реле напряжения и, соответственно, из-за них тратится на новый щиток и работу по его замене. Мол, новая подстанция, новый дом, все сделано по уму и "ноль" не отгорит и напряжение плясать не будет! Он, кстати, запросил за замену щитка 400 грн. Я все же считаю, что реле напряжения нужны (во всяком случае, лишними не будут). На какой встраиваемый щиток 36 модулей (270-280 мм ширины) стоит смотреть в магазине? Сабай пойдет? Посмотрите щиты Hager Volta или Golf. Сделаю со скидкой. Так же есть РКН и контакторы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 (змінено) Щиток куплен и уже установлен. Прошу коллективного разума на "утверждение" окончательной схемы. 1. Есть ли смысл сэкономить на кол-ве УЗО, объединив какие-нибудь группы между собой (какие?)? 2. УЗО для бойлера и стиралки, расположенные в разных санузлах, можно ли заменить одним с током утечки 30 мА? 3. Где должны стоять УЗО: ДО автоматов (как на схеме) или ПОСЛЕ них? Змінено 10 лютого 2013 користувачем Xabr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...