Koskos Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Добрый всем день! Хочу получить несколько сторонних мнений по поводу настроек автоматики скважины. Суть вопроса в следующем. Мои сантехники раскритиковали на тройки релле и давления в гидроаккумуляторе, которые сейчас установлены. На 2-х манометрах внутри дома до и после водоочистки при включении холодной воды стрелка передвигается между 1.9 до 4.1 бар и обратно туда-сюда. Сантехники считают, что этот порог надо сокращать. Также в самом кессоне на манометре гидроаккумулятора стоит 1.5 бар. Они считают что надо подымать до 2,1 бар. Суть их общей претензии в том, что напор воды должен быть таким, что-бы за один "качок" туда-сюда между 1,9-4,1 бар должно освобождаться треть 100 литрового гидроаккумулятора а у меня набирается от силы ведро воды. Кто прав и что делать для улучшения? Параметры скважины - 35 м, насос Педролло 4rs/13, дебет 3 м3 Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Кто прав и что делать для улучшения? 1.Отключить насос. 2.Открыть кран,сбросить давление воды. 3.Закачать в гидроаккумулятор воздух≈2атм. 4.Попробовать выставить на реле давление включения-2.5атм.,выключения-4атм. 5.Убедиться,что нормально настроить реле невозможно. 6.Демонтировать реле.Поставить реле KPI35 Danfoss. 7.Повторить п.4. 8.PROFIT. Реле давления pm5.pdf FSG-2.doc kpi_35_36.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
burovoymaster Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Кто прав и что делать для улучшения? Правильными будут настройки - когда вы не будете чувствовать дискомфорта пользуясь водой, бак можно подкачивать и 3 и 4 атм. реле можно крутить на разные пороги - главное чтобы у вас в доме было комфортное давление в кранах и пуск остановка насоса происходили не совсем часто. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 14 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 1.Отключить насос. 2.Открыть кран,сбросить давление воды. 3.Закачать в гидроаккумулятор воздух≈2атм. 4.Попробовать выставить на реле давление включения-2.5атм.,выключения-4атм. 5.Убедиться,что нормально настроить реле невозможно. 6.Демонтировать реле.Поставить реле KPI35 Danfoss. 7.Повторить п.4. 8.PROFIT. [ATTACH]267701[/ATTACH] [ATTACH]267702[/ATTACH] [ATTACH]267704[/ATTACH] А это можно реле - красивше выглядит)) www.pompa.kiev.ua/ru/water_supply/pressure_switch/612.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Одобрямс.Главное, чтобы была шкала настроек.Вот ещё Fantini, как вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gorzo64 Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 А есть какие-то "подводные" камни на счет электрических подключений к блоку автоматики (реле)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Желательно ставить магнитный контактор между реле давления и насосом≥1кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Суть их общей претензии в том, что напор воды должен быть таким, что-бы за один "качок" туда-сюда между 1,9-4,1 бар должно освобождаться треть 100 литрового гидроаккумулятора а у меня набирается от силы ведро воды. Спасибо в 100 литровом ГА как раз около 30 литров воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...