Покритикуйте схему щитка в квартиру (3 ф.)

Xabr

Рекомендовані повідомлення

потому что есть норматив.

потому что нарушение этого норматива может привести к выходу электроустановки(здания) из строя.

 

Повторюсь: АВ перед счетчиком на 40 А, на входе в квартиру - 32 А. Сечение провода на входе в квартиру - 6 мм2. На плиту - 4 мм2 (каждый из 3-х фаз), розетки обычные - 2,5 мм2.

Так по проекту и так у всех в доме. В чем Вы видите нарушение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повторюсь: АВ перед счетчиком на 40 А, на входе в квартиру - 32 А. Сечение провода на входе в квартиру - 6 мм2.

В чем Вы видите нарушение?

Расчетная мощность вашей квартиры - 11,0 кВт.

Расчетный ток - ~18A. Отсюда, АЗ должен иметь номинал 25А.

 

У вас "по проекту" стоит 40-ка. Налицо нарушение ПУЭ со стороны проектировщика. А именно: п.3.1.4. ; п.1.3.10.

Автомат с характеристикой С не сработает при токе = 1,13*Inom. У вас, это 45,2А

Допустимый же длительный ток для медного проводника 6 кв.мм составляет 40А.

Делайте выводы.

---------------------------

Это в том случае, если ВА на 40А - наименьший аппарат защиты в этажном щите, а 32А находится в квартирном щите

Если же 40ка - ДО счетчика, а 32 - после(но, в этажном щите), то остаётся только нарушение п.3.1.4. ПУЭ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прислушался к большинству и переделал схему под 3 раздельных реле напряжения. Думаю взять отечественные и обойтись без контактора.

УЗО оставил одно - общее для всех.

Такая схема имеет право на жизнь? Чем она хуже предыдущих?

1672439371_4.thumb.JPG.707fa1dfc6b790e5c71b789acdf172cb.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При утечке в любой цепи обесточится вся хата.

А так, нормативы соблюдены, всё вполне электробезопасТно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Xabr, ДСУП для опасных помещений не забудьте.

Гхм, а это чего и зачем? :unknown:

Заземление есть везде, даже на люстрах, не рисовал, чтобы не перегружать схему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Власть поменялась! (с)

 

Вчера принимал работу электрика, пообщался с ним на тему замены щитка на больший (36 модулей). Он не видит смысл устанавливать реле напряжения и, соответственно, из-за них тратится на новый щиток и работу по его замене. Мол, новая подстанция, новый дом, все сделано по уму и "ноль" не отгорит и напряжение плясать не будет!

Он, кстати, запросил за замену щитка 400 грн.

Я все же считаю, что реле напряжения нужны (во всяком случае, лишними не будут).

 

На какой встраиваемый щиток 36 модулей (270-280 мм ширины) стоит смотреть в магазине? Сабай пойдет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расчетная мощность вашей квартиры - 11,0 кВт.

Расчетный ток - ~18A. Отсюда, АЗ должен иметь номинал 25А.

 

У вас "по проекту" стоит 40-ка. Налицо нарушение ПУЭ со стороны проектировщика. А именно: п.3.1.4. ; п.1.3.10.

Автомат с характеристикой С не сработает при токе = 1,13*Inom. У вас, это 45,2А

Допустимый же длительный ток для медного проводника 6 кв.мм составляет 40А.

Делайте выводы.

---------------------------

Это в том случае, если ВА на 40А - наименьший аппарат защиты в этажном щите, а 32А находится в квартирном щите

Если же 40ка - ДО счетчика, а 32 - после(но, в этажном щите), то остаётся только нарушение п.3.1.4. ПУЭ

 

От куда такой расчетный ток!?

Правильный расчетный ток - 27,5А. Автомати выбрано верно. Есть селективность. А основная защита - это отдельные отходящие автомати, которые уже можно брат категории "В" или УЗО (дифавтомат).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Власть поменялась! (с)

 

Вчера принимал работу электрика, пообщался с ним на тему замены щитка на больший (36 модулей). Он не видит смысл устанавливать реле напряжения и, соответственно, из-за них тратится на новый щиток и работу по его замене. Мол, новая подстанция, новый дом, все сделано по уму и "ноль" не отгорит и напряжение плясать не будет!

Он, кстати, запросил за замену щитка 400 грн.

Я все же считаю, что реле напряжения нужны (во всяком случае, лишними не будут).

 

На какой встраиваемый щиток 36 модулей (270-280 мм ширины) стоит смотреть в магазине? Сабай пойдет?

 

Посмотрите щиты Hager Volta или Golf. Сделаю со скидкой. Так же есть РКН и контакторы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Щиток куплен и уже установлен.

Прошу коллективного разума на "утверждение" окончательной схемы.

1. Есть ли смысл сэкономить на кол-ве УЗО, объединив какие-нибудь группы между собой (какие?)?

2. УЗО для бойлера и стиралки, расположенные в разных санузлах, можно ли заменить одним с током утечки 30 мА?

3. Где должны стоять УЗО: ДО автоматов (как на схеме) или ПОСЛЕ них?

1863440904_6.thumb.JPG.42ce672495976aa2f3dd440ad9390a7a.JPG

Змінено користувачем Xabr